Разъединители пантографного типа РПВ на напряжение 330 и 500 кВ
Производитель
Завод Электротехнического оборудования, ЗАО (г. Великие Луки)
Назначение
Разъединители предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, заземления отключенных участков при помощи заземлителя, а также отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий.
Конструкция
Разъединители выполнены в виде отдельных полюсов, представляющих собой аппараты с контактными ножами пантографного типа.
Полюс разъединителей состоит из токоведущей системы, образованной подвижным контактным ножом и неподвижным контактом, механизма контактного ножа, опорного и поворотного изоляторов, опорной стойки и заземлителя.
Главный нож токоведущей системы состоит из двух контактных ножей ножничного типа: наружного и внутреннего, а также рычагов, передающих движение контактным ножам от привода.
В пазы контактных ножей вмонтированы медные контакты, имеющие накладки из пластинчатого серебра. Верхние торцы контактных ножей закрыты крышками.
Токовый переход с контактных ножей на корпус механизма осуществляется гибкими связями, а на рычаги - роликовыми контактами. Механизм защищен от атмосферных осадков крышкой.
Неподвижный контакт главного ножа образован парой медных контактов, имеющих в местах контактирования серебряные пластинчатые накладки. Контакт навешивается на жесткую ошиновку (алюминиевая труба) с помощью входящих в него колодок и проводов. Контакт защищен от гололеда кожухом.
Все основные узлы трения механизмов выполнены на основе закрытых шарикоподшипников, не требующих смазки в течение всего срока службы разъединителя.
Управление главным ножом и заземлителями осуществляется электродвигательными приводами типа ПД - 11УХЛ1 с дистанционным управлением.
В комплект поставки разъединителя входит один заземлитель, предназначенный для заземления жесткой ошиновки, присоединяемой к контактному выводу разъединителя (нижней ошиновки).
Для заземления верхней ошиновки могут быть использованы заземлители типа ЗППА на 330, 500 кВ, контактные выводы которых соединены с верхней ошиновкой с помощью гибких проводов.
Фотографии, изображения
Техническая документация
Техническое описание разъединителей пантографного типа РПВ-330 и 500 кВ (559,1 KБ)
Руководство по эксплуатации разъединителей типа РПВ на напряжение 500 кВ (376,5 KБ)
Поставщики продукции завода «ЗЭТО»
Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Разъединители высоковольтные»