Разъединители серии РГ на напряжение 35 - 500 кВ

30 марта 2009 г. в 16:34

Производитель

Завод Электротехнического оборудования, ЗАО (г. Великие Луки)

Назначение

Разъединители предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрических цепей, находящихся под напряжением, а также заземления отключенных участков при помощи заземлителей. Разъединители также используют для отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий.

Конструкция

Разъединители серии РГ с нормальным уровнем изоляции по ГОСТ 1516.3, как и разъе­динители с повышенной электрической прочностью, выполнены с улучшенными эксплуа­тационными свойствами. Присоединительные размеры новых разъединителей выбраны с учетом возможности установки их на существующие опорные конструкции разъедини­телей серии РДЗ.

Разъединители представляют собой двухколонковые аппараты с поворотом контакт­ных ножей в горизонтальной плоскости. Разъединители состоят из главной токоведущей системы, опорно-поворотной изоляции, не­сущей рамы и заземлителей.

Контактные ножи разъединителей на номинальные напряжения 35 и 110 кВ выполнены из медных шин, ножи разъединителей на номинальное напряжение 220 кВ - из медных труб, к которым закреплены ламели из бронзового сплава и контакты типа «кулачок». Выводные контакты выполнены с переходными контактными роликами и герметично закрыты. Это обеспечивает стабильное контактное нажатие в течение всего срока службы и небольшие усилия оперирования на рукоятке ручного привода. Контактирующие поверхности разъемного и выводного контактов покрыты серебром.

Изоляторы разъединителей выполнены из высокопрочного фарфора.

Несущая рама состоит из двух швеллеров с установленными на них поворотными основаниями. Изоляторы разъединителя РГ-35 установлены на усиленное основание, позволяющее не проводить дополнительных регулировок колонок после приложения к контактному выводу нагрузки (тяжения) до 500Н.

Основания разъединителей РГ-110 и РГ-220 закреплены к швеллерам на шпильках с возможностью регулировки наклона основания.

Заземлители выполнены из алюминиевых труб, к которым закреплены ламели из бронзового сплава, которые при включении врубаются в пластинчатые контакты на контактных ножах. Контур заземления замыкается через гибкий проводник, соединяющий вал заземлителей и цоколь ведущего или ведомого полюсов.

Фотографии, изображения

Разъединители серии РГ на напряжение 35 - 500 кВ

Техническая документация

Поставщики продукции завода «ЗЭТО»

Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Разъединители высоковольтные»

Добавить в блог:

Для справки

Завод Электротехнического оборудования, ЗАО
Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования (ЗАО «ЗЭТО») г. Великие Луки — головное предприятие холдинговой компании «ЭЛВО», является одним из ведущих производителей высоковольтного оборудования и обладает 50-летним опытом работы в области электротехнического аппаратостроения. Все оборудование разработано на собственной научной базе и имеет сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р, Энергосерт, ЭнСертико и отраслевым системам сертификации. Предприятие сертифицировано…

Комментарии

    Еще никто не оставил комментариев.

Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться на сайте.


© ООО «Элек.ру» 2001—2012 гг.
© «ELEC»
© «ELEC.RU»

Реклама на сайте
О компании
Адреса и контакты

Вопрос—ответ
Гостевая книга
Статистика | Экспорт информации

Пользовательское соглашение
Тел.: +7 (81153) 3-92-80
Эл. почта: info@elec.ru

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Top.Elec.Ru - Рейтинг и каталог электротехнических ресурсов
Информационное агентство «Elec.ru» зарегистрировано РОСКОМНАДЗОРом.
Свидетельство о регистрации ИА №ФС77-27402 от 28 февраля 2007 г.