Разъединители серии РЛК
30 марта 2009 г. в 11:29
Производитель
Завод Электротехнического оборудования, ЗАО (г. Великие Луки)
Назначение
Разъединитель предназначен для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящейся под напряжением, заземления отключенных участков при помощи заземлителей (при их наличии), составляющих единое целое с разъединителем, а также отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий.
Преимущества разъединителя серии РЛК
- Разъединитель качающегося типа;
- Рама повышенной жесткости;
- Изоляция выполнена с использованием полимерной изоляции с оболочкой из кремний-органической резины. Изоляция имеет IV степень загрязнения по ГОСТ 9920 (удельная проводимость слоя загрязнения не менее 30мкСм).
- Основания подвижных колонок выполнены в виде пары: ось из нержавеющей стали втулка из полиамида, что не требует смазки в процессе всего срока эксплуатации - 30 лет.
- Жесткая связь между подвижными колонками всех полюсов (3-х или 2-х) для управления главными ножами, а также между заземлителями.
- Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, имеют стойкое антикоррозийное покрытие горячим и термодиффузионным цинком на весь срок службы.
- На каждом полюсе разъединителя установлены дополнительные неподвижные изоляторы со стороны подвода питающей линии, что не требует в период монтажа устанавливать дополнительные изоляторы и изготавливать кронштейны для них, как это было при установке РЛНД-10. Таким образом, крепление подводящих проводов с обеих сторон производится к контактным выводам, установленным на неподвижных изоляторах, что исключает схлестывание проводов и их излом, как это наблюдалось при работе РЛНД-10.
- Токоведущая часть главного контура выполнена из меди с покрытием гальваническим оловом, что исключает окисление контактов в разъемном контакте и неподвижных соединениях. Токоведущая часть между контактом, установленным на подвижном изоляторе, и дополнительным неподвижным изолятором (со стороны подвода питания) выполнена в виде набора эластичных медных лент, покрытых гальваническим оловом. Это обеспечивает надежный контакт без окисления в неподвижном контактном соединении, а также отсутствие излома при оперировании разъединителем при количестве более 10 000 циклов «вкл-откл».
- Контактное давление в разъемном контакте токоведущего контура обеспечивается с помощью пластинчатых пружин, выполненных из пружинной стали с покрытием термодиффузионным цинком, что обеспечивает стабильность контактного давления на весь срок службы без регулировок.
- Разъемный контакт заземлителя выполнен в виде пальцев, изготовленных из бериллиевой бронзы с покрытием оловом. Контактное давление обеспечивается за счет упругих свойств материала пальцев, что обеспечивает стабильное контактное давление на весь период эксплуатации без регулировок.
- Вращение заземлителя происходит также в поворотных основаниях, выполненных в виде пары: ось из нержавеющей стали; полиамидная втулка.
- Управление разъединителем производится приводом с вертикальным движением рукояток, при этом в рабочем состоянии разъединителя рукоятки управления находятся под кожухом, закрываемым на замок.
- Связь между разъединителем и приводом выполнена из стальной трубы, покрытой горячим цинком с установленными на обоих концах шарнирами с вкладышем, залитым в полиамиде, что не требует смазки на весь период эксплуатации.
- Контактные части разъемных контактов, как главного, так и заземляющего контура защищены кожухами, что обеспечивает работоспособность разъединителя при толщине корки льда до: 20 мм - для разъединителей общего назначения, 10 мм - для разъединителей спец.назначения.
- Включение, как главных ножей, так и заземлителей, производится в контакты, установленные на неподвижных изоляторах, до упора.
- В разъединителе отсутствуют люфты при управлении приводом ввиду отсутствия промежуточных кинематических звеньев.
- Вращение валов управления происходит во втулках, выполненных из полиамида, что также не требует смазки на весь срок службы.
- Разъединитель можно устанавливать на опоре, как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости.
- В комплект поставки входят кронштейны для установки разъединителей на опоре, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, привод с кронштейном для крепления к опоре, соединительные тяги «разъединитель привод» для различной высоты установки (6200 мм, 6500 мм, 6800 мм).
Фотографии, изображения
Техническая документация
Техническое описание разъединителей серии РЛК (416,2 KБ)
Опросный лист на разъединители 10 кВ серии РЛК климатического исполнения УХЛ1 (59,3 KБ)
Руководство по эксплуатации разъединителей серии РЛК-10.IV/400УХЛ1 и ручных приводов ПР-7УХЛ1 к ним (400,4 KБ)
Руководство по эксплуатации разъединителей РЛКВ-C-10.IV400УХЛ1 и ручных приводов ПР-7УХЛ1 к ним (370,8 KБ)
Поставщики продукции завода «ЗЭТО»
Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Разъединители высоковольтные»
Для справки
Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования (ЗАО «ЗЭТО») г. Великие Луки — головное предприятие холдинговой компании «ЭЛВО», является одним из ведущих производителей высоковольтного оборудования и обладает 50-летним опытом работы в области электротехнического аппаратостроения. Все оборудование разработано на собственной научной базе и имеет сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р, Энергосерт, ЭнСертико и отраслевым системам сертификации. Предприятие сертифицировано…
Комментарии
Еще никто не оставил комментариев.
Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться на сайте.