Назначение
Рубильники с предохранителями на общей плите серии РП открытого исполнения, трехполюсные, с ручными приводами зависимого действия, для переднего присоединения проводников, с выводами в плоскости монтажа, обладающие свойствами разъединителей (в дальнейшем - аппараты), предназначены для нечастых (не более 6 в час) неавтоматических коммутаций электрических цепей переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380В.
В рубильниках с предохранителями на общей плите серии РП используются предохранители серии ПН 2 ТУ 16-522.113-75.
Принцип действия
Основными частями рубильников являются ножи, контактные и осевые стойки, смонтированные на общей плите. Рубильники имеют по одному ряду осевых и контактных стоек (по 3 шт.). Необходимое контактное нажатие на контактных стойках обеспечивается пружинами, на осевых - сферическими шайбами. У рубильников с боковым приводом ножи связаны осью, приводящейся в движение посредством симметрично расположенных по длине тяг, второй конец которых шарнирно соединен с валом установленным на подшипниках с задней стороны панели.
Контактные зажим ы рубильников обеспечивают присоединение к ним не более двух как медных, так и алюминиевых проводников.
Все резьбовые соединения аппаратов предохранены от самоотвинчивания. Включенное и отключенное положение аппарата указывается положением рукоятки привода. Исполнение рубильников открытое.
Технические характеристики
Категория применения по ГОСТ Р 50030.3 | АС-20В |
---|---|
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | У3 |
Номинальный режим эксплуатации | продолжительный |
Класс защиты от поражения эл. током по ГОСТ 12.2.007.0 | 0 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP00 |
Номинальное рабочее напряжение Ue | 380 B |
Номинальные рабочие токи le | 100 A; 250 A; 400 A; 630 A |
Номинальная частота переменного тока | 50 Гц |
Номинальная включающая и отключающая способность рубильников в электрических цепях переменного тока при напряжении равном 1,05 Ue, коэффициенте мощности 0,95 не менее 10 циклов «ВО» при токе 1,5 Ie для аппаратов 250 и 400 А, 600 A | |
Работоспособность а процессе эксплуатации в электрических цепях переменного тока при номинальном напряжении, коэффициенте мощности 0,95 не менее 500 циклов при токе равном 0,5 Iе для аппаратов 250 и 400А, 600A | |
Механическая износостойкость аппаратов | не менее 2500 циклов ВО |
Фотографии, изображения
Скачать документацию
- Рубильники РПС (625.9 kB)
Производитель
Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Рубильники»
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.