Провода силовые с ПВХ изоляцией и защитной ПВХ оболочкой
Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности ВВГнг-LS, АВВГнг-LS 6 кВ
Применение
Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частоты 50 Гц. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения в кабельных сооружениях и помещениях. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.
Конструкция
- Токопроводящая жила — медная (ВВГнг-LS) или алюминиевая (АВВГнг-LS) , однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
- Изоляция — из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. Изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку. Номинальная толщина изоляции соответствует 3.4 мм.
- Скрутка — изолированные жилы кабелей скручены. Кабели изготавливаются только трехжильными
- Заполнение — накладывается по скрученным изолированным жилам из невулканизированной резиновой смеси пониженной пожароопасности, заполняя промежутки между жилами, или при наложении поясной изоляции с одновременным заполнением промежутков между жилами из ПВХ композиции пониженной пожароопасности.
- Поясная изоляция — выпрессована из ПВХ композиции пониженной пожароопасности.
- Электропроводящий экран — наложен обмоткой из ленты, изготовленной из электропроводящей прорезиненной ткани номинальной толщиной 0.3 мм, с перекрытием или из двух лент электропроводящей кабельной бумаги номинальной толщиной 0,12 мм с зазором.
- Металлический экран — из двух медных лент или медной фольги.
- Разделительный слой — две ленты из полиэтилентерефталатной пленки, термоскрепленного полотна или другого равноценного материала с перекрытием.
- Оболочка — из ПВХ композиции пониженной пожароопасности.
Технические характеристики
- Вид климатического исполнения кабелей в, категория размещения 5 по ГОСТ15150-69.
- Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +50°С.
- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98%.
- Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С.
- Минимальный радиус изгиба при прокладке 7.5 наружных диаметров.
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°С.
- Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания +160°С.
- Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 4 с.
- Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме не более +80°С.
- Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.
- Кабели не распространяют горение при испытаниях в пучках.
- Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40%.
- Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
- 16-70 мм2 — 450 м;
- 95-120 мм2 — 400 м;
- 150 мм2 и выше — 350 м.
- Срок службы 30 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления).
Фотографии, изображения
Скачать документацию
Производитель
Кольчугинский завод Электрокабель, ОАО
Открытое акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод», расположенное в городе Кольчугино Владимирской области, одно из крупнейших предприятий СНГ, выпускающих кабельно-проводниковую продукцию и металлическую сетку. В 2011 году ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», наряду с ЗАО «Сибкабель» (г. Томск), ЗАО «Уралкабель» (г. Екатеринбург), ОАО НИКИ (г. Томск), вошло в Холдинг Кабельный Альянс.
Основными потребителями продукции завода являются ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО «АК» Транснефть», ОАО «НК» Роснефть», ОАО «МГТС», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Ленэнерго», концерн «Росэнергоатом», предприятия энергетики, связи, судостроения, металлургии и строительных комплексов России и стран СНГ.
Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Провода силовые с ПВХ изоляцией и защитной ПВХ оболочкой»
Elec.ru в любимой социальной сети ВКонтакте
Актуальные новости, мероприятия, публикации и обзоры в удобном формате.
Актуальные новости, мероприятия, публикации и обзоры в удобном формате.