Назначение
Трансформаторы серии ТСМ1 (трехфазные, сухие, многоцелевые) мощностью 1,6; 2,5 и 4,0 кВА предназначены для питания выпрямительных схем, полупроводниковых преобразователей станков, электрического инструмента и других устройств, требующих пониженного трехфазного напряжения.
Технические характеристики
Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ19294-84.
Вид климатического исполнения — УХЛ3 по ГОСТ15150-69.
Схема и группа соединения обмоток — У/Ун-0. Трансформаторы устойчивы к механическим воздействиям с максимальным ускорением 0,5g в диапазоне частот 0,5 - 35 Гц при установке на горизонтальной плоскости и рассчитаны на установку на высоте над уровнем моря неболее 1000м. Исполнение трансформаторов: по условиям установки на месте работы; встраиваемые, по стойкости к короткому замыканию согласно ГОСТ 19294-84; нестойкие.
Класс нагревостойкости изоляции - В по ГОСТ8865-93. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75 и имеют степень защиты IP00 по ГОСТ 14254-96.