Автоматические выключатели
Назначение
Выключатели автоматические серии А3700 Ф, Б, БР предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях и перегрузках, а так же до 6 оперативных включений и отключений электрических цепей в час и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 380/660 V переменного тока частоты 50, 60 Hz и постоянного тока до 220/440 V.
Условия эксплуатации:
- категория применения — А (по ГОСТ Р 50030.2), В — для выключателей А371Х БС;
- группа механического исполнения М1 (по ГОСТ 17516.1);
- рабочее положение выключателя в пространстве на вертикальной плоскости с возможностью поворота от вертикального положения в указанной плоскости на 90°±10° в обе стороны;
- высота над уровнем моря до 1000 м, допускается использование на высоте 2000 м со снижением токовой нагрузки на 10%;
- тип атмосферы II (по ГОСТ15150);
- виды климатических исполнений выключателя У3, ХЛ3 и Т3 (по ГОСТ 15150);
Степень защиты от воздействия окружающей среды и от соприкосновения с токоведущими частями:
- IP20 — оболочки выключателя;
- IP00 — зажимов для присоединения внешних проводников.
Фотографии, изображения
Скачать документацию
Производитель
Дивногорский завод низковольтных автоматов, ОАО
Дивногорский завод — один из крупнейших производителей низковольтного оборудования в России. Завод работает уже 30 лет на рынке электротехнической продукции. Производимая заводом аппаратура известна как в России, так и за рубежом и пользуется заслуженным спросом. Потому что это качественная аппаратура, защищающая людей, оборудование и электросети от возможной опасности, которую несет электрическая энергия. Завод постоянно совершенствует свою продукцию на благо человека, внедряет в производство новые разработки. В лабораториях надежности проводятся электрические, механические и климатические испытания производимой техники. Ориентир завода — мировые стандарты. Более 2 тысяч человек — работников ДЗНВА — несут ответственность перед Вами за выпускаемую продукцию.