РД 153-34.0-20.408-97

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ» ДЕПАРТАМЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Правила приемки в эксплуатацию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами РД 153-34.0-20.408-97.

Введено впервые. Вводится в действие с 10.01.2000 г.

Настоящие Правила разработаны в связи с внедрением в электрических сетях России воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ 0,38 кВ) с учетом опыта их сооружения и эксплуатации. Правила предназначены для персонала энергопредприятий, принимающих в эксплуатацию ВЛИ 0,38 кВ.

1. Общие положения.

1.1. Законченные строительством (реконструкцией) ВЛИ 0,38 кВ должны приниматься в эксплуатацию в соответствии с требованиями «Правил устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами. ПУ ВЛИ до 1 кВ». — М.: АО «РОСЭП», 1996, «Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38 — 20 кВ сельскохозяйственного назначения: РД 34.20.407-87». — М.: СПО Союзтехэнерго, 1989 и настоящих Правил.

1.2. Требования настоящих Правил распространяются на ВЛИ 0,38 кВ с самонесущими скрученными в жгут изолированными проводами (СИП) различного конструктивного исполнения, в том числе:

  • с изолированным нулевым несущим проводом;
  • с неизолированным нулевым несущим проводом;
  • без несущего провода;
  • с несущими фазными и нулевым изолированными проводами.

При необходимости в конструкцию СИП к фазным и нулевому проводам могут быть добавлены провода наружного освещения и контрольные провода.

1.3. Не допускается приемка ВЛИ 0,38 кВ с СИП в эксплуатацию при отсутствии сертификатов безопасности на провода и комплектующую арматуру для соединения и подвески (прокладки) СИП.

1.4. Все фазные, контрольные провода, провода освещения, а в некоторых конструкциях СИП также нулевой провод должны иметь изолирующую оболочку из светостабилизированного атмосферостойкого полиэтилена.

1.5. Воздушные линии с самонесущими изолированными проводами могут прокладываться на опорах, стенах зданий, сооружениях и между зданиями и сооружениями при соблюдении соответствующих требований ПУ ВЛИ до 1 кВ.

1.6. Скрученные в жгут изолированные провода допускается использовать и при сооружении ВЛИ 0,38 кВ с совместной подвеской проводов других ВЛ 0,38 — 20 кВ, радиовещания и телефонных линий.

2. Общие требования к приемке ВЛИ 0,38 кВ в эксплуатацию.

2.1. Воздушные линии с самонесущими изолированными проводами, подлежащие приемке в эксплуатацию, должны быть проверены на соответствие строительно-монтажных работ и линии в целом проектной документации и требованиям нормативно-технических документов.

2.2. Должны быть выполнены выборочные проверки конструкций опор, элементов и узлов ВЛИ 0,38 кВ, результаты которых оформляются протоколами в установленном порядке.

2.3. Выборочным проверкам подлежат:

  • опоры, глубина их установки в грунте, качество засыпки котлованов;
  • скрученный в жгут изолированный СИП;
  • элементы крепления анкерных и поддерживающих зажимов к опорам, стенам зданий и сооружениям;
  • анкерные, поддерживающие, соединительные и ответвительные зажимы;
  • защитные изолирующие накладки, кожухи, колпачки, изолирующие бандажные ленты и хомуты;
  • зажимы и устройства заземлений и защиты от перенапряжений;
  • габариты, приближения, пересечения и сближения, в том числе на опорах.

2.4. Должны быть выполнены выборочные измерения: сопротивления петли «фаза-нуль»; сопротивления заземляющих устройств.

3. Проверка готовности ВЛИ 0,38 кВ к эксплуатации Проверка готовности ВЛИ 0,38 кВ к эксплуатации осуществляется приемочной комиссией путем выборочных осмотров, проверок и измерений, в результате которых должны быть подтверждены:

3.1. По опорам:

  • соответствие опор, их типов, конструкций ( траверсы, консоли и др. ), расстановки по
  • трассе, значения заглубления требованиям проектной и конструкторской документации;
  • качество материала опор, отсутствие трещин, обнажений арматуры, искривлений, следов
  • механических повреждений;
  • качество заделки опор в грунте;
  • качество крепления элементов опор.

3.2. По самонесущим изолированным проводам: соответствие проекту марок и сечений проводов; целость изолирующего покрытия СИП (отсутствие следов механических повреждений, истирания покрытия, надрезов и т.п.);

Отсутствие следов механических повреждений неизолированного нулевого несущего провода; соответствие значения электрического сопротивления петли «фаза-нуль» требованиям проектной документации.

3.3. По узлам крепления анкерных (концевых) и поддерживающих зажимов: соответствие проектной и конструкторской документации: типы узлов должны соответствовать типам зажимов и типам стоек опор отсутствие механических повреждений; достаточность затяжки болтовых соединений, бандажных креплений.

3.4. По анкерным (концевым) и поддерживающим зажимам соответствие проектной и монтажной документации:

  • типы зажимов должны соответствовать маркам и сечениям смонтированных СИП;
  • правильность монтажа;
  • отсутствие повреждений изолирующих покрытий;
  • отсутствие повреждений изолирующих клиновых вкладышей анкерных (концевых) зажимов и изоляции изолированного нулевого несущего провода вблизи зажимов;
  • рабочее положение (отсутствие перекоса) конусообразных втулок анкерных (концевых) зажимов неизолированного нулевого несущего провода;
  • соответствие момента затяжки болтовых соединений требованиям конструкторской или монтажной документации; проверка выполняется с помощью динамометрического ключа;
  • рабочее положение фиксирующих защелок;
  • наличие смазки в местах контакта неизолированного участка провода с металлической частью зажима.

3.5. По соединительным зажимам:

  • соответствие типов зажимов маркам, материалам и сечениям соединяемых проводов СИП;
  • отсутствие механических повреждений зажимов;
  • полнота опрессования зажима (наличие отметок и их количество, соответствующее требованиям монтажной документации);
  • правильность положения и соответствие монтажной документации самоусаживающихся изолирующих оболочек;
  • соответствие геометрических размеров смонтированных зажимов требованиям монтажной документации;
  • отсутствие у торцов зажимов неизолированных участков изолированного провода;
  • отсутствие прогибов зажимов (кривизна не должна превышать 5% длины зажима).

3.6. По ответвительным зажимам:

  • соответствие типа ответвительного зажима марке и сечению соединяемых им проводов;
  • наличие смазки на неизолированном участке провода в месте установки ответвительного зажима;
  • наличие, целость и правильность установки защитного изолирующего кожуха зажима;
  • целость, отсутствие механических повреждений изолирующих частей зажима в конструкциях, корпус которых выполнен из изолирующих материалов;
  • достаточность затяжки болтовых соединений; проверяется с помощью динамометрического ключа на зажимах с обычными болтами и визуально — на зажимах с болтами, имеющими головку ограниченной прочности; следует убедиться в отсутствии таких головок.

3.7. По изолирующим защитным накладкам, колпачкам, бандажным хомутам и лентам:

  • наличие и правильность установки (по проекту) защитных накладок или прокладок, их целость;
  • наличие, целость и правильность установки изолирующих колпачков на свободных от присоединений концах изолированных проводов СИП;
  • правильность формирования (по проекту) жгута СИП в местах установки соединительных, ответвительных, поддерживающих, анкерных (концевых) и других зажимов: наличие и целость стягивающих (бандажных) хомутов или лент.

3.8. По устройствам крепления СИП при его прокладке по стойкам опор, стенам зданий и сооружениям:

  • соответствие проекту расстояния в свету от поверхности стойки, стены здания или сооружения до жгута СИП;
  • наличие, целость и правильность установки изолирующих втулок и бандажных хомутов.

3.9. По устройствам заземления:

  • наличие, целость и соответствие проектной документации заземляющих устройств и повторных заземлений;
  • соответствие материала, сечения заземляющих проводников и провода зануления, их соединений и присоединений (в том числе к контуру заземления) требованиям проектной документации;
  • отсутствие коррозии, обрывов и других видимых дефектов заземляющих проводников, связанных с контуром заземления;
  • надежность сварных соединений заземляющих проводников;
  • соответствие значения электрического сопротивления заземляющего устройства требованиям ПУ ВЛИ до 1 кВ;
  • соответствие схемы установки разрядников требованиям проектной документации.

3.10. По габаритам, приближениям, пересечениям и сближениям ВЛИ 0,38 кВ: соответствие габаритов ВЛИ, их приближений, пересечений и сближений с другими ВЛ (в том числе при совместной подвеске), элементами зданий и сооружений, другими объектами требованиям ПУ ВЛИ до 1 кВ (проверка производится путем измерений).

3.11. По устройствам секционирования, рубильникам-предохранителям:

  • соответствие схемы установки требованиям проектной документации;
  • комплектность;
  • правильность фазировки проводов;
  • соответствие проекту номинальных токов плавких вставок;
  • состояние болтовых соединений (соответствие момента затяжки болтов требованиям технической документации);
  • наличие смазки в месте контакта провода и зажима;
  • состояние прессуемых соединительных зажимов и наконечников;
  • надежность крепления к опорам, сооружениям;
  • отсутствие видимых дефектов;
  • наличие, целость защитных кожухов;
  • надежность работы механической части устройств.

Скачать РД 153-34.0-20.408-97

  • Извините. Но в данный момент у документа нет прикрепленных файлов.
Добавить в блог:

Комментарии

    Еще никто не оставил комментариев.

Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться на сайте.


© ООО «Элек.ру» 2001—2012 гг.
© «ELEC»
© «ELEC.RU»

Реклама на сайте
О компании
Адреса и контакты

Вопрос—ответ
Гостевая книга
Статистика | Экспорт информации

Пользовательское соглашение
Тел.: +7 (81153) 3-92-80
Эл. почта: info@elec.ru

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Top.Elec.Ru - Рейтинг и каталог электротехнических ресурсов
Информационное агентство «Elec.ru» зарегистрировано РОСКОМНАДЗОРом.
Свидетельство о регистрации ИА №ФС77-27402 от 28 февраля 2007 г.