Сравнение технических характеристик трансформаторов сухого типа серии GreenCast и EcoCast.

15 сентября 2014 г. в 14:56

15 сентября 2014 года ООО «АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН» вывела на российский рынок трансформаторов новую серию EcoCast, являясь эконом вариантом своего собрата серии GreenCast. Для снятия ряда вопросов по безопасному использованию трансформаторов серии EcoCast мы решили сделать обзор данных трансформаторов и сделать сравнение между двумя сериями GreenCastи EcoCast.

Табл.1. Электротехнические характеристики трансформаторов серии EcoCast.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ EcoCast
100 КВА-3150 КВА 6-35 кВ

Потери холостого хода

Потери короткого
замыкания при
120°C

Потери короткого замыкания

Звуковое давление/
Звуковая мощность

Длина

Ширина

Высота

Расстояние между колесами

Вес

Защитные кожухи IP 20-21-23-31-33
Цвет: 7032-7035

Вт

Вт

lo %

Lpa/ Lwa

A

B

C

I

кг

Длина

Ширина

Высота

Вес, кг

440

2000

2,2

47/59

1090

600

1060

520

550

1850

1100

1580

160

460

2050

2,2

47/59

1150

600

1200

520

630

1850

1100

1580

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

610

2700

1,9

50/62

1160

600

1210

520

740

1850

1100

1580

160

650

2900

1,9

50/62

1250

600

1280

520

840

1850

1100

1580

160

960

2700

2

53/66

1650

600

1470

520

1370

2400

1400

1930

250

820

3500

1,5

53/65

1210

600

1320

520

930

1850

1100

1580

160

880

3800

1,5

52/65

1330

600

1440

520

1100

1850

1100

1580

160

1280

3800

1,9

53/67

1670

600

1680

520

1620

2400

1400

1930

250

1150

4900

1,3

55/68

1360

750

1460

670

1300

1850

1100

1580

160

1200

5500

1,3

55/68

1460

750

1580

670

1450

2050

1150

1980

210

1650

5400

1,6

55/69

1700

750

1790

670

1950

2400

1400

1930

250

1500

7300

1,2

56/70

1430

850

1630

670

1800

2050

1150

1980

210

1650

7600

1,2

56/70

1520

850

1690

670

1900

2050

1150

1980

210

2200

7500

1,5

56/71

1820

850

2040

670

2600

2600

1450

2260

300

1800

9000

1,1

57/71

1510

850

1800

670

2100

2050

1150

1980

210

20

2000

9400

1,1

58/72

1580

850

1790

670

2250

2050

1150

1980

210

35

2700

9000

1,2

57/72

1890

850

2100

670

3000

2600

1450

2260

300

6-10

2100

10000

1

59/73

1600

1000

1860

820

2500

2050

1150

1980

210

20

2300

11000

1

59/73

1660

1000

1910

820

2600

2300

1250

2520

270

35

3100

11000

0,9

58/73

1910

1000

2240

820

3400

2850

1550

2550

340

6-10

2500

12000

1

61/75

1660

1000

1980

820

2900

2300

1250

2520

270

20

2800

13000

1

60/75

1730

1000

2030

820

3150

2300

1250

2520

270

35

3600

13000

0,9

60/75

2030

1000

2350

820

4150

2850

1550

2550

340

1600

6-10

2800

14500

0,9

61/76

1720

1000

2120

820

3600

2300

1250

2520

270

20

3100

16000

0,9

61/76

1790

1000

2150

820

3700

2300

1250

2520

270

35

4200

16000

0,8

61/76

2130

1000

2410

820

4850

2850

1550

2550

340

2000

6-10

3600

18000

0,9

63/78

1780

1310

2370

1070

4250

2500

1310

2660

300

20

4000

18000

0,9

63/78

1820

1310

2420

1070

4500

2500

1310

2660

300

35

5000

18500

0,8

62/78

2200

1310

2630

1070

5900

3000

1600

2850

400

2500

6-10

4300

21000

0,8

65/81

1930

1310

2420

1070

5000

2500

1310

2660

300

20

5000

23000

0,8

65/81

2060

1310

2460

1070

5500

2500

1310

2660

300

35

5800

22500

0,8

65/81

2290

1310

2730

1070

6700

3000

1600

2850

400

3150

6-10

5300

26000

0,7

67/83

2070

1310

2510

1070

6150

2500

1310

2660

300

20

6000

28000

0,7

67/83

2170

1310

2570

1070

6800

2750

1400

2960

360

35

6700

27500

0,7

67/83

2400

1310

2800

1070

7900

3200

1700

3400

480

Табл.2 Электротехнические характеристики трансформаторов сухого типа серии GreenCastс пониженными потерями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ GreenCast
100 КВА - 3150 КВА 6-35 кВ С ПОНИЖЕННЫМИ ПОТЕРЯМИ

Мощность

Класс изоляции

Потери холостого хода

Потери короткого
замыкания при
120°C

Потери короткого замыкания

Звуковое давление/
Звуковая мощность

Длина

Ширина

Высота

Расстояние между колесами

Вес

Защитные кожухи IP 20-21-23-31-33 Цвет: 7032-7035

кВ*А

кВ

Вт

Вт

lo %

Lpa/ Lwa

A

B

C

I

кг

Длина

Ширина

Высота

Вес, кг

100

6-10

210

1800

2,2

33/44

1200

600

1240

520

890

1850

1100

1580

160

20

240

1800

2,2

34/45

1350

600

1300

520

1100

1850

1100

1580

160

160

6-10

300

2600

1,9

34/45

1250

600

1390

520

1100

1850

1100

1580

160

20

350

2600

1,9

35/46

1400

600

1460

520

1300

1850

1100

1580

160

250

6-10

400

3400

1,5

34/45

1350

600

1430

520

1450

1850

1100

1580

160

20

440

3400

1,5

36/48

1400

600

1540

520

1600

2050

1150

1980

210

400

6-10

570

4500

1,3

36/48

1450

750

1590

670

1900

2050

1150

1980

210

20

650

4500

1,3

38/50

1550

750

1630

670

2050

2050

1150

1980

210

630

6-10

800

7100

1,2

36/48

1600

850

1690

670

2550

2050

1150

1980

210

20

900

7100

1,2

38/51

1700

850

1770

670

2850

2300

1250

2520

270

800

6-10

900

8000

1,1

37/50

1600

850

1940

670

3100

2300

1250

2520

270

20

1000

8000

1,1

39/52

1650

850

1970

670

3150

2300

1250

2520

270

1000

6-10

1150

9000

1

38/51

1750

1000

1980

820

3650

2300

1250

2520

270

20

1250

9000

1

40/53

1900

1000

2080

820

4250

2500

1310

2660

300

1250

6-10

1300

11000

1

39/53

1800

1000

2200

820

4550

2300

1250

2520

270

20

1450

11000

1

41/55

1900

1000

2210

820

4800

2500

1310

2520

300

1600

6-10

1550

13000

0,9

41/55

1950

1000

2280

820

5450

2500

1310

2660

300

20

1700

13000

0,9

43/57

2000

1000

2310

820

5700

2500

1310

2660

300

2000

6-10

1900

15500

0,9

41/55

1950

1310

2480

1070

6150

2500

1310

2660

300

20

2100

16000

0,9

43/57

2050

1310

2380

1070

6050

2500

1310

2660

300

2500

6-10

2200

18500

0,8

41/56

2050

1310

2560

1070

7700

2750

1400

2960

360

20

2400

19000

0,8

43/58

2050

1310

2570

1070

7100

2750

1400

2960

360

Табл. 3 Электротехнические характеристики трансформаторов сухого типа серии GreenCast со стандартными потерями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ GreenCast
100 КВА - 3150 КВА 6-35 кВ

Мощность

Класс изоляции

Потери холостого хода

Потери короткого
замыкания при
120°C

Потери короткого замыкания

Звуковое давление/
Звуковая мощность

Длина

Ширина

Высота

Расстояние между колесами

Вес

Защитные кожухи IP 20-21-23-31-33
Цвет: 7032-7035

кВ*А

кВ

Вт

Вт

lo %

Lpa/ Lwa

A

B

C

I

кг

Длина

Ширина

Высота

Вес, кг

100

6-10

330

2000

2,2

39/51

1090

600

1060

520

580

1850

1100

1580

160

20

340

2050

2,2

39/51

1150

600

1200

520

670

1850

1100

1580

160

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160

6-10

450

2700

1,9

42/54

1160

600

1210

520

770

1850

1100

1580

160

20

480

2900

1,9

42/54

1250

600

1280

520

900

1850

1100

1580

160

35

900

2700

2

49/62

1650

600

1470

520

1420

2400

1400

1930

250

250

6-10

610

3500

1,5

45/57

1210

600

1320

520

960

1850

1100

1580

160

20

650

3800

1,5

44/57

1330

600

1440

520

1200

1850

1100

1580

160

35

1100

3800

1,9

50/64

1670

600

1680

520

1720

2400

1400

1930

250

400

6-10

880

4900

1,3

47/60

1360

750

1460

670

1350

1850

1100

1580

160

20

940

5500

1,3

47/60

1460

750

1580

670

1550

2050

1150

1980

210

35

1300

5400

1,6

51/65

1700

750

1790

670

2100

2400

1400

1930

250

630

6-10

1150

7300

1,2

48/62

1430

850

1630

670

1900

2050

1150

1980

210

20

1250

7600

1,2

48/62

1520

850

1690

670

1950

2050

1150

1980

210

35

1600

7500

1,5

53/68

1820

850

2040

670

2950

2600

1450

2260

300

800

6-10

1300

9000

1,1

51/65

1510

850

1800

670

2250

2050

1150

1980

210

20

1500

9400

1,1

50/64

1580

850

1790

670

2350

2050

1150

1980

210

35

1900

9000

1,2

54/69

1890

850

2100

670

3350

2600

1450

2260

300

1000

6-10

1500

10000

1

53/67

1600

1000

1860

820

2650

2050

1150

1980

210

20

1800

11000

1

51/65

1660

1000

1910

820

2700

2300

1250

2520

270

35

2250

11000

0,9

55/70

1910

1000

2240

820

3700

2850

1550

2550

340

1250

6-10

1800

12000

1

55/69

1660

1000

1980

820

3100

2300

1250

2520

270

20

2100

13000

1

52/67

1730

1000

2030

820

3250

2300

1250

2520

270

35

2600

13000

0,9

57/72

2030

1000

2350

820

4550

2850

1550

2550

340

1600

6-10

2200

14500

0,9

56/71

1720

1000

2120

820

3750

2300

1250

2520

270

20

2400

16000

0,9

53/68

1790

1000

2150

820

3850

2300

1250

2520

270

35

3000

16000

0,8

58/73

2130

1000

2410

820

5400

2850

1550

2550

340

2000

6-10

2600

18000

0,9

58/73

1780

1310

2370

1070

4450

2500

1310

2660

300

20

3000

18000

0,9

55/70

1820

1310

2420

1070

4650

2500

1310

2660

300

35

3500

18500

0,8

58/74

2200

1310

2630

1070

6600

3000

1600

2850

400

2500

6-10

3200

21000

0,8

59/75

1930

1310

2420

1070

5200

2500

1310

2660

300

20

3600

23000

0,8

55/71

2060

1310

2460

1070

5650

2500

1310

2660

300

35

4200

22500

0,8

62/78

2290

1310

2730

1070

7500

3000

1600

2850

400

3150

6-10

3800

26000

0,7

61/77

2070

1310

2510

1070

6400

2500

1310

2660

300

20

4300

28000

0,7

58/74

2170

1310

2570

1070

7000

2750

1400

2960

360

35

5000

27500

0,7

65/81

2400

1310

2800

1070

8700

3200

1700

3400

480

Для наглядности покажем характеристики каждой серии трансформаторов, где заметны отличия по потери холостого хода, звукового давления, звуковой мощности и веса каждого изделия.

СРАВНЕНИЕ ДВУХ СЕРИЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ EcoCast и GreenCast 100 КВА - 3150 КВА 6-35 кВ
по следующим характеристикам: потери холостого хода, звуковое давление, звуковая мощность и вес.

 

EcoCast

GreenCast

EcoCast

GreenCast

EcoCast

GreenCast

Мощность

Класс изоляции

Потери холостого хода

Потери холостого хода

Звуковое давление/ Звуковая мощность

Звуковое давление/ Звуковая мощность

Вес

Вес

кВ*А

кВ

Вт

Вт

Lpa/ Lwa

Lpa/ Lwa

кг

кг

100

6-10

440

330

47/59

39/51

550

580

20

460

340

47/59

39/51

630

670

35

-

-

-

-

-

-

160

6-10

610

450

50/62

42/54

740

770

20

650

480

50/62

42/54

840

900

35

960

900

53/66

49/62

1370

1420

250

6-10

820

610

53/65

45/57

930

960

20

880

650

52/65

44/57

1100

1200

35

1280

1100

53/67

50/64

1620

1720

400

6-10

1150

880

55/68

47/60

1300

1350

20

1200

940

55/68

47/60

1450

1550

35

1650

1300

55/69

51/65

1950

2100

630

6-10

1500

1150

56/70

48/62

1800

1900

20

1650

1250

56/70

48/62

1900

1950

35

2200

1600

56/71

53/68

2600

2950

800

6-10

1800

1300

57/71

51/65

2100

2250

20

2000

1500

58/72

50/64

2250

2350

35

2700

1900

57/72

54/69

3000

3350

1000

6-10

2100

1500

59/73

53/67

2500

2650

20

2300

1800

59/73

51/65

2600

2700

35

3100

2250

58/73

55/70

3400

3700

1250

6-10

2500

1800

61/75

55/69

2900

3100

20

2800

2100

60/75

52/67

3150

3250

35

3600

2600

60/75

57/72

4150

4550

1600

6-10

2800

2200

61/76

56/71

3600

3750

20

3100

2400

61/76

53/68

3700

3850

35

4200

3000

61/76

58/73

4850

5400

2000

6-10

3600

2600

63/78

58/73

4250

4450

20

4000

3000

63/78

55/70

4500

4650

35

5000

3500

62/78

58/74

5900

6600

2500

6-10

4300

3200

65/81

59/75

5000

5200

20

5000

3600

65/81

55/71

5500

5650

35

5800

4200

65/81

62/78

6700

7500

3150

6-10

5300

3800

67/83

61/77

6150

6400

20

6000

4300

67/83

58/74

6800

7000

35

6700

5000

67/83

65/81

7900

8700

Как видно из таблицы потери без нагрузки на холостом ходу в трансформаторах серии EcoCast выше представленных в линейке серии GreenCastв среднем на 30-35%. Большие потери холостого хода могут потребовать определенных затрат за использование дополнительной электроэнергии на предприятии.

Если рассматривать разницу в характеристиках звукового давления и звуковой мощности двух серий представленной в четвертой таблице, то видно, что звуковое давление и звуковая мощность серии EcoCastвыше, чем в серии GreenCast. Таким образом трансформаторы серии EcoCastимеют больший уровень шума, чем его собрат из серии GreenCast.

При сравнении весовых характеристик становятся понятными причины разницы в уровне шума, потерь при работе без нагрузки на холостом ходу трансформаторов серии EcoCast, чем аналогичные показатели трансформаторов серии GreenCast.

Цена на трансформаторы серии EcoCast ниже, чем на аналогичные трансформаторы серии GreenCast. И это объяснимо электротехническими характеристиками указанных в таблице. Нужно оговорится, указанные характеристики являются в большинстве своем на рынке стандартными. И при сравнении трансформаторов серии EcoCastи других производителей из Европейского Союза реальные электротехнические показатели почти идентичными. Хорошим преимуществом при выборе трансформаторов серии EcoCast является более экономичная цена на трансформаторы со стандартными характеристиками.

Подготовлено «АСГ Трансформаторен»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «АСГ Трансформаторен» является официальным представительством ASG Transformatoren GmbH в России и странах СНГ осуществляя прямые поставки силовых трансформаторов под торговой маркой ASG: – Сухие силовые трансформаторы с литой изоляцией серии GreenCast® мощностью 250-40000 кВА, напряжением до 35; кВ; с РПН и без; – Масляные распределительные трансформаторы с РПН и без РПН серии OilGrid® мощностью 100 кВА – 2500 МВА, напряжением до 20 кВ; – Масляные силовые трансформаторы с РПН и без РПН…
Свободин Анатолий
Все новости и публикации пользователя Свободин Анатолий в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Трансформаторы ОСМ (однофазные, сухие, многоцелевого назначения)

Трансформаторы серии ОСМ соответствуют требованиям ГОСТ19294-84. Климатическое исполнение и категория размещения УЗ, УХЛ по ГОСТ 15150-69. Требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.2-75. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75 и имеют степень защиты IР00 по ГОСТ 14254-96. Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ8865-93.
Нефедов Алексей · ПЗСТ · 25 апреля · Россия · Псковская обл
Трансформаторы ОСМ (однофазные, сухие, многоцелевого назначения)

ПРОДАМ: ТСЗИ Трансформаторы трехфазные сухие инструментальные

Трансформаторы трехфазные сухие инструментальные серии ТСЗИ по низким ценам. Звоните! Трансформаторы серии ТСЗИ предназначены для работы в электроустановках при необходимости преобразования электрической энергии в сетях промышленных зданий и городского коммунального хозяйства. В силу своих эксплуатационных характеристик трансформаторы ТСЗИ могут применяться и в частном секторе. Трансформатор представляет собой электроустановку с естественным воздушным охлаждением в защищенном исполнении и состоит из магнитопровода, медных или алюминиевых обмоток и кожуха. При эксплуатации в нормальных условиях (климатическое исполнение трансформаторов предполагает их размещение в районах с умеренным климатом и перепадом температур) трансформаторы ТСЗИ могут долгое время работать с номинальной нагрузкой, т.к. имеют высокую надежность, требуют минимальных затрат на обслуживании. Производим отгрузки следующих трансформаторов ТСЗИ с Бесплатной доставкой до транспортной компании, см. ниже: ● ТСЗИ-1,6 кВа 380/220-127; ТСЗИ-1,6 380/42; ТСЗИ- 1,6 380/36; ТСЗИ-1,6 380/24; ТСЗИ-1,6 380/12. Частота: 50;60 Гц. Габариты (мм): 310х212х300. Масса (кг): 25. ● ТСЗИ-2,5 кВа 380/220-127; ТСЗИ-2,5 380/42; ТСЗИ-2,5 380/36; ТСЗИ-2,5 380/24; ТСЗИ-2,5 380/12. Частота: 50;60 Гц. Габариты (мм): 310х212х300. Масса (кг): 27. ● ТСЗИ-4 кВа 380/220-127; ТСЗИ-4 380/42; ТСЗИ-4 380/36; ТСЗИ-4 380/24; ТСЗИ-4 380/12. Частота: 50;60 Гц. Габариты (мм): 310х212х300. Масса (кг): 37. ● ТСЗИ-4,5 кВа 380/220-127; ТСЗИ-4,5 380/42; ТСЗИ-4,5 380/36; ТСЗИ-4,5 380/24; ТСЗИ-4,5 380/12. Частота: 50;60 Гц. Габариты (мм): 310х242х365. Масса (кг): 44. ● ТСЗИ-5 кВа 380/220-127; ТСЗИ-5 380/42; ТСЗИ-5 380/36; ТСЗИ-5 380/24; ТСЗИ-5 380/12. Частота: 50;60 Гц. Габариты (мм): 310х242х365. Масса (кг): 46. ● ТСЗИ-6,3 кВа 380/220-127; ТСЗИ- 6,3 380/42; ТСЗИ-6,3 380/36; ТСЗИ- 5 380/24. Частота: 50;60 Гц. Габариты (мм): 310х242х365. Масса (кг): 49. ● ТСЗИ-7 кВа 380/220-127; ТСЗИ-7 380/42; ТСЗИ-7 380/36; ТСЗИ-7...
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · Сегодня · Россия · Самарская обл
ТСЗИ Трансформаторы трехфазные сухие инструментальные

ПРОДАМ: Трансформатор ОСМС

Продаем трансформаторы ОСМС (однофазные, сухие, многоцелевого назначения, специальные) предназначены для питания различных цепей управления электрических установок. Степень защиты трансформаторов ОСМС — IP00. Климатическое исполнение — УХЛ. Понижающие трансформаторы ОСМС изготовлены по ТУ 16-517.394-77. ОСМС-0,05 по 4160= руб. с НДС (Габаритные размеры ОСМС-0,05 — 125×85×100 мм, вес — 1,5 кг) ОСМС-0,16 по 5900= руб. с НДС (Габаритные размеры ОСМС-0,16 — 140×110×115 мм, вес — 3,0 кг) ОСМС-0,25 по 7300= руб. с НДС (Габаритные размеры ОСМС-0,25 — 145×120×130 мм, вес — 4,3 кг) ОСМС-0,4 по 9300= руб. с НДС (Габаритные размеры ОСМС-0,4 — 175×125×145 мм, вес — 6,2 кг) Кроме того, поставляем трансформаторы: силовые ТМГ от 25 до 2500 кВА, ОМП от 1,25 до 10 кВА, низковольтные ОСМ, ОСО, ОСОВ, ОСР, ОСЗ, ТСМ, ТСЗИ, ТСЗ, НТС, латры АОСН, TDGC; тока Т-0,66, ТОЛ-10, ТПОЛ-10, НОЛ, ЗНОЛ, ТНШЛ-0,66, ТЛК-10, ТПК-10, ТЛМ-10, ТПЛ-10 и др. Подстанции КТП: проходные и тупиковые, наружной и внутренней установки. Контактное лицо Александр Александрович, Ирина Владимировна. См. прайс на  http://itsar.biz ООО «ОТК» (Итсар)
Филимоненко Ирина · ОТК · 15 апреля · Россия · г Москва
трансформатор ОСМС

ПРОДАМ: Трансформаторы серии ТМГС (столбового типа)

Трансформаторы серии ТМГС (столбового типа) мощностью 16-100 кВА класса напряжения 6-10/0,4 кВ предназначены для питания небольших удаленных объектов, таких как нефтяные вышки, АЗС, антенны сотовой связи, небольшие поселения и т. д. Уникальная конструкция бака и особая система крепления обеспечивают надежное и устойчивое размещение трансформатора на столбовой опоре. Тип трансформатора — ТМГС-16-У1(УХЛ1) — ТМГС-25-У1(УХЛ1) — ТМГС-40-У1(УХЛ1) — ТМГС-63-У1(УХЛ1) — ТМГС-100-У1(УХЛ1) Преимущества экономия на строительстве подстанции; снижение потерь электроэнергии за счет размещения рядом с потребителем; недосягаемость для посторонних лиц; простота монтажа; устойчивость к воздействию климатических факторов (пыль, дождь, влажность и др.) Конструктивные особенности Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. Трансформаторы ТМГС герметичного исполнения, не имеют расширителей, гофрированные баки трансформаторов безопасны и имеют высокую надежность. Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров бака за счет их упругой деформации. Трансформаторы комплектуются маслоуказателями поплавкового типа и предохранительными клапанами пружинного типа, настроенными на срабатывание при избыточном давлении 40 кПА. Условия эксплуатации Трансформаторы масляные герметичные столбового типа ТМГС могут работать при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 40 °С — для трансформаторов исполнения «У»; от минус 60 °С до плюс 40 °С — для трансформаторов исполнения «УХЛ».
Власов Руслан · ЭЛЕКТРОЩИТ · 28 апреля · Россия · Московская обл
Трансформаторы серии ТМГС (столбового типа)

ПРОДАМ: Разделительные трансформаторы серии ОСР — 7500 ВА

На сегодняшний день ООО «Псковский Завод Силовых Трансформаторов» - современное, динамично развивающееся предприятие Северо-Западного региона Российской Федерации, занимающее высокую позицию в развитии экономики региона. Успех компании - в сочетании богатого опыта, современного производственного оборудования, новых технологий и, конечно же, команды профессионалов. ООО «ПЗСТ» специализируется на разработке и серийном производстве широкого спектра сухих трансформаторов и трансформаторного оборудования мощностью до 1 000 кВА. В настоящее время ООО «ПЗСТ» обладает всем перечнем высокоточного технологического оборудования, необходимого для полного цикла производства выпускаемой нами продукции. Команда профессиональных специалистов постоянно работает над улучшением технических параметров нашей продукции.Несмотря на молодость, коллектив нашего предприятия состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих многолетний опыт работы в сфере производства трансформаторов и трансформаторного оборудования.