Аналитика рынка

Тенденции и развитие рынка силовых трансформаторов I-II габарита

21 февраля 2011 г. в 14:23

В настоящее время в России существует целый ряд специалистов, нуждающихся в оперативном и объективном освещении конъюнктуры различных рынков и в частности, конъюнктуры рынка силовых трансформаторов. Это специалисты отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих электротехническую продукцию и оказывающих услуги промышленным предприятиям, специалисты строительных компаний, участвующих в реализации инвестиционных проектов в сфере жилищного и промышленного строительства, специалисты отделов маркетинга и менеджмент предприятий инвестиционноактивных отраслей промышленности, специалисты лизинговых компаний и банковских структур.

Настоящая статья направлена на удовлетворение потребности в достоверной и полной информации перечисленных выше групп специалистов.

В статье проанализированы изменения в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики. Впервые автор обосновывает и подробно описывает математические модели, которые позволят любому заинтересованному специалисту сделать прогноз развития рынка силовых трансформаторов I–II габарита на базе статистических и прогнозных данных:
1) об изменении энергопотребления;
2) о состоянии ввода в строй жилья. Сделан обзор состояния и развития основных трансформаторных заводов России и СНГ, выпускающих силовые трансформаторы I–II габарита. На основе описываемых моделей сделаны прогнозы спроса на силовые трансформаторы I–II габарита.

Изменения в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

Правительство России 3 июня 2010 года в основном одобрило Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с перспективой до 2030 года.

В основу корректировки Генеральной схемы были заложены:

  • скорректированные прогнозы электропотребления, в том числе в регионах;
  • оптимизированная структура генерирующих мощностей;
  • уточненный перечень вводов генерирующих и электросетевых объектов.

Горизонт планирования Генеральной схемы продлен до 2030 г. В проекте корректировки Генеральной схемы заложены скорректированные показатели среднего роста электропотребления на период 2010–2030 г г.

В Генеральной схеме до 2020 года прогнозный среднегодовой темп прироста составлял 5,1% в максимальном варианте и 4,1% — в базовом. В проекте корректировки Генеральной схемы — 3,1% в максимальном варианте и 2,2% — в базовом. Прогноз уровня электропотребления к 2020 г. при корректировке Генеральной схемы был снижен с 1710 млрд кВтч до 1288 млрд кВтч (в базовом варианте). По прогнозам к 2030 г. данный показатель составит 1553 млрд кВтч в базовом варианте.

Для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию планируется к 2030 г. ввести 173 ГВт новых генерирующих мощностей (в базовом варианте). В том числе 43,4 ГВт на АЭС; 11,8 ГВт на ГЭС; 112,1 ГВт на ТЭС; 6,1 ГВт с использованием возобновляемых источников энергии. Ранее к 2020 г. планировался ввод 186,1 ГВт генерирующих мощностей, в скорректированной Генеральной схеме к 2020 г. планируется к вводу 78 ГВт.

Суммарная протяженность электрических сетей напряжением 330 кВ и выше к 2030 году должна составить 108 тыс. км (рост на 53 тыс. км), трансформаторная мощность — 330 тыс. МВА (рост на 165 тыс. МВА).

Указанный объем вводов генерирующих мощностей позволит также реализовать задачу модернизации электроэнергетической отрасли, основная идея которой состоит в выводе из эксплуатации устаревшего генерирующего оборудования с заменой его на новые современные образцы.

Общий объем демонтажей согласно проекту корректировки Генеральной схемы составит 67,7 ГВт генерирующих мощностей к 2030 году, в том числе 16,5 ГВт АЭС и 51,2 ГВт ТЭС. Демонтаж оборудования в варианте активного обновления электроэнергетики составит 118,3 ГВт.

Такой объем достижим при введении следующих критериев вывода неэффективного оборудования:

  1. оборудование на газе старше 50 лет, имеющее низкие параметры пара (9 МПа и ниже);
  2. оборудование, находящееся в консервации более 1 года.

Модернизация генерирующих мощностей позволит увеличить к 2030 году показатели энергетической эффективности, в том числе увеличить средний термический КПД (ТЭС на газе — с 57 до 65%, ТЭС на угле — с 44 до 53%, АЭС — с 32 до 36%).
Планируемая к реализации модернизация электросетевого комплекса позволит снизить показатели потерь электроэнергии в сетях с 12% в 2010 г. до 8% в 2030 г.

Для реализации Генеральной схемы общая потребность в капиталовложениях на развитие электроэнергетики составит 20 трлн рублей (в ценах 2009 года).

В целом скорректированная Генеральная схема обеспечит надежное электроснабжение экономики России в посткризисный период, широкомасштабную модернизацию отрасли и ее перевод на новый технологический уровень; а также достижение целевых показателей эффективности электроэнергетики.

Необходимо особо отметить, что согласно корректировке темпы роста потребления снижаются с 5,1% до 3,1% в максимальном варианте и с 4,1 до 2,2% в базовом варианте. Это очень существенные изменения. (В материале использованы данные начальника аналитического отдела ИК «ЦЕРИХ Кэпитал», госп. Полевских Н.)

Математические модели прогноза развития рынка силовых трансформаторов I–II габарита

В качестве очевидного базиса для прогноза развития рынка силовых трансформаторов могут являться три группы данных:

  1. данные о вводе новых генерирующих мощностей;
  2. данные о росте электропотребления;
  3. данные о строительстве новых жилых и промышленных объектов.

Поскольку потребители электроэнергии вводимые генерирующие мощности начинают «использовать» не сразу в полном объеме, то в качестве исходной информации для прогнозных моделей автором выбраны вторая и третья группы данных.

Модель прогноза на основе данных о росте электропотребления

Суть прогнозной модели на основе данных о росте электропотребления заключается в следующем: вся потребляемая электроэнергия потступает потребителю только после трансформации. Поэтому можно определить суммарную потребную трансформаторную мощность, поставляемую конечному потребителю посредством силовых трансформаторов I–II габарита. По результатам исследований автора, с учетом потерь при передаче, с учетом неравномерности нагрузки, с учетом резервирования, конечная суммарная трансформаторная мощность может в 22,5 раза превышать потребляемую мощность.

Таким образом, если с учетом корректировки Генеральной схемы, ежегодный рост электропотребления будет составлять 26,5 млрд кВт*часов в год, то потребная трансформаторная мощность составит МОЩН_ТРАНС = 26 500 000*2/ 8760=6050,2 (7652,8) МВА.

Далее автором была обработана многолетняя статистика продаж нескольких заводов. В общем количестве произведенных и отгруженных потребителям трансформаторов мощностью 25–1000 кВА трансформаторы первого габарита составили 31%, а второго габарита — 55%. Оставшиеся 14% составляют трансформаторы мощностью 1000 кВА. Хотя формально они входят в III габарит, но в электроснабжении конечных потребителей они функционально примыкают к группе I–II габарита.

Таким образом, приближенно потребность в трансформаторах I габарита можно оценить по следующей формуле: ПОТР1 = МОЩН_ ТРАНС*0,31/0,057 = 32905 штук, где 0,057 МВА — средняя мощность трансформатора I габарита (25–100 кВА).

Аналогично потребность в трансформаторах второго габарита составит: ПОТР2 = МОЩН_ТРАНС*0,55/0,360 = 9243 штук, где 0,360 МВА — средняя мощность трансформатора II габарита (160–630 кВА).

Суммируя, получим суммарную потребность в трансформаторах I–II габарита объеме 42148 штук.

Описанная выше приближенная модель позволит Вам, уважаемые читатели, уважаемые коллеги по рынку силовых трансформаторов, без труда строить прогнозы спроса на силовые трансформаторы I–II габарита на любой промежуток времени: год, пятилетка и т.д.

Таблица 1
  Установленная мощность подстанций 6 — 10 кВ, МВА Количество трансформаторов I-го габарита % замены от общей установленной мощности Количество трансформаторов II-го габарита % замены от общей установленной
мощности
    1% 2% 3% 4% 5% 1% 2% 3% 4% 5%
МРСК ВОЛГИ 7646,40 416 832 1248 1663 2079 12 23 35 47 58
МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ 10 845,00 590 1180 1769 2359 2949 17 33 50 66 83
МРСК ЦЕНТРА 14 226,95 774 1547 2321 3095 3869 22 43 65 87 109
МРСК ЮГА 8836,00 481 961 1442 1922 2403 13 27 40 54 67
РСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 3783,90 206 412 617 823 1029 6 12 17 23 29
МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА 6685,00 364 727 1091 1454 1818 10 20 31 41 51
ДРСК 5000,00 272 544 816 1088 1360 8 15 23 31 38
МРСК СИБИРИ 11 671,00 635 1269 1904 2539 3174 18 36 53 71 89
МРСК УРАЛА 8402,00 457 914 1371 1828 2285 13 26 39 51 64
ТЮМЕНЬЭНЕРГО 1086,80 59 118 177 236 296 2 3 5 7 8
МОЭСК 4639,15 252 505 757 1009 1262 7 14 21 28 35
ЛЕНЭНЕРГО 6486,00 353 705 1058 1411 1764 10 20 30 40 50
ВСЕГО ДЛЯ ЗАМЕН   4857 9714 14 571 19 428 24 286 136 273 409 546 682
ВСЕГО ДЛЯ ЗАМЕН по РФ (2% мощности) ~ 9987 шт.                
Таблица 2
Объемы производства шт. /год МВА/год Примечание
УП «МЭТЗ им. В.И. Козлова», РБ, г. Минск 30 000    
ОАО «ЭТК «БирЗСТ», г. Биробиджан 2000    
ОАО «Запорожтрансформатор», Украина, г. Запорожье   40 000 суммарная мощность выпущенных в 2009 г. трансформаторов
ООО «Тольяттинский трансформатор», г. Тольятти   30 000 установленная производственная мощность
Холдинговая компания «Электрозавод», г. Москва (г. Уфа)   27 000 заявленная производственная мощность
ОАО «Уралэлектротяжмаш-Гидромаш», г. Екатеринбург 250   только масляные трансформаторы мощностью от 2,5 до 120 МВА
ЗАО «Группа компаний Электрощит-ТМ-Самара», г. Самара 3000    
Кентауский трансформаторный завод, РК, г. Кентау 2000    
ОАО «Укрэлектроаппарат», Украина, г. Хмельницкий 2000    
ОАО «Завод МГТ», г. Запорожье 1100    
ОАО «Алттранс», г. Барнаул 5000    
ЗАО «Трансформер», г. Подольск нет данных    
«АБС Электро», (вх. в «АБС-Холдингс»), г. Чебоксары нет данных    
ОАО «Электрощит», г. Чехов 5000   заявленная производственная мощность
Чирчикский трансформаторный завод, Узбекистан, г. Чирчик менее 1000    
OREMI, Киргизия, г. Бишкек нет данных    
ОАО «Курганский электромеханический завод», г. Курган 1000    
ООО «Завод НВА», г. Рассказово, Тамбовская обл. 1000    
ОАО «Энергозапчасть», г. Чебоксары нет данных    
ООО «Уральский Завод Трансформаторных Технологий», г. Екатеринбург нет данных    
ВСЕГО 53 000   только по данным о количестве выпускаемых трансформаторов в натуральном выражении

Модель прогноза на основе данных о строительстве новых жилых и промышленных объектов

Данная модель была сформирована с одной стороны как самостоятельная модель, с другой — как проверка адекватности предыдущей прогнозной модели. Модель основана на очевидном и элементарном предположении, что вновь возводимые жилые и промышленные объекты должны быть обеспечены электроснабжением.

Автор исследовал статистические данные о соотношении объемов технологических подключений, объемов жилищного и промышленного строительства за предыдущие четыре года в Центральном, СевероЗападном и Южном федеральных округах. Также были использованы «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети» (утверждены Приказом Минтопэнерго от 29 июня 1999 г. № 213).

Выявлено, что жилье потребляет 30% потребляемой электроэнергии, «поставляемой» силовыми трансформаторами I–II габарита. На одну квартиру в среднем (согласно упомянутым «Нормативам...») можно принять 2 кВт мощности электроснабжения. При этом средняя площадь введенного жилья в исследуемых регионах составляет 107 кв.м. Т.е. на один квадратный метр введенного жилья приходится в среднем 0,018 кВт мощности электроснабжения.

В России в 2011 году предполагается ввести в строй жилья общей площадью ЖИЛ_ПЛОЩ = 43100 тыс. кВ. м.

С учетом полученных данных и указанного выше потребная трансформаторная мощность I–II габарита составит: МОЩН_ТРАНС = ЖИЛ_ПЛОЩ*0,018 *2/0,3 = 5172 (6465) МВА.

Далее, проводя вычисления, аналогичные приведенным выше, получаем: ПОТР1 = МОЩН_ТРАНС*0,31/0,057 = 28 128 штук,

ПОТР2 = МОЩН_ТРАНС*0,55/0,360 = 7971 штук. Или, суммарно — 36 099 штук.

Разница в результатах расчетов по обеим моделям находится в пределах 15%, — а это вполне допустимая точность для описанных моделей.

Для завершения прогнозирования необходимо оценить объем силовых трансформаторов I–II, который потребуется для осуществления замен трансформаторов, полностью выработавших свой ресурс.

Автор предлагает использовать гибкий подход и давать интервальную (не в вероятностном смысле) оценку количества трансформаторов для замен.

В Таблице 1 даны потребные количества трансформаторов в зависимости от доли заменяемой трансформаторной мощности. В различных источниках, в т.ч. в выступлениях руководителей Холдинга МРСК, озвучена доля в пределах 2%.

Оценка предложений на рынке силовых трансформаторов I–II габарита

На сегодняшний день в России и в странах СНГ работает 20 заводов, которые могут выпускать силовые трансформаторы I–II габарита.

Данные об объемах производства, приведенные в Таблице 2, относятся к 2009 году и взяты из открытых источников (ежеквартальные отчеты открытых акционерных обществ, публикации в СМИ).

Прогноз спроса и предложения на рынке силовых трансформаторов I–II габарита на 2011 год

Обобщая все выше сказанное, автором были получены следующие прогнозы спроса и предложения на рынке силовых трансформаторов I–II габарита. Суммарный спрос в 2011 году оценивается в 46 100–52 100 шт. Объем минимального суммарного предложения может составить 53 000 шт.

Очевидно, что на рынке силовых трансформаторов I–II габарита в 2011 году следует ожидать дальнее усиление конкуренции.

Ю. М. САВИНЦЕВ,
канд. техн. наук,
генеральный директор
ЗАО «Корпорация
«Русский трансформатор»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

КУПЛЮ: Куплю тороидальные трансформаторы дорого.

Покупаем трехфазные и однофазные понижающие, повышающие тороидальные трансформаторы в любом техническом состояние. Для удобства наших клиентов предлагаем услуги по выезду по Москве и Московской области также в регионы России. Любая форма оплаты для физических и юридических лиц. Опыт работы 15 лет на электротехническом и строительном рынке. Более подробную информацию можете получить у наших менеджеров по телефону.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · 29 апреля · Россия · г Москва
Куплю тороидальные трансформаторы дорого.

ПРОДАМ: Разделительные трансформаторы серии ОСР — 15000 ВА

На сегодняшний день ООО «Псковский Завод Силовых Трансформаторов» - современное, динамично развивающееся предприятие Северо-Западного региона Российской Федерации, занимающее высокую позицию в развитии экономики региона. Успех компании - в сочетании богатого опыта, современного производственного оборудования, новых технологий и, конечно же, команды профессионалов. ООО «ПЗСТ» специализируется на разработке и серийном производстве широкого спектра сухих трансформаторов и трансформаторного оборудования мощностью до 1 000 кВА. В настоящее время ООО «ПЗСТ» обладает всем перечнем высокоточного технологического оборудования, необходимого для полного цикла производства выпускаемой нами продукции. Команда профессиональных специалистов постоянно работает над улучшением технических параметров нашей продукции.Несмотря на молодость, коллектив нашего предприятия состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих многолетний опыт работы в сфере производства трансформаторов и трансформаторного оборудования.
Нефёдов Алексей · ПЗСТ · 25 апреля · Россия · Псковская обл

ПРОДАМ: Разделительные трансформаторы серии ОСР — 7500 ВА

На сегодняшний день ООО «Псковский Завод Силовых Трансформаторов» - современное, динамично развивающееся предприятие Северо-Западного региона Российской Федерации, занимающее высокую позицию в развитии экономики региона. Успех компании - в сочетании богатого опыта, современного производственного оборудования, новых технологий и, конечно же, команды профессионалов. ООО «ПЗСТ» специализируется на разработке и серийном производстве широкого спектра сухих трансформаторов и трансформаторного оборудования мощностью до 1 000 кВА. В настоящее время ООО «ПЗСТ» обладает всем перечнем высокоточного технологического оборудования, необходимого для полного цикла производства выпускаемой нами продукции. Команда профессиональных специалистов постоянно работает над улучшением технических параметров нашей продукции.Несмотря на молодость, коллектив нашего предприятия состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих многолетний опыт работы в сфере производства трансформаторов и трансформаторного оборудования.
Нефёдов Алексей · ПЗСТ · 25 апреля · Россия · Псковская обл

ПРОДАМ: LampMarket - оптовые продажи светодиодных ламп, светильников, прожекторов.

LampMarket занимается оптовыми продажами и комплексными поставками светотехнической продукции строительным компаниям, государственным учреждениям, корпоративному и частному сектору. LampMarket является дистрибьютором и дилером российских и зарубежных производителей светотехнической продукции (General Electric, Varton, Osram, Uniel, Gauss, Vossloh Schwabe). LampMarket - это большой ассортимент светодиодных светильников, ламп, прожекторов различной мощности, формы, степенью защиты и вариантом крепления для торговых центров, офисных помещений, промышленных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства и бытового сектора.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 26 апреля · Россия · г Москва
LampMarket - оптовые продажи светодиодных ламп, светильников, прожекторов.

ПРОДАМ: Разделительные трансформаторы серии ОСР — 1500 ВА

На сегодняшний день ООО «Псковский Завод Силовых Трансформаторов» - современное, динамично развивающееся предприятие Северо-Западного региона Российской Федерации, занимающее высокую позицию в развитии экономики региона. Успех компании - в сочетании богатого опыта, современного производственного оборудования, новых технологий и, конечно же, команды профессионалов. ООО «ПЗСТ» специализируется на разработке и серийном производстве широкого спектра сухих трансформаторов и трансформаторного оборудования мощностью до 1 000 кВА. В настоящее время ООО «ПЗСТ» обладает всем перечнем высокоточного технологического оборудования, необходимого для полного цикла производства выпускаемой нами продукции. Команда профессиональных специалистов постоянно работает над улучшением технических параметров нашей продукции.Несмотря на молодость, коллектив нашего предприятия состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих многолетний опыт работы в сфере производства трансформаторов и трансформаторного оборудования.
Нефёдов Алексей · ПЗСТ · 25 апреля · Россия · Псковская обл
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.