В загородном доме нередко случаются перебои в подаче электроэнергии: кто из нас не коротал вечер со свечкой, в непривычной тишине без телевизора? Как решить такую проблему? Ответ прост — установить мини-электростанцию.
Но какую именно выбрать? Давайте поговорим о мини-электростанциях мощностью до 6 кВт, которые можно использовать как аварийные и вспомогательные источники электроэнергии.
Бензин или солярка?
Двигатели в мини-электростанциях применяются как бензиновые, так и дизельные. Их преимущества и недостатки известны каждому, кто мало-мальски разбирается в автомобилях.
Дизель-генераторы экономичнее установок с бензиновым двигателем, проще запускаются в автоматическом режиме, обладают большим (примерно на 20%) ресурсом. К тому же дизель-генераторы неприхотливее и надежнее, однако и цена их намного выше. Дизельная мини-электростанция обойдется в 2-3 раза дороже бензиновой той же мощности. Поэтому генераторные установки с дизельным двигателем выгодно приобретать в том случае, когда перебои в подаче электроэнергии случаются часто и возникает необходимость длительной (более 2 часов в день) работы электростанции. Если же мини-электростанция включается от случая к случаю, то наша рекомендация — бензин.
Два или четыре?
Бензиновые двигатели, как известно, бывают двух- и четырехтактные. Двухтактные двигатели легче и компактнее четырехтактных, потому что не имеют масляного картера. Масло заливается в бак вместе с бензином, из-за чего, кстати, облегчается пуск на морозе. Такие мини-электростанции благодаря их компактности и малому весу любят брать с собой геологи, оленеводы, рыболовы, туристы. Они вполне способны обеспечить музыку, обогрев и приготовление пищи на пикнике. Однако двухтактные двигатели более шумные и более «прожорливые». Поэтому их мощность, как правило, ограничивается 1 кВт. Для аварийного электроснабжения дома они вряд ли применимы. Для этой цели следует приобретать мини-электростанции с четырехтактным двигателем. Тем более, что ведущие производители успешно решают проблему холодного пуска.
Стабильность дорого стоит
Новое слово в технике — инверторные генераторы. Ротор в них вращается не внутри, а поверх статора. Такая конструкция позволяет делать генераторы более компактными. Но главное — они обладают чрезвычайно высокими показателями стабильности выхода по напряжению и частоте, которые даже лучше, чем в обычной электрической сети. От такого генератора можно без стабилизатора напряжения запитать компьютер и другую сложную и дорогую электронную технику через простой сетевой фильтр. Инверторные генераторы иногда используют в качестве источников бесперебойного питания.
Пока что (возможно, в силу конструкции) не существует инверторных генераторов большой мощности. Они попадают в диапазон от 0,7 до 6 кВт.
Вы, вероятно, не удивитесь тому, что инверторные генераторы стоят примерно в 2,5 раза дороже своих неинверторных собратьев той же мощности. Конечно, не имеет смысла использовать их только в бытовых целях. Они рассчитаны на покупателей, которым необходимо высокое качество выходного тока для бесперебойного питания компьютерной, аудио- и видеотехники.
Дом обычно имеет трехфазную разводку. Если используется резервный двухфазный генератор, то к нему должны быть подключены все важнейшие потребители электроэнергии. Поэтому при проектировании электрической разводки все они должны оказаться на одной фазе.
Специалисты считают, что для резервного электропитания загородного дома оптимальна мини-электростанция мощностью 5,5-6 кВт. Среди таких электростанций есть и двухфазные, и трехфазные. На даче в ряде случаев удается обойтись и меньшей мощностью.
Режимы работы генераторов
Существуют генераторы, работающие в экономном режиме при неполной нагрузке.
Смысл состоит в том, что при малой нагрузке двигатель переводится вручную или автоматически по команде от электронной системы регулирования напряжения на пониженные обороты. При этом расход топлива снижается вдвое, уменьшается шум, экономится ресурс.
Тумблер, с помощью которого мини-электростанция переводится в экономный режим, может иметь забавную маркировку: к примеру, быстрый режим — «зайчик», экономный — «черепашка».
Выбор количества фаз электростанции
Особое внимание при выборе генератора нужно обратить на число фаз.
Однофазные электростанции на 220 В применяются при использовании однофазных электропроводок и электроприборов.
Трехфазные электростанции на 380 В применяются как в промышленных целях, так и для коттеджей, с трехфазной разводкой сети. Кроме того, следует учитывать, что между нулем и фазой Вы снимете 220 вольт (что Вам и нужно), а между двумя фазами — 380 В.
При использовании трехфазных электростанций требуется соблюдать условие примерного равенства мощности потребителей, находящихся на различных фазах. Для нормальной работы генератора разница электрических мощностей на разных фазах не должна превышать 20-25%. Трехфазные электростанции на 220 В могут использоваться только для освещения (между нулем и фазой снимается 127 В, между двумя фазами — 220 В).
Учитывая большое разнообразие станций, широкий ценовой диапазон и их различное предназначение — перед покупкой электростанции определитесь с предназначением автономного источника бесперебойного электроснабжения — резервный или основной, место расположения (помещение или улица), необходимость в стационарном или передвижном генераторе, наличие автозапуска электростанции при пропадании централизованного энергоснабжения.
Наша справка
При выборе мощности необходимо учесть, что некоторые производители указывают в маркировке электростанции номинал, выдаваемый при частоте 60 герц. При переключении на наши российские пятьдесят герц мощность окажется ровно на 1/6 меньше — скажем, 5 кВт вместо шести. Также нужно помнить, что указанный номинал — это максимальная, а не нормальная рабочая мощность. Время работы на максимальной мощности не должно превышать 10% от полного времени работы генератора.
Как правильно рассчитать мощность?
Требуемая мощность резервного источника питания должна быть определена на этапе проектирования и строительства, и тогда же выполнена электрическая разводка. Все зависит от того, какие электрические устройства вы хотите подключить к резервному источнику питания.
Определение мощности электростанции
Для решения этой проблемы сначала необходимо определить приборы, которые Вы планируете подключить: активные (электроплиты, освещение, электронагреватели), индуктивные (дрели, пилы, насосы, компрессоры, холодильники, электродвигатели, лазерные принтеры).
В случае, если Вы выбрали электростанцию с синхронными генераторами, то ее мощность рассчитывается из следующих соотношений: для активных нужно просуммировать мощность всех одновременно подключаемых приборов, прибавить примерно 15-20% запас по мощности, и вы получите необходимую мощность генератора.
Электротехника индуктивного типа нуждается в момент пуска в большей мощности, поэтому их суммарную мощность надо увеличить в 2,5-3 раза для обеспечения работоспособности электростанции.
Практический опыт использования электростанций говорит о том, что для освещения дачного домика (2-3 лампочки, холодильник, телевизор) вполне достаточно мощности в 2 киловатта. Владельцу загородного коттеджа, которого постоянно беспокоят перебои с электроэнергией, лучше приобрести электростанцию мощностью от 10 до 30 киловатт. Строителям, пользующимся дрелью, болгаркой и бетономешалкой, будет достаточно мощности до 6 киловатт.
Стоит учесть, что планируемая Вами нагрузка (резервируемая автономным источником электроснабжения) в 10 и более кВт при длительных отключениях централизованного электроснабжения предполагает использование дизельных, (как более надежных при длительном использовании), а не автономных бензиновых источников электроснабжения.
Наша памятка
Уровень шума мини-электростанции при максимальной нагрузке может достигать 70 дБ. Поэтому ее не стоит устанавливать в доме. Впрочем, ряд производителей выпускает мини-электростанции со специальным шумозащитным кожухом и глушителем увеличенного объема.
Кое-что о запуске
Запуск мини-электростанции производится вручную или с помощью электрического стартера. Некоторые электростанции оснащаются устройством автоматического пуска. В этом случае переход на резервное питание при отключении основного происходит автоматически. Такое устройство может быть интегрировано в общую систему управления зданием.
Обязательно ли мини-электростанция должна находиться в отапливаемом помещении? Оказывается, нет. Ведущие производители успешно решают проблему холодного пуска (на морозе) как для бензиновых (двухтактных и четырехтактных), так и для дизельных агрегатов. Причем одинаково надежен как ручной, так и электрический запуск.
Но все-таки лучше иметь в виду, что частый запуск двигателя при тридцатиградусном морозе приводит к его быстрому износу. Поэтому будет лучше, если мини-электростанция не охлаждается ниже минус 15°С, хотя этого и не требует производитель.
Условия эксплуатации
Мини-электростанцию лучше размещать в служебном помещении, обеспечив защиту от атмосферных осадков. Хотя некоторые модели имеют степень защиты, позволяющую эксплуатировать их на улице под дождем. В помещении необходимо предусмотреть вытяжку, которая будет включаться при работе агрегата, приточно-вытяжную вентиляцию, установить автоматический огнетушитель с датчиком.
Бензиновые модели работают на 92-м бензине, дизельные — на чистом дизельном топливе. Мини-электростанция, как любая машина, требует проведения несложного систематического обслуживания — замены масла, проверки уровней, диагностики работы узлов. Определенной заботы требует и аккумулятор — его надо регулярно подзаряжать. Существуют модели, в которых часть регламентных работ производится автоматически. Достаточно лишь запрограммировать электронное устройство, и проверочный пуск с подзарядкой аккумулятора будет происходить в заданное время.
Российские бренды
Бензогенераторы «TCC-Kipor» инверторного типа
Бензогенераторы «TCC-Kipor» инверторного типа созданы на основе современных технических решений, предназначены для подключения однофазного электрооборудования на 220 или 12 вольт соответствующей мощности.
Используются в строительстве, торговле, службах сервиа, в туристическом походе, на охоте, рыбалке, для аварийного и резервного электропитания коттеджей, дач, домов. Также могут обеспечить потребителя постоянным током 12 В (в комплект входит ответная часть с проводами «крокодилами» для подключения аккумулятора) — т.е. заряжать аккумуляторные батареи, обеспечивать питанием портативные радиостанции, мини-холодильники, автомобильные компрессоры и т.д.
Дизельгенераторы производства группы компаний «ТСС» серии «Фаворит»
Дизельгенераторы производства группы компаний «ТСС» серии «Фаворит» применяются для производства электроэнергии в качестве основных источников питания в условиях отсутствия централизованного электроснабжения, а также в качестве резервных источников при аварийном отсутствии тока в электросети.
Все электростанции ТСС обеспечены фирменной гарантией и техническим обслуживанием. Среди представленных автономных электростанций Вы найдете — переносные, в кожухе с высокой шумоизоляцией, с функцией сварки, с топливным баком большого объема, оборудованные колесами для удобного перемещения, с электростартом, мощностью от 2 кВт до 37 кВт и питающим напряжением в 12 В, 220 В, 380 В.
Дизельные генераторы «ТСС» применяются для производства электроэнергии, предназначены для подключения электрооборудования соответствующей мощности и резервирования сети.
Дизельные электростанции «ТСС» серии «Фаворит» объединяет ряд технических характеристик:
- встроенный регулятор напряжения, обеспечивает высокое качество выходного напряжения;
- декомпрессор, облегчает запуск двигателя.
Бензогенераторы производства группы компаний «ТСС» серии «Фаворит»
Бензогенераторы производства группы компаний «ТСС» серии «Фаворит» применяются для производства электроэнергии в качестве основных источников питания в условиях отсутствия централизованного электроснабжения, а также в качестве резервных источников при аварийном отсутствии тока в электросети.
Все электростанции ТСС обеспечены фирменной гарантией и техническим обслуживанием. Среди представленных автономных электростанций, Вы найдете — переносные, в кожухе с высокой шумоизоляцией, с функцией сварки, с топливным баком большого объема, оборудованные колесами для удобного перемещения, с электростартом, мощностью от 2 кВт до 10,5 кВт и питающим напряжением в 12 В, 220 В, 380 В.
ООО «Креп-ЭлектроСнаб».