Как выбрать мощность электростанции или дизельного генератора?

28 июня 2016 г. в 13:00

Определение максимальной мощности потребителей, которые должны быть подсоединены к электростанции, является очень важным. Полная нагрузка всех потребителей и определяет номинальную мощность электростанции.

1) Выбор мощности электростанции

Определение максимальной мощности потребителей, которые должны быть подсоединены к электростанции, является очень важным. Полная нагрузка всех потребителей и определяет номинальную мощность электростанции. При превышении номинальной нагрузки дизельной электростанции (в пределах ее максимальной нагрузки) её рабочий ресурс существенно снижается из-за повышения нагрузки на приводной дизельный двигатель, разогрева изоляции силового генератора, что в итоге вызовет повышенный износ мотора, разрушение изоляции генератора, коррозию проводов и замыкание обмоток. Именно поэтому мы не рекомендуем вам рассчитывать нужную вам мощность электростанции (даже кратковременную), исходя их максимальной ее мощности . Тем не менее для защиты дизельной электростанции в экстремальных случаях при превышении мощности потребителей выше максимальной величины автомат защиты отключит электростанцию.

При выборе дизельного генератора просим вас принимать во внимание и недопустимость длительной работы электростанции с минимальной потребляемой мощностью. Так, при длительной работе электростанции (более 5 минут) с нагрузкой менее 30% от её номинальной мощности или вообще без нагрузки происходит ускоренное нагарообразование в цилиндрах двигателя, ухудшающее его характеристики, и не всегда удаётся затем «выжечь» нагар при работе с высокой нагрузкой, двигателю может потребоваться серьёзный ремонт.

Расчет суммарной мощности потребителей следует проводить следующим образом :

Пусковая мощность некоторого оборудования может быть в 3-10 раз выше их его номинальной мощности.

Для потребителей с резистивной нагрузкой, например лампы накаливания, обогреватели, электроинструмент, потребляемая мощности близка к их номинальной мощности. Однако для индуктивных или смешанных индуктивных и резистивных нагрузок, таких как флуоресцентные или ртутные лампы, трансформаторы, вентиляторы, калориферы необходимо принимать в расчет, что их пусковая потребляемая мощность будет на 60% выше их номинальной мощности.

2) Выбор между 1-фазной (230В) и 3-фазной (400В) электростанцией:

Очень частое распространенное заблуждение: лучше взять трехфазную электростанцию (400В), т.к. она «универсальная» (имеет выход и 400В и 230В).

Наши рекомендации: если Вы не планируете подключения трехфазных потребителей или достаточного числа однофазных потребителей к разным фазам дизельного генератора, при том так, чтобы не допустить значительного перекоса мощностей по фазам —следует отдать предпочтение 1-фазной электростанции. Ведь для 3-фазной электростанции той же мощности для подключения 1-фазного потребителя к одной фазе эта фаза сможет обеспечить только треть нагрузки, а этого не хватит для работы например мощной болгарки или перфоратора на строительном участке.

Вас не должен смущать тот факт, что ввод в дом имеет 3 фазы, а электростанция однофазная. Коммутация осуществляется устанавливаемым блоком автоматики или переключением вводов вручную.

Если Вы планируете подключать мощные электродвигатели с 3-7-кратными пусковыми токами или такую сложную для работы дизельного генератора нагрузку, как электросварку, то лучше предварительно проконсультироваться с нашими специалистами компании.

При выборе 3-фазной электростанции стоит обратить внимание на равномерность планируемой к подключению нагрузки по фазам. Неравномерное распределение нагрузок по фазам вызовет преждевременный выход из строя генератора. Например, мы не рекомендуем подключение однофазного сварочного агрегата к трехфазному генератору.

Несимметричность нагрузки по фазам не должна превышать 25% от номинального значения, при этом ток никакой фазы не должен превышать номинального тока электростанции.

3) Выбор электростанции по типу топлива

Существуют как бензиновые, так и дизельные электростанции. (ДЭС, ДГУ, ДГА, ДЭУ)

Выбор здесь, конечно за клиентом, но на наш взгляд, при мощности менее 7 кВт предпочтительней использование бензиновой электростанции. Надежность современных бензиновых и дизельных моторов сопоставима, однако бензиновые электростанции имеют преимущество при эксплуатации при температуре ниже нуля, имеют более неприхотливый запуск и адекватно относятся к работе с малой нагрузкой.

Что касается мощности более 7 кВт, безусловно — преимущество за дизельным генератором.

Дизель генераторы с жидкостным охлаждением, обладают большим ресурсом и большей экономичностью по сравнению с бензиновым той же мощности.

Однако ценовая категория для дизельных электростанций несколько выше, чем у бензиновых, но следует отметить что преимущества, которыми они обладают, при длительной и нагруженной эксплуатации быстро окупаются.

4) Выбор исполнения электростанции и комплектации подогревателями

Дизельные электростанции могут быть выполнены в открытом виде (открытые на раме), под капотом, шумопоглощающем кожухе а также утепленном блок-контейнере.

Из практики, бензиновые и дизельные электростанции малой мощности имеют портативное исполнение ( переносное) с имеющимся в верхней части небольшим топливным баком, а дизельные электростанции большей мощности (более 10 кВт) обычно выходят на раме с интегрированным уже в ней баком значительной емкости.

НО следует отметить что для электростанций больших мощностей (более 500 кВт) интегрированный топливный бак может не выполняться, так как высокие вибрации и звуковое воздействие при длительной эксплуатации может нарушать его герметичность, поэтому для таких электростанций мы рекомендуем использовать внешний топливный бак отдельно от электростанции соединив их при этом системой перекачки топлива. Электростанция может быть установленной под капот, который защитит электростанцию от атмосферных осадков и пыли. Для работы электростанции необходимо открыть или снять дверцы, через которые обеспечивается вентиляция электростанции и доступ к ее панели управления.

Шумопоглощающий кожух имеет дополнительные преимущества перед исполнением в погодозащитном капоте. Шумоизоляция кожуха позволяет использовать электростанцию в непосредственной близости от потребителей. Как правило, при таком исполнении электростанции не требуется открывать какие-либо люки или дверцы кожуха для ее работы, панель управления ( ШУЭ) электростанции также свободно доступна снаружи кожуха с внешней стороны.

Однако следует помнить, что ни исполнение в капоте, ни исполнение в шумопоглощающем кожухе не могу обеспечить электростанции какую-либо теплоизоляцию для эксплуатации температурах ниже нуля.

В любом случае применения дизельной электростанции открытого типа, в погодозащитном капоте или шумопоглощающем кожухе при низких температурах мы рекомендуем использование как штатных, так и опциональных предпусковых подогревателей (электроподогревателя или факельного подогревателя воздуха во впускном коллекторе, электроподогревателя масла и/или топливного подогревателя охлаждающей жидкости).

Для применения дизельного генератора в качестве резервного источника питания, (то есть выполненной по 2 степени автоматизации) и автоматически надежно запускающейся и быстро принимающей нагрузку в случае отказа данной сети, нужно, чтобы дизель-генератор находился в «теплом» готовом состоянии, что обеспечивается штатным электроподогревателем охлаждающей жидкости ОЖ. Для наших российских климатических условий при эксплуатации зимой при низкой температуре в этом случае необходимо, чтобы ДЭС находилась в отапливаемом помещении или в термозащитном блок-контейнере. Исполнение в термозащитном блок-контейнере наша компания также может Вам предложить.

Станция под погодозащитном капотом, в шумозащитном кожухе и в блок-контейнере может быть установлена на тракторное или автомобильное шасси, что дает ей возможность быть максимально мобильной. Если к скорости передвижения не предъявляются особые требования, мы рекомендуем вам заказывать именно тракторный прицеп, как более простой и дешевый, с максимальной скоростью передвижения буксиром 25-40 км/ч (в зависимости от типа прицепа).

5) Выбор электростанции по способу применения

Для частного использования (на стройке, даче, в службах сервиса, туристическом походе, малом бизнесе) подходят портативные бензиновые и дизельные электростанции.

Некоторые портативные электростанции имеют дополнительную функцию сварочного аппарата, что обеспечит возможность использования данной станции как для подключения оборудования, так и проведения сварочных работ в быту.

Диапазон применения дизельных электростанций широк: от коммерческого применения, для энергоснабжения малых предприятий и заводов, офисных центров, складов и до электроснабжения целых поселков, буровых станций и применения на крупных промышленных предприятиях в качестве основного или резервного источника питания.

Если ожидается длительная и безостановочная работа электростанции (более 10 часов), то надо понимать, что масло мотора также имеет некоторый расход, и чтобы не допустить переход мотора электростанции в режим масляного голодания при вышеописанной работе, может потребоваться дополнительная опция электростанции а именно система автоматической подкачки масла.

Источник: trustenergo.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Сорокин Сергей Юрьевич
Все новости и публикации пользователя Сорокин Сергей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Электростанции , дизель генераторы Электростанции , дизель генераторы

Электростанции , дизель генераторы мощностью 10, 12, 16, 20, 30, 50, 60, 75, 100, 120, 150 , 200. 250, 315, 400, 500 кВт ММЗ, ЯМЗ. ТМЗ, марки АД, ДГУ, ДГ а также дизельгенераторный установки CUMMINS, SDMO, DENYO, FG Wilson мощностью до 3000 кВт, устройство дизель и бензо генераторов , новые, консервация, контейнер, открытые , стационарные, капот, шасси, в Ханты-Мансийск, Сургут, Новый Уренгой, Нижневартовск. Тюмень, Омск, Новосибирск, Иркутск, Ула-Удэ, Читу, Тюмень , Актау, Атырау, Костанай, Актобе, Астана, Алматы, Шимкент, Семей, Тараз, Бишкек, Ереван и др.
Сергеев Владимир · ООО ПК НАВИГАТОР · 26 апреля · Россия · Челябинская обл
Электростанции , дизель генераторы Электростанции , дизель генераторы

ПРОДАМ: Дизель-генераторы (электростанции) 10 кВт, 12 кВт, 20кВт, 30 кВт, 60 кВт, 100 кВт, 200 кВт, 500 кВт, с хранения

ООО «Звезда Сибири» реализует дизель-генераторы (электростанции) с хранения, без наработки, передвижные в кунгах/на прицепах, стационарные. Мощность — 10 кВт, 12 кВт, 20 кВт, 30 кВт, 60 кВт, 100 кВт, 200 кВт, 500 кВт, Напряжение — 230/400 В Частота — 50 Гц Производство — Россия. Все электростанции проверяются под нагрузкой. Гарантия. Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30 Пожалуйста, при звонке учитывайте разницу в часовых поясах (+ 4ч МСК).
Звездасибири Александр · Звезда-С · 25 апреля · Россия · Новосибирская обл
Дизель-генераторы (электростанции) 10 кВт, 12 кВт, 20кВт, 30 кВт, 60 кВт, 100 кВт, 200 кВт, 500 кВт, с хранения

ПРОДАМ: Электростанции, дизель генераторы от 10 до 500 кВт

Электростанции от 10 до 500 кВт, (АД-10, АД-12, АД-30, АД-60, АЛ-100, АД-200, АД-500) с госхранения, стационарные, передвижные, напряжение 230/400 В, частота 50 Гц, род тока -переменный трехфазный, система охлаждения -радиаторная. Производство Россия. Гарантия. ООО «Звезда Сибири» Ремонт, продажа. Заключаем договоры на ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Звездасибири Александр · Звезда-С · 25 апреля · Россия · Новосибирская обл
Электростанции, дизель генераторы от 10 до 500 кВт

ПРОДАМ: Дизель-генераторы (электростанции) от 10 до 500 кВт, с хранения

ООО «Звезда Сибири» реализует дизель-генераторы (электростанции) с хранения, без наработки, передвижные в кунгах/на прицепах, стационарные. Мощность — 10 кВт, 12 кВт, 30 кВт, 60 кВт, 100 кВт, 200, 500 кВт, Напряжение — 230/400 В Частота — 50 Гц Производство — Россия. Все электростанции проверяются под нагрузкой. Гарантия. Отправка в любой регион России. Цена от 125 000 руб.
Бурындин Александр · ООО "Звезда " · 25 апреля · Россия · Новосибирская обл
Дизель-генераторы (электростанции) от 10 до 500 кВт, с хранения

ПРОДАМ: Электроагрегат дизельный АД-315С-Т400-1Р | АД-315С-Т400-2Р

Электроагрегат АД315-Т400-1Р (АД315-Т400-2Р) Номинальная мощность 315 кВт Максимальная мощность в течение 1 часа 346 кВт Род тока переменный, трехфазный Номинальное напряжение 400 В Номинальная частота 50 Гц Номинальный коэффициент мощности 0,8 Номинальный ток 567 А Частота вращения коленчатого вала двигателя 1500 мин-1 Регулятор частоты вращения класс 3, ГОСТ 10511 Наклон регуляторной характеристики 2-4 % Заправочные емкости: система охлаждения 150 л система смазки 65 л Расход топлива при номинальной мощности 75 кг/ч Удельный расход топлива при номинальной мощности 208 г/кВт.ч Расход масла 0,3 % от расхода топлива Масса незаправленного электроагрегата 4600 кг Габаритные размеры длина 3335 мм ширина 1330 мм высота 1920 мм Гарантийная наработка 3000 час Ресурс до капитального ремонта 15000 час Базовый двигатель ЯМЗ-8503.10 “Автодизель” (ЯМЗ) Генератор синхронный: LSA 47,2 S4 C6/4 “Leroy Somer”, Франция БГ-315М2-4У2 “Баранчинский электромеханический завод”, РФ HC44F1 Stamford “Cummins Inc”, Великобритания MJB 315 MA4 “Marelli Motori”, Италия Базовый двигатель ЯМЗ-240НМ2 “Автодизель” (ЯМЗ) Генератор синхронный БГ-315М2-4У2 “Баранчинский электромеханический завод”, РФ Варианты исполнения дизельных генераторов АД 315 мощностью 315 кВт двигатель ЯМЗ: АД 315 открытого исполнения (на раме); АД 315 контейнерного типа (в контейнере "Север"); АД 315 в кожухе (под капотом); АД 315 на прицепе под капотом; АД 315 на прицепе в контейнере; АД 315 1-степени автоматизации (ручной запуск); АД 315 2-степени автоматизации (автоматический запуск); Обозначения и термины: • АД 315 - электроагрегат дизельный • ДГ 315 - дизель генератор • ДГУ 315 - дизель генераторная установка • ДЭС 315 - дизельная электростанция • ДЭУ 315 - дизель электрическая установка • ДГА 315 - дизель генераторный агрегат Осуществляем прямые поставки дизельных генераторов и электростанций в Казахстан и страны СНГ (НДС по ставке 0%) Дизельные генераторы по разумным ценам!
Хохлина Виктория · Завод электрогенераторных установок "ПК Дизель-Систем" · 17 апреля · Россия · Ярославская обл
Электроагрегат дизельный АД-315С-Т400-1Р | АД-315С-Т400-2Р
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.