Электрическая генерация

Мощность синхронного генератора (альтернатора)

1 июля 2016 г. в 14:15

В самом начале нужно определиться с терминологией. Электрическая энергия вырабатывается классическим синхронным генератором, иначе называемым альтернатором. Он приводится во вращательное движение бензиновым или дизельным двигателем. Генератор и мотор объединяются воедино и представляют собой генераторный агрегат.

Величина мощности, вырабатываемой агрегатом, напрямую определяется двумя составляющими:

  • крутящий момент приводного вала (зависит от мощности мотора);
  • выработка альтернатором нужной силы тока.

Мощность двигателя обусловлена такими техническими параметрами, как объём цилиндров и компрессия. В качестве единицы измерения мощности бензиновых и дизельных моторов обычно используют «лошадиную силу» — 1 л.с. Реже применяют традиционные киловатты — 1 кВт.

Сила тока определяется, главным образом, диаметром (толщиной) провода, из которого наматываются обмотки альтернатора. И, конечно же, на силу тока, а, следовательно, и электрическую мощность влияет магнитный поток — чем он выше, тем мощнее синхронный генератор.

В общем случае процесс роста нагрузки при подключении к генератору потребителей состоит в следующем. Появление в цепи ещё одного потребителя вызывает увеличение силы тока, циркулирующего по обмоткам альтернатора. Чем он выше, тем сильнее магнитное поле сопротивляется вращению вала двигателя. Это приводит к уменьшению количества оборотов, вследствие чего устройство регулировки скорости вращения вала даёт команду на увеличение количества горючего, из-за чего повышается число оборотов и восстанавливается генерация электроэнергии.

Из вышеизложенного становится очевидным, что независимо от конкретной конструкции генераторного агрегата объём потребляемого мотором горючего всегда находится в прямой зависимости от величины нагрузки. Таким образом, для того или иного генераторного агрегата можно довольно точно указать расход горючего на выработку 1 кВт электрической энергии. Эта величина составляет около 285 г. А вот потребление горючего в единицу времени, скажем, 9 л/ч, может определяться лишь при условии постоянной нагрузочной мощности на протяжении всего периода, в данном случае, 1 часа.

Некоторые поставщики генераторных агрегатов говорят о реальной возможности функционирования устройств при перегрузке в 300%. Эти коммерсанты определённо лукавят, не оговаривая одного очень важного момента. Дело в том, что от перегрузки может страдать не только альтернатор. Он, в принципе, может выдержать рост потребляемой мощности до указанной величины — примерно в течение 20 секунд.

Однако такая перегрузка оказывает негативное влияние и на двигатель, поскольку его вал стремится остановить трёхкратно возросшая сила тормозящего магнитного поля. В результате мотор может вовсе остановиться. Это означает, что если альтернатор ещё может выдержать катастрофическое увеличение мощности, то генераторный агрегат в целом — вряд ли. Читая рекламную информацию о защищённости генератора от перегрузок, всегда следует помнить об этом аспекте.

Считаем важным сказать о том, какая мощность обычно указывается в техническом описании генераторного агрегата. Здесь следует отметить, что нагрузка может быть активной и реактивной. Вал двигателя нагружает активная нагрузочная энергия и горючее расходуется, в основном, на неё. Величина тока, протекающего по обмоточным проводам альтернатора, определяется суммой активной и реактивной составляющих нагрузки, которая часто называется полной мощностью.

По этой причине в техническом описании обычно указывается 2 мощности — полная и активная. Полная измеряется в киловольт-амперах (кВА) и является, образно говоря, «пропускной способностью» альтернатора по току. Активная измеряется киловаттами (кВт) и равняется мощности, которую развивает двигатель при вращении вала.

Пример

Мощность генераторного агрегата составляет 100кВт/125кВА. Это означает, что мотор вращает вал с активной мощностью в 100 кВт, и потребители могут «добирать» нужный им объём электроэнергии за счёт реактивной составляющей, но при этом величина полной мощности не может быть более 125 кВА.

Трансформация трехфазного генератора в однофазный

Довольно часто практическое использование маломощного 3-фазного генератора для электропитания большого количества однофазных потребителей связано с неудобствами. Например, при мощности станции в 30 кВт каждая фаза рассчитана соответственно на 10 кВт. Если к какой-либо фазе подключить нагрузку, превышающую этот показатель, то сработает защитная автоматика, и генератор отключится.

Применение однофазных генераторных агрегатов позволяет при включении потребителей не рассчитывать каждый раз их распределение и мощность. 1-фазный генератор можно получить путём несложной трансформации 3-х фазного. Для этого нужно лишь переключить определённым образом обмоточные провода статора и заменить ряд компонентов на отводном электрощите. Нижеследующие рисунки отлично иллюстрируют процесс переделки 3-фазного генератора в 1-фазный. Рассмотрим их подробнее.

В процессе генерации на выходе 3-фазного альтернатора возникает напряжение, снимаемое с 6 сегментов обмоток, которые соединяются взаимно в виде «звезды» (см. рис.).

Прямоугольники — это отдельные обмотки напряжением 110 В. Если соединить их так, как показано на следующем рисунке, то 3-фазный альтернатор станет 1-фазным.

Параллельное соединение обмоток позволяет вдвое увеличить фазный ток. Максимальное значение мощности 3-фазного альтернатора при силе тока на одной обмотке в I А подсчитывается по формуле 3(фазы)×220 В×I А. Наибольшая же мощность 1-фазной модификации будет составлять уже 220 В×2I (А). Следует учитывать, что при трансформации 3-фазного альтернатора в 1-фазный его активная мощность (кВА) ограничивается диаметром обмоточных проводов и составляет 2/3 от суммарной мощности по паспорту устройства до переделки. При этом трансформация электрической части генераторного агрегата не влияет на мощность его механического узла — двигателя. Она остаётся неизменной.

Пример

3-фазный генератор мощностью 20 кВА/16 кВт трансформирован в 1-фазный. Это привело к следующим изменениям. 20 кВА уменьшились до 13,3 кВА (20 к ВА×2/3=13,3 кВА). И независимо от того, что мотор может развить механическую мощность в 16 кВт, что обеспечит выработку 20 кВА, обмотки альтернатора не смогут выдержать свыше 13,3 кВА. По этой причине в переделанных модификациях 1-фазных электростанций альтернатор должен ограничивать мощность. В заводских генераторных агрегатах, 1-фазных изначально, используются более мощные альтернаторы. Именно это является причиной повышенной цены.

1-фазные модификации
Модель Мотор Заводские Трансформированные
Мощность основная Мощность резервная Мощность основная Мощность резервная
кВА кВА кВА кВА
G8QX YANMAR 3TNV76 6 6,6 5,1 5,7
G13QX YANMAR 3TNV88 9,5 10,3 8,2 8,9
G17QX YANMAR 4TNV88 13,2 14,2 10,7 11,3
G22QX YANMAR 4TNV84T 15,6 17,1 13,3 14,7
G33QX YANMAR 4TNV98 24 26 20,7 22,0
G45QX YANMAR 4TNV98T 30 32 27,3 30,0
G65QX

JCB Dieselmax 444

47 51 40,0 44,0

Источник: Компания «Техэкспо»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «Техэкспо» — инжиниринговая компания, которая с 2013 г. специализируется на производстве дизельных электростанций. Поставляем дизельные электростанции мощностью от 40 до 2500 кВт, а также энергокомплексы из ДГУ в параллели мощностью от 5 до 20 МВт. Участвуем в тендерах на поставку дизель-генераторов по ФЗ 44 и ФЗ 223: уже выиграли 160 тендеров на 500 млн рублей. Предоставляем технические консультационные услуги по проектированию систем энергоснабжения напряжением от 0,4 до 10,5 кВ…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Электростанции, дизель генераторы от 10 до 500 кВт

Электростанции от 10 до 500 кВт, (АД-10, АД-12, АД-30, АД-60, АЛ-100, АД-200, АД-500) с госхранения, стационарные, передвижные, напряжение 230/400 В, частота 50 Гц, род тока -переменный трехфазный, система охлаждения -радиаторная. Производство Россия. Гарантия. ООО «Звезда Сибири» Ремонт, продажа. Заключаем договоры на ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Звездасибири Александр · Звезда-С · 25 апреля · Россия · Новосибирская обл
Электростанции, дизель генераторы от 10 до 500 кВт

ПРОДАМ: Электростанции , дизель генераторы Электростанции , дизель генераторы

Электростанции , дизель генераторы мощностью 10, 12, 16, 20, 30, 50, 60, 75, 100, 120, 150 , 200. 250, 315, 400, 500 кВт ММЗ, ЯМЗ. ТМЗ, марки АД, ДГУ, ДГ а также дизельгенераторный установки CUMMINS, SDMO, DENYO, FG Wilson мощностью до 3000 кВт, устройство дизель и бензо генераторов , новые, консервация, контейнер, открытые , стационарные, капот, шасси, в Ханты-Мансийск, Сургут, Новый Уренгой, Нижневартовск. Тюмень, Омск, Новосибирск, Иркутск, Ула-Удэ, Читу, Тюмень , Актау, Атырау, Костанай, Актобе, Астана, Алматы, Шимкент, Семей, Тараз, Бишкек, Ереван и др.
Сергеев Владимир · ООО ПК НАВИГАТОР · Вчера · Россия · Челябинская обл
Электростанции , дизель генераторы Электростанции , дизель генераторы

ПРОДАМ: Электродвигатели крановые

Генератор синхронный МССА 82-4, 30 кВт, 1500 об/мин, 2 шт., цена 90000 руб./шт.; Генератор синхронный ДГС 92-4М (50/1500), 1 шт., цена 120000 руб.; Генератор синхронный ЕСС5-82-4У2 (37,5/1500), 1 шт., цена 60000 руб.; Генератор синхронный ОС-71-У2 (20/1500), 400 В, 1 шт., цена 45000 руб.; Генератор постоянного тока П62, 11,5/1450, 2 шт., цена 60000 руб./шт.; Электродвигатель постоянного тока П62, 8/1000, 1 шт., цена 60000 руб.; Электродвигатель постоянного тока П51М, 13,5/2800, 1 шт., цена 55000 руб.; Электродвигатели крановые: 7,5/940 МТН132LB6, 2 шт., цена 25000 руб./шт.; 13,5/870 МТK 111-6, 1 шт., цена 30000 руб.; 28/25/21 кВт 720/725/730 об SMH200M8, 1 шт., цена 50000 руб.; 55/955 МТН 512-6, 2 конца вала, 1 шт., цена 85000 руб.; Электродвигатели асинхронные: 0,37/1360 4ААМ63В4У3, 1 шт., цена 1500 руб.; 1,1/1400 4АМ80А4, 1 шт., цена 2000 руб.; 2,2/950 4АМ100L6, 1 шт., цена 3500 руб.; 4,0/720 4А132S8, 1 шт., цена 4500 руб.; 4,0/2850 4АМ100S2, 1 шт., цена 4000 руб.; 5,5/1450 4А132S4, 1 шт., цена 5000 руб.; 7,5/1470 4АМ132S4, 1 шт., цена 5500 руб.; 10/1070 АО2 61-4, 1 шт., цена 10000 руб.; 14/920 ДП71-6, 1 шт., цена 17000 руб.; 15/960 4А160S4, 2 шт., цена 12000 руб./шт.; 22/750 АО63-8, 1 шт., цена 25000 руб.; 22/970 АО2 72-6, 1 шт., цена 20000 руб.; 22/1470 АО2 71-4, 1 шт., цена 15000 руб.; 75/1480 4А250S4, 1 шт., цена 35000 руб.; 75/2840 4АМ250S2, 1 шт., цена 35000 руб.; 100/975 АО101-6МУ2, 1 шт., цена 90000 руб.; 160/1470 АИР315S4, 1 шт., цена 160000 руб.; Электродвигатели многоскоростные: 2,5/2,8 кВт 940/1580 об 4АМ100L6/4Е, 1 шт., цена 12000 руб.; 2,8/6,7 кВт 489/963 об 4А160S2/L6Y2, 1 шт., цена 10000 руб.; 55/63 кВт 1480/1780 об MB1-250M, 1 шт., цена 50000 руб.; Электродвигатели взрывозащищенные: 1,1/925 ВАО 22-6, 1 шт., цена 4000 руб.; Электродвигатели постоянного тока: 0,37/1500 2ПН90М, 110В, 15 шт., цена 9000 руб./шт.; 1,1/1500 4ПБ100L1Г, 220 В, 1 шт., цена 22500 руб.; 8/1120/3000 4ПНМ180МО4, 2 шт., цена 70000 руб./шт.; 14,5/1000 П72М, 110В, 4 шт., цена...
Подоров Роман · Сегодня · Россия · Респ Коми
Электродвигатели крановые

ПРОДАМ: Парогенератор электрический

Парогенераторы электрические применяются для обеспечения технологическим паром предприятий промышленности. Электрические парогенераторы являются электродными, производящими насыщенный пар с рабочей температурой 160 С, максимальной расчетной 200 С. Паропроизводительность, кг пара/час - 1000 520 460 400 350 320 260 210 130 Установленная мощность, кВт - 770 400 350 300 270 250 200 160 100 кВт Регулирование мощности 100-25% Давление пара - рабочее 4…6 кг/см2 (0,4…0,6 мПа), расчетное 10 кг/см2 (1 мПа) КПД электродных парогенераторов 98% от затраченной энергии. Автоматическая продувка обеспечивает постоянное солесодержание в работающем парогенераторе, что способствует получению пара стабильного качества. Парогенераторы электрические полностью автоматизированы и не требуют постоянного присутствия оператора, один оператор может обслуживать до 7 электропарогенераторов одновременно.
Манеев Игорь · Промышленная компания · 18 апреля · Россия · Алтайский край
парогенератор электрический

ПРОДАМ: Дизельные генераторы АД-200, дизель-генераторы 200 кВт

АД-200С-Т400-1Р, АД-200, АД200, ДЭС 200, ДЭС200, ДГ-200, ДГ200, ДЭУ200, ДЭУ-200 — стационарный электроагрегат на раме. Мощность 200 кВт, напряжение 400 В, частота тока 50Гц, род тока — переменный 3-х фазный. Первичный дизель — ЯМЗ-7514 (ЯМЗ-7511). Генератор — Marathon Electric 432CSL6210 (Leroy Somer LSA 46.2 L6, ГС-200Б, БГ-200-4) Пульт управления — СУЭМ-200-1, ЩУ АД200-1С или УК ЭДГ-200ЯМ1. Глушитель шума (прикладывается). Различные исполнения дизель-генераторов 200 кВт: АД200С-Т400-1РГХ (Т) — дизель-электростанции 200 кВт с (Х — предпусковым подогревателем жидкостей двигателя ПЖД-30, Т — подогревателем Webasto) АД200С-Т400-1РГП — дизельные генераторы 200 кВт в погодозащитном капоте (шумозащитном кожухе) АД200С-Т400-1РГН — дизель электрогенераторы 200 кВт в блок-контейнере 1-й степени автоматизации АД200С-Т400-2РГН — дизель генераторы 200 кВт в блок-контейнере 2-й степени автоматизации Передвижное исполнение электроагрегатов 200 кВт — ЭД-200: АД-200-Т400-1РГХП — передвижная электростанция 200 кВт, в капоте, на двухосном прицепе, с ПЖД-30 АД-200-Т400-1РГХН — дизельная электростанция 200 кВт, в блок-контейнере (кузове-фургоне, кунге), на двухосном прицепе, с ПЖД-30. Комплектующие и запчасти для ремонта дизельных электростанций 200 кВт: — двигатели ЯМЗ-7514 (ЯМЗ-7511) и запчасти к ним: топливная аппаратура, фильтрующие элементы, прокладки; — генераторы Marathon Electric 432CSL6210 (Leroy Somer LSA 46.2 L6, ГС-200Б, БГ-200-4) и запчасти к ним: корректоры регуляторы напряжения, диодные мосты, муфты соединительные и т. д.; — блоки радиаторные: водяной радиатор, масляный радиатор, охладитель наддувочного воздуха; — пульты управления 1-й, 2-й, 3-ей степени автоматизации; — ПЖД-30 — предпусковой подогреватель жидкостей двигателя; — Крыльчатка вентилятора обратного тока (выдува, действия) на двигатель ЯМЗ-7514 (ЯМЗ-7511); — Привод топливной рейки ТНВД (мотор-редуктор).
Чуев Владимир · Энергетика · 21 апреля · Россия · Ярославская обл
Дизельные генераторы АД-200,  дизель-генераторы 200 кВт
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.