Закоротка вторичных обмоток при диагностике РПН: зачем?

27 сентября 2023 г. в 17:09

При диагностике силового трансформатора необходимо особое внимание уделять проверке технического состояния устройства РПН. Этот механизм позволяет регулировать напряжение под нагрузкой, и является важным и технологически-сложным узлом, который требует регулярного внимания и контроля.

Стандартная диагностика устройств РПН – очень длительный, трудоемкий и редкий процесс, который требует особых знаний и квалификации от специалистов*. Для облегчения контроля и введения диагностики РПН в плановый текущий режим работы компания «СКБ ЭП» реализовала режим DRM в некоторых своих устройствах, который позволяет проводить безразборную диагностику резисторных устройств РПН без снятия крышки бака контактора.

*Для специалистов, которые занимаются диагностикой технического состояния силовых трансформаторов и устройств РПН, имеют в работе приборы производства «СКБ ЭП» или только планируют их приобретение — реализовано 4 обучающие программы с выездом преподавателя-практика на ваше предприятие. По результатам обучения, обучающиеся получают необходимые знания и документ о повышении квалификации установленного образца.

Режим DRM реализован в специализированном приборе для диагностики устройств РПН ПКР-2М, а также в миллиомметрах МИКО-8М(А) и МИКО-9А.

В миллиомметрах режим DRM дает возможность провести еще один тест параллельно с прямым назначением приборов по измерению сопротивления обмоток, в ПКР-2М DRM выступает дополнительным тестом, который «соберет анамнез» (оценка состояния контактора и проверка последовательности его работы) перед «разборной» диагностикой по регистрации круговых диаграмм и осциллографированию. Кроме того, в приборе ПКР-2М график, зарегистрированный в режиме DRM приближен к виду при «разборной» диагностики, что дает более понятное восприятие у понимающих специалистов.

Работа в данном режиме имеет свои особенности, а именно необходимость закоротить обмотки НН трансформатора. Обратить внимание на этот момент важно, так как бывают случаи неправильной работы, в результате чего приборы показывают некорректные данные. Несколько причин, почему необходимо закоротить вторичные обмотки:

  • во избежание наведения во вторичной обмотке значительной ЭДС, которая может сказаться на точности измерений, а также быть опасной для обслуживающего персонала, изоляции вторичной обмотки, приборов, реле и терминалов защит;
  • напряжение на разомкнутых концах этой обмотки может возрасти с нескольких десятков до тысяч вольт, что также может быть опасно для персонала и оборудования;
  • при закорачивании обмотки НН графики получаются с более наглядными падениями тока, что делает DRM более точным и чувствительным методом диагностики.

Для закорачивания ко всем перечисленным приборам доступны специальные кабели. С ПКР-2М в стандартной комплектации поставляется комплект кабелей (3 шт) длиной 12 м каждый с «крокодилами», зев которых составляет 50 мм.

Для миллиомметров МИКО-8М(А) и МИКО-9А в дополнительной комплектации (по заказу) также существует специальный комплект кабелей (3 шт) для закорачивания длиной 3 м каждый, где зев «крокодилов» составляет 80 мм.

Примечание: при измерении омического сопротивления приборами МИКО-8М(А) и МИКО-9А закорачивать вторичные обмотки не нужно — иначе измерительный ток приборов будет дольше стабилизироваться, что приведет к более длительному процессу измерения сопротивления.

Закорачивание вторичных обмоток при работе с измерительными устройствами в процессе безразборной диагностики резисторных устройств РПН (DRM) — обязательно, т.к. есть риск получить неточные данные, или, что ещё важнее, подвергнуть жизни персонала опасности.

Источник: Компания «СКБ ЭП»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Лысенко Анастасия Сергеевна
Все новости и публикации пользователя Лысенко Анастасия в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Преобразователи давления серии PPT фирмы ONI

Предлагаем Вам ознакомиться с нашим новым оборудованием преобразователями давления РРТ. Датчик давления предназначен для преобразования величины измеряемого давления в стандартизированный промышленный сигнал. Тип измеряемого давления — абсолютное. Срок службы, Лет: 15 Гарантийный срок, Лет: 2 Компактный размер и малый вес. Высокая помехоустойчивость и стабильность работы. Преобразователь абсолютного давления PPT20 0,25% 0-25Бар 4-20мА G½ DIN43650 ONI (PPT-A-HY-025-4-20-2-2) Высокая точность 0,25%. Мембрана из нержавеющей стали 316L. Способ установки датчика давления: G½ дюйма Номинальное напряжение Ue постоян тока: 12…36 В Тип подключения: DIN 43650 Степень защиты — IP: IP65 Диапазон сопротивления внешней нагрузки: 0…1200 Ом Предельное давление перегрузки: 150 процентов Время реакции: 1 мс Класс точности: 0,25 Диапазон измерений: 0…25 Бар Тип выходного сигнала: Ток 4…20мА Диапазон рабочих температур: -30…+105 °C Климатическое исполнение: УХЛ3 Преобразователь абсолютного давления PPT20 0,25% 0-6Бар 4-20мА G½ DIN43650 ONI (PPT-A-HY-006-4-20-2-2) Высокая точность 0,25%. Мембрана из нержавеющей стали 316L. Способ установки датчика давления: G½ дюйма Номинальное напряжение Ue постоян тока: 12…36 В Тип подключения: DIN 43650 Степень защиты — IP: IP65 Диапазон сопротивления внешней нагрузки: 0…1200 Ом Предельное давление перегрузки: 150 процентов Время реакции: 1 мс Класс точности: 0,25 Диапазон измерений: 0…6 Бар Тип выходного сигнала: Ток 4…20мА Диапазон рабочих температур: -30…+105 °C Климатическое исполнение: УХЛ3 Преобразователь абсолютного давления PPT20 0,5% 0-25Бар 0-10В G½ DIN43650 ONI (PPT-A-ST-025-0-10-2-2) Высокая точность 0,5%. Мембрана из нержавеющей стали 316L. Способ установки датчика давления: G½ дюйма Номинальное напряжение Ue постоян тока: 12…36 В Тип подключения: DIN 43650 Степень защиты — IP: IP65 Диапазон сопротивления внешней нагрузки: 0…1200 Ом Предельное давление перегрузки: 150 процентов Время реакции: 1 мс Класс точности: 0,5 Диапазон...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Преобразователи давления серии PPT фирмы ONI

ПРОДАМ: Приборы для тестирования трансформаторов

Приборы этой группы предназначены для оперативной проверки различных типов трансформаторов: силовых, тока и напряжения. Компактность и многофункциональность устройств позволяет выполнить все измерения вне лаборатории, непосредственно на предприятии или даже в полевых условиях. Важно, что многие анализаторы трансформаторов могут исследовать технические параметры трансформаторов тока и напряжения без обесточивания последних. Таким образом, удаётся измерить полную проводимость, коэффициент трансформации, фазовый сдвиг первичной и вторичной обмоток по току и напряжению и др. Прибор позволяет выполнить регулировку пропускной способности нагрузки вторичной обмотки трансформатора напряжения, произвести размагничивание сердечника и др. Принцип действия Процесс проверки трансформатора происходит за счёт возбуждения первичной обмотки, а считываемые результирующие данные снимаются со вторичной. Кроме того, выполняются испытания постоянным током, что позволяет оценить параметры магнитного сердечника. Производится также проверка обмоток на целостность и наличие межвитковых замыканий. В набор стандартных процедур входят, как минимум, следующие тесты: — полной проводимости; — коэффициента трансформации; — нагрузки вторичной обмотки; Результаты измерений индицируются в удобной наглядной форме на ЖК-дисплее и хранятся в оперативной памяти прибора. При необходимости возможна выгрузка данных тестирования на ПК с целью их дальнейшей математической обработки и документирования.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 1 мая · Россия · г Москва
Приборы для тестирования трансформаторов

ПРОДАМ: Микропроцессорный регулятор напряжения трансформатора РКТ.02!

Прибор предназначен для управления электроприводами РПН при автоматическом регулировании коэффициента трансформации силовых трансформаторов с целью стабилизации напряжения на шинах подстанции или у потребителя. При разработке РКТ.02 использована современная элементная база, учтен опыт эксплуатации прибора первого поколения. Стоимость РКТ.02 значительно ниже стоимости аналогов компаний-конкурентов! Более подробная информация на официальном сайте компании.
Крамаренко Алексей · НПЦ Мирономика · 1 мая · Россия · Свердловская обл
Микропроцессорный регулятор напряжения трансформатора РКТ.02!

ПРОДАМ: Реле напряжения РН

реле напряжения РН-01,РН-02,РН-153, 154,РН-51,РН-53/60,РН-53/60Д,РН-55,РСН в наличии и под заказ. Вы всегда сможете получить консультацию у наших специалистов по любым интересующим Вас реле.Реле применяются в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве измерительных органов, реагирующих на повышение напряжения (типов РН 53, 153) и понижение напряжения (типов РН 54, 154), а также контроля изоляции цепей постоянного тока напряжением до 220 В (типа РН 51). Условия эксплуатации: климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения "4" по ГОСТ 15150-69; диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 55 °С для реле типа РН 51 и от минус 40° С до плюс 55° С для реле типов РН 53, РН 54, РН 153, РН154; группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90; степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.
Щеглов Андрей · Электро-Юг · 22 апреля · Россия · Ростовская обл
Реле напряжения РН

ПРОДАМ: Твердотельные реле (SSR – Solid State Relays) серий GTR, GTH, GDM, GDH, GDS (н/м)

Твердотельные реле необходимы для переключения силовых цепей под управлением слаботочного входного сигнала. Обычно силовой ключ управляется слаботочным сигналом управления через оптронную гальваническую развязку. Силовыми коммутационными элементами выступают полупроводниковые приборы. Это тиристоры (симисторы) для переменного тока и IGBT транзисторы для постоянного тока. Классификация SSR: • Твердотельные реле постоянного тока или переменного тока. • Одно- и трехфазные. • Существуют ТР с фазовой регулировкой (изменение угла открытия тиристора) и устройства с коммутацией при переходе тока через ноль. • По типу корпуса однофазные ТР бывают как стандартными, так и в модульном корпусе. • В трехфазном SSR может быть функция изменения чередования фаз - реверсивное реле или реверсивный пускатель. Преимущества Главный плюс твердотельных релев том, что это устройство при своей компактности эффективно заменяет устаревшие энергоемкие и громоздкие контроллеры и электромагнитные коммутаторы. Если детально разобраться в отличиях, то можно выделить такие преимущества: • Использование твердотельных реле в системах управления и контроля температурного режима позволяет более точно поддерживать заданную температуру. • В отличие от механического для ТР характерно высокое быстродействие. • При работе отсутствует акустический шум. • Нет дребезжания и искрения, если сравнивать с механическими аналогами. • Энергопотребление у ТР намного меньше, чем у электромагнитного устройства. • Качественная изоляция друг от друга коммутирующих и управляющих цепей. • Конструкция SSR компактна и устойчива к ударам и вибрации. • Длительный срок службы и высокая надежность. Предлагаем твердотельные реле серий GTR, GTH, GDM, GDH, GDS
Твердотельные реле (SSR – Solid State Relays) серий GTR, GTH, GDM, GDH, GDS (н/м)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.