Энергоменеджмент автономных электроэнергетических установок при параллельной работе с сетью

4 августа 2014 г. в 09:32

Наметившаяся в электроэнергетике тенденция на все более широкое использование автономных электроэнергетических установок (АЭУ) малой и средней мощности в режиме постоянного резервирования сетевых подстанций приводит к необходимости организации регулируемой параллельной работы агрегатов с сетью в рамках общего энергоменеджмента (ЭМ) АЭУ. Для параллельной работы с сетью чаще всего используются газомоторные агрегаты (ГМА) мощностью от 1МВт до 4МВт и турбогенераторные агрегаты (ТГА) мощностью от 1МВт до 12МВт, реже — ветроэнергетические установки (ВЭУ) и малые гидро­электростанции (МГЭС) мощностью до 1МВт.

В этой связи могут быть рассмотрены три основных режима параллельной работы АЭУ с сетью по критерию регулирования активной и реактивной мощности при изменении нагрузки:

  • режим симметричного (пропорционального) распределения нагрузки;
  • режим асимметричного (по заданному значению) распределения нагрузки;
  • режим адаптивного (по изменяемому заданному значению) распределения нагрузки.

Регулирующее воздействие от системы ЭМ АЭУ по активной составляющей должно быть направлено на изменение враща­ющего момента, определяющего активную мощность на валу агрегата, и, следовательно, его долю активной нагрузки в энергосистеме. При этом регулирование активной мощности АЭУ должно предусматривать (при определенных условиях) ограничение или запрет экспорта энергии в сеть при снижении нагрузки, а также ограничительные пределы при перегрузках и недо­грузках агрегатов.

Регулирующее воздействие от системы ЭМ АЭУ по реактивной составляющей должно быть направлено на изменение возбуждения (ЭДС) генератора, что определяет его реактивность емкостного или индуктивного характера по отношению к сети и, как следствие, приводит к изменению коэффициента мощности (cosφ) энергосистемы за счет компенсации доли реактивной составляющей нагрузки. При регулировании реактивной мощности также необходимо предусматривать ограничение перевозбуждения генератора при низком коэффициенте мощности (индуктивный характер нагрузки) из-за недопустимого роста реактивного тока, или обратного (емкостного) тока при недостатке возбуждения синхронной машины.

Таким образом, ЭМ АЭУ при параллельной работе с сетью сводится к регулированию активной и реактивной мощности (cosφ) агрегата в соответствии с алгоритмом, реализуемым сис­темой автоматического управления (САУ).

Рассмотрим упрощенную схему энергосистемы с сетевым вводом и вводом от АЭУ, включенной на нагрузку Zн = var (см. рис. 1).

При симметричном распределении нагрузки САУ1 и САУ2 энергосистемы настраивается на автоматическое регулирование активной и реактивной мощности АЭУ в зависимости от нагрузки пропорционально параметрам номинальной мощнос­ти агрегата (агрегатов) и сетевого ввода. Обмен данными между САУ1 и САУ2 обеспечивается по коммуникационной шине. Такое регулирование менее предпочтительно для ГМА из-за возможного широкого диапазона изменения нагрузки, а также из-за вероятности возникновения перегрузок и недогрузок агрегата при пиковых отклонениях нагрузки в энергосистеме.

При асимметричном распределении нагрузки для АЭУ задаются фиксированные значения регулирования активной и реактивной мощности, например Р = 100% от Рн и cos φ = 0,9.

В этом случае при изменении нагрузки ниже уставки регулирования мощности и нежелательности экспорта энергии в сеть САУ1 при взаимодействии с САУ2 формирует сигнал снижения мощности агрегата до момента достижения нулевого или некоторого незначительного положительного значения мощности сетевого ввода или же переключает асимметричный режим распределения нагрузки АЭУ на симметричный, снижая мощность агрегата до пропорциональной доли нагрузки, распределяя ее с сетью.

Аналогично производится регулирование коэффициента мощности. Перерегулирование в этом случае по реактивной составляющей также ограничивается переходом в режим симметричного распределения реактивной мощности (cosφ) или полной остановкой регулирования возбуждения генератора.

Такой способ распределения нагрузки наиболее предпочтителен, например, для ГМА, так как обеспечивает оптимальный и экономичный режим работы подобных агрегатов.

Рис. 1. Схема энергосистемы с АЭУ

Рис. 1. Схема энергосистемы с АЭУ

Адаптивное распределение нагрузки характерно тем, что в качестве заданного значения регулирования мощности в САУ АЭУ в режиме реального времени вводится величина, пропорциональная актуальной нагрузке энергосистемы (от датчика нагрузки ДН). Если нагрузка изменяется в пределах номинальной мощности агрегата, этот режим регулирования позволяет обеспечить энергобаланс без экспорта (импорта) энергии в сеть (из сети).

Наиболее подходящими для реализации функций энергоменеджмента АЭУ при параллельной работе в сети можно предложить универсальные специализированные микропроцес­сорные контроллеры (МПК) семейства Symap®, производства фирмы Stucke Elektronik GmbH (Германия), предназначенные для использования в низковольтных, средневольтных и высоковольтных электроэнергетических системах.

Symap® реализует функции управления вращающихся АЭУ (ГМА, ТГА, ДГА, а также ВЭУ и МГЭС) в соответствии с требо­ваниями высшей степени автоматизации как при параллель­ной работе агрегатов одинаковой или различной мощности (до 14 агрегатов), так и при параллельной работе с сетью.

МПК Symap®, кроме того, обеспечивают все основные виды релейных защит и автоматики (РЗА) в соответствии с нормами МЭК и ANSI для генерирующих вводов, трансформаторов (включая трехобмоточные), линий нагрузки и т. д. Например, защиты: ANSI 59, 59B, 78, 78S, 81, 81B – специально предусмотрены для режима параллельной работы АЭУ с сетью.

Рис. 2. Фронтальный вид системных модулей Symap®-BCG и Symap®-ECG

Рис. 2. Фронтальный вид системных модулей Symap®-BCG и Symap®-ECG

Лицевые панели всех 12 модификаций Symap® (см. рис. 2) выполнены в соответствии с современными требованиями к HM-интерфейсу. Большой графический дисплей дает возможность отображать максимум текущей статусной, параметрической, аварийно-предупредительной, сервисной, диагностической и прочей информации. Управление и пара­метрирование с помощью минимального набора функ­цио­нальных и навигационных кнопок по принципу расширяемого меню позволяет просто и быстро освоить прибор в режиме самообучения. Системное рабочее конфигурирование устройства в соответствии с заданным алгоритмом управления и защит может быть произведено непосредственно с кнопочного поля лицевой панели и не требует программатора.

Принцип конфигурирования устройства основан на событийной (ивентуальной) логической аппликации фрагментов базовых алгоритмов, записанных в ПЗУ контроллера, и представляемых в виде операционных экранов на дисплее прибора.

В качестве примера можно привести конфигурирование МПК Symap® для функций симметричного, асимметричного и адаптивного распределения нагрузки (см. рис. 3, 4) при импульсном регулировании. Кроме импульсного управления, Symap® обес­печивает ШИМ-управление и ПИД-управление.

Контроллер распределения нагрузки при импульсном регулировании работает по принципу трехпозиционного регулятора. В течение определенных временных интервалов вычисляется отклонение между заданным и фактическим значениями нагрузки. Длительность управляющих импульсов рассчитывается в функции этого отклонения. Если отклонение находится в зоне нечувствительности, управление блокируется.

Рис. 3. Экран распределения нагрузки

Рис. 3. Экран распределения нагрузки

Рис. 4. Экран распределения нагрузки

Рис. 4. Экран распределения нагрузки

Конфигурирование производится в следующем порядке:

[0925. SYM. – switch by event :]

Включение функции симметричного распределения нагрузки производится установкой соответствующего ивента.

[0926. – characteristic :]

Порядок включения функции:

ON -> OFF: Если ивент активен, функция отключается.

OFF -> ON: Если ивент активен, функция включается.

[0927. – break time :]

Установка длительности пауз импульсного сигнала управления. В течение паузы контроллер рассчитывает длительность следующего импульса управления.

[0928. – pulse time :]

Установка базовой длительности импульсов управления, соответствующей 100% разности заданного и фактического значений нагрузки. Длительность управляющего импульса рассчитывается автоматически в функции текущего отклонения этих значений с учетом базовой установки.

[0929. – deadband :]

Зона нечувствительности регулятора.

[0930. – higher event :]

Ивент для повышения частоты вращения.

[0931. – lower event :]

Ивент для понижения частоты вращения.

[0932. ASYM. – switch by event :]

Включение функции асимметричного распределения нагрузки установкой соответствующего ивента. В случае параллельной работы с сетью (Параметр [0190]) режим асимметричного распределения нагрузки всегда разрешен.

[0933. – characteristic :]

Порядок включения функции асимметричного распределения нагрузки:

ON -> OFF: Если ивент активен, функция отключается.

OFF -> ON: Если ивент активен, функция включается.

[0934. – setpoint :]

Диапазон уставки регулятора асимметричного распределения нагрузки составляет 0-100% от номинальной нагрузки агрегата.

[0935. – analog input :]

Уставка предельного значения асимметричного распределения нагрузки может задаваться через аналоговый вход.

[0936. – range minimum :]; [0937. – range maximum :]

Минимальное и максимальное предельные значения для режима асимметричного распределения нагрузки.

[0938. – next attempt :]

При достижении нагрузки генератора предельных значений режим распределения нагрузки переключается из асимметричного в симметричный. По истечении устанавливаемой здесь временной задержки контроллер распределения нагрузки снова переключится в режим асимметричного распределения.

[0939. Allowed load difference :]

Если разность между заданным и фактическим значением нагрузки превысит вводимую здесь предельную уставку, активируется ивент [0939] (Правило DNV).

[0940. – delay :]

Временная задержка ивента [0939].

[0941. REGUL. – switch by event :]

Ивент ввода вторых базовых значений управляющего сигнала.

[0942. – 2. break time :]

Второе значение длительности пауз регулятора.

[0943. – 2. pulse time :]

Второе значение базовой длительности управляющих импульсов.

[0944. ASY. setpoint switch by :]

Ивент переключения в асимметричном режиме распределения нагрузок между двумя источниками уставок: фиксированной – Параметр [0934] или заданной с аналогового входа – Параметр [0935].

[2490. PTI mode – shaft gen. :]; [2491.- DG max.limit :]; [2492.- delay:]

Специальные параметры для работы валогенераторов в двигательном режиме.

[2493.PULSE/PAUSE- diff. limit:]

Ввод сигналов управления с постоянной длительностью импульса/паузы. Функция активируется в случае, если текущее контролируемое отклонение превысит предел, задаваемый в параметре [2493].

[2494. – pulse time :]

Длительность импульса при контроле нагрузки в связи с [2493].

[2495. – pause time :]

Длительность пауз при контроле нагрузки в связи с [2493].

[2496. – block by :]

Ивент блокировки функции распределения нагрузки.

[2497. Allowed load diff.2.lim. :]

Второй предел отклонения заданного и фактического значений нагрузки.

[2498. – delay :]

Временная задержка при достижении предела [2497], по истечении которой активируется ивент [2498] (правило DNV).

Анализ современного рынка МПК для АЭУ с высокой степенью автоматизации показывает безусловное лидер­ство устройств семейства Symap® в своем классе по совокупному показателю цена-качество, что подтверждается также высоким уровнем продаж в Европе (в том числе России и странах СНГ), в азиатском, североамериканском и латиноамериканском регионах.

В. А. Родин, канд. техн. наук,
ген. директор ООО «Нева Электрик» 

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Инжиниринговая фирма, специализирующаяся на разработке автоматических систем управления, систем телекоммуникации данных, мониторинга и визуализации технологических процессов (АСУ ТП) устройств и агрегатов, в том числе судовых (Сертификат Морского Регистра Судоходства РФ), а также прочих электроустановок. Виды работ: проектирование и документирование на трех языках; конструирование и изготовление оборудования; монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, сервисное обслуживание; поставка оборудования.
Родин Владимир Александрович
Все новости и публикации пользователя Родин Владимир в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Модули автоматического ввода резерва Энергия

Основное предназначение модуля АВР — обеспечение потребителей резервным питанием при отключении основного источника электроснабжения, вызванного различными аварийными ситуациями в сети. Оборудование автоматического ввода резерва широко применяется как в быту (частные дома, дачи), так и на производственных предприятиях. Модуль АВР может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Автоматический режим: При пропадании напряжения на клеммах основного источника питания происходит автоматическое переключение питания нагрузки на резервный источник. После восстановления напряжения на клеммах основного источника питания, происходит автоматическое переключение питания нагрузки на основной источник. Время автоматического переключения 4-6 секунд. Ручной режим: В этом режиме переключение питания с основного источника на резервный и обратно осуществляется вручную поворотом рукоятки. Наличие напряжения на вводах питания и на нагрузке сигнализируется красными светодиодными индикаторами в верхней части исполнительного модуля. В автоматическом режиме работы АВР необходимым условием является наличие напряжения в резервной линии. В этом случае при пропадании напряжения в основной линии будет происходить переключение нагрузки на резервный источник. В случае если включение резервного источник питания (например генератора) предусмотрено только на время аварийной ситуации, а в штатном режиме резервный источник отключен – необходимо выбрать ручной режим работы.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Модули автоматического ввода резерва Энергия

ПРОДАМ: Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

Регулятором мощности называется электронное устройство, которое пропускает в нагрузку определенную часть каждого поступившего из сетевого напряжения полупериода. При этом изменяется среднее значение выходного напряжения. Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). иристорный регулятор мощности Тиристорный регулятор мощности – это современный класс регуляторов для сети переменного тока. Главным элементом этого устройства является тиристор. Он подключен последовательно с нагрузкой. Тиристор может быть в закрытом или открытом состоянии. Открывается он, когда напряжение в нем соответствует необходимой полярности. Когда ток равняется нулю в конце полупериода сетевого напряжения, тиристор закрывается. Мощность в нагрузке регулируется путем изменения момента времени включения. Аналоговый и цифровой регулятор мощности В зависимости от способа увеличения мощности в нагрузке различают 2 типа аналоговых регуляторов мощности: с фазовым управлением; с управлением с коммутацией при переходе тока через ноль. Цифровой регулятор является универсальным. Пользователь может выбрать способ управления и входной управляющий сигнал. Микропроцессор контролирует все параметры. Минус цифрового регулятора в его стоимости, которая выше, чем у аналогов. Для контроля уровня входного напряжения в регуляторе имеется особая схема. Она отслеживает окончание одного полупериода и начало другого. В этот момент в аналоговом регуляторе мощности происходит заряд разряженного времязадающего конденсатора. Этот момент в цифровом регуляторе создается прерыванием, в котором микропроцессор сбрасывает счетчик-таймер и отсчитывает время инкреминацией счетчика. Когда в аналоговом регуляторе достигается...
Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

УСЛУГИ: АСКУЭ объектов энергоснабжения

В настоящее время из всего многообразия систем АСУТП, используемых в энергетике, фирма НТФ "Микроникс" занимается системами автоматизации энергоснабжения, как наиболее востребованными конечными потребителями электроэнергии. Наибольший интерес представляют системы учёта электроэнергии (как для собственных нужд, так и коммерческие - АСКУЭ). Основными факторами окупаемости внедрения автоматизированных систем учёта для предприятий являются: получение полной картины энергопотребления по времени и месту потребления; за счёт этого возможность перераспределения энергопотребления по времени суток (особенно при многотарифном учёте) и по месту; получение оперативной (мгновенной) информации о текущем энергопотреблении; накопление архива за весь срок действия системы и возможность анализа энергопотребления с целью его оптимизации и (или) снижения; получение оперативной (мгновенной) информации об авариях и предаварийных ситуациях; возможность оперативного дистанционного управления энергохозяйством; защита данных от несанкционированного доступа; контроль доступа и климатконтроль необслуживаемых объектов (трансформаторные и распределительные подстанции и т.п.); возможность полной информированности руководства об энергопотреблении предприятия. Основные факторы окупаемости внедрения автоматизированных систем учёта для частного сектора: повышение собираемости платы за электроэнергию; возможность дистанционного контроля правильности оплаты электроэнергии; ведение автоматизированного архива данных; автоматизация выписывания счетов за электроэнергию; контроль целостности устройств учёта; дистанционное обнаружение мест утечек и несанкционированных подключений. Обычный срок окупаемости систем АСКУЭ не превышает 5...10 месяцев. НТФ "Микроникс" при разработке шкафов учёта и управления применяет оборудование, способное работать в самых жёстких условиях, включая полностью уличную установку. Передача данных между отдельными объектами и диспетчерской осуществляется по любому из возможных...
Ивкина Лидия · НТФ Микроникс · 24 апреля · Россия · Омская обл
Научно-техническая фирма Микроникс, ООО

ПРОДАМ: Подложки теплопроводящие

Растущий спрос на силовые полупроводниковые модули высокой мощности, высокой надежности и приемлемой стоимости обусловлен непрерывно развивающимся рынком силовых преобразовательных устройств: приводов, систем управления энергопотреблением (системы «smart power»), источников бесперебойного питания, импульсных источников питания, электрических транспортных средств и т. д. Основные требования, предъявляемые к законченному силовому модулю — минимальные габариты и низкая стоимость материалов и процесса производства в сочетании с высокими техническими характеристиками, устойчивостью к воздействиям окружающей среды и практически абсолютной безотказностью. Конструкция современного модуля должна обеспечивать минимальные значения переходных тепловых сопротивлений и распределенных индуктивностей силовых шин в сочетании с высоким напряжением изоляции. Керамика является одним из самых распространенных изоляционных материалов. Широкое применение керамических материалов объясняется их высокими механическими и электрическими свойствами, недифузионностью исходных материалов, сравнительной простотой технологии изготовления, невысокой стоимостью изделий. Керамика негигроскопична, термостойка. Механическая прочность на сжатие, растяжение, изгиб достаточна для практического использования. В отечественной промышленности используют алюминоксид (95–98% окиси алюминия), электрокорунд (99% Al2O3), стеатит, брокерит (97% окиси бериллия), титанаты (тикондовая и термокондовая керамика), а также керамики, в состав которых входят высокотвердый карбид бора, окись циркония и другие материалы. При изготовлении силовых модулей для обеспечения безотказности и высокого напряжения изоляции, а также минимальных значений переходных тепловых сопротивлений используются керамические подложки на основе оксида алюминия Al2O3, нитрида алюминия AlN и оксида берилия BeO с медным слоем с обеих сторон керамической пластины. Область применения нитрида алюминия в мире шире, чем оксида бериллия. Технология...
Войткус Вадим · ООО "Производственная компания Спецрезинотехника" · 10 апреля · Беларусь · Минская обл
Подложки теплопроводящие

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про

Источник бесперебойного питания серии Энергия Про – это современные, высокоточные, экономичные, надежные и удобные в работе ИБП. Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для стабилизации сетевого напряжения, а также обеспечения автономного электропитания потребителей напряжением 220 Вольт чистой синусоидальной формы. Эти приборы созданы на основе наиболее оптимальных и проверенных алгоритмов работы, с учетом требований электротехнического рынка и реализацией многочисленных пожеланий наших клиентов. Преимущества: — Точность стабилизации ± 5% (питание от сети), ± 1% (инверторный режим); — Возможность использования 12 В АКБ в мощных моделях; — Новый, цветной, информативный LED-дисплей; — Экономичный холостой ход; — Усовершенствованный алгоритм интеллектуальной зарядки АКБ; — Современный универсальный корпус с возможностью настенного крепления; — Форма выходного сигнала в инверторном режиме — чистая синусоида; — Защита от перезаряда, глубокого разряда, короткого замыкания. Виды защиты: — От повышенного и пониженного напряжения; — От перегрева трансформатора; — От перезаряда; — От глубокого разряда; — От короткого замыкания; — От неправильной полярности.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.