Система генерации холода и ГВС: два ресурса по цене одного

7 августа 2014 г. в 15:13

Актуальность темы

Уже давно, остро стоит вопрос об экономии энергоресурсов, ввиду ограничения свободных мощностей для вновь строящихся объектов и постоянно растущих тарифов.

На сегодняшний день, утилизация бесплатного, сбросного тепла в водоохлаждаемых холодильных машинах (чиллерах) является логичным и экологичным решением.

Традиционная схема системы холодоснабжения не позволяет решить ряд задач по использованию полученного тепла, в частности для полного или с большой долей вероятности обеспечения объекта ГВС (Горячее Водоснабжение), так как:

  • получение тепла напрямую связано с фактом работы чиллера и вырабатываемым им количеством тепла в данный момент, в то время как потребность здания в ГВС есть постоянно;
  • максимальная потребность объекта в холоде, а значит и работа чиллера, приходится на дневное время, поэтому стоимость получаемых энергоресурсов рассчитывается по дневному (дорогому) тарифу электроэнергии.

Суть проекта

Предлагаемая Вашему вниманию, «Высокоэффективная система генерации Холода и ГВС», разработанная для гостиничного комплекса в г. Екатеринбурге, полностью исключает вышеописанные проблемы, и является управляемой как по выработке ресурсов, так и по их себестоимости.

Решены следующие задачи:

  • Повышение вероятности подготовки ГВС.
  • Снижение себестоимость холодоносителя и ГВС.
  • Обеспечение требований к качеству ГВС, соответствующих нормам для гостиниц 4-5 звезд.
  • Управляемость системы генерации ресурсов.

Система аккумулирования энергии

За основу взят принцип аккумулирования энергии, который и позволил обеспечить управляемость системы, повысить вероятность приготовления ГВС, ввиду ухода от привязанности к работе чиллера.

Система аккумулирования энергии имеет следующие плюсы:

  • Уменьшение периода окупаемости оборудования: оборудование работает постоянно со 100% загрузкой и максимальным КПД.
  • Снижение лимита электрической мощности всего объекта (мощность холодильных машин при такой схеме ниже традиционной на 30-70%): тем самым снижение платы за подключение к электросетям, а так же стоимости электрораспределительного оборудования объекта (трансформаторы, распределительные шкафы, кабели и т.п.).
  • Увеличение срока службы холодильных машин (машины работают без перегрузки в пиковые периоды и без частых пусков/остановов в периоды минимальных нагрузок): тем самым снижения эксплуатационных затрат на ремонт и замену оборудования.
  • Оптимизация энергопотребления здания во времени за счет работы холодильных машин в межпиковый период (ночью): создание надежного резерва источника холода для снятия пиковых нагрузок.

Работа системы основана на выработке и аккумулировании холода и ГВС в ночное время, а непосредственное их использование в дневное время.

Аккумулятор холода представляет собой теплоизолированные баки, заполненные раствором гликоля (холодоноситель) и герметичными капсулами с высокой теплоемкостью из полиэтилена высокой плотности. Внутри капсул находится жидкость (водные растворы солей), меняющая фазовое состояние. Во время зарядки аккумулятора жидкость внутри капсул замораживается, а в процессе разрядки, лед в капсулах тает, отбирая тепло у холодоносителя.

Аккумулятором ГВС являются бойлеры со встроенными водяными и электрическими нагревателями.

Аккумулирование холода. Капсулы состоят из смеси полиолефинов. Этот материал химически нейтрален по отношению к хладоносителям и конструкционным материалам электрооборудования. Толщина капсул 1,0 мм: перетекание хладоносителя отсутствует.

Сферическая форма капсул, изготавливаемых методом выдувного формирования, благодаря чему отсутствуют утечки наполнителя. Герметизация капсул происходит с помощью ультразвуковой сварки. Благодаря воздушной полости для компенсации расширения, происходит незначительное воздействие на оболочку капсулы.

Функциональная схема: ДЕНЬ

Функциональная схема: НОЧЬ

Расчет стоимости энергоресурсов

На каждый потребляемый 1 кВт электроэнергии холодильная машина вырабатывает 3,5 кВт холода и 4,55 кВт тепла при полной его утилизации.

Qобщее = 3,5 кВт+4,55 кВт = 8,05 кВт

Коэффициент эффективности системы (СОР) составил 8,05

Согласно тарифам «Свердловэнерго» стоимость 1 кВт*ч эл. энергии: по дневному тарифу – 5,44 руб., по ночному тарифу – 3,78 руб.

Отсюда стоимость 1 кВт*ч холодовой/тепловой энергии получаемой от работы системы составляет: 3,78 руб. (ночной тариф): 8,05 кВт = 0,47 рублей.

В сравнении со стоимостью городского теплоносителя 1,042 руб. за1кВт*ч (1Гкал тепла=1212,54руб.; 1кВт*ч=0.0008598 Гкал, 1212,54руб.×0,0008598 Гкал=1,042 руб.), цена холодовой/тепловой энергии полученной от системы в 2 раза ниже:

1 кВт*ч холода + 1 кВт*ч тепла = 0,47 + 0,47 = 0,94 рублей.

Расчет стоимости ГВС

Известно, чтодля нагрева 1 м3ГВС (Δt=55К) необходимо 63,8 кВт*ч

Q = G×c× Δt, 1000×1,16е-3×55К =63,8 кВт*ч,

где G — объем воды,
с — удельная теплоемкость,
Δt — разница температур.

Стоимость нагрева 1 м3 горячей воды от системы составил 63,8 кВт*ч х0,47 руб. = 29,99 руб.

P.S. По мнению специалистов группы компаний «КЛИМАТ КОНТРОЛЬ»: инженерные системы должны отличаться высокой энергетической эффективностью, чтобы способствовать сохранению нашей планеты не только для сегодняшнего, но и для будущих поколений.

ООО «КЛИМАТ КОНТРОЛЬ Групп»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Дизельные генераторы FUBAG DS, DSI с водяным охлаждением

Данные дизельные электростанции лучший выбор для долговременного экономичного электроснабжения. Отличаются длительным моторесурсом, экономным расходом, легким пуском не смотря на холодное время года. Дизельный генератор предназначен для организации автономного источника электроснабжения в случае переодических отключений электроэнергии на производственных, коммерческих, социальных и бытовых объектах. Одна из основных задач генераторов FUBAG полностью удовлетворить потребности в мобильной электроэнергии различных потребителей – от обеспечения током высокого качества для профессиональной электроники и бытовых приборов, до бесперебойного энергоснабжения производственных мощностей и строительных площадок. Преимущества электростанции FUBAG Fubag DS — Контроль параметров работы (Генераторы оснащены цифровыми дисплеями, позволяющими контролировать напряжение, частоту, количество отработанных мот часов) — Комплексная защита (Генераторы оснащены системой защиты двигателя и альтернатора от перегрузки, отключающей ее при коротком замыкании и превышении допустимой нагрузки, а также системой отключения при пониженном уровне масла. Розетки оснащены индивидуальным предохранителем) Данная линейка электростанций, дает возможность подключения нескольких потребителей одновременно. В дизельных генераторах больше мощности и меньше расход топлива, за счет совершенных двигателей FUBAG - система надежна в любое время года. Генераторы этих серий, способны питать оборудование высокой мощности и прекрасно подойдут для наших условий. * (При подключении блока автоматики генератор FUBAG, в случае отключения центрального электроснабжения, автоматически запускается и становится полноценным автономным источником электроэнергии. Поставляется опционально.)
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Дизельные генераторы FUBAG DS, DSI с водяным охлаждением

ПРОДАМ: Холодильные чиллеры hitema

Чиллеры, воздушные и водяные охладители, градирни, фрикулинги, теплообменники, ККБ, баки, гидроиодули. Чиллеры с воздушным и водяным охлаждением, компактные размеры и вес, соотношение цена=качество. Мощность от 1кВт до 3500 кВт. Гидромодули различного исполнения и разным объемом. Охлаждение дата центров. Сделано в Италии. В наличии на складе. Гарантия.
Якушин Владимир · ООО "СПЕЦСЕРВИС ПЛЮС" · 24 апреля · Россия · г Москва
холодильные чиллеры hitema

ПРОДАМ: Дизельные генераторы FUBAG DS, DSI с воздушным охлаждением

Данные дизельные электростанции лучший выбор для долговременного экономичного элестроснабжения. Отличаются длительным моторесурсом, экономным расходом, легким пуском не смотря на холодное время года. Одна из приоритетных задач генераторов FUBAG – полностью удовлетворить потребности в мобильной электроэнергии различных потребителей – от обеспечения током высокого качества для профессиональной электроники и бытовых приборов до бесперебойного энергоснабжения производственных мощностей и строительных площадок. Преимущества электростанции FUBAG — Контроль параметров работы (Генераторы оснащены цифровыми дисплеями, позволяющими контролировать напряжение, частоту, количество отработанных мот часов) — Комплексная защита (Генераторы оснащены системой защиты двигателя и альтернатора от перегрузки, отключающей ее при коротком замыкании и превышении допустимой нагрузки, а также системой отключения при пониженном уровне масла. Розетки оснащены индивидуальным предохранителем) — Универсальный блок автоматики* ПРИМЕНЕНИЕ Дизельный генератор предназначен для организации автономного источника элекстроснабжения в случае переодических отключений электроэнергии на производственных, коммерческих, социальных и бытовых объектах. Данная линейка электростанций, дает возможность подключения нескольких потребителей одновременно. (В дизельных генераторах больше мощности и меньше расход топлива, за счет совершенных двигателей FUBAG - система надежна в любое время года. Генераторы этих серий, способны питать оборудование высокой мощности и прекрасно подойдут для наших условий). * (При подключении блока автоматики генератор FUBAG, в случае отключения центрального электроснабжения, автоматически запускается и становится полноценным автономным источником электроэнергии. Поставляется опционально.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Дизельные генераторы FUBAG DS, DSI с воздушным охлаждением

ПРОДАМ: Водонагревательный котел электрический

Водонагревательные котлы электрические применяются в системах отопления с принудительной циркуляцией и системах горячего водоснабжения жилых и общественных зданий. Котлы не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора. Максимальная мощность, кВт – 1000 500 400 300 250 200 160 100 Теплопроизводительность, Гкал/час – 0,860 0,430 0,344 0,258 0,215 0,172 0,140 0,086 Давление - рабочее 6 кг/см2 (0,6 мПа), расчетное 10 кг/см2 (1 мПа) Регулирование мощности – 100-1% Состав и комплектность. Блок электрического котла – 1 шт. Шкаф управления – 1 шт. Насос циркуляционный – 1 шт. Управление электрическим котлом осуществляется от шкафа управления, в котором смонтированы автомат защиты, контактор и схема автоматики. В силовой цепи предусмотрены приборы контроля токовой нагрузки и напряжения, а также защиты, действующие на отключение электрокотла при перегрузках и коротких замыканиях.
Манеев Игорь · Промышленная компания · 18 апреля · Россия · Алтайский край
водонагревательный котел электрический

ПРОДАМ: Водяной радиатор охлаждения.

Вам требуется ремонт радиатора охлаждения ДВС, тогда Вам к Нам. На нашем сайте (adkom ru) представлен каталог различных модификаций радиаторов отечественного изготовления. Предлагаем купить новый радиатор системы охлаждения двигателя на всей территории России: - блоки радиаторов электроагрегата. Кроме водяного и масляного радиатора для турбированных дизельных двигателей может включать интеркулер или ОНВ; - система охлаждения двигателя; - радиатор охлаждения масла дизельного двигателя; - обратный вентилятор обратной подачи оборудования.
Чуев Владимир · Энергетика · 21 апреля · Россия · Ярославская обл
Водяной радиатор охлаждения.
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.