Проблемы энергосбережения и энергоэффективности в сегменте генерации и потребления электрической энергии

27 февраля 2015 г. в 12:23

Зарубежный тренд энергосбережения и энергоэффективности начал продвигаться в России с апреля 1996 года после введения в действие Федерального закона №28-ФЗ «Об энергосбережении», хотя принятый 27 декабря 2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» на практике нивелировал большую долю довольно скудных наработок в этой области за 6 лет действия №28-ФЗ.

Второй этап раскрутки тренда энергосбережения/энергоэффективности defacto стартовал с распоряжения Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р «Об энергетической стратегии РФ на период до 2030 г.» и принятия 23 декабря 2009 Федерального закона N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации» (текущая ред. от 29.12.2014). За этим последовала разработка и утверждение Государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 2446-р), пилотных региональных программ, а также пакета постановлений Правительства РФ, в том числе прошлого года N754 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации» от 31.07.2014 и N321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» от 15.04.2014 (Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»).

На фоне федерального регулирования в сфере энергосбережения и энергетической эффективности прошел, а на практике еще продолжается процесс реформирования электроэнергетики РФ, что нередко позиционируется прорывом по энергосбережению, а часто и энергоэффективности в сегменте генерации и потребления электрической энергии, однако официальные данные исследований некоторых профильных структур дают повод сомневаться в таких утверждениях.

Так, несмотря на безусловную высокую эффективность оптимизации потоков и перетоков реактивной мощности по трансформаторам/автотрансформаторам, воздушным и кабельным линиям и узлам электрических сетей напряжения 0,4-750 кВ:

  • мониторинг данных по внедрению и использованию мероприятий и устройств компенсации реактивной мощности в новом тысячелетии проводится крайне нерегулярно, а его достоверность весьма сомнительна;
  • аудит состояния и распределительных, и системообразующих электрических сетей в РФ преимущественно ведется с оценкой коэффициента мощности cos φ (cos φ = АМ/ПМ, где АМ — активная мощность, ПМ — полная мощность), а не коэффициента реактивной мощности tg φ (tg φ = РМ/АМ, где РМ — реактивная мощность), в то время, как при формально высоких значениях cos φ (0.94, 0.95, 0.97) объемы потока реактивной мощности занимают около трети потока активной мощности (см. ниже);
Таблица. Соотношение коэффициента мощности и коэффициента реактивной мощности
cos φ

1.0

0.99

0.97

0.95

0.94

0.92

0.9

0.87

0.85

0.8

0.7

0.5

0.316

tg φ

0.0

0.14

0.25

0.33

0.36

0.43

0.484

0.55

0.60

0.75

1.02

1.73

3.016

РМ, в % от АМ

0.0

14

25

33

36

43

48.4

55

60

75

102

173

301.6

  • по данным энергоаудита ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 2011-2012 гг. в магистральных электрических сетях 220-500 кВ ОЭС Юга выявлено 38280, ОЭС Северо-Запада — 619, ОЭС Центра — 70138, ОЭС Средней Волги — 4551, ОЭС Урала — 3878, ОЭС Сибири — более 50% линий и подстанций, работающих с cos φ ˃ 0.5, а реально достигнутый эффект от снижения потерь в ЕНЭС благодаря оптимизации баланса по реактивной мощности едва достиг 42,067 млн. кВт.ч., что при общем объеме переменных (нагрузочных) потерь в 13283,7 млн.кВт.ч. составляет всего 0,31%, хотя реальными эксперты считают цифры годового эффекта 3-5%, что в 10-15 раз больше полученного результата.

Ключевые причины неэффективной оптимизации потоков и перетоков реактивной мощности в энергосистеме РФ.

Одной из ключевых причин пробуксовки энергосберегающих мероприятий по оптимизации потоков и перетоков реактивной мощности эксперты считают практическое отсутствие командного интереса всех субъектов, участвующих в процессе генерации, транспорта и потребления электроэнергии. Так, ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС» и генерирующие компании заинтересованы в выработке максимально возможных объемов активной мощности, за которую получают реальные деньги, а неоплачиваемую, хотя и обязательную поддержку в системообразующих сетях баланса реактивной мощности осуществляют только в минимальных объемах, условно достаточных для обеспечения системной надежности подведомственных линий. Крупные потребители — субъекты оптового рынка электроэнергии, запитанные от шин подстанций 220-750/6 -10 кВ, на практике вообще не проявляют интереса к оптимизации потоков и перетоков реактивной мощности, считая это обязанностью генерирующих компаний.

В свою очередь субъекты транспорта и потребления электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4-35 кВ из-за достаточно дорогих на текущий момент устройств компенсации реактивной мощности предпочитают использовать схемы централизованной компенсации, устанавливая конденсаторные батареи регулируемого или нерегулируемого типа с фильтрами гармоник, а часто и без них на стороне высшего или низшего напряжения трансформаторных подстанций, хотя это дает существенно более низкий эффект энергосбережения и стабилизации качества электроэнергии, чем в случае схем групповой или индивидуальной компенсации реактивной мощности.

Компания «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реши проблему сейчас: электростанции для электроснабжения

Дизельные Генераторы, электростанции АД-12, АД-16, АД-20, АД-30, АД-60, АД-100, АД-150, АД-200, АД-250, АД-315, другие дизель генераторные установки до 3000 кВт, CUMMINS, SDMO, DENYO, FG Wilson, дизель и бензо генераторы , ММЗ, ЯМЗ. ТМЗ, VOLVO, DOOSAN, MTU и др., 1,2,3 степень автоматизации, стационарные и передвижные, кунг, шасси, контейнер Север, в наличии и под заказ. Новые, б/у, консервация Доставка авто и ж/д транспортом. Поставки в Атырау, Актобе, Костанай, Рудный, Петропавловск, Кокшетау, Павлодар , Астана, Караганда и др.
Насонова Виктория · ООО ПК НАВИГАТОР · Вчера · Россия · Челябинская обл
Реши проблему сейчас: электростанции для электроснабжения

ПРОДАМ: Генераторы АД, SDMO, CUMMINS, DENYO, Kipor и другие электростанции

Для решения проблем с отключением электроэнергии-генераторы дизельные АД-12, ДЭУ-16, АД-20, ДГУ-30, АД-60, АД-100, ДЭС-150, АД-200, АД-250, ДГА-315,АД400, АД 500, и другие дизельные электростанции до 3000 кВт, CUMMINS, SDMO, DENYO, FG Wilson, дизель и бензо генераторы , ММЗ, ЯМЗ. ТМЗ, 1,2,3 степень автоматизации, стационарные и передвижные, кунг, шасси, контейнер Север, в наличии и под заказ. Новые и с консервации. Доставка авто и ж/д транспортом. Поставки в Атырау, Актобе, Костанай, Рудный, Петропавловск, Кокшетау, Павлодар , Астана, Караганда и др.
Насонова Виктория · ООО ПК НАВИГАТОР · 24 апреля · Россия · Челябинская обл
Генераторы АД, SDMO, CUMMINS, DENYO, Kipor и другие электростанции

ПРОДАМ: Дизельные электростанции отечественного и импортного производства

АД-12, АД-16, ДГУ-20, ДЭС-30, АД-60, АД-100, ДЭС-150, АД-200, АД-250, АД-315, ДГУ до 3000 кВт, CUMMINS, SDMO ,GESAN, FG Wilson Дизельэлектростанции, бензогенераторы, дизельные электроагрегаты, мощность двигателя от 0,5 до 3000 кВт, двигатель ЯМЗ, по 1, 2, 3 степени автоматизации, в открытом исполнении, в кунге, на раме, в контейнере типа СЕВЕР, в кожухе, под капотом, на шасси, в наличии и под заказ. Поставки в Атырау, Актобе, Костанай, Рудный, Петропавловск, Кокшетау, Павлодар , Астана, Караганда и др.
Ивченко Наталья · ООО ПК НАВИГАТОР · 25 апреля · Россия · Челябинская обл
Дизельные электростанции отечественного и импортного производства

ПРОДАМ: Прибор качества электроэнергии PMAC770

Хотите в онлайн-режиме контролировать качество электрической энергии? Подсчитывать стоимость потребленного электричества по многотарифной системе с хранением данных за последний месяц/год? Обнаруживать ошибки в функционировании трехфазной электросети? Получать информацию обо всем этом на компьютер для использования в учете и управлении технологическими процессами? Воспользуйтесь уникальным предложением от компании «Энергометрика» и приобретите многофункциональный прибор качества электроэнергии PMAC770. Этот измерительный прибор совместим с бытовыми и промышленными сетями с напряжением до 600 В, применяется в системах распределения низкого и среднего напряжения. Позволяет просто и недорого создать сеть технического учета электроэнергии. Основные функции PMAC770: отображение показателей в режиме реального времени на встроенном жидкокристаллическом экране и хранение их в памяти; измерение напряжения, силы тока, мощности, энергии, частоты, нагрузки и других характеристик; анализ гармоник, асимметрии, пик-фактора и К-фактора; подключение к промышленным сетям управления через RS-485 (Modbus-RTU); обновление встроенного программного обеспечения. Для приобретения обращайтесь к менеджерам магазина по указанным телефонам.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Прибор качества электроэнергии PMAC770

ПРОДАМ: Производство и поставка электрощитового оборудования

ООО "Альфа-Энергия" была создана как подразделение, занимающееся производством электрощитового оборудования, для наибольшего удовлетворения технологических потребностей корпоративных клиентов таких как: подразделения ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ТНК, РАО ЕЭС, ИНТЕР РАО ЕЭС. ООО "Альфа-Энергия" проводит политику комплексных поставок электрооборудования: Кабельно-проводниковая продукция; Светотехническая продукция; Электрощитовое оборудование; Высоковольное и низковольтное электротехническое оборудование. Одним из приоритетных направлений компании ООО "Альфа-Энергия" является разработка и производство электрощитового оборудования и комплектующих к буровым установкам, производство которых прекратилось в 80х-90х годах прошлого столетия, но которые и поныне находятся в эксплуатации: Устройство отбора дискретных электрических сигналов УОС (УОС-01…УОС-26); Коробки аппаратные серии КА1 (КА1-113…КА1-829); Блоки импульсного трансформатора БИТБ-2, БИТЭ-1С; Блоки управления серии БГР31 к буровым установкам БУ2900; Блоки и панели управления и распределения Б(П), БМ, БМД, БМ-К серий 5000-9000; Устройства управления и распределения Я, ЯУ, ЯЭ, РУСМ, ШУ, ЯУД серий 5000-9000. ООО "Альфа-Энергия" производит весь ряд низковольтного щитового оборудования: Ящики вводные с рубильником ЯРВ6ХХХ, Я8ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Ящики (Шкафы) Упраления Я5ХХХ-ХХХХ, Я9ХХХ-ХХХХ, РУСМ5ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Устройства Автоматического Включения Резерва ЯУ8252 (ШУ8252), ЯУ8253 (ШУ8253), ЯУ8254 (ШУ8254), ЯУ8255 (ШУ8255), Я8301, Я8302, ЩАП-12, ЩАП-23, ЩАП-33, ЩАП-53, ЩАП-63; Пункты Распределительные ПР11-ХХХХ, ПР11М-ХХХ, ПР24-ХХХХ, ПР85ХХ-ХХХХ, ПР87ХХ-ХХХХ, ПР9ХХХ-ХХХХ; Вводно-Распределительные Устройства ВРУ1-ХХ-ХХ, ВРУ3-ХХ, ШРЭ-1-ХХ-ХХХХ, ШРЭ-3-ХХ-ХХХХ; Панели Одностороннего Обслуживания ЩО70-Х-ХХ; Подстанционное оборудование Шкаф Обогрева Выключателя ШОВ-2, ШОВ-4, Шкаф Распределительных Зажимов трансформаторов...
Пономарева Виктория · Альфа-Энергия · 22 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Альфа-Энергия, ООО
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.