Автоматизированная система управления установки по переработке нефтешлама

25 сентября 2017 г. в 10:53

В нефтедобывающих регионах России остро стоит проблема загрязнений грунтов углеводородами. Большинство месторождений разрабатывались еще в 60-е годы прошлого века, при этом не учитывалась экологическая составляющая работ по утилизации нефтешламов. В результате накопились тысячи гектар нефтезагрязненных земель, которые теперь нуждаются в рекультивации.

Именно в этой сфере работает СПАСФ «Природа», обратившаяся к нам за помощью в автоматизации своего технологического оборудования.

Автоматизированная система управления установки по переработке нефтешлама

Кратко о технологии. Технология реализована на технологической линии по промывке нефтезагрязнённых почв и грунтов КУПНШ. КУПНШ состоит из отдельных блоков, соединенных трубопроводами в единую технологическую цепочку. Подача нефтешлама в блок гомогенизации и скрубинга осуществляется при помощи фронтального автопогрузчика с эстакады. В нефтезагрязнённые почвы и грунты добавляется моющий раствор температурой 60 °C, и они смешиваются в однородную массу, происходит отделение нефти от минеральной фракции.

Разработка автоматизированной системы управления преследовала следующие цели:

  • повышение уровня надежности оборудования и безопасности работы за счет лучшей наблюдаемости технологических процессов, автоматического управления и уменьшения влияния человеческого фактора;
  • снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования за счет уменьшения вероятности аварийных ситуаций;
  • повышение уровня экологической безопасности за счет своевременного обнаружения утечек;
  • уменьшение количества обслуживающего персонала.

Реализация проекта была начата с обследования объекта автоматизации и разработки технического задания (ТЗ) на проектирование.

В ТЗ были зафиксированы цели внедрения системы управления, принципы ее построения, требования ко всем уровням автоматизации, обозначены точки и параметры контроля технологического процесса, сформированы требования к применяемому оборудованию.

Первым этапом реализации заказчик определил разработку полевого уровня автоматизации и внедрение автоматизированного рабочего места оператора (АРМ) установки.

Автоматизированная система управления установки по переработке нефтешлама
Автоматизированная система управления установки по переработке нефтешлама

Для полевого уровня было подобрано следующее оборудование:

  • электромагнитные расходомеры ЭМИС-МАГ — для мониторинга расхода моющего раствора и регулирования степени открытия задвижек, оснащенных приводами ПЭМ-IIВТ4 с датчиком обратной связи;
  • датчики температуры Nivelco THERMOCONT TSP-160-9 Ex — для контроля температуры смеси моющего раствора с нефтешламом в блоках очистки, сепарации, а также в трубопроводе для контроля эффективности теплообмена;
  • датчики температуры Nivelco THERMOCONT TFP-361-3 — для контроля температуры смеси в скрубберах;
  • сигнализаторы уровня Nivelco NIVOMAG MKA-221-9 Ex — для контроля предельных уровней наполнения емкостей и защиты винтовых насосов блока очистки отработанного раствора от сухого хода;
  • гидростатические датчики уровня LMK 351 — для контроля уровня смеси в блоке сепарации, где необходимо точное поддержание уровня на переливе для отделения жидкой фракции шлама (нефтяной пленки) от воды;
  • путевые выключатели Schneider Electric OsiSense XC для контроля заезда погрузчика на эстакаду и учета объема нефтешлама, загруженного для переработки.

Параллельно с формированием проектных решений полевого уровня выполнили разработку требований к пульту АРМ оператора и определили его основные конструктивные и схемные решения.

Учитывая, что управление насосами и приводами задвижек осуществляется по т. н. «реверсивными» и «не реверсивными» НКУ, приняли решение по реализации нескольких независимых «реверсивных» и «не реверсивных» каналов с индивидуальным логическим управлением на базе ОВЕН ПР114.

Автоматизированная система управления установки по переработке нефтешлама

Для управления и отображения параметров процесса скруббинга применили сенсорную панель оператора. Панель позволяет задать временные уставки процесса, отобразить его температуру, фазу процесса и оставшееся время скруббинга. Кроме того, панель отображает данные учета количества загруженного объема шлама за сутки, неделю, месяц.

Все ПР114 при этом являются ведомыми устройствами сети RS-485 Modbus RTU, по которой могут получать команды и уставки от панели оператора.

Для органов управления и светосигнальной арматуры выбрана продукция Menics. Для отображения процента открытия задвижек и температуры раствора применены индикаторы токовой петли Autonics M4NS. В качестве источников питания выбраны зарекомендовавшие себя блоки питания Delta RС-24V100W1AZ, барьеры искрозащиты БИС.

Автоматизированная система управления установки по переработке нефтешлама

Конструкцией и схемными решениями пульта управления предусмотрели дальнейшее расширение количества подключаемых датчиков и возможность установки дополнительных ПЛК. Изготовление пульта оператора было выполнено Чебоксарским электромеханическим заводом при авторском надзоре специалистов «РусАвтоматизации».

Монтаж заказчик осуществил силами своих электриков по подготовленным в процессе разработки схемам подключения. Пусконаладку выполнили специалисты «РусАвтоматизации».

Уже на данном этапе внедрения автоматизированной системы заказчик получил значительное повышение наблюдаемости и надежности технологического процесса. Но работа еще не закончена. Следующим этапом планируется перевести ряд процессов в полностью автоматический режим управления, а также выполнить разработку третьего уровня — SCADA системы, позволяющей в том числе вести удаленный мониторинг объекта по GPRS каналам.

Источник: Компания «РусАвтоматизация»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«РусАвтоматизация» — компания, которая поставляет оборудование и проектирует системы АСУТП для автоматизации производственных процессов с 2011 года.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Установки для очистки масла, очистка жидкостей, очистка отработанного масла, регенерация масла

Очистка минеральных , энергетических масел, печного и дизельного топлива от воды и механических примесей - СОГ-913К1М, СОГ-913КТ1М, СОГ-913К1ВЗ, СОГ-913КТ1ВЗ, СОГ-913К1ФВЗ, СОГ-913К1Ф, СОГ-913КТ1Ф, ,в обычном и взрывозащищенном исполнении. Для регенерации трансформаторных масел: УВМ - 01, УВМ – 03. А также восстановление трансформаторных масел, хранение, транспортировка, заливка установками УРМ-1000, ЛРМ-1000, УВФ-1000, УВФ-2000, УВФ-3000, ОТМ-1000, ОТМ-2000, ОТМ-3000, ВГБ-1000, ВГБ-2000, ВГБ-3000, БФН-1000, БФН-2000,БФН-3000, БФ-04, БФ-01ВЗ, БАФ-2500, БАФ-5000.Сепараторы центробежные СЦ-1,5, СЦ-3 - очистка минеральных масел, гидравлических рабочих жидкостей, дизельных топлив, промывочного керосина от воды и механических примесей. ООО «НПО РосТехЭнерго» решит весь спектр задач связанных с восстановлением трансформаторных, гидравлических, турбинных, индустриальных масел. Работая с нами, Вы оцените все преимущества нашего подхода в решении технических проблем и найдете в нашем лице надежного партнера.
Ушанова Ирина · СП ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИ СИСТЕМЫ · 17 апреля · Россия · Саратовская обл
Установки для очистки масла, очистка жидкостей, очистка отработанного масла, регенерация масла

УСЛУГИ: Ремонт АВР для бензиновых и дизельных генераторов опыт работы 15 лет!

Производим монтаж и ремонт автоматический ввод резерва для бензиновых и дизельных генераторов при отключение и включение основного электроснабжения. Выезд сервисной службы по Москве и Московской области также в регионы России также в страны СНГ. На все пуско-наладочные работы предоставляем гарантию. Профессиональные консультации по выбору автоматики для генераторов.
Плешкова Елена · ЭТК Мобил Плюс · 29 апреля · Россия · г Москва
Ремонт АВР для бензиновых и дизельных генераторов опыт работы 15 лет!

ПРОДАМ: Установка маслоочистительная, очистка жидкостей, очистка отработанного масла, регенерация масла.

ООО «ОЙЛТЕХЭНЕРГО» решит весь спектр задач связанных с восстановлением трансформаторных, гидравлических, турбинных, индустриальных масел. Работая с нами, Вы оцените все преимущества нашего подхода в решении технических проблем и найдете в нашем лице надежного партнера. Станции нашего производства: Станция очистки трансформаторного масла СОМ. Станция комплексного восстановления трансформаторного, турбинного масла (удаление кислотности) СКВМ. Станции восстановления очистки турбинного масла (сильно обводненного и загрязненного) СВМ. Все установки нашего производства имеют государственный сертификат соответствия ГОСТ-Р
Технический Специалист · ООО "ОЙЛТЕХЭНЕРГО" · 15 апреля · Россия · Саратовская обл
Установка маслоочистительная, очистка жидкостей, очистка отработанного масла, регенерация масла.

УСЛУГИ: Ремонт дизельных тепловых пушек опыт работы 15 лет!

Предлагаем ремонт дизельных тепловых пушек любых марок. В наша компания имеет в штате специалистов которые готовы помочь в ремонте в сжатые сроки. Все есть в наличии запчасти топливные фильтры, форсунки, фото-элементы, платы управления и многое другое. Любая форма оплаты для физических и юридических лиц. Выезд сервисной службы по Москве и Московской области. Гарантия на все виды работ работаем по договору. Подробную информацию можете получить у наших специалистов.
Плешкова Елена · ЭТК Мобил Плюс · 29 апреля · Россия · г Москва
Ремонт дизельных тепловых пушек опыт работы 15 лет!

ПРОДАМ: Маслоочистительная установка

ООО «ОЙЛТЕХЭНЕРГО» предлагает Вам ознакомиться с рядом прогрессирующих технологий в таких областях как очистка трансформаторного, турбинного, индустриального масла и восстановления его свойств. Наши станции восстанавливают масло с любого состояния до эксплуатационных или паспортных характеристик. Станции обладают уникальной системой регенерирующих фильтров для масел различных видов. СВМ - станции очистки трансформаторного масла. СКВМ - станции очистки трансформаторного, турбинного масла (удаление кислотности). СОМ -станции очистки турбинного масла (сильно обводненного и загрязненного).
Технический Специалист · ООО "ОЙЛТЕХЭНЕРГО" · 15 апреля · Россия · Саратовская обл
Маслоочистительная установка
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.