Освещение

Грамотный выбор светодиодных светильников для ЖКХ

23 марта 2015 г. в 15:14

Среди основных задач в области энергосбережения России особая роль отводится модернизации системы освещения ЖКХ, то есть повышению энергоэффективности коммунальных объектов. Для решения данной задачи активно применяют энергосберегающие светильники ЖКХ.

Освещение в ЖКХ: основные требования

К системам освещения в сфере ЖКХ предъявляют определенные требования. Светильники должны быть:

  1. Энергосберегающими. Объем потребляемой электроэнергии должен быть снижен. Но при этом нормы освещенности объектов ЖКХ должны сохранять соответствие СНиП 23-05-95:
  • Поэтажные коридоры и лифтовые холлы, лестницы и лестничные площадки — 20 лк
  • Общедомовые помещения, вестибюли — 30 лк
  • Детские площадки — 10 лк
  • Основные подъезды — 4 лк
  • Второстепенные проезды, тротуары, хозяйственные площадки — 2 лк
  • Устойчивыми к влиянию пыли, влаги и агрессивных сред.
  • Ударопрочными и в антивандальном исполнении.
  • Компактными.
  • Простыми в обслуживании.
  • Помимо этих качеств, светильники ЖКХ должны иметь:

    1. Высокий индекс цветопередачи для обеспечения качественного и комфортного освещения территорий.
    2. Драйвер, устойчивый к скачкам напряжения. Это необходимо для того, чтобы светильники могли бесперебойно работать в сетях с нестабильным питающим напряжением.

    Для осветительных систем в сфере ЖКХ используют такие виды ламп, как:

    • Светодиодные.
    • Люминесцентные.
    • Ртутные.
    • Лампы накаливания.

    Преимущества светодиодных светильников

    Благодаря своим уникальным свойствам светодиодные светильники для ЖКХ являются наиболее перспективными.

    1. Потребление электроэнергии при применении светодиодов снижается в несколько раз. Например, лампы накаливания той же яркости потребляют энергии в 8-10 раз больше.
    2. Светодиодные светильники работают без замены ламп в течение всего срока службы. Не нуждаются в дополнительном обслуживании.
    3. Срок эксплуатации – не менее 50 000 часов с сохранением качественного светового потока.
    4. Невысокий коэффициент пульсации, светильники не дают стробоскопический эффект.
    5. Безопасны для людей и окружающей среды, так как не содержат ртути.

    Параметры выбора светодиодных светильников для ЖКХ

    Для того чтобы LED светильники светодиодные соответствовали всем требованиям к освещению объектов ЖКХ, при выборе светильников следует ориентироваться на следующие параметры:

    1. Технические характеристики, указанные в документации, должны быть подтверждены лабораторными исследованиями. Речь идет о показателях:
      • светового потока с учетом всех потерь во вторичной оптике или рассеивателе;
      • кривой силы света;
      • коэффициента пульсации;
      • реальной потребляемой мощности.
    2. Качество светодиодов. Большую популярность сегодня получили светильники с дешевыми китайскими светодиодами. Такие системы освещения имеют два существенных недостатка: во-первых, они недолговечны; во-вторых, их люминофор быстро выгорает, и свет становится синим, что негативно сказывается на зрении. Стоит отдавать предпочтение светильникам, в которых установлены светодиоды ведущих мировых производителей. Например, японской компании Nichia.
    3. Степень защиты от влаги и пыли (IP). Светодиодный светильник для ЖКХ должен иметь максимально высокий IP, так как сфера его применения – объекты с большой запыленностью (лестничные клетки, подъезды и т.д.). Наиболее оптимальное значение IP – 65.
    4. Широкий диапазон рабочих температур для внутреннего и наружного освещения объектов ЖКХ.
    5. Наличие ударопрочного корпуса и защитного стекла. Это спасет от механических повреждений.
    6. Антивандальное исполнение, важное для российской действительности.
    7. Стоимость. Низкая цена говорит о том, что в светильнике установлены некачественные комплектующие. Светодиодное освещение высокого уровня не может стоить дешево.

    Светильники для ЖКХ от «АтомСвет»

    Компания «АтомСвет» предлагает линейку светодиодных светильников для ЖКХ – AtomSvet® Utility. Они имеют следующие параметры:

    • Степень защиты от влаги и пыли – IP65.
    • Диапазон рабочих температур: от – 40 до +50 градусов.
    • Ударопрочный корпус из алюминия высокого качества с дополнительной защитой (металлопорошковое покрытие).
    • Защитное стекло из противоударного оптического поликарбоната, устойчивого к повреждениям.
    • Специальные винты предотвращают возможность демонтажа светильника.
    • Светодиодный драйвер обеспечивает качественную работу светильника в сетях с нестабильным напряжением и защиту от короткого замыкания.
    • I класс защиты от поражения электрическим током.
    • Срок эксплуатации – не менее 50 000 часов.

    Энергосберегающие светильники AtomSvet® Utility используют для освещения объектов ЖКХ в условиях высокой запыленности и влажности.

    Компания «АтомСвет»

    👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

    Информация о компании

    Компания «АтомСвет Энергосервис» является эксклюзивным поставщиком продукции завода «АтомСвет». Мы предлагаем широкий ассортимент светодиодных светильников для различных областей применения: промышленное освещение; освещение улиц и магистралей; освещение для теплиц; освещение взрывоопасных объектов и др.
    Набиева Людмила
    Все новости и публикации пользователя Набиева Людмила в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
    Подписаться
    Читайте также
    Новости по теме
    Объявления по теме

    ПРОДАМ: Светодиодные ЖКХ-светильники Wolta

    ООО «Вольта Русланд» предлагает к реализации светодиодные ЖКХ-светильники Wolta. Объекты жилищно-коммунального хозяйства испытывают потребность в недорогих, экономичных и надежных осветительных приборах. Wolta предлагает большой выбор подобных изделий. Преимущества светодиодных светильников для ЖКХ – к светотехнике, устанавливаемой в помещениях общественного назначения, предъявляются крайне высокие требования. Приборы должны иметь минимальное энергопотребление, прочный влагозащищенный корпус, не требовать регулярного обслуживания. Указанным требованиям в полной мере удовлетворяют светодиодные светильники Wolta, специально спроектированные для эксплуатации на объектах ЖКХ. Достоинства устройств: – компактные размеры; – сверхнизкое энергопотребление; – комфортная цветовая температура; – оптимальное распределение светового потока; – значительный ресурс, достигающий десятков тысяч часов; – прочная конструкция, исключающая случайное повреждение.
    Отдел Продаж · Вольта · 23 апреля · Россия · г Москва
    Светодиодные ЖКХ-светильники Wolta

    ПРОДАМ: Светодиодные светильники для ЖКХ

    Светодиодные антивандальные светильники для ЖКХ предназначены для освещения технических и общественных помещений, находящихся на обеспечении жилищно-коммунальных хозяйств: придомовых территорий, подъездов, лестничных площадок, коридоров, подвальных и чердачных помещений, паркингов. Их также можно использовать для дежурного и аварийного освещения. Оцените светодиодный светильник для жкх с датчиком звука! Антивандальные светильники ЖКХ производства Uniel и Gauss разработаны с учетом специфики зданий и сооружений для эксплуатации и с учетом условий Российской Федерации при использовании внутри помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Корпус светильников ЖКХ изготовлен из алюминиевого сплава или ударопрочного негорючего ABS-пластики, выдерживающий сильный удар любым твердым предметом, что позволяет избежать серьезных повреждений основных элементов светильника. В зависимости от модели светодиодные антивандальные светильники для ЖКХ снабжены датчиками движения, датчиками света или звука, а так же в некоторых моделях светильников ЖКХ предусмотрен дежурный режим. Купив светильники ЖКХ с датчиками в компании LAMPMARKET, позволят обеспечить максимальное энергосбережение.
    Бабкин Евгений · Релайт Групп · 26 апреля · Россия · г Москва
    Светодиодные светильники для ЖКХ

    ПРОДАМ: Светильники светодиодные домовые ЖКХ от 95 руб за шт. Светодиодные лампы. Датчики движения.

    Предлагаем домовые светильники ЖКХ-НПП по цене от 95 руб за шт. Светильники предназначены для освещения основных и вспомогательных помещений, подъездов, коридоров. Подвалов, гаражей. В светильник возможна установка светодиодной лампы с цоколем Е27. Допускается установка светодиодной лампы мощностью до 15-20вт. В ассортименте имеются модели с оптико-акустическим датчиком присутствия. В светильнике предусмотрена возможность регулирования времени включения светильника и порога чувствительности датчика. Компания Вертекс официальный дилер завода Эколюмен. С этой и др. продукцией можете ознакомиться на сайте завода светодиодных светильников ЖКХ http://ecolumen.ru
    Борисович Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
    Светильники светодиодные домовые ЖКХ от 95 руб за шт. Светодиодные лампы. Датчики движения.

    ПРОДАМ: Светодиодные светильники для ЖКХ. Большй выбор, оптовые цены!

    Предлагаем большой ассортимент светодиодных ЖКХ светильников. Светодиодные ЖКХ светильники с датчиками света Светодиодные ЖКХ светильники с датчиками движения Светодиодные ЖКХ светильники с датчиками звука Светодиодные ЖКХ светильники с акустическими датчиками Антивандальные ЖКХ светильники Пылевлагозащищенные ЖКХ светильники Серия Наутилус С датчиками света и движения ULT-V21-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER ULT-V21-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER С датчиками света и звука ULT-V41-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER ULT-V41-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER С дежурным режимом ULT-V31-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER ULT-V31-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER Серия Медуза ULT-V12-9,5W/DW IP65 GREY ULT-V12-9,5W/NW IP65 GREY ULT-V13-10W/DW IP65 GREY
    Бабкин Евгений · Релайт Групп · 26 апреля · Россия · г Москва
    Светодиодные светильники для ЖКХ. Большй выбор,  оптовые цены!

    ПРОДАМ: Светодиодные светильники для ЖКХ

    Официальный дилер реализует светодиодные светильники производства РБ, УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ" г. Минск - ДПОО 1-6-400 УХЛ4, с акустическим датчиком, мощностью 6 и 9 Вт. Компактные размеры, высокая механическая прочность, низкая стоимость. Для внутреннего освещения мест общественного пользования: подъезды, холлы, коридоры, тамбура, лестничные площадки. Корпус изготовлен из поликарбоната высокой прочности, логотип ЖКХ на плафоне. Специальные крепежные элементы препятствуют демонтажу светильника без специнструмента. Гарантия 36 месяцев.
    Иванов Валерий · Эоланта · 10 апреля · Россия · Белгородская обл
    Светодиодные светильники для ЖКХ
    Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.