Правильный выбор светодиодного уличного светильника

13 ноября 2015 г. в 14:52

Выбираем правильные светодиодные светильники для улицы

Понять, что светодиодные светильники были подобраны правильно, можно по двум признакам: снижение затрат на электроэнергию и повышение уровня безопасности на дороге.

Проектирование уличного освещения регулируется следующими документами:

  • СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;
  • ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное;
  • ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

Требования к освещению улиц

Уличные светодиодные светильники должны отвечать таким параметрам, как:

  1. Высокая устойчивость к агрессивным воздействиям внешней среды. Это копоть, выхлопные газы, осадки, пыль, частицы автомобильного масла, несгоревшего топлива, антифриза и так далее.
  2. Отсутствие перебоев при работе в сети нестабильного напряжения.
  3. Устойчивость к скачкам напряжения.
  4. Ровное освещение проезжей части дороги.
  5. Ударопрочность и вибрационная стойкость.
  6. Умеренная сила света, не ослепляющего водителей, согласно ГОСТ Р 54350-2011.
  7. Обслуживание осветительных элементов, не требующее больших усилий.

Уровень освещенности проезжей части, а также степень яркости осветительных приборов строго регламентированы СП 52.13330.2011.

Категория объекта Класс объекта Средняя яркость дорожного покрытия Lср, кд/м2, не менее Общая равномерность распределения яркости дорожного покрытия Lмин/Lср, не менее Продольная равномерность распределения яркости дорожного покрытия Lмин/Lмакс, не менее Средняя освещенность дорожного покрытия Eср, лк, не менее Равномерность распределения освещенности дорожного покрытия Eмин/Eср, не менее
А - магистральные дороги и улицы общегородского значения А1 2,0 0,4 0,7 30 0,35
А2 1,6     20  
А3 1,4     20  
А4 1,2     20  
Б - магистрали и улицы районного значения Б1 1,2 0,4 0,6 20 0,35
Б2 1,0     15  
В- улицы и дороги местного значения В1 0,8 0,4 0,5 15 0,25
В2 0,6 0,4 0,5 10  
В3 0,4 0,35 0,4 6  

Примечания

  1. Средняя яркость покрытия скоростных дорог независимо от интенсивности движения транспорта принимается 2,0 кд/м2 в черте города и 1,6 кд/м2 вне городов на основных подъездах к аэропортам, речным и морским портам.
  2. Средняя яркость или средняя освещенность покрытия проезжей части в границах транспортного пересечения в двух и более уровнях на всех пересекающихся магистралях должна быть как на основной из них, так и на съездах и ответвлениях, не менее 1,2 кд/м2, или 20 лк.
  3. Освещение проезжей части улиц, дорог и площадей с покрытием из брусчатки, гранитных плит и других материалов регламентируется величиной средней горизонтальной освещенности.
  4. Яркость и освещенность улиц местного значения, примыкающих к скоростным дорогам и магистральным улицам, должны быть не менее одной трети яркости и освещенности скоростной дороги или магистральной улицы на расстоянии не менее 100 м от линии примыкания.

Среди разрешенных для освещения проезжей части ламп самыми популярными являются:

  • натриевые;
  • дуговые ртутные;
  • светодиодные.

Последний вариант наиболее безопасен и эффективен.

Каковы преимущества светодиодных светильников?

Светодиодные светильники для улицы отличаются рядом заметных преимуществ:

  • До 70% — экономия электроэнергии.
  • От 10 лет — средний срок службы светильников.
  • Нет необходимости в обслуживании во время всего эксплуатационного срока.
  • Оптимальная яркость. Индекс цветопередачи выше, чем у стандартных ламп.
  • Исключено появление оптических иллюзий (нет стробоскопического эффекта).
  • Отсутствие вибрации.
  • Не содержат ртути и других опасных веществ. Безопасны для человека и окружающей среды.

На что следует обращать внимание при выборе светильников

Правильное светодиодное освещение в первую очередь безопасно. При покупке светильников обратите внимание на следующие критерии:

  • Наличие в документах данных лабораторных исследований, подтверждающих технические параметры приборов. А именно значения кривой силы света, светового потока (в том числе с учетом всех потерь), реальной потребляемой мощности, а также коэффициента пульсации.
  • Наличие сертификатов, подтверждающих качество самих светодиодов.
  • Наличие вторичной оптики. Она необходима для равномерного распределения потока света и сокращения, таким образом, количества светильников для освещения.
  • Минимальный уровень защиты — IP65. Этот показатель демонстрирует степень защиты прибора от воздействий пыли и влаги. Если этот показатель ниже, то будьте готовы к дополнительным тратам на очистку светильника от влаги и пыли.
  • Широкий диапазон температур эксплуатации.
  • Прочная конструкция. При осмотре светильника убедитесь, что корпус ударопрочный. Конструкция включает теплоотводящие элементы во избежание перегрева. Перегрев грозит сокращением срока службы, изменением цветовой температуры и снижением светового потока.
  • Соответствующая стоимость. Светильники светодиодные LED обладают высоким качеством, а значит стоить дешево не могут. Если вам предлагают продукцию по низкой цене, это говорит о том, что на комплектующих явно сэкономили. Ждать высоких технических характеристик не следует.

Какие светодиодные светильники предлагает «АтомСвет»

Светодиодные светильники от «АтомСвет»– это энергосберегающее оборудование, отвечающее всем установленным стандартам. О высоком качестве выпускаемого оборудования свидетельствуют европейские (в частности немецкие) сертификаты CE и GS. Светильники обладают следующими параметрами:

  • Температурный диапазон от -60 до +60 градусов. Светильники могут использоваться в любых погодных условиях.
  • Высокая степень защиты от пыли и влаги - IP65 и IP67.
  • Прочный корпус и стекло из поликарбоната обеспечивают максимум защиты от внешних факторов. Дополнительно изделия имеют анодированное или металлопорошковое покрытие.
  • Повышенная степень ударо- и вибростойкости, группа условий эксплуатации – М2 по ГОСТ 17516.1.
  • Длительность службы – от 50 000 часов. Обслуживание не требуется.
  • Наличие специального драйвера для защиты от коротких замыканий и импульсных помех (в сети до 1 000 В). Широкий диапазон питающих напряжений – 150-265 В. Имеется источник питания для бесперебойной работы в сетях со скачущим напряжением.
  • Равномерное освещение дороги благодаря оптике с асимметричной КСС.
  • Максимальная сила света для углов в 80-90 градусов по требованиям ГОСТ Р 54350-2011.

Выбирайте уличные светильники LED от компании «АтомСвет» для стабильного и эффективного функционирования систем освещения городских дорог и улиц, а также парков, автомагистралей и пешеходных зон!

Компания «АтомСвет»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Набиева Людмила
Все новости и публикации пользователя Набиева Людмила в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Уличное светодиодное освещение

Уличные светодиодные светильники предназначены для освещения улиц, дорог, площадей, дворов, складов, производств, освещения железнодорожных платформ и т.д. Уличные светильники серии МАГИСТРАЛЬ, КЕДР, УРАН, - предназначены для освещения автодорог, автомагистралей, шоссе и улиц. Изготовлены с применением светодиодов корпорации NICHIA - Япония. Обладают КСС типа Ш для дорог категории А. Светодиодный светильник ДиУС-160 предназначен для освещения автомагистралей, улиц, дорог категорий Б и В, придомовых территорий, АЗС, складских помещений, рекламных щитов, гаражей и т.д. Также подходит для освещения козловых, мостовых и башенных кранов. Высокая эффективность светодиодов NICHIA последнего поколения позволила создать серию уличных светильников «Эльбрус» с непревзойденным соотношением светотехнических характеристик и массогабаритных параметров. В серию входят три модели, способные заменить большинство используемых традиционных уличных светильников с газоразрядными лампами.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 26 апреля · Россия · г Москва
Уличное светодиодное освещение

ПРОДАМ: Уличные светодиодные светильники Wolta

ООО «Вольта» предлагает к реализации широкий ассортимент уличных светодиодных светильников. Уличные светодиодные светильники WOLTA применяются для освещения улиц, дорог, придомовых территорий. Обладают пониженным энергопотреблением. Всё оборудование обладает высокими эксплуатационными характеристиками, степенью надежности и долговечности. Консольные светильники — прекрасная альтернатива устаревшим моделям ГКУ, РКУ и ЖКУ. https://www.wolta.ru/product/ulichnoe-osveshchenie/
Отдел Продаж · Вольта · 30 апреля · Россия · г Москва
Уличные светодиодные светильники Wolta

ПРОДАМ: Уличные светильники «Арктика» Duray

Мощные светодиодные светильники способны полностью заменить традиционные источники света в освещении придомовых территорий, улиц и дорог. Высокие светотехнические характеристики светодиодов OSRAM и многоуровневая защита, создают стабильную и энергоэффективную систему освещения городской среды. Серия отлично подходит для освещения городской среды благодаря новому дизайну эргономичного литого корпуса и высоким техническим характеристикам, в т. ч. IP66, готовность к подключению системы Управления светом и возможность регулировки угла наклона светильника. Надежность и качество светильника соответствует всем требованиям и нормам. Область применения: автомобильные дороги и магистрали, территории предприятий и торговых центров, городские улицы, проспекты, дворы и парки. Виды уличных светильников: По типу крепления: — Консольные светильники. Самыми распространенными осветительными приборами, используемыми для уличного освещения, являются консольные светильники, проще говоря — светильники на столбы. — Настенные уличные светильники. При освещении придомовой территории и детских площадок используются настенные светильники, которые крепятся на специальные кронштейны. Могут оснащаться датчиками, реагирующими на движение. По виду ламп: — ДНаТ — дуговые трубчатые натриевые лампы высокого давления. Используются в магистральном освещении, на аэродромах, в промышленных зонах; — ДРЛ — ртутные газоразрядные лампы высокого давления. Применяются при освещении дорог; — LED — светодиодные светильники. Имеют широкий спектр применения — от детских площадок до промышленных зон и магистралей.
Пелевин Андрей · Дюрэй · Вчера · Россия · Пермский край
Уличные светильники «Арктика» Duray

ПРОДАМ: Уличные светодиодные светильники

Уличные светильники являются неотъемлемой частью любых благоустроенных территорий. Они обеспечивают достаточный уровень видимости в темное время суток, поддерживая безопасность и комфорт. Освещение используется в разных условиях, в том числе возле частных и многоуровневых зданий, общественных, коммерческих объектов, парков, дорог и так далее. Компания Техсветпром предлагает уличные светодиодные светильники в широком ассортименте, что позволит найти решение, соответствующее требованиям по мощности, безопасности, эстетичности, форме и другим параметрам. Поможем подобрать уличные светодиодные светильники под Ваши потребности — просто оставьте заявку на нашу почту Продукция для улицы в значительной мере отличается от аналогичных ламп, но предназначенных для монтажа внутри помещений. Поэтому тут рекомендуется рассматривать специализированные модели. Подобрать удачный вариант достаточно проблематично, поскольку приходится учитывать нюансы использования, размер бюджета, погодные условия. Основное назначение оборудования в освещении территории, поэтому главное, чтобы выбранного фонаря или светильника было достаточно для освещения имеющейся площади при полном отсутствии дневного света.
Рыбакова Алина · ТЕХСВЕТПРОМ · 29 апреля · Россия · Челябинская обл
Уличные светодиодные светильники

ПРОДАМ: Уличные светильники «Эльбрус» Duray

Мощные светодиодные светильники способны полностью заменить традиционные источники света в освещении придомовых территорий, улиц и дорог. Высокие светотехнические характеристики светодиодов OSRAM и многоуровневая защита, создают стабильную и энергоэффективную систему освещения городской среды. Уличные светильники серии «Эльбрус» имеют отличные технические характеристики. Высокое качество оборудования соответствует требованиям сегодняшнего дня. Рекомендуется для создания наружной системы освещения для монтажа на высоте 6-7 метров. Область применения: придомовая территория, архитектурная и рекламная подсветка, подземные переходы, парковая зона, освещение периметра.
Пелевин Андрей · Дюрэй · Вчера · Россия · Пермский край
Уличные светильники «Эльбрус» Duray
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.