Освещение

Установка бра в ванной

9 мая 2013 г. в 20:31

Эта статья — фоторепортаж о том, как установить настенный светильник бра в ванной.

В чём особенность установки бра в санузле (в ванной, туалете)? Там стены покрыты плиткой, крепление и подключение светильника в данном случае имеет свои тонкости. О них и будет рассказано в этой статье.

Бра — это настенный светильник, как правило, исполненный в каком-то художественном стиле. В отличие от обычного светильника, у него немного другая конструкция — есть основание, которое крепится к стене, ножка и сам плафон с лампочкой. Но суть та же, поэтому буду в статье называть «объект» и так, и эдак. Например, бра может выглядеть так:

Вариант конструкции бра

Вариант конструкции бра

Другой ракурс:

Конструкция настенного светильника (бра)

Конструкция настенного светильника (бра)

Подготовка к установке светильника

В данном случае место под установку светильника было выбрано изначально. Провод проложен по кирпичной стене, затем сверху положена керамическая плитка. Выключатель для бра расположен в коридоре из соображений удобства и безопасности.

Необходимо учесть, что потом в этом месте стена будет сверлиться, чтобы закрепить светильник. Поэтому при прокладке питающего кабеля замечаем, где он закреплен, чтобы при монтаже бра его не повредить.

После того, как плитка в ванной уложена, место установки должно выглядеть таким образом:

Кабель ВВГ для подключения настенного бра

Кабель ВВГ для подключения настенного бра

Прорезь в плитке, из которой выходит кабель, может быть и больше, чем показана на фото. Всё равно потом это место будет прикрыто корпусом светильника.

Вывод кабеля под подключение бра

Вывод кабеля под подключение бра

Но о чём настоятельно следует попросить плиточника — ни в коем случае нельзя сдвигать кабель с проложенного пути. Если кабель проложен вертикально, место выхода из плитки может сдвигаться только немного вверх или вниз. Если кабель идёт горизонтально, возможен сдвиг точки выхода влево-вправо.

Иначе возможны очень неприятные последствия, вплоть до снятия плитки или прокладки кабель-канала.

Подготовка отверстия для крепления светильника

Здесь самый тонкий момент — сверление плитки. Тут две главные вещи.

  1. не повредить кабель питания светильника или какой-либо другой кабель, проходящий в месте сверления
  2. не повредить плитку

О предосторожности против повреждения кабеля писалось выше, поэтому особое внимание уделим механическому монтажу.

Сверление проходит в 2 этапа — сверление плитки и сверление стены. В идеале для плитки нужно использовать специальное сверло по керамике, для стены — бур по кирпичу/бетону. Я обычно использую бур на 6, вставленный в перфоратор, для обоих этих этапов. Конечно, бур для этой цели не должен быть тупым.

На первом этапе включаю перфоратор на режим без удара. На небольших оборотах и малом усилии, не торопясь, начинаю сверлить.

Начинаем сверлить стену

Начинаем сверлить стену

Отверстие лучше сразу расширять плавными круговыми движениями перфоратора. Когда плитка пройдена, можно включить ударный режим и сверлить кирпич. Делать это надо также осторожно, чтобы не повредить края плитки.

Для установки бра массой до одного кг достаточно одного (или двух, в зависимости от конструкции) дюбелей диаметром 6 мм длины не менее 40 мм.

Дюбель в стене для монтажа бра

Дюбель в стене для монтажа бра

На фото показан установленный дюбель. Рекомендую дюбель «Чапай», всегда пользуюсь такими, прекрасно держатся, никогда не подводили.

Если по каким-то причинам дюбель плохо держится (некачественная стена, отверстие попало в полость или между кирпичами) — надо это обязательно устранить. Взять более длинный дюбель (если возможно, исходя из толщины стены) и вкрутить в щели между краями дюбеля и стеной тонкие саморезы диаметром 3 мм и длиной 20-25 мм, о которых я писал в статье про надежный монтаж розетки. В крайнем случае — пересверлить рядом.

Монтаж бра на стену

Как правило, сейчас все светильники — и настенные, и потолочные — имеют специальный кронштейн, который крепится к поверхности в первую очередь. Об этом подробно писалось в статье про установку и подключение люстры.

Подготавливаем провода для подключения, крепим кронштейн

Подготавливаем провода для подключения, крепим кронштейн

Провода зачищаем, готовим к электрическому подключению. Кронштейн крепко прикручиваем, чтобы потом не было стыдно.

Подготавливаем технологический отрезок жесткого кабеля, который нужен для удобного монтажа любого светильника или люстры. 

Подсоединяем провода, используем технологический крепёж

Подсоединяем провода, используем технологический крепёж

Без такого куска провода будет такая картина, провода можно повредить.

Бра висит на питающих проводах

Бра висит на питающих проводах

Электрическое подключение бра имеет особенность. Дело в том, что монтаж электропроводки обычно выполняется жестким одножильным проводом типа ВВГ. А в светильниках и люстрах используется всегда только мягкий гибкий многожильный провод.

На фото выше показано подключение методом скрутки. Я уверен в таком подключении, у меня свой способ. Однако я его не рекомендую. А рекомендую я клеммы типа Wago, которые лучше всего подходят для соединения жесткого и многожильного проводов. Об этом также сказано в статье про монтаж точечных светильников.

Вот, что в итоге должно получиться:

Настенный бра установлен на плитку в ванной

Настенный бра установлен на плитку в ванной

Вот вроде всё, чем хотел поделиться. Если есть вопросы или дополнения — пишите.

Для подсветки зданий внутри и снаружи сейчас очень часто используются светодиодные прожекторы с датчиком движения, о чем я уже писал. Светодиодная подсветка и освещение зданий имеет большое преимущество перед другими источниками света.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Настенные светильники ARTLIGHT

Небольшая коллекция настенных светильников служит удачным дополнением при комплектации различных объектов: не только жилых, но также коммерческих и других общественных помещений. В основном настенные светильники используются для создания мягких декоративных акцентов, художественных световых рисунков на стене, что дает возможность реализовать различные дизайнерские задумки. Являясь единственным источником света в помещении, они создают таинственную и расслабляющую атмосферу. Компания ARTLIGHT сегодня — результат усердного труда всех причастных к её развитию на протяжении более чем 22-летней истории. В настоящий момент в состав компании входят два торговых офиса в Москве и Санкт-Петербурге, производственная линия и склад в Колпино (Санкт-Петербург), а также обширный пул партнеров по всей России и в странах СНГ
Отдел продаж в Москве · Компания Артлайт · Сегодня · Россия · г Москва
Настенные светильники ARTLIGHT

ПРОДАМ: Светильник светодиодный для подвесных потолков типа Армстронг модель А38/1200×180

Cветильник применяется для организации общего внутреннего освещения офисных, административных, торговых, складских, общественных и жилых зданий. Способ крепления – встраиваемый или накладной. Светильник рассчитан на постоянное свечение в режиме прерывисто-продолжительного включения, может применяться в нерегулярно отапливаемых помещениях. Светильник предназначен для встраивания в подвесные потолки типа "Армстронг", может использоваться в качестве замены стандартных растровых светильников на люминисцентных лампах 2х36. В качестве основных преимуществ этих светильников можно выделить: – низкую потребляемую мощность (более 45% экономии по сравнению с традиционными светильниками); – отсутствие необходимости замены светодиодов и сервисного обслуживания; – отсутствие низкочастотного мерцания, что позволяет исключить усталость глаз; – естественный свет, комфортный для глаз, возможность выбора цветовой температуры; – высокую контрастность, что обеспечивает большую четкость освещаемых объектов; – высокий индекс цветопередачи; – длительный срок эксплуатации (более 10 лет); - отсутствие ртутьсодержащих отходов, а, следовательно, отсутствие необходимости в специальной утилизации. Технические характеристики светильников "Дикобраз" для подвесных потолков модели А38/1200х180: Потребляемая мощность – не более 38 Вт (выпускаются модели меньшей мощности). Световой поток – не менее 3 600 лм (выпускаются модели с меньшим световым потоком). Климатическое исполнение УХЛ3.1, -20 ... +55 °C, IP20 (выпускаются модели с более высокими степенями защиты). Коэффициент мощности – более 0,9. Габаритные размеры - 1200 х 180 х 40 мм (выпускаются модели с другими габаритными размерами). Масса – 2,5 кг. Цветовая температура - 2500…3500 К (теплый белый) или 4500…5500 К (нейтральный белый). Класс светораспределения – П. Тип кривой силы света (КСС) – Д (косинусная). Требования к электропитанию - сеть переменного тока напряжением 170…264 В, частотой 50…60 Гц. Высокий индекс цветопередачи CRI...
Романов Борис · ПСС · 19 апреля · Россия · г Москва
Светильник светодиодный для подвесных потолков типа Армстронг модель А38/1200×180

ПРОДАМ: Подвесные кронштейны уличного освещения

Подвесные кронштейны применяются для установки светильников на опоры освещения. Чаще всего применяются в парках, набережных, коттеджных поселках, скверах. Подвесные кронштейны делятся на однорожковые и двурожковые. Позволяют разместить один или два осветительных прибора соответственно. Расположение световых приборов — подвесное, плафонами вниз. Обозначения подвесных кронштейнов: Однорожковые кронштейны: К15, К42. Двухрожковые кронштейны: К16, К43, К45, К46. Высота установки светильников на подвесных кронштейнах: 0,8 — 1,2 м. Вылет подвесного кронштейна по горизонтали может составлять до 1,6 м.
Устюжанина Мария · Точка опоры · Сегодня · Россия · Свердловская обл
Подвесные кронштейны уличного освещения

ПРОДАМ: Светильник настенный в стиле лофт 1b04june19

Светильник настенный в стиле винтаж, лофт. Светильник настенный (без провода и без вилки, без ламп) — 3600 руб. Светильник настенный (с проводом и вилкой, без ламп) — 3800 руб. Лампа-шар (диаметр 95 мм) с позолотой свеодиодная 6 Вт. — 500 руб. Доставка по России — почтой. Возможна оплата наложенным платежом (при получении на почте). Стоимость доставки в цену не входит. Для Москвы спеццена — в 2 раза дороже.
Ден Дмитрий · polykom · 25 апреля · Россия · Алтайский край
Светильник настенный в стиле лофт 1b04june19

ПРОДАМ: Уличные светильники «Эльбрус» Duray

Мощные светодиодные светильники способны полностью заменить традиционные источники света в освещении придомовых территорий, улиц и дорог. Высокие светотехнические характеристики светодиодов OSRAM и многоуровневая защита, создают стабильную и энергоэффективную систему освещения городской среды. Уличные светильники серии «Эльбрус» имеют отличные технические характеристики. Высокое качество оборудования соответствует требованиям сегодняшнего дня. Рекомендуется для создания наружной системы освещения для монтажа на высоте 6-7 метров. Область применения: придомовая территория, архитектурная и рекламная подсветка, подземные переходы, парковая зона, освещение периметра.