Освещение

Освещение офисных помещений

5 сентября 2016 г. в 15:50

Освещение офиса отличается от освещения жилых и производственных помещений. Основное отличие заключается в том, что в офисе сотрудник проводит все рабочее время и освещение непосредственно влияет на его работоспособность и настроение.

Согласно исследованиям, в течение рабочего дня сотрудник офиса переводит взгляд с документов на монитор компьютера и клавиатуру не менее 10 000 раз. Вследствие этого, глаза офисного сотрудника подвергаются чрезмерной нагрузке, обусловленной частым изменением световых зон фокусировки взгляда в течении длительного времени.

Освещение офиса необходимо максимально приближать к естественному освещению. Максимально подходящая для такой задачи цветовая температура должна быть 4000 Кельвинов.

Крайне важным параметром освещения в офисе является коэффициент пульсации световых приборов, который согласно санитарным нормам не должен превышать 5%. Чем ниже коэффициент пульсации, тем меньше глаза сотрудников подвержены усталости. У светодиодных офисных светильников коэффициент пульсации менее 1%, что идеально подходит для задачи освещения офиса.

Исследования говорят о том, что при неправильно подобранном светодиодном освещении в офисе, неправильной цветовой температуре светильников и их расстановке, производительность труда офисных работников может снизится до 30%.

Качественное освещения офиса в соответствии с нормами освещения для такого типа помещения положительно влияет на здоровье сотрудников, производительность труда и общую атмосферу в коллективе.

Нормы освещения для офисных помещений

При профессиональном подходе, необходимо учитывать нормы освещения, прописанные в стандартах СНиП 23-05-95 и МГСН 2.06-99. Вот основные критерии, которыми мы руководствуемся при проектировании освещения для офисов:

Тип офисного помещения и вид деятельности Уровень освещения на рабочей плоскости, Lux Предельные значения слепящего действия, UGR Цветопередача

(мин. значения), Ra

Автоматизированные рабочие места 500 19 80
Переговорные и конференц-залы 500 19 80
Приемные 300 22 80
Архивы 200 25 80
Делопроизводство, копировальные работы 300 19 80
Письмо, чтение, обработка данных 600 19 80
Черчение 750 16 80

Располагайте офисные светильники правильно

Наиболее распространенная схема расположения светодиодных светильников — это расположение светильников в ряд по всей длине помещения, либо расположение светодиодных светильников в шахматном порядке. Так же в некоторых офисах с высокими потолками создают модульные системы светодиодного освещения на подвесах.

Практически во всех офисах расположение рабочих мест не соответствует расположению светильников на потолке, поэтому при замене освещения необходимо вносить корректировки в существующую схему расположения световых приборов. В некоторых помещениях необходимо использовать дополнительные световые приборы возле рабочих мест.

Наиболее распространенными светильниками для освещения офисных помещений являются светодиодные панели размерностью 595*595 мм. Второй по популярности является установка подвесных потолочных светильников, которые при необходимости формируют в модульные системы.

Источник: new-lamp.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Малков Денис Сергеевич
Все новости и публикации пользователя Малков Денис в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Накладной светодиодный светильник для офисных помещений ДПО01-62-001

Такой накладной офисный светильник вы найдете в ООО "Релайт". Он отлично подходит для освещения офисных и иных общественных помещений: административных корпусов, торговых центров, супермаркетов, бюджетных организаций, автосалонов и т. д. Светильник состоит из 144 светодиодов, типовой световой поток составляет 5904 Лм, мощность 62 Вт. Потребление: 62Вт Типовой световой поток: 5904 Лм Кол-во диодов: 144 шт Степень защиты: IP40
Бабкин Евгений · Релайт Групп · Вчера · Россия · г Москва
Накладной светодиодный светильник для офисных помещений ДПО01-62-001

ПРОДАМ: Светильник светодиодный "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*595*50мм

V-01-302-072-2700K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*595*50мм 72W 2700К V-01-301-072-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*595*50мм 72W 4100К V-A1-301-072-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*595*50мм 72W 4100К аварийный V-01-300-072-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*595*50мм 72W 6500К V-A1-300-072-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*595*50мм 72W 6500К аварийный
Бабкин Евгений · Релайт Групп · Вчера · Россия · г Москва
Светильник светодиодный "ВАРТОН" офис встр/накл  1195*595*50мм

ПРОДАМ: Светильник светодиодный "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*295*50мм

Предлагаем Вашему вниманию светодиодные офисные светильники "Вартон": V-01-352-036-2700K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*295*50мм 36W 2700К V-01-351-036-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*295*50мм 36W 4100К V-A1-351-036-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*295*50мм 36W 4100К аварийный V-01-350-036-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*295*50мм 36W 6500К V-A1-350-036-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*295*50мм 36W 6500К аварийный V-01-354-054-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*295*50мм 54W 4100К V-A1-354-054-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*295*50мм 54W 4100К аварийный V-01-353-054-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*295*50мм 54W 6500К V-A1-353-054-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*295*50мм 54W 6500К аварийный
Бабкин Евгений · Релайт Групп · Вчера · Россия · г Москва
Светильник светодиодный "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*295*50мм

ПРОДАМ: Светильник светодиодный "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм

V-01-272-036-2700K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 2700К V-D1-272-036-2700K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 2700К диммируемый 1-10 V-01-271-036-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 4100К V-A1-271-036-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 4100К аварийный V-D1-271-036-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 4100К диммируемый 1-10 V-S1-271-036-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 4100К с микроволновым датчиком движения V-01-270-036-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 6500К V-A1-270-036-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 6500К аварийный V-D1-270-036-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 6500К диммируемый 1-10 V-S1-270-036-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 36W 6500К с микроволновым датчиком движения V-01-276-054-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 54W 4100К V-A1-276-054-4100K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 54W 4100К аварийный V-01-275-054-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 54W 6500К V-A1-275-054-6500K Светильник LED "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм 54W 6500К аварийный
Бабкин Евгений · Релайт Групп · Вчера · Россия · г Москва
Светильник светодиодный "ВАРТОН" офис встр/накл 1195*180*50мм

ПРОДАМ: Светильники ЛПО01-2×36-012(ЭПРА)-1003р, ЛПО01-2×18-002-707р, ЛПО01-36-011-876р, ЛПО01-18-011-704р, СКИДКИ!

Светильники под люминесцентные лампы Т8 G13 ЛПО01 «Кристалл» предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений. Светильники люминесцентные ЛПО 01 Кристалл устанавливаются на несущую поверхность. Особенности светильников: — источник питания — встроенный пускорегулирующий аппарат электронный ЭПРА / электромагнитный ЭмПРА, — источник света — люминесцентная лампа Т8 G13 1200 / 600 мм (не входит в комплект поставки, поставляется по дополнительному заказу L36W/765, L18W/765 Osram), — рассеиватель — прозрачный или матовый светостабилизированный полистирол, — основание/корпус — сталь, окрашенная белой порошковой краской, — торцевые крышки — ударопрочный полистирол, — установка — крепление на несущую поверхность, — степень защиты — IP20, — климатическое исполнение — УХЛ4, — тип цоколя — G13, — коэффициент мощности cosφ=0,96 (ЭПРА), 0,85 (ЭмПРА), — габаритные размеры — 1235×145×50 мм, 625×145×50 мм, 1225×55×75 мм, 620×55×75 мм, — мощность — 2×36, 2×18, 1×36, 1×18 Вт, — световой поток — определяется используемой люминесцентной лампой Т8 G13 1200 / 600 мм, — цветовая температура — определяется используемой люминесцентной лампой Т8 G13 1200 / 600 мм, — возможна установка блока аварийного питания на 1 час или 3 часа (о возможность установки на конкретный светильник уточняйте дополнительно). Модификации и артикул: 0240118123 ЛПО01-18-001 Кристалл 0241118113 ЛПО01-18-011 Кристалл 0010218123 ЛПО01-2×18-002 Кристалл 0011218113 ЛПО01-2×18-012 Кристалл 0240136123 ЛПО01-36-001 Кристалл 0241136113 ЛПО01-36-011 Кристалл 0010236123 ЛПО01-2×36-002 Кристалл 0011236113 ЛПО01-2×36-012 Кристалл 0240118523 ЛПО01-18-001 Кристалл (Матовый рассеиватель) 0241118513 ЛПО01-18-011 Кристалл (Матовый рассеиватель) 0010218523 ЛПО01-2×18-002 Кристалл (Матовый рассеиватель) 0011218513 ЛПО01-2×18-012 Кристалл (Матовый рассеиватель) 0240136523 ЛПО01-36-001 Кристалл (Матовый рассеиватель) 0241136513 ЛПО01-36-011 Кристалл (Матовый рассеиватель) 0010236523...
Зимин Эдуард · ООО "Ксенон" · 6 апреля · Россия · Респ Мордовия
Светильники ЛПО01-2×36-012(ЭПРА)-1003р, ЛПО01-2×18-002-707р, ЛПО01-36-011-876р, ЛПО01-18-011-704р, СКИДКИ!
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.