Освещение

Освещение автомойки

7 октября 2016 г. в 13:51

Любой здравомыслящий человек понимает, что освещение автомойки представляет собой архисложную задачу, поскольку необходимо достичь хорошей освещенности в помещении со 100% влажностью. Мало того, что сам светодиодный светильник должен быть хорошо защищен от влаги, необходимо создать условия невозможности разгерметизации светильника или подводящих проводов. Обрыв провода, разбитое стекло или разрушенный корпус светильника несут в себе огромную опасность поражение человека (работника автомойки) электрическим током. Еще одна из важных проблем, которая редко освещается в прессе — проблема появления конденсата на рассеивающем стекле светодиодного светильника и как следствие ухудшение освещенности помещения, или территории автомойки, если автомойка открытого типа.

Итак, разберем все проблемы освещения автомойки по порядку.

Проблема влагозащиты

В связи с тем, что влагозащита должна быть максимальной или близкой к максимальной, то линейные светодиодные светильники должны иметь защиту по IP 66, 67 или 68. Первая цифра говорит о пылезащите, она тоже здесь максимальна. Вторая цифра — о влагозащите, в данном случае 6 — защита от мощных струй воды, 7 означает, что светильник выдерживает даже кратковременное погружение в воду, а 8, говорит о том, что светильник способен выполнять свои функции даже под водой, причем неограниченное время.

Безусловно, чем выше защита, тем надежнее светодиодный светильник, однако, он и несколько дороже, нужно это понимать.

Проблема хорошей освещенности

Чем выше освещенность на автомойке, тем, естественно, качественнее будет идти процесс. Естественное освещение для моечных отделений хотя и предусматривается, но оно не в состоянии обеспечить необходимые нормы.

Дело в том, что стекла, пропускающие свет в автомойку, постоянно запотевают из-за резких перепадов температур (горячая вода в автомойках применяется сейчас повсеместно). Ни стены, ни въездные ворота сделать совершенно прозрачными не получается, остаются только фонари на потолке (если их вообще можно установить), которые не могут обеспечить достаточное освещение. Можно сделать крышу полностью прозрачной, но и в том случае достаточная освещенность будет только очень короткое время и то в летние месяцы.

Кроме вышеперечисленных проблем есть и еще несколько. При поступлении света только из потолочного пространства невозможно достичь достаточной освещенности ходовых частей автомобиля, что крайне важно для автомойки.

Вывод напрашивается сам собой — без искусственного освещения в автомойке не обойтись.

Нормы освещенности автомоек

Естественно, есть нормы по минимальной освещенности, и они описаны в Правилах по охране труда на автотранспорте (ПОТ РО-200-01-95), а также в СНиП 23-05-95 в разделе «естественное и искусственное освещение» для 4-го класса зрительной работы. Согласно этим нормам минимальная освещенность в помещении для мойки машин должна быть 150 люкс.

Виды автомоек

Автомойки бывают открытого и закрытого типа. С автомойками закрытого типа все понятно — имеется бокс, закрывающийся со всех сторон, в котором и производятся соответствующие работы. Автомойки открытого типа представляют собой, как правило, навес, или полуоткрытый бокс (без ворот с обеих сторон), и соответствующее оборудование для мойки. И в первом, и во втором случае искусственное освещение устанавливать необходимо. Причем, проблема в освещении ходовой части под обычным навесом гораздо сложнее.

Варианты светодиодных светильников, которые можно применять внутри закрытой автомойки

При выборе светодиодных светильников для автомойки необходимо помнить, что он (светильник) будет постоянно работать в контакте с водой и сильнодействующими моющими средствами. Даже если у светильника высокая степень защиты по IP, необходимо проверить, из какого материала изготовлен корпус светильника. Это может быть пластик, алюминий или нержавеющая сталь, все остальные варианты для освещения автомоек не подойдут.

Рассмотрим несколько светодиодных светильников для закрытой автомойки.

  1. АЭК-ДСП35-060-001. Корпус из алюминиевого профиля, что гарантирует безупречную работу в течении многих десятков лет. В качестве источника света — высоконадежные с максимальной светоотдачей японские светодиоды фирмы Nichia. Драйвер (блок питания) Аргос, хотя и российского производства, но очень высокого качества. Рассеиватель света выполнен из ударопрочного поликарбоната, который способен выдержать даже удар молотком. Гарантия на данный светодиодный светильник 5 лет, а срок службу — 20 лет. Защита по IP — 67. Варианта исполнения — «Люкс».
  2. АЭК-ДСП31-060-001. Корпус из пластика. Светодиоды Samsung (Корея). Гарантия 3 года. Вариант исполнения — «Бюджет».

Для открытой автомойки идеально подойдет АЭК-ДСП33-050-001 со специальным креплением типа АЗС, либо накладным креплением. Корпус из алюминия. Гарантия 5 лет. Светодиоды LG (Корея). Защита по IP-67. Гарантия 5 лет, а срок службы — 20 лет.

Что касается освещения территорий перед автомойкой, то идеальным вариантом является АЭК-ДКУ33-050-001. Более подробную информацию данных светодиодных светильников можно посмотреть на сайте компании ООО НПО «АЭК».

Пример освещения закрытой автомойки для нескольких машин

Пример освещения открытой автомойки

Источник: НПО «АЭК»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Светодиодные светильники IP67 с закаленным стеклом для автомоек с проблемой налета на светильниках.

Компания Вертекс официальный дилер завода светодиодных станочных светильников Эколюмен. Компания "Эколюмен" производит светодиодные светильники с закаленным стеклом для автомоек, автомобильных моек и других помещений с постоянным присутствием агрессивной химии. Проблема применения светильников на автомобильных мойках, это жесткий, трудноудаляемый налет на рассеивателях светильников. В случае если рассеиватель светильника изготовлен из полимера (как правило это поликарбонат), удалить его без повреждения рассеивателя, практически невозможно. Соответственно очень быстро светильник приходит в полную непригодность. Компания "Эколюмен" производит светильники IP67 с закаленным стеклом. Налет с закаленного стекла удаляется существенно проще. Стекло не боится механического способа очистки. С этой и др. продукцией можете ознакомиться на сайте завода светодиодных светильников для автомоек http://ecolumen.ru
Борисович Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Светодиодные светильники IP67 с закаленным стеклом для автомоек с проблемой налета на светильниках.

ПРОДАМ: Уличные светодиодные светильники

Уличные светильники являются неотъемлемой частью любых благоустроенных территорий. Они обеспечивают достаточный уровень видимости в темное время суток, поддерживая безопасность и комфорт. Освещение используется в разных условиях, в том числе возле частных и многоуровневых зданий, общественных, коммерческих объектов, парков, дорог и так далее. Компания Техсветпром предлагает уличные светодиодные светильники в широком ассортименте, что позволит найти решение, соответствующее требованиям по мощности, безопасности, эстетичности, форме и другим параметрам. Поможем подобрать уличные светодиодные светильники под Ваши потребности — просто оставьте заявку на нашу почту Продукция для улицы в значительной мере отличается от аналогичных ламп, но предназначенных для монтажа внутри помещений. Поэтому тут рекомендуется рассматривать специализированные модели. Подобрать удачный вариант достаточно проблематично, поскольку приходится учитывать нюансы использования, размер бюджета, погодные условия. Основное назначение оборудования в освещении территории, поэтому главное, чтобы выбранного фонаря или светильника было достаточно для освещения имеющейся площади при полном отсутствии дневного света.
Рыбакова Алина · ТЕХСВЕТПРОМ · 22 апреля · Россия · Челябинская обл
Уличные светодиодные светильники

ПРОДАМ: Светодиодные светильники IP67 с закаленным стеклом для автомоек и др. помещений с агрессивной средой.

Светодиодные светильники Эколюмен IP67 с закаленным стеклом для автомоек, автомобильных моек и других помещений с постоянным присутствием агрессивной химии и др. агрессивной средой. Проблема применения светильников на автомобильных мойках, это жесткий, трудноудаляемый налет на рассеивателях светильников. В случае если рассеиватель светильника изготовлен из полимера (как правило это поликарбонат), удалить его без повреждения рассеивателя, практически невозможно. Соответственно очень быстро светильник приходит в полную непригодность. Компания «Эколюмен» производит светильники IP67 с закаленным стеклом. Налет с закаленного стекла удаляется существенно проще. Стекло не боится механического способа очистки. Приглашаем к сотрудничеству дилеров. www.ecolumen.ru
Грязев Константин · Завод Ecolumen · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Светодиодные светильники IP67 с закаленным стеклом для автомоек и др. помещений с агрессивной средой.

ПРОДАМ: Предлагаем светодиодные уличные светильники 50…250вт по цене от 3000 руб. Россия.Гарантия до 7 лет. Ищем дилеров.

Предлагаем светодиодные уличные и магистральные светильники от 50 до 250вт по цене от 3000 руб. Все светильники имеют полноценные уличные драйверы!!! с автоматическими защитами от перенапряжений и перегрева. Производство Россия. Гарантия до 7 лет. Плюс 9 лет дополнительной гарантии. Ищем дилеров. Возможна поставка светильников по энергосервисному контракту. (Клиент оплачивает товар только сэкономленными на электроэнергии деньгами и не вкладывает ни рубля своих средств) Также мы производим и реализуем светодиодные светильники следующих типов: Уличные светодиодные светильники 50вт по цене 2100 руб, 100вт по цене от 3700 руб, 150вт по цене от 4000 руб. Офисные светодиодные светильники «Армстронг» 36вт, 40вт, 48вт, 50вт и более по цене от 1400 руб. Торговые и промышленные светодиодные светильники IP67 от 25вт по цене 1100 руб до 200вт по цене 3900 руб. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и торговых представителей. Окупаемость от 5 месяцев. Надоело менять лампы ДРЛ каждые три месяца? Устали от счетов на электричество? Обращайтесь к нам. Переведем освещение вашей территории на светодиодное, установим систему управления освещением через GSM связь. (система АСУНО) Производство светодиодных светильников нового поколения. Эффективность до 200лм/вт. Светодиодное освещение любой сложности. От проекта до монтажа. http://ecolumen.ru +7 (341-47) 4-42-98,44299
Грязев Константин · Завод Ecolumen · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Предлагаем светодиодные уличные светильники 50…250вт по цене от 3000 руб. Россия.Гарантия до 7 лет. Ищем дилеров.

ПРОДАМ: Уличное светодиодное освещение

Уличные светодиодные светильники предназначены для освещения улиц, дорог, площадей, дворов, складов, производств, освещения железнодорожных платформ и т.д. Уличные светильники серии МАГИСТРАЛЬ, КЕДР, УРАН, - предназначены для освещения автодорог, автомагистралей, шоссе и улиц. Изготовлены с применением светодиодов корпорации NICHIA - Япония. Обладают КСС типа Ш для дорог категории А. Светодиодный светильник ДиУС-160 предназначен для освещения автомагистралей, улиц, дорог категорий Б и В, придомовых территорий, АЗС, складских помещений, рекламных щитов, гаражей и т.д. Также подходит для освещения козловых, мостовых и башенных кранов. Высокая эффективность светодиодов NICHIA последнего поколения позволила создать серию уличных светильников «Эльбрус» с непревзойденным соотношением светотехнических характеристик и массогабаритных параметров. В серию входят три модели, способные заменить большинство используемых традиционных уличных светильников с газоразрядными лампами.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · Вчера · Россия · г Москва
Уличное светодиодное освещение
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.