Освещение спортивных объектов является одной из наиболее сложных задач в области светотехнических расчетов. Дело в том, что при расчетах приходится учитывать не только требования судей и спортсменов, но и требования зрителей. Соблюсти все эти требования довольно сложно, ледовый дворец в этом отношении не является исключением.

Нормы освещения ледового дворца

Освещение (нормы освещения) спортивных сооружений в строительных нормах и правилах отдельно не прописаны, но есть отдельный документ спорткомитета (ведомственные спортивный нормы ВСН-1-73) в котором есть четкие указания на горизонтальную освещенность поверхности льда. Для хоккея и фигурного катания это 500 люкс. Коэффициент неравномерности освещенности ледовой арены – не более 10%. Для массового катания людей или тренировочных мероприятий уровень может быть снижен, но обычно этого не делают. Дело в том из-за того, что чем выше освещенность, тем лучше настроение катающихся. А при тренировочном процессе, спортсмен должен привыкнуть к тому уровню освещенности, который будет при соревнованиях, иначе достичь высоких результатов не удастся.

Что касается трибун, то уровень освещенности (средний уровень) для всех крытых сооружений составляет 50 люкс. Причем освещение трибун и спортивной арены в обязательном порядке должно иметь отдельные системы включения. Если трибуны для зрителей имеют более 500 посадочных мест желательно иметь отдельное включение по секторам. При этом есть особые требования к ослепляющему воздействию на зрителей.

Электроосвещение спортсооружений подразделяют на рабочее и аварийное. Про рабочее освещение было сказано выше, а вот аварийное освещение должно обеспечивать освещенность никак не меньше чем 0,5 люкс на уровне пола или ступеней.

Уровень ослепленности зрителей не должен превышать 60 единиц.

Есть ограничение и по вертикальной освещенности. Освещение льда может быть осуществлено светильниками на подвесах, при этом сводчатый потолок будет затемнен, что негативно сказывается на зрителей, и спортсменов. Не менее 10% общего светового потока должно быть направлено на потолочное и припотолочное пространство для уменьшения неприятных ощущений, особенно у людей страдающих клаустрофобией.

Что касается коэффициента запаса мощности осветительных приборов, то, к сожалению, для светодиодных светильников они до сих пор не прописаны. Для люминесцентных ламп он (коэффициент запаса) был равен 1,5, для ламп накаливания – 1,3. Для светодиодных источников он вообще не нужен, поскольку они очень редко выходят из строя, но обычно делают запас в 5…10% мощности, что вполне достаточно.

Особенности освещения ледового покрытия

Одной из приятных (для электриков) способностью люда является его довольно большой коэффициент отражения светового потока. Этот коэффициент достигает 70%, для чистого люда и 30% для поцарапанного. В связи с тем, что чистого льда на катке практически не бывает, то этот коэффициент для расчетов принимают равным 40%. Это означает, что для освещения такой же площадки, к примеру, для погрузочно-разгрузочных работ, придется затратить на 40% энергии больше, чет для освещения ледового покрытия.

При применении (в прошлом) ламп накаливания для освещения ледовых арен приходилось решать триединую задачу:

  • получение достаточной освещенности
  • уменьшение теплового воздействия ламп накаливания
  • поддержание температуры льда на уровне – 4 градуса Цельсия.

Для поддержания температуры на трибунах в районе +17 градусов лампы накаливания очень подходят, ведь примерно 90…93% энергии уходит на тепло и только 5…7% на освещение. По этой причине лампы накаливания над ледовой ареной, как правило, не использовались, а применялось боковое освещение. С появлением светодиодного осветительного оборудования ситуация резко меняется. У современного светодиода на тепло расходуется только 30…35% энергии, на освещение более 50%. Эти приборы можно запросто размещать над ледовой ареной не беспокоясь о проблеме таянья льда.

Светодиодные светильники для освещения ледовых арен

В зависимости от высоты подвешивания мощность светодиодных светильников для освещения ледовой арены может быть различной. Чем меньше высота от поверхности льда, тем меньше затрат энергии. Однако, если трибуны со зрителями высокие, то зрителям неудобно смотреть соревнования. Как правило, высота подвешивания светильников для арены не бывает ниже последнего ряда трибун.

Наиболее подходящие промышленные светодиодные светильники для освещения ледовых дворцов:

  • АЭК-ДСП37-120-001
  • АЭК-ДСП37-180-001
  • АЭК-ДСП37-240-001
  • АЭК-ДСП37-360-001.

Для очень высоких потолков желательно применение светодиодных светильников с дополнительной оптикой:

  • АЭК-ДСП41-150-001
  • АЭК-ДСП41-200-001
  • АЭК-ДСП41-250-001

Пример освещения данными светодиодными светильниками ледовой арены в г. Воронеж:

Освещение офисно-административной части

Освещение офисно-административной части

Что касается освещения офисно-административной части ледового дворца, то для всех офисных помещений больше подходят светодиодные светильники АЭК-ДВО06-040-001. Для коридоров — АЭК-ДПО06-030-001.

Пример освещения административных помещений ледовой арены в г. Воронеж:

Пример освещения административных помещений ледовой арены в г. Воронеж Освещение административных помещений ледовой арены в г. Воронеж

Источник: ООО НПО «АЭК»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Спортивное светодиодное освещение

У вас новый спортивный объект или действующий спортзал и нужно хорошее, яркое освещение без мерцаний и эффекта ослепления? Свет, который будет эффективным, но при этом сэкономит ваш бюджет? Тогда предлагаем рассмотреть светодиодные светильники от Краснодарского производителя «Тегас Электрик» серии «спорт». Разработанные для освещения спортивных объектов, отлично освещают крытые\открытые теннисные корты, футбольные и волейбольные площадки, спортивные залы, стадионы. Более 10 лет опыта производства надёжных и эффективных светильников. Выполняем подбор и бесплатный светотехнический расчет по нормам и СНИПам. Работаем по РФ транспортными компаниями. Мощность от 50 до 1000Вт Гарантия до 5 лет + 7 лет послегарантийное сервисное обслуживание (ремонтопригодны даже после гарантии, комплектующие есть в наличии) Отправим презентацию, выполненные проекты. Нас так же ищут: #Светодиодный светильник для спорта #спортивный свет #светильник с решеткой #Светодиодные светильники для освещения спортзалов #светильники спорт #свет для стадиона #освещение крытых стадионов #освещение манежей #светильники для кортов #освещение для хоккейных площадок #Освещение спортивных объектов #Светодиодный светильник с решеткой #Светодиодный светильник для спорта #Светодиодный светильник для бассейна #Освещение для бассейна #прожектор на стадион #светильник для футбола #освещение футбольного поля #освещение теннисного корта #свет для корта #спортивный свет #светильник с решеткой для спорта #спортивный свет #спортивное освещение #светильники для футбольной площадки #светильники от производителя РФ #замена ДНАТ #замена светильников в спортзале #замена освещения #освещение в спорт зал
Шаповаленко Наталья · Тегас Электрик · 12 апреля · Россия · Краснодарский край
Спортивное светодиодное освещение

ПРОДАМ: Светодиодные светильники Эколюмен Арена для стадионов, спортивных арен пр-ва Россия. Направленное освещение.

Светодиодные светильники "Эколюмен Арена" для стадионов, спортивных арен, футбольных площадок и других открытых территорий или помещений большой площади. Возможность освещения одним мощным светодиодным прожектором "Ecolumen" различных участков стадиона. Угол светового потока LED светильника от 20 до 90 градусов. Регулировка направления светового луча, как всего светильника, так и его отдельных элементов, позволяет освещать весь стадион в т.ч. участки удаленные до 200 метров. Легкий, продуваемый корпус с минимальной ветровой нагрузкой на мачту освещения. Мощность от 100 до 1100вт. Световой поток до 135тыс. люмен. Бесплатный расчет освещения вашего стадиона, спортивного объекта. Низкие цены от Российского производителя. Ждем ваши запросы на каталоги и прайсы. Компания Вертекс официальный дилер завода Эколюмен. С этой и др. продукцией можете ознакомиться на сайте завода светодиодных светильников http://ecolumen.ru
Борисович Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Светодиодные светильники Эколюмен Арена для стадионов, спортивных арен пр-ва Россия. Направленное освещение.

ПРОДАМ: Светодиодный светильник Вартон 595х620х65 мм для спортивных помещений

V-01-110-036-4100K Светильник LED "ВАРТОН" спорт накл 595*620*65мм 36W 4100К спорт (с решеткой) V-A1-110-036-4100K Светильник LED "ВАРТОН" спорт накл 595*620*65мм 36W 4100К спорт (с решеткой) аварийный V-01-111-036-6500K Светильник LED "ВАРТОН" спорт накл 595*620*65мм 36W 6500К спорт (с решеткой) V-A1-111-036-6500K Светильник LED "ВАРТОН" спорт накл 595*620*65мм 36W 6500К спорт (с решеткой) аварийный V-01-112-054-4100K Светильник LED "ВАРТОН" спорт накл 595*620*65мм 54W 4100К спорт (с решеткой) V-A1-112-054-4100K Светильник LED "ВАРТОН" спорт накл 595*620*65мм 54W 4100К спорт (с решеткой) аварийный V-01-113-054-6500K Светильник LED "ВАРТОН" спорт накл 595*620*65мм 54W 6500К спорт (с решеткой) V-A1-113-054-6500K Светильник LED "ВАРТОН" спорт накл 595*620*65мм 54W 6500К спорт (с решеткой) аварийный
Бабкин Евгений · Релайт Групп · Вчера · Россия · г Москва
Светодиодный светильник Вартон 595х620х65 мм для спортивных помещений

ПРОДАМ: Светодиодные светильники Эколюмен Арена для стадионов, спортивных арен производства Россия. Низкие цены.

Светодиодные светильники "Эколюмен Арена" для стадионов, спортивных арен, футбольных площадок и других открытых территорий или помещений большой площади. Возможность освещения одним мощным светодиодным прожектором "Ecolumen" различных участков стадиона. Угол светового потока LED светильника от 20 до 90 градусов. Регулировка направления светового луча, как всего светильника, так и его отдельных элементов, позволяет освещать весь стадион в т.ч. участки удаленные до 200 метров. Легкий, продуваемый корпус с минимальной ветровой нагрузкой на мачту освещения. Мощность от 100 до 1100вт. Световой поток до 135тыс. люмен. Бесплатный расчет освещения вашего стадиона, спортивного объекта. Низкие цены от Российского производителя. Ждем ваши запросы на каталоги и прайсы. WWW.ECOLUMEN.RU
Грязев Константин · Завод Ecolumen · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Светодиодные светильники Эколюмен Арена для стадионов, спортивных арен производства Россия. Низкие цены.

ПРОДАМ: Предлагаем светодиодные светильники для школ, классов, учебных учреждений, спортивных залов, стадионов. Скидки.

Предлагаем светодиодные светильники для школ, классов, учебных учреждений, спортивных залов, стадионов. Аналог люминесцентных светильников 72вт, 2×36вт и 4×18вт. Производство Россия. Все сертифицировано. Гарантия до 5 лет. Просим обратить внимание: светильники для учебных аудиторий имеют индекс цветопередачи >90, CRI>90. Светильники с таким индексом рекомендованы для применения в учебных учреждениях. Светодиодный светильник для учебных учреждений 32вт (аналог люминесцентного 2×36вт, 72вт) по цене 1400 руб/шт. Светодиодный светильник для учебных учреждений 36вт (аналог люминесцентного 2×36вт, 72вт) по цене 1500 руб/шт. Светодиодные светильники для спортзалов с защитой от мячей и прочих ударов по цене 1800р за шт. Перевод на светодиодное освещение это единственное решение для спортивных учреждений учитывая высокую стоимость высотных работ по регулярной замене ламп ДРЛ и прочих устаревших источников света. Срок службы светодиодных светильников 25-30 лет без необходимости замены светодиодов в течение всего срока службы. P.S. Недавно Россия подписала Минаматскую конвенцию по ртутьсодержащим.лампам и приборам. Это означает, что скоро в России запретят использовать люминесцентные и другие ртутьсодержащие лампы и светильники (ДРЛ, ДНАТ и др.) Мы предлагаем уже сейчас обезопасить себя и своих детей от паров ртути. Мы готовы перевести вашу систему освещения на полностью безопасную- светодиодную. (кроме экологии у светодиодных светильников еще много преимуществ: энергопотребление меньше в несколько раз, а срок службы во много раз больше, пульсация в десятки раз меньше, выход на полную мощность за 1 секунду и т.д) Также стоит иметь ввиду, что в настоящее время уже существует ряд законов, обязывающих бюджетников применять энергоэффективные технологии. Одна из самых простых и эффективных это перевод освещения на светодиодное. При этом мы готовы заменить ваши светильники на светодиодные по энергосервисному контракту. Т.е. вы не заплатите ни рубля своих средств,...
Борисович Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Предлагаем светодиодные светильники для школ, классов, учебных учреждений, спортивных залов, стадионов. Скидки.
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.