Светодиодный светильник серии «КАШТАН» успешно прошел проверку в независимом издании «ЛЮМЕНом».

«КАШТАН» — серия торшерных светодиодных светильников комфортного отраженного света.

«КАШТАН» — серия торшерных светодиодных светильников комфортного отраженного света

Результаты исследования

78 лм/Вт, 2120 лм, 27 Вт, КМ 0.920, 4000 К, КП 1.5 %, Ra 85, 9 кг

Светодиодный парковый светильник отраженного света КАШТАН LE-СТУ-36-027-1398-67Д от «ЛЕД-Эффект» показал отличное соответствие всех характеристик и хорошее значение световой отдачи для паркового светильника отраженного света (78 лм/Вт для уличного светильника отраженного света). Хорошее соответствие заявленной и измеренной формы КСС в нижней полусфере. Почти полное отсутствие пульсаций (1,5 %) и высокий индекс цветопередачи (CRI 85) для уличного исполнения. Соответствие нормам ЭМС (гармонический состав тока).

Заявленная и измеренная КСС КАШТАН LE-СТУ-36-027-1398-67Д

аявленная и измеренная КСС КАШТАН

Стабилизация светового потока КАШТАН LE-СТУ-36-027-1398-67Д

Стабилизация светового потока

Координаты цветности КАШТАН LE-СТУ-36-027-1398-67Д

Координаты цветности КАШТАН

Протокол испытаний на КАШТАН LE-СТУ-36-027-1398-67Д здесь.

Подтвержденные характеристики на КАШТАН LE-СТУ-36-027-1398-67Д

Общий вид светильника КАШТАН LE-СТУ-36-027-1398-67Д, вид сверху:

Общий вид светильника КАШТАН

Вид сбоку, КАШТАН LE-СТУ-36-027-1398-67Д:

Вид сбоку, КАШТАН

Оптическая часть светильника:

Оптическая часть светильника

Данные от производителя

Серия «КАШТАН» — торшерные светодиодные светильники комфортного отраженного света.

При разработке серии светильников была применена инновационная технология отвода тепла FINFREE — в светильниках устанавливаются радиаторы из специально подобранной композиции теплопроводящих материалов. Данная технология позволяет наиболее эффективно отводить тепло от светодиодов и электронной начинки светильников — аналогов такой технологии нет.

Светильники серии КАШТАН предназначены для торшерного монтажа на стандартные опоры уличного освещения, d до 61 мм.

Светильники предназначены для создания комфортной световой среды за счет применения схемы отраженного света, исключен эффект ослепления.

Ознакомиться с оригинальным материалом вы можете на сайте журнала «ЛЮМЕН».

Источник: ООО «ЛЕД-Эффект»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Светильники накладные UNIEL Каури серия (аналог ЛПО)

ULO-ZL60-25W/NW WHITE ULO-ZL90-50W/NW WHITE Светодиодное освещение с каждым днем становится все популярнее, особенно это касается промышленного освещения. Светодиодные универсальные светильники серии «Каури» предназначены для освещения любых общественных помещений, являясь современной заменой стандартных светильников ЛПО 2х18 и 2х36. Новинка! Выгодные цены для оптовых покупателей!
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 26 апреля · Россия · г Москва
Светильники накладные UNIEL Каури серия (аналог ЛПО)

ПРОДАМ: Светодиодные светильники из наличия

Компания ООО «СИМЭКС» предлагает светодиодные светильники из наличия, распродаем остатки. 1. Светильник Сияние 100W 13 000 Lm — 100шт. 2. Светильник Сияние 150W 19 500 Lm — 98шт. 3. Светильник Орион 50W 6 500Lm -167шт. 4. Светильник Орион 100W 13 000Lm — 374шт. 5. Светильник Орион 200W 22 000Lm — 95шт. 6. Светильник SLHBT 100W 13 000Lm — 150шт. 7. Светильник SLHBT 150W 19 500Lm — 46шт. 8. Светильник SLHBT 200W 26 000Lm -19шт. 9. Светильник Айсберг Премиум 40W 5 600Lm — 964шт. 10. Светильник Айсберг Премиум 60W 8 400Lm -193шт. 11. Светильник Айсберг Премиум 40W 5 600Lm-100шт. 12. Светильник Айсберг 40W 4000Lm IP65 -2000шт. 13. Светильник Айсберг 60W 6600Lm — 1090шт. Склад находится в Пермском крае, в городе Лысьва, на улице Металлистов, дом 1.
Перевалова Татьяна · ООО "СИМЭКС" · 15 апреля · Россия · Пермский край

ПРОДАМ: Светильник ГКУ12-1000-256 для лампы HQI-T 1000

ГКУ12-1000-256 (в комплекте с ПРА 220В, IP55). Для лампы HQI-T 1000. В светильнике используются дуговые металлогалогенные лампы импортного производства HQI-T 1000/N (Osram), HQI-T 1000/D (Osram), HIT 1000 dw (BLV), SPL1000 (GE) с номинальным световым потоком от 80000 до 110000 лм. Светоотдача такой лампы составляет 100 лм/Вт. Для сравнения, этот же показатель экономичности галогенной лампы составляет 19-23 лм/Вт. Технические характеристики Тип лампы HQI-T1000/N, HQI-T1000/D, HIT 1000 dw, SPL1000 Мощность лампы, Вт 1000 Номинальное напряжение сети, В 220 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP65 Климатическое исполнение УХЛ Категория размещения 1 Тип отражателя Зеркальный параболоцилиндрический Масса (без ПРА), кг, не более 13,5 Пускорегулирующий аппарат (ПРА): Тип 1И1000ДРИ 48-001. УХЛ1
Федоров Александр · ООО «Кемеровский завод «Луч» · 9 апреля · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
Светильник ГКУ12-1000-256 для лампы HQI-T 1000

ПРОДАМ: Светодиодные светильники для ЖКХ

Официальный дилер реализует светодиодные светильники производства РБ, УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ" г. Минск - ДПОО 1-6-400 УХЛ4, с акустическим датчиком, мощностью 6 и 9 Вт. Компактные размеры, высокая механическая прочность, низкая стоимость. Для внутреннего освещения мест общественного пользования: подъезды, холлы, коридоры, тамбура, лестничные площадки. Корпус изготовлен из поликарбоната высокой прочности, логотип ЖКХ на плафоне. Специальные крепежные элементы препятствуют демонтажу светильника без специнструмента. Гарантия 36 месяцев.
Иванов Валерий · Эоланта · 10 апреля · Россия · Белгородская обл
Светодиодные светильники для ЖКХ

ПРОДАМ: Общественные светильники «Каспий» Duray

Многофункциональные светодиодные светильники «Каспий» обладают наиболее широкой областью применения. Высокий индекс цветопередачи > 80 Ra и минимальный коэффициент пульсации < 1% делают «Каспий» идеальным источником света для образовательных учреждений и заведений общественного питания. Модификация со степенью защиты IP 65 подходит для использования в помещениях с повышенным уровнем пыли и влаги. Рекомендуется использовать в помещениях с невысокими требованиями к освещенности (коридоры, фойе, уборные, спальные комнаты, лестничные площадки, гардеробные). Также может быть использован в офисных, административных и торговых помещениях с уровнем потолков менее 2,7 м.
Пелевин Андрей · Дюрэй · 25 апреля · Россия · Пермский край
Общественные светильники «Каспий» Duray
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.