Управления освещением по протоколу DALI, или Картины светом

4 августа 2020 г. в 10:18

Последние десятилетия подарили нам много новых технических возможностей, которые делают нашу жизнь не только комфортнее, но и красивее. Всё чаще стало упоминаться такое понятие, как светодизайн. Современные технологии управления освещением помогают не только профессиональным художникам по свету воплощать творческие идеи в жизнь, но иногда дают возможность и нам стать «немножко дизайнером», изменяя по своему желанию освещение в помещениях, управляя им с пульта или телефона.

Световое многообразие

Управление с одной панели

На протяжении многих лет служба R&D компании IEK GROUP вносит существенный вклад в развитие систем управления освещением по протоколу DALI. Команда разработчиков схемотехнических решений и программистов реализовала различные светотехнические проекты: от автоматизированного управления светом в складских помещениях до архитектурного освещения фасадов зданий.

Если на объекте немного светильников, как правило, достаточно ручного управления. Но когда в системе освещения их от 200 и более, без автоматизированных систем управления не обойтись.

На основе открытой программной части панели управления ONI® возможна реализация любых сценариев управления светом — как в автоматизированных режимах, так и вручную. При этом применяются различные датчики света, датчики движения и другие устройства IEK Lighting, позволяющие получать необходимую информацию для управления без вмешательства человека.

Впервые эта разработка IEK GROUP была представлена в 2018 году на главной светотехнической выставке России Interlight Moscow powered by Light+Building и вызвала большой интерес у посетителей.

Панель управления
Панель управления системами освещения по протоколу DALI на выставке Interlight Moscow

IEK GROUP накопила портфолио программных макросов для минимизации трудозатрат по реализации сценариев управления. Макросы созданы на основе моделей реальных объектов и могут быть оптимизированы для объектов со специфическими задачами.

Это всего лишь часть основных макросов:

  • Мониторинг шины DALI для определения присутствия устройств на шине.
  • Определение типа устройств и их состояния.
  • Отправка данных конечному устройству (включение/отключение/диммирование) с мониторингом занятости линии.
  • Мониторинг шины DALI и выдача предупреждения о неполадке (автоинформирование диспетчера).
  • Накапливание данных об энергопотреблении объекта, предоставление графической информации.
Освещение зданий

Самая актуальная тема в управлении освещением — это реализация сложных алгоритмов при изменении цветовой температуры светильников. Изменение ССТ позволяет в офисных и складских комплексах настроить освещение под биоритмы человека. При дневном естественном свете лучше подходит нейтральная цветовая температура, для вечернего времени — более холодные тона.

Также данная функция востребована в архитектурной подсветке, в выставочных центрах, музеях, галереях — здесь часто меняются экспозиции, а установка спотов с изменением цветовой температуры позволяет быстро создать новый световой сценарий для выгодного представления предметов искусства. Функционал свободно реализуется программным образом и имеет простые настройки с возможностью адаптации под любой объект.

При создании светотехнических проектов служба R&D компании IEK GROUP принимает во внимание различные пожелания заказчиков, и одно из ключевых — это возможность визуализировать план помещения и предоставить заказчику удобный интерфейс управления. На каждом этапе проекта мы формируем эскизные предложения и обсуждаем их с заказчиком для выработки оптимального решения.

Решения на выбор

Сегодня наша команда R&D может предложить типовые решения, включающие различные уровни программной реализации:

  • DALI broadcast — независимое решение.
  • DALI single — решение одного объекта.
  • DALI multi — решение для нескольких объектов.
  • DALI building — решение для автоматизации многоуровневых зданий.

DALI broadcast

Используется для локального управления освещением. Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря широковещательной передаче данных и заводским предустановкам.

DALI broadcast

DALI single

Решение подходит для маленьких и средних помещений. Управление с панели оператора, типовой программный продукт стандартного помещения.

DALI single

DALI multi

Применяется в небольших многоуровневых помещениях, складах средних площадях. Управление с панели оператора, типовой программный продукт с фиксированным набором органов управления и исполнительных устройств.

DALI building

Решение предназначено для нескольких объектов, включающих в себя многоуровневые здания. Управление с панели оператора, удаленный доступ из любой точки мира, полный контроль над системами освещения, а также видеонаблюдения и пожаротушения.

DALI building

Итог

Применение стандарта DALI позволяет создать гибкую систему управления освещением. Принадлежность устройств к группам и назначение им сценариев выполняется программно. Это значительно упрощает проектирование и позволяет быстро создать оптимальную систему освещения на любом объекте.

Источник: IEK GROUP

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования IEK®, светотехники IEK Lighting®, LEDEL® и FEREKS®, продукции для IT-технологий ITK®, оборудования промавтоматизации ONI®. Владелец платформы для автоматизации зданий и производств MasterSCADA®. Под брендом GENERICA® представляет продукцию для бюджетных решений. Через проектную организацию «ПрофЭСКО» компания инвестирует средства в проекты повышения энергоэффективности. В 2023 году компания приобрела российские активы французской компании Legrand Group. Предметом сделки стали три производственные площадки, более 20 представительств в российских городах. IEK GROUP предлагает широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций. В 2024 году компания отмечает свое 25-летие. Сегодня она является одним из игроков, активно решающих задачу замещения продукции европейских брендов в России. Обладая современной научно-производственной базой, IEK GROUP в первую очередь инвестирует в производство на территории РФ, способствуя развитию электротехнической отрасли в целом. Стратегические производственные площади компании расположены в России — в городах Ясногорск, Новосибирск и Казань. Общая площадь производственных цехов превышает 100 тысяч кв. метров.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Настенные светильники ARTLIGHT

Небольшая коллекция настенных светильников служит удачным дополнением при комплектации различных объектов: не только жилых, но также коммерческих и других общественных помещений. В основном настенные светильники используются для создания мягких декоративных акцентов, художественных световых рисунков на стене, что дает возможность реализовать различные дизайнерские задумки. Являясь единственным источником света в помещении, они создают таинственную и расслабляющую атмосферу. Компания ARTLIGHT сегодня — результат усердного труда всех причастных к её развитию на протяжении более чем 22-летней истории. В настоящий момент в состав компании входят два торговых офиса в Москве и Санкт-Петербурге, производственная линия и склад в Колпино (Санкт-Петербург), а также обширный пул партнеров по всей России и в странах СНГ
Отдел продаж в Москве · Компания Артлайт · 22 апреля · Россия · г Москва
Настенные светильники ARTLIGHT

ПРОДАМ: Уличные светильники «Арктика» Duray

Мощные светодиодные светильники способны полностью заменить традиционные источники света в освещении придомовых территорий, улиц и дорог. Высокие светотехнические характеристики светодиодов OSRAM и многоуровневая защита, создают стабильную и энергоэффективную систему освещения городской среды. Серия отлично подходит для освещения городской среды благодаря новому дизайну эргономичного литого корпуса и высоким техническим характеристикам, в т. ч. IP66, готовность к подключению системы Управления светом и возможность регулировки угла наклона светильника. Надежность и качество светильника соответствует всем требованиям и нормам. Область применения: автомобильные дороги и магистрали, территории предприятий и торговых центров, городские улицы, проспекты, дворы и парки. Виды уличных светильников: По типу крепления: — Консольные светильники. Самыми распространенными осветительными приборами, используемыми для уличного освещения, являются консольные светильники, проще говоря — светильники на столбы. — Настенные уличные светильники. При освещении придомовой территории и детских площадок используются настенные светильники, которые крепятся на специальные кронштейны. Могут оснащаться датчиками, реагирующими на движение. По виду ламп: — ДНаТ — дуговые трубчатые натриевые лампы высокого давления. Используются в магистральном освещении, на аэродромах, в промышленных зонах; — ДРЛ — ртутные газоразрядные лампы высокого давления. Применяются при освещении дорог; — LED — светодиодные светильники. Имеют широкий спектр применения — от детских площадок до промышленных зон и магистралей.
Пелевин Андрей · Дюрэй · 25 апреля · Россия · Пермский край
Уличные светильники «Арктика» Duray

ПРОДАМ: Встраиваемые светильники downlight ARTLIGHT

Встраиваемые светильники от производителя: широкий выбор модификаций, покраска по RAL. В наличии и под заказ. Доставка по России. Гарантия. Встраиваемые светильники оптимальны для коммерческих, офисных и других общественных помещений с невысокими потолками, подходят для решения задач по общему или акцентному освещению. Компания ARTLIGHT сегодня — результат усердного труда всех причастных к её развитию на протяжении более чем 22-летней истории. В настоящий момент в состав компании входят два торговых офиса в Москве и Санкт-Петербурге, производственная линия и склад в Колпино (Санкт-Петербург), а также обширный пул партнеров по всей России и в странах СНГ
Отдел продаж в Москве · Компания Артлайт · 22 апреля · Россия · г Москва
Встраиваемые светильники downlight ARTLIGHT

ПРОДАМ: Уличные светодиодные светильники

Уличные светильники являются неотъемлемой частью любых благоустроенных территорий. Они обеспечивают достаточный уровень видимости в темное время суток, поддерживая безопасность и комфорт. Освещение используется в разных условиях, в том числе возле частных и многоуровневых зданий, общественных, коммерческих объектов, парков, дорог и так далее. Компания Техсветпром предлагает уличные светодиодные светильники в широком ассортименте, что позволит найти решение, соответствующее требованиям по мощности, безопасности, эстетичности, форме и другим параметрам. Поможем подобрать уличные светодиодные светильники под Ваши потребности — просто оставьте заявку на нашу почту Продукция для улицы в значительной мере отличается от аналогичных ламп, но предназначенных для монтажа внутри помещений. Поэтому тут рекомендуется рассматривать специализированные модели. Подобрать удачный вариант достаточно проблематично, поскольку приходится учитывать нюансы использования, размер бюджета, погодные условия. Основное назначение оборудования в освещении территории, поэтому главное, чтобы выбранного фонаря или светильника было достаточно для освещения имеющейся площади при полном отсутствии дневного света.
Рыбакова Алина · ТЕХСВЕТПРОМ · 22 апреля · Россия · Челябинская обл
Уличные светодиодные светильники

ПРОДАМ: Встраиваемые светодиодные светильники

Встраиваемые светодиодные светильники используются для освещения любых типов помещений. Последние годы светодиодные светильники широко используются в офисных, торговых или производственных помещениях. С каждым годом использование светодиодных светильников при проектировании современных зданий увеличивается. Владельцы недвижимости начали понимать какую финансовую выгоду даёт использование светодиодного освещения. Встраиваемые светодиодные светильники хорошо себя зарекомендовали в медицинских учреждениях, торгово-развлекательных центрах, бизнес-центрах, школьных и до школьных учебных заведениях, административных зданиях и так далее. Светильники со светодиодными источниками света изготавливаются различной формы, размером и мощностью. Круглые светодиодные светильники придают оригинальный дизайн любому помещению, ну и конечно же самые распространённые светодиодные светильники армстронг. В нашем каталоге можно подобрать светодиодные светильники для ювелирных магазинов, с помощью которых легко придать необходимую освещенность витринам с украшениями.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 26 апреля · Россия · г Москва
Встраиваемые светодиодные светильники
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.