От первого лица

Особенности мультиметров для специалистов электротехнических служб

26 апреля 2018 г. в 14:40

Сегодня специалист Антон Николаев расскажет нам о современных цифровых мультиметрах, предлагаемых компанией «Теккноу».

— Антон, какие мультиметры сегодня есть на российском рынке и какие их основные различия?

— Сегодня можно встретить мультиметры аналоговые и цифровые.

Аналоговые мультиметры это электроизмерительные переносные приборы (ЭИП) с разными способами электромеханического преобразования тока и напряжения в механический поворот отсчетного устройства — стрелки по оцифрованной шкале. Я не буду останавливаться на множестве разновидностей систем ЭИП. Скажу только, что в большинстве случаях они основаны на принципе движения рамки в поле неподвижного магнита или наоборот, или движение одной рамки относительно другой неподвижной рамки и другие разновидности. В настоящее время аналоговые мультиметры постепенно вытесняются цифровыми.

Мультиметр

Цифровые мультиметры, несмотря на то, что они тоже измеряют электрические величины являются полностью радиоэлектронными цифровыми приборами. Здесь центральное место в приборе занимает АЦП — аналого-цифровой преобразователь входного сигнала в дискретный двоичный код. Перед АЦП находится делитель и усилитель входного сигнала, чем обеспечивается множество пределов измерений. Отчетным устройством является цифровой индикатор-дисплей. Если входной сигнал переменного тока, то для подачи на АЦПон предварительно выпрямляется в постоянный. От реализованной математической функции в выпрямительной схеме зависит какие измерения будет проводить мультиметр по переменному току: в средневыпрямленных (Mean:average rectified) или в средних квадратических значениях (True RMS). Последнее это первый признак прибора для профессионального применения.

— Какие из мультиметров можно использовать в службах электросетей?

— Отвечая на этот вопрос, можно также частично коснуться предыдущего, так как можно провести ещё одну черту и разделить приборы на профессиональные и более простые, для бытовых нужд.

Основное отличие — профессиональные приборы обладают более высокими метрологическими характеристиками, подтверждением чего является внесение в государственный реестр СИ РФ. Профессиональные приборы имеют более высокие показатели надежности и безопасности, сочетают в себе более широкий набор функций. Определенно, специалисты электротехнических служб должны использовать в своей работе только профессиональную технику. Хотя трудно согласиться, что для личного использования можно пренебрегать такими показателями как безопасность.

Мультиметр DT4282

— А какие модели наиболее востребованы?

— В данном случае, я могу говорить о профессиональной измерительной технике, поставкой которой мы занимаемся. Мы представляем на территории России японского производителя Hioki. Ничего нового не открою, если скажу, что все ищут оптимальное сочетание цены и качества. Что касается профессиональной техники, у большинства производителей модельный ряд делится на серии приборов в зависимости от их метрологических характеристик, которые в прецизионных моделях достигают весьма высоких показателей, например, модели DT4282, DT4281. Эти модели могут применяться в лабораториях измерительной техники в качестве эталонных.

Зачастую для специалистов на местах такие характеристики бывают избыточными, поэтому наиболее востребованным является, так называемый, рабочий уровень, например, модели DT4252, DT4256, 3246-60. И опять же, надо понимать, что если измерительная техника используется профессионально, то её эксплуатация происходит каждый день и иногда в весьма суровых условиях. Так что надежность оборудования востребована покупателем. Например, у Hioki этот момент занимает очень важную роль, почему эта продукция и вызывает большой интерес. Все мультиметры поставляются в ударопрочном корпусе и выдерживают падение с высоты 1 метр на бетонный пол. После, как ни в чём не бывало продолжают работать. Цифровые мультиметры DT4254, DT4255 и DT4256 по условиям эксплуатации имеют диапазон рабочих температур от −25 °С до +60 °С. Плюс ко всему различные приятные мелочи, такие как защита клемм от неправильного подключения проводов при определен-ном режиме измерения. Уверен, что защитная функция спасла уже не один прибор, не говоря уже о том, что в первую очередь уберегла человека от несчастного случая.

— Что можно считать достоинством?

— В данном случае я немного расскажу о достоинствах современных цифровых мультиметров компании Hioki. Приведу небольшую историческую справку. Компания Hioki начинала свой путь в 40-х годах прошлого века с небольшого производства электрических счетчиков в Токио. На данный момент это один из крупнейших разработчиков и производителей измерительной техники на мировом рынке.

Весь процесс производства базируется в Японии, что позволяет очень тщательно контролировать процесс производства полностью, результатом этого является очень высокое качество продукции. Мы представляем на территории России этот завод уже более 10 лет, количество гарантийных случаев можно посчитать на пальцах одной руки, это действительно уникальный случай. Теперь о достоинствах непосредственно мультиметров. На данный момент приборы достигли очень хороших показателей быстродействия. Hioki здесь на первых местах, скорость измерения 200 мс. Наличие функции True RMS обеспечивает измерения с нормированной погрешностью как для синусоидальной формы сигнала, так и для сигналов произвольной формы или с наличием в сигнале нелинейных искажений.

Достигнута высокая точность измерений, например, для мультиметров DT4281 и DT4282 основная погрешность составляет ± 0,025 % для измерений напряжения постоянного тока. В режиме измерений напряжения переменного тока область частот составляет до 100 кГц. Также мультиметры оснащены цифровым фильтром низких частот. Приборы обладают внутренней памятью до 400 результатов измерений и портом USB для подключения к ПК. И как говорил уже ранее, немаловажным моментом является ударопрочный корпус и возможность работать с прибором при низких температурах.

— А какое преимущество дает наличие фильтра низких частот (ФНЧ)?

— Фильтр низких частот позволяет подавить или отсечь переменные сигналы, частота которых выше основной частоты измеряемого тока или напряжения. Граница, с которой начинается подавление называется частотой среза фильтра. Это позволяет избавиться от воздействия наводок переменных электромагнитных полей, которые могут сильно исказить результаты измерений. Например, при измерении напряжения на вторичной обмотке инвертора в сети могут проникать гармоники рабочей частоты преобразования. В этом случае, наличие ФНЧ является необходимым условием для достоверных результатов измерений. Мультиметры Hioki могут иметь установки частот среза ФНЧ: 100 Гц, 500 Гц,1000 Гц.

— Расскажите о самом компактном цифровом мультиметре

— Да, хотелось бы отметить, что если мы говорим о профессиональной измерительной технике, то это не обязательно внушительные размеры. В нашем предлагаемом списке есть мультиметры соизмеримые с размерами кредитной карты и весом около 50 грамм — модель 3244-60. Прибор пользуется хорошим спросом, его всегда можно носить в кармане, и вспоминать о нём только в нужный момент, самое главное не забыть выложить его во время стирки одежды.

— Если пользователь привык пользоваться аналоговым прибором (стрелочным), что может предложить для него АО «Теккноу»?

Мультиметр 3030-10

Несмотря на то, что производитель Hioki является передовиком в плане инноваций и разработок, для ценителей аналоговой техники мы можем предложить стрелочные мультиметры, например, модель 3030-10.

Стоит отметить, что зачастую выбор аналоговой техники обосновывается условиями работы при низких температурах. Нередко проблемы у цифровых приборов с ЖК-дисплеем могут возникать при температуре уже ниже 0. Поэтому лишний раз хочу заметить, что на данный момент для своих заказчиков Hioki предлагает цифровые приборы с широким диапазоном рабочих температур до −25 °С.

— Антон, расскажите о комплектации различных мультиметров

— Обычно стандартный комплект — это прибор с измерительными проводами, в большинстве случаев этого вполне хватает для работы, в тоже время обеспечивает оптимальное ценообразование для большинства покупателей. Здесь также хотел отметить, одно из достоинств Hioki, в комплекте поставки с прибором идут провода в силиконовой оболочке, что обеспечивает очень большой срок службы, им также не страшны низкие температуры. При необходимости мы можем дополнить базовый комплект дополнительными опциями, это порядка 10 видов различных наконечников на измерительные провода, которые позволяют комфортно подходить к решению абсолютно любых задач.

Также для удобства, чтобы освободить руки при работе, можно включить в комплект магнитный держатель, с помощью него вы просто крепите мультиметр к любой металлической поверхности. Носить с собой или хранить мультиметр удобно в специальном кейсе, его также можно включить в комплект.

Что важно, некоторые модели имеют верхний предел измерений переменного тока до 1000 А с подключением внешних токовых преобразователей — модели DT4281, DT4253, DT4256. Для этого мы готовы предложить несколько моделей токовых клещей, которые подключаются к прибору. И конечно же любой наш заказчик может приобрести комплект для подключения мультиметра к ПК, подключение осуществляется через USB кабель. В вопросе комплектации прибора мы можем удовлетворить многие потребности наших заказчиков.

Ознакомиться подробнее со всеми моделями портативных мультиметров можно в разделе «Мульти-метры цифровые портативные» каталога на сайте нашей компании www.tek-know.ru.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Щитовые измерительные приборы со склада и под заказ

Компания "Премьер Комплект Сервис" рада Вам представить щитовые измерительные приборы: — Приборы переменного тока; — Приборы постоянного тока; —Трансформаторы тока; — Цифровые приборы переменного тока; — Цифровые приборы постоянного тока; — Шунты; — Цифровые тахометры Компания "Премьер Комплект Сервис" — это официальный прямой поставщик электронных компонентов и электротехнических изделий для всех областей промышленности и производств без посредников. Основные задачи нашей компании: — Предоставить российскому производителю электроники и электротехнического оборудования бесперебойную комплексную поставку электронных компонентов и электротехнического оборудования в любых количествах и по конкурентоспособным ценам непосредственно от производителя и ведущих мировых дистрибьюторов в кратчайшие сроки. — Предоставить российскому разработчику возможность использовать в своих разработках лучшие достижения мировых лидеров в производстве электронных компонентов и модулей, осуществляя весь необходимый для этого сервис: технические консультации, образцы, средства разработки и отладочного оборудования, наборы элементной базы для опытного производства. Для реализации этих задач наша компания пользуется и предоставляет нашим партнерам и клиентам весь потенциал услуг, которые предлагают ведущие производители электроники и электротехнического оборудования в странах США, Европы и Азии. Осуществляя оптовые поставки электронных компонентов на основании непосредственных контактов с производителями и ведущими мировыми дистрибьюторами, не затрагивая вторичный рынок, а также наличие хорошо организованного отдела логистики в нашей компании дает основания утверждать, что мы способны выполнять поставленные перед нами задачи.
Бахарев Денис · ПКС · 29 апреля · Россия · г Москва
Щитовые измерительные приборы со склада и под заказ

ПРОДАМ: Щитовые приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры, частотомеры и другое

Компания «Премьер Комплект Сервис» — оптовая и розничная поставка электронных компонентов и электротехнического оборудования со склада и под заказ во все регионы России. Широкий спектр номенклатуры от ведущих мировых производителей электронных компонентов и электротехнических изделий. По Вашему заказу наши специалисты подберут необходимую комплектацию, обеспечат поставку на оптимальных для Вас условиях, проработают наиболее лучшее соотношение цена/качество. В случае отсутствия компонентов на складе, наша компания осуществит поставку Вашей комплектации непосредственно от производителя и ведущих мировых дистрибьюторов в кратчайшие сроки. Обратившись к нам, Вы получите квалифицированную техническую помощь, внимательное отношение к Вашим потребностям, оперативную обработку Вашего заказа.
Бахарев Денис · ПКС · 29 апреля · Россия · г Москва
Щитовые приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры, частотомеры и другое

ПРОДАМ: Цифровой амперметр постоянного и переменного тока Полигон™

Группа компаний «Полигон» предлагает купить цифровой амперметр постоянного и переменного тока. Назначение: Амперметр цифровой предназначен для измерения величины тока в цепях тока с частотой 50 Гц. Амперметр оборудован переключателем, позволяющим использовать его с различными трансформаторами тока с током вторичной обмотки – 5 А. Выполняется в 4 вариантах исполнения: А-05, А-05 (DC-2), А-05-03, А-05-03И.
Панарина Людмила · ПФ СОЗВЕЗДИЕ · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Цифровой амперметр постоянного и переменного тока Полигон™

ПРОДАМ: Мультиметр цифровой АКИП-2209/4

АО «ПриСТ» предлагает мультиметр цифровой АКИП-2209/4 Краткие характеристики мультиметра цифрового АКИП-2209/4 Цифровой мультиметр с функцией измерения истинных среднеквадратичных значений Регистратор данных и функция просмотра (до 32000 показаний) Возможность подключения к ПК через USB-порт Полоса пропускания 100 кГц для измерения напряжения Режим фильтра низких частот 1 кГц Функция GO-NO-GO Измерение напряжения переменного тока с импедансом 1 МОм Возможность % масштабирования выходного тока в диапазоне уставок «4-20 мА» / «0-20 мА» Один предохранитель для мА и А Выход сигнала прямоугольной формы с регулируемой частотой 30 Гц … 10 кГц и скважностью Измерение температуры с помощью датчиков J, K, Pt100 и Pt1000 Внешний адаптер питания для длительных измерений Поддержка внешнего трансформатора тока Измерение проводимости Измерение частоты / временного интервала
Отдел продаж · ПриСТ · Вчера · Россия · г Москва
Мультиметр цифровой АКИП-2209/4

ПРОДАМ: Амперметр цифровой А-05

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/ampermetr-tsifrovoj-a-05-aktsija-14945357090.html Амперметр цифровой А-05 DC Номинальное напряжение, В, Гц220±20% В; 50 ГцМасса, кг0,2 кгГабаритные размеры, мм71×90×60 мм емпература эксплуатации, ˚С -25…+45 °С Номинальное напряжение, В, Гц 220±20% В; 50 Гц Потребляемая мощность, не более, Вт 5 Вт Диапазон измерений (в зависимости от подключаемого трансформатора тока) 100…1000 А Метод измерения Среднеквадратичный Класс точности 1,0 Время обновления показаний 0,36 Номинальное напряжение на шунте (при номинальном токе) 75 мВ Номиналы первичногно тока шунта 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 1000 А Масса, кг 0,2 кг Габаритные размеры, мм 71×90×60 мм Гарантия, мес 24 мперметр цифровой А–05 (DC) предназначен для контроля постоянного тока с внешним шунтом 75 мВ. Диапазон измерений тока 100–1000 А (в зависимости от подключаемого шунта) с точностью 1% ± 1 знак младшего разряда индикатора со среднеквадратичной обработкой данных. Класс точности шунта должен быть не хуже 0,5. Конструкция системы На передней панели прибора установлен переключатель шкалы первичного тока, что позволяет использовать одно изделие с различными шунтами. Питание амперметра А–05 (DC)осуществляется от сети постоянного тока =220 В или переменного тока 220 В, 50 Гц и гальванически разделено от измерительного входа. Гарантийный срок — 2 года. Класс защиты — 0, ЭМС по ГОСТ Р50033.92 Подготовка к эксплуатации и эксплуатация Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации цифрового амперметра «А-05». Установить блок в электрощите на DIN-рейку. Произвести подключение входной контролируемой сети, цепей питания согласно маркировке (Рис.1.): А1, А2 — питание; S1, S2 — вторичная обмотка трансформатора тока. Сечение подключаемых проводов должно быть 1,0… 1,5 мм² АМПЕРМЕТР ЦИФРОВОЙ А-05 Масса, кг0,2 кгГабаритные размеры, мм71×90×60 мм Амперметр цифровой А–05 предназначен для измерения величины тока...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Амперметр цифровой А-05
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.