Передача, распределение и накопление электроэнергии

Разъединители серии РЛК и РЛКВ-С

23 ноября 2007 г. в 01:00

Назначение разъединителя РЛК-10

Разъединитель предназначен для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящейся под напряжением, заземления отключенных участков при помощи заземлителей (при их наличии), составляющих единое целое с разъединителем, а также отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий.

Назначение разъединителя РЛКВ-С

Разъединители специального назначения РЛКВ-С-10.IV/400УХЛ1 (с дугогасительной системой) предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, заземления отключенных участков при помощи заземлителей (при их наличии), составляющих единое целое с разъединителями, а также для отключения токов нагрузки до 50 А, токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий до 10 А.

Разъединители изготавливаются в трехполюсном исполнении. Допускается по требованию заказчика изготовление разъединителей в двухполюсном варианте, что необходимо оговорить при заказе.

Типоисполнения

Обозначение типоисполнения разъединителя Конструктивное исполнение Типоисполнение применяемого привода
РЛК.2-10.IV/400 УХЛ1 Разъединитель с заземлителями с обеих сторон ПР-УХЛ1
РЛКВ.2-10.IV/400 УХЛ1 ПР-05-7УХЛ1
РЛКВ.2-С-10.IV/400 УХЛ1
РЛК.1б-10.IV/400 УХЛ1 Разъединитель с заземлителем со стороны подвижного контакта ПР-01-7УХЛ1
РЛКВ.1б-10.IV/400 УХЛ1 ПР-06-7УХЛ1
РЛКВ.1б-С-10.IV/400 УХЛ1
РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1 Разъединитель с заземлителем со стороны неподвижного контакта ПР-01-7УХЛ1
РЛКВ.1а-10.IV/400 УХЛ1 ПР-04-7УХЛ1
РЛКВ.1а-С-10.IV/400 УХЛ1
РЛК-10.IV/400 УХЛ1 Разъединитель без заземлителей ПР-00-7УХЛ1
РЛКВ-10.IV/400 УХЛ1 ПР-03-7УХЛ1
РЛКВ-С-10.IV/400 УХЛ1

Технические характеристики

Наименование параметров Норма
Разъединители общего назначения Разъединители специального назначения
Номинальное напряжение, кВ 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12
Номинальный ток, А 400
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА 10
Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА 25
Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока (время короткого замыкания), с:  
- для главных ножей 3
- для заземлителей 1
Номинальная частота, Гц 50
Ток отключения, А    
- нагрузки (Cosφ ~ 0,7)   50
- индуктивный (Cosφ ~ 0,15) 1 10
- емкостный (Cosφ ~ 0,15) 1 10


Преимущества разъединителя РЛК-10

  • Разъединитель качающегося типа.
  • Рама повышенной жесткости.
  • Изоляция выполнена с использованием полимерной изоляции с оболочкой из кремнийорганической резины. Изоляция имеет IV степень загрязнения по ГОСТ 9920 (удельная проводимость слоя загрязнения не менее 30 мкСм).
  • Основания подвижных колонок выполнены в виде пары: ось из нержавеющей стали — втулка из полиамида, что не требует смазки в процессе всего срока эксплуатации — 30 лет.
  • Жесткая связь между подвижными колонками всех полюсов (3-х или 2-х) для управления главными ножами, а также между заземлителями.
  • Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, имеют стойкое антикоррозийное покрытие горячим и термодиффузионным цинком на весь срок службы.
  • На каждом полюсе разъединителя установлены дополнительные неподвижные изоляторы со стороны подвода питающей линии, что не требует в период монтажа устанавливать дополнительные изоляторы и изготавливать кронштейны для них, как это было при установке РЛНД-10. Таким образом, крепление подводящих проводов с обеих сторон производится к контактным выводам, установленным на неподвижных изоляторах, что исключает схлестывание проводов и их излом, как это наблюдалось при работе РЛНД-10.
  • Токоведущая часть главного контура выполнена из меди с покрытием гальваническим оловом, что исключает окисление контактов в разъемном контакте и неподвижных соединениях. Токоведущая часть между контактом, установленным на подвижном изоляторе, и дополнительным неподвижным изолятором (со стороны подвода питания) выполнена в виде набора эластичных медных лент, покрытых гальваническим оловом. Это обеспечивает надежный контакт без окисления в неподвижном контактном соединении, а также отсутствие излома при оперировании разъединителем при количестве более 10 000 циклов «вкл-откл».
  • Контактное давление в разъемном контакте токоведущего контура обеспечивается с помощью пластинчатых пружин, выполненных из пружинной стали с покрытием термодиффузионным цинком, что обеспечивает стабильность контактного давления на весь срок службы без регулировок.
  • Разъемный контакт заземлителя выполнен в виде пальцев, изготовленных из бериллиевой бронзы с покрытием оловом. Контактное давление обеспечивается за счет упругих свойств материала пальцев, что обеспечивает стабильное контактное давление на весь период эксплуатации без регулировок.
  • Вращение заземлителя происходит также в поворотных основаниях, выполненных в виде пары: ось из нержавеющей стали — полиамидная втулка.
  • Управление разъединителем производится приводом с вертикальным движением рукояток, при этом в рабочем состоянии разъединителя рукоятки управления находятся под кожухом, закрываемым на замок.
  • Связь между разъединителем и приводом выполнена из стальной трубы, покрытой горячим цинком с установленными на обоих концах шарнирами с вкладышем, залитым в полиамиде, что не требует смазки на весь период эксплуатации.
  • Контактные части разъемных контактов, как главного, так и заземляющего контура, защищены кожухами, что обеспечивает работоспособность разъединителя при толщине корки льда до: 20 мм — для разъединителей общего назначения; 10 мм — для разъединителей спец. назначения.
  • Включение, как главных ножей, так и заземлителей, производится в контакты, установленные на неподвижных изоляторах, до упора.
  • В разъединителе отсутствуют люфты при управлении приводом ввиду отсутствия промежуточных кинематических звеньев.
  • Вращение валов управления происходит во втулках, выполненных из полиамида, что также не требует смазки на весь срок службы.
  • Разъединитель можно устанавливать на опоре, как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости.
  • В комплект поставки входят кронштейны для установки разъединителей на опоре, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, привод с кронштейном для крепления к опоре, соединительные тяги «разъединитель — привод» для различной высоты установки (6200 мм, 6500 мм, 6800 мм).

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение разъединителей УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

Содержание коррозионно-активных агентов должно соответствовать атмосфере типа II по ГОСТ 15150.

Изоляция разъединителей выполнена из опорно-стержневых полимерных изоляторов типа ОСК2-10-А-4УХЛ1 ТУ3494-001-53468973-2004.

Работоспособность разъединителей обеспечивается при максимальном давлении ветра:

  • 1000 Па (соответствует скорости ветра 40 м/с) (для разъединителей общего назначения);
  • 120 Па (соответствует скорости ветра 12 м/с) (для разъединителей специального назначения).

Разъединители допускают включение и отключение при давлении ветра, не превышающем:

  • 140 Па (соответствует скорости 15 м/с) в условиях образования льда при толщине корки льда до 20 мм (для разъединителей общего назначения);
  • 120 Па (соответствует скорости 12 м/с) в условиях образования льда при толщине корки льда до 10 мм (для разъединителей специального назначения).

Разъединители специального назначения должны допускать без необходимости производства ревизии и замены деталей не менее 100 операций отключения (О) токов нагрузки и не менее 25 операций отключения (О) зарядных токов воздушных или кабельных линий со значениями, указанными в таблице технических характеристик.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «Курс» — многопрофильный поставщик промышленного оборудования по всей России и в страны ЕАЭС. Компания основана в 1991 году и за время своей работы завоевала доверие ряда крупнейших отечественных производителей. В частности, уже многие годы является официальным представителем великолукского завода электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО». «Курс» сотрудничает также с такими с предприятиями, как «Тюменский аккумуляторный завод», курский завод «Аккумулятор», ПК «Пневмостройтехника»,…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: РЛК-10/400(630) кВ

Разъединители РЛК- 10 кВ предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящейся под напряжением, заземления отключенных участков при помощи заземлителей, составляющих единое целое с разъединителем, а также отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий. Разъединители РЛК выполнены качающегося типа в трёхполюсном исполнении. Каждый полюс разъединителя имеет две неподвижные колонки, установленные на раме, и одну подвижную, установленную на подвижном кронштейне и имеющую возможность качаться в направлении продольной оси разъединителя. Разъединители состоят из рамы, изоляции, токоведущей системы и заземляющего контура. При заказе обязательно заполнить опросный лист!!!!!
Mантрова Алла · НПП НЕФТЬСЕРВИСПОВОЛЖЬЕ · 25 апреля · Россия · Самарская обл
РЛК-10/400(630) кВ

ПРОДАМ: Разъединители РЛНД

Предлагаем к поставке разъединители РЛНД-СЭЩ- 10-400-УХЛ1 РЛНД-СЭЩ-10-630-УХЛ1, с приводом ПР-01 Всегда в наличии! Разъединитель РЛНД предназначен для включения и отключения под напряжением обесточенных участков цепи высокого напряжения 10кВ, применяются для заземления отключенных участков при помощи ножей заземления.
Землеруб Борис · НПП НЕФТЬСЕРВИСПОВОЛЖЬЕ · Сегодня · Россия · Самарская обл
Разъединители РЛНД

ПРОДАМ: Разъединитель рдз-110/1000 ухл1

азначение Разъединители серии РДЗ предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической сети высокого напряжения, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей. Конструкция Разъединители серии РДЗ изготавливаются из отдельных полюсов, которые могут использоваться в однополюсном, двухполюсном, трехполюсном вариантах установки (разъединители 35,110,220 кВ) и в однополюсном и трехполюсном вариантах установи (разъединители 150 кВ) на горизонтальной плоскости и трехполюсном варианте (разъединитель РДЗ–110–СК). Разъединители на класс напряжения 35 и 110 кВ на номинальный ток 1000 А допускают установку на вертикальной плоскости. Полюс разъединителя выполнен в виде двухколонкового аппарата с разворотом главных ножей в горизонтальной плоскости и состоит из цоколя, изоляционных колонн, токоведущей системы и заземляющего устройства. Контактные ножи разъединителя на 1000 А выполнены из двух медных параллельных шин, установленных «на ребро», один конец которых гибкими связями соединен с контактным выводом, а на другом образован разъемный контакт. Контактные ножи разъединителей на 2000 и 3150 А состоят из двух контактных ножей на 1000 А. В заземляющее устройство разъединителя входят заземлители, стационарно установленные на цоколе разъединителя и неподвижный контакт, установленный на главном контактном ноже. Основные части разъединителя, выполненные из черных металлов, имеют стойкое антикоррозийное покрытие - горячий или гальванический цинк.
Викулов Александр · СЭК · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
СоюзЭнергоКомплект, ООО

ПРОДАМ: Разъединитель РДЗ- 2-110/1000 НУХЛ1

Разъединители серии РДЗ предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической сети высокого напряжения, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей. Конструкция Разъединители серии РДЗ изготавливаются из отдельных полюсов, которые могут использоваться в однополюсном, двухполюсном, трехполюсном вариантах установки (разъединители 35,110,220 кВ) и в однополюсном и трехполюсном вариантах установи (разъединители 150 кВ) на горизонтальной плоскости и трехполюсном варианте (разъединитель РДЗ–110–СК). Разъединители на класс напряжения 35 и 110 кВ на номинальный ток 1000 А допускают установку на вертикальной плоскости. Полюс разъединителя выполнен в виде двухколонкового аппарата с разворотом главных ножей в горизонтальной плоскости и состоит из цоколя, изоляционных колонн, токоведущей системы и заземляющего устройства. Контактные ножи разъединителя на 1000 А выполнены из двух медных параллельных шин, установленных «на ребро», один конец которых гибкими связями соединен с контактным выводом, а на другом образован разъемный контакт. Контактные ножи разъединителей на 2000 и 3150 А состоят из двух контактных ножей на 1000 А. В заземляющее устройство разъединителя входят заземлители, стационарно установленные на цоколе разъединителя и неподвижный контакт, установленный на главном контактном ноже. Основные части разъединителя, выполненные из черных металлов, имеют стойкое антикоррозийное покрытие — горячий или гальванический цинк.
Викулов Александр · СЭК · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
СоюзЭнергоКомплект, ООО

ПРОДАМ: Привод прнз-10

Привод ПРНЗ-10 УХЛ1 Привод ПРНЗ-10 У1 для РЛНД. Привод ПРНЗ-10 У1 для РЛНД с одним ножом заземления Разъединители предназначены: - для создания видимого разрыва электрической цепи с целью обеспечения безопасного обслуживания электротехнического оборудования - для включения и отключения под напряжением обесточенных участков цепи высокого напряжения - для заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей - для отключения и включения тока холостого хода трансформаторов Разъединитель и привод изготавливаются в исполнении УХЛ категории 1 ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89, при этом: 1) температура окружающего воздуха от +40°С до -60°С; 2) скорость ветра при гололёде не более 15 м/сек; 3) скорость ветра без гололёда не более 34м/сек; 4) высота над уровнем моря не более 1000м.; 5) толщина корки льда до 20 мм. Основные технические данные разъединителя и привода приведены в таблице 1. Таблица 1 Наименование параметров Норма Номинальное напряжение (соответствующее наибольшему рабочему напряжению ), кВ 10 (12) Номинальный ток, А 400 Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА 10 Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА 25 Длина утечки внешней изоляции, не менее, см 30 Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветра и гололёда, Н, не менее 200 Электрическое сопротивление главного контура, Ом 127Х10-6 Наибольшее усилие, прилагаемое к приводу при длине рукоятки оперирования вместе с удлинителем не более 1,0м., Н. 245 Структура условного обозначения: РЛНД-1-10/400 УХЛ1 1 - количество заземляющих ножей 10 - номинальное напряжение, кВ 400 - номинальный ток, А УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
Викулов Александр · СЭК · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
привод прнз-10
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.