Передача, распределение и накопление электроэнергии

Экономия электроэнергии с помощью частотного преобразователя

14 ноября 2012 г. в 16:43

Эффективность работы предприятий водоснабжения, отопления, городов и сельских районов может быть существенно повышена за счет автоматизации и внедрения частотно регулируемых электроприводов (ЧРП).

Экономия электроэнергии будет рассмотрена на примере насосного агрегата с ЧП.

При правильном выборе насосного агрегата его расходная характеристика и мощность электродвигателя рассчитаны на обеспечение необходимого давления в системе при максимальном потреблении воды, которое, как известно, приходится на утренние и вечерние часы. Отсюда мы имеем на оставшуюся часть времени избыточное давление в системе.

Регулировать расход можно при полной скорости двигателя, изменяя гидравлическое сопротивление тракта с помощью клапанов или заслонок, однако, дополнительное оборудование, необходимое в этом случае, часто оказывается ненадежным, трудно регулируемым и потребляющим много энергии.

Поэтому наиболее рациональным способом регулирования является снижение частоты вращения приводного двигателя насоса при сохранении неизменной характеристики нагрузки. Динамическое изменение оборотов двигателя становится возможным при использовании датчика давления (датчика обратной связи) и частотного преобразователя (ЧП).

На представленном графике изображены кривые зависимости расхода и энергопотребления. Но для лучшей наглядности можно рассмотреть график тока электродвигателя, на котором представлены кривые тока при использовании ЧРП и при регулировании заслонками (график1).

частотный преобразователь

Они соответствуют кривым расхода воды потребителями в различные периоды времени (график 2).

частотный преобразователь

Понимая, что в разное время суток расход воды, и как следствие — энергопотребление, различаются, мы можем рассчитать экономический эффект от применения ЧРП (см. таблицы).

Расчет эффективности от внедрения системы управления насосами на насосной станции «Сосновская»

Наименование Значение Размерность
Насосный агрегат  
Тип насоса К 80–50–200  
Номинальный напор 50 М
Номинальная подача 50 М3/ч
Частота вращения 2840 Об./мин.
Потребляемая мощность 15 кВт
Мощность электродвигателя 15 кВт
Ном.ток эл/дв 30 А
Оценка экономии  
Стоимость 1 кВт/час 2,28 руб.

Расчет окупаемости

Наименование Кол-во Ед. измерения
Экономия расчетная по сравнению с дросселированием 42 %
Потребление при дросселирование 360 кВт/ч
Экономия при частотном регулировании 151 кВт/ч
Срок окупаемости 0,83 лет
Стоимость шкафа управления с ЧП 120 000 руб.

Взяв данные на момент расчета кВт/ч = 2, 28 руб. и замерив величины энергопотребления с использованием ЧРП и при использовании дроссельной заслонки, мы получим экономию электроэнергии в 42 % при применении преобразователя по сравнению с регулированием заслонкой.

Таким образом, ЧП стоит 31700 руб., и окупается менее чем за 3 месяца, а система (шкаф управления) на основе частотного преобразователя ориентировочной стоимостью в 120 000 руб. окупается менее чем за год и далее работает только на экономию энергии и, как следствие — на экономию денежных средств предприятия.

Помимо прямой экономии мы получим:

  • экономию электроэнергии до 60%;
  • снижение расхода воды до 60% за счет стабилизации давления магистрали;
  • уменьшение износа и увеличение срока службы технологического оборудования, исключение гидравлических ударов;
  • снижение затрат на ремонт.

Для получения всех перечисленных плюсов от использования частотного преобразователя, необходимо правильно выбрать сам преобразователь. Для примера возьмем частотные преобразователи марки HYUNDAI.

Основными критериями выбора являются тип преобразователя частоты и его основные параметры — номинальный ток и мощность. Выбор типа преобразователя частоты зависит от требуемых параметров диапазона регулирования и точности регулирования количества оборотов двигателя.

Исходя из прочих функциональных возможностей — дополнительные протоколы связи, дополнительные входы и выходы – подбирается конкретная модель преобразователя.

Рекомендуемые модели для «насосно-вентиляторной» нагрузки: №50, №100, №700Е (векторное или векторное «бездатчиковое») и №300Р, №500Р (U/F-управление).

Этап первый. Выясняем характер нагрузки и технологический процесс. В нашем случае это насосная нагрузка. Исходя из требований к точности и диапазону регулирования, выбирается тип частотного преобразователя. Для нашего типа нагрузки наиболее подходят два типа управления: векторное без датчика и U/F-управление.

В таблице представлены варианты (типы) управления, использующиеся в частотных преобразователях.

Типы управления в частотных преобразователях

Параметры Векторное без датчика: №50,№100,№700Е U/F-управление (насос): №300Р, №500Р Полное векторное управление с датчиком 700V
Точность поддержания скорости вращения без датчика скорости

± 2-3% (режим U/F)

± 0,2% (векторный режим)

± 2-3% ± 0,1% (векторный режим)
Точность поддержания скорости вращения с датчиком скорости ± 0,01% (импульсный датчик, векторный режим)
Диапазон регулирования 1:40 (при управлении U/F) 1:100 (при векторном управлении) 1:40

1:40 (при управлении U/F)

1:100 (при векторном управлении) 1:1000 (с использованием импульсного датчика вращения)

Возможность управления моментом Нет Нет Есть

Этап второй. После выбора типа частотного преобразователя, нам необходимо выбрать конкретный частотный преобразователь. Для этого необходимо определить выходную мощность и выходной ток частотного преобразователя.

Для стандартных асинхронных электродвигателей, которые работают с полной номинальной нагрузкой:

I ном эд ≤ Iчп

Р эд ≤ Рчп.

Для электродвигателей, которые работают с неполной номинальной нагрузкой и для электродвигателей с малыми значениями коэффициента мощности:

I раб эд ≤ Iчп,

где:

Р эд — номинальная мощность электродвигателя, кВт;

Рчп — мощность частотного преобразовател, кВт;

Iном эд — номинальная мощность электродвигателя,А

I раб эд — рабочая мощность электродвигателя, А

U эд — напряжение питания двигателя, В.

Пример. Выбор преобразователя частоты для консольного насоса К 80-50-200.

Тип электродвигателя — низковольтный трехфазный асинхронный, с короткозамкнутым ротором 5АИ 160S2.

Напряжение питания — 380 В.

Мощность — 15 кВт.

Потребляемый ток — 28,8 А.

Коэффициент мощности — 0,89.

В процессе работы насоса двигатель работает с полной номинальной нагрузкой.

Для группы «насосы» целесообразно применение простого векторного и U/F-управления. Нецелесообразно использование ЧП с полным векторным управлением датчиком.

Двигатель работает с полной номинальной нагрузкой, коэффициент мощности двигателя – в рамках стандартного ряда. Поэтому при выборе модели необходимо соблюсти два неравенства:

15 кВт ≤ Р чп

28,8 А ≤ I чп

Iчп = 300 Р — 29А

700 E — 32А

Таким образом, из линейки преобразователей HYUNDAI, на примере которых мы рассматривали использование ЧРП, наиболее подходящими для данной задачи будут модели №700Е и №300Р.

Г. А. ШУВАЛОВ, менеджер отдела автоматики ГК «Элком»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания ООО «Элком», основанная в 1998 году, является одним из лидеров электротехнического рынка на территории России и СНГ, а также эксклюзивным дистрибьютором компании HYUNDAI по низковольтному оборудованию с 2009 года. Компания ООО «Элком» представлена более чем в 20 крупнейших городах России и Республики Казахстан, что позволяет предлагать партнерам оптимальные цены за счет отсутствия посредников.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Шкафы управления насосами и водоснабжением ШУН до 800 кВт

Шкафы управления насосами и водоснабжением ШУН к поставке от производителя ГК ЭнергоЗапад в диапазоне мощностей до 800 кВт и более, как на низкое напряжение: 220В, 380В, 690В, так и на высокое: 6 кВ, 10 кВ. Тип управления-регулирования: Прямой пуск/ручное/СТАРТ-СТОП, под заказ: плавный пуск, с частотником, с УПП, с ЧРП, с ПЧ. Климатическое исполнение под заказ: У1, У2, У3, УХЛ, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4 и УХЛ5. Степени защиты шкафа - под заказ: IP00, IP21, IP31, IP44, IP54, климатический блок контейнер для крайнего севера (-60+50t). На заметку покупателю! По отдельному требованию заказчика возможно изготовление шкафов на другие значения мощности, управлением прямого пуска, напряжения сети и др. ШУН 0,12 кВт; ШУН 0,18 кВт; ШУН 0,25 кВт; ШУН 0,37 кВт; ШУН 0,4 кВт; ШУН 0,55 кВт; ШУН 0,75 кВт; ШУН 1 кВт; ШУН 1,1 кВт; ШУН 1,5 кВт; ШУН 2 кВт; ШУН 2,2 кВт; ШУН 3 кВт; ШУН 4 кВт; ШУН 5,5 кВт; ШУН 7,5 кВт; ШУН 8 кВт; ШУН 9 кВт; ШУН 10 кВт; ШУН 11 кВт; ШУН 15 кВт; ШУН 18 кВт; ШУН 18,5 кВт; ШУН 20 кВт; ШУН 22 кВт; ШУН 30 кВт; ШУН 37 кВт; ШУН 45 кВт; ШУН 55 кВт; ШУН 75 кВт; ШУН 90 кВт; ШУН 93 кВт; ШУН 100 кВт; ШУН 110 кВт; ШУН 132 кВт; ШУН 160 кВт; ШУН 185 кВт; ШУН 200 кВт; ШУН 220 кВт; ШУН 250 кВт; ШУН 280 кВт; ШУН 300 кВт; ШУН 315 кВт; ШУН 355 кВт; ШУН 370 кВт; ШУН 400 кВт; ШУН 450 кВт; ШУН 500 кВт; ШУН 600 кВт; ШУН 700 кВт; ШУН 800 кВт и др. Реализуем продукцию с доставкой на территории: России, Казахстан, Беларусь, Армении, Киргизии. Купить шкафы ШУН по выгодной цене, Вы можете по телефону или эл.почтеl, наши специалисты проконсультируют Вас в рабочее время. По отдельному требованию заказчика возможно изготовление шкафов на другие значения мощности, степени защиты и др.
Энергозапад Ооо · ЭНЕРГОЗАПАД · 1 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Шкафы управления насосами и водоснабжением ШУН до 800 кВт

УСЛУГИ: Сборка и установка Станции управления частотно-регулируемым приводом насосных агрегатов Су-чэ

Для работы с насосными агрегатами с электродвигателем используются станции управления серии СУ-ЧЭ (станция управления частотно-регулируемым электроприводом) в режиме ручном, автоматическом или дистанционном. Чаще всего их используют в электрооборудовании тепловой системы в варианте водоснабжения горячей или холодной водой, но могут станции работать и автономно. За счёт использования преобразователей частоты обеспечивается оптимальный алгоритм управления двигателями переменного тока. Управляющие станции серии Су-чэ используются для поддержания нужного давления в насосных агрегатах, для контроля за их работой и урегулирования аварийных ситуаций и выдачи сигналов о них, ручного или автоматического режимов переключения и подключения насосов. Станции заключаются в металлические шкафы двух модификаций: напольной и настенной. В состав станции СУ-ЧЭ входят преобразователь частоты с ПИД- регулятором, блок сопряжения с системой, панель управления станцией и пусковой аппарат, сигнализация, технологические датчики (по желанию клиента). Использование данных систем в коммунальном хозяйстве обеспечивает ряд преимуществ, таких как: — сокращение затрат и боле экономичный режим работы ЦТП за счёт полноценной работы всех насосов и уменьшения количества преобразователей частоты; — регулирование режимов работы насосов; — равномерное распределение нагрузки насосных агрегатов. Оптимальные условия работы станции — высота не более 2 км над уровнем моря с наклоном до 5° от вертикали, при температуре воздуха и окружающей атмосферы до 40 градусов тепла и влажности среды не выше 95%. В атмосфере не должно содержаться агрессивных и водяных паров. Станции управления серийного обозначения СУ-ЧЭ можно приобрести на самых выгодных условиях в нашей компании. Мы не просто предлагаем товар, мы его производим, поэтому гарантируем качество предоставляемой продукции и обеспечиваем обслуживание станции в ходе эксплуатации, а также предоставляем такие услуги как: пуск -наладочные работы, монтаж систем...
Иванчикова Ирина · ИлИра · 5 апреля · Россия · Московская обл
Сборка и установка Станции управления частотно-регулируемым приводом насосных агрегатов Су-чэ

ПРОДАМ: Приводы, насосы и насосные станции электрогидравлические

Компания OPTTOOLS предлагает: приводы, насосы гидравлические и насосные станции электрогидравлические производства России, Германии, Китая от ОАО ЭМИ Н.Новгород, Klauke, haupa, GREENLEE, КВТ, ШТОК, РОСТ предназначенные для работы с гидравлическим электромонтажным инструментом: Приводы, насосы и насосные станции, Насосные станции электрогидравлические, Насосы ножные, Насосы ручные гидравлические и др.
Отдел продаж · OPTTOOLS · Вчера · Россия · Московская обл
Приводы, насосы и насосные станции электрогидравлические

ПРОДАМ: Водонагревательный котел электрический

Водонагревательные котлы электрические применяются в системах отопления с принудительной циркуляцией и системах горячего водоснабжения жилых и общественных зданий. Котлы не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора. Максимальная мощность, кВт – 1000 500 400 300 250 200 160 100 Теплопроизводительность, Гкал/час – 0,860 0,430 0,344 0,258 0,215 0,172 0,140 0,086 Давление - рабочее 6 кг/см2 (0,6 мПа), расчетное 10 кг/см2 (1 мПа) Регулирование мощности – 100-1% Состав и комплектность. Блок электрического котла – 1 шт. Шкаф управления – 1 шт. Насос циркуляционный – 1 шт. Управление электрическим котлом осуществляется от шкафа управления, в котором смонтированы автомат защиты, контактор и схема автоматики. В силовой цепи предусмотрены приборы контроля токовой нагрузки и напряжения, а также защиты, действующие на отключение электрокотла при перегрузках и коротких замыканиях.
Манеев Игорь · Промышленная компания · 18 апреля · Россия · Алтайский край
водонагревательный котел электрический

ПРОДАМ: Преобразователь частоты PI130-0R7G3 (0, 7КВт, 3Ф)

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/vektornyj-chastotnyj-preobrazovatel-pi130-0r7g3-0-14976631125.html Серия бюджетных преобразователей частоты, мощностью 0,75 кВт и 1,5 кВт, с питанием 220В. Убрав все лишнее, мы добились наилучшего соотношения цены и качества. Данная серия идеально подходит для людей, которым нужно решить задачу, не переплачивая за расширенный функционал. Бренд POWTRAN Мощность 0.75 кВт Параметры Вход/Выход 3 фаза/380ВAC Протокол связи RS-485 Выходной ток номинальный 2.5A Встроенный регулятор ПИД Режимы управления Скалярный, векторный без датчика ОС Макс. выходная частота (Скорость вращения) 0 … 400Гц Особенности -Низкая цена -Ничего лишнего, только необходимые функции -Высокий КПД -Простая настройка -Питание от 220В -5 дискретных и 2 аналоговых входа -1 дискретный и 1 аналоговый выход -Поддержка аналоговых сигналов 0-10В и 4-20мА -Встроенный модуль MODBUS Область применения -Системы вентиляции -Ручное и автоматическое управление насосами -Решение прикладных задач Оформить заказ и получить дополнительную информацию Вы можете у наших специалистов. Для Вашего удобства предлагаем выбрать оптимальный вариант получения заказа: — на складе в г. Пушкино Московской области, — почтой России, — транспортной компанией Деловые Линии или СДЭК. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Преобразователь частоты PI130-0R7G3 (0, 7КВт, 3Ф)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.