Передача, распределение и накопление электроэнергии

ZŁ — защита от дуговых замыканий компании «Энерготест»

26 ноября 2012 г. в 16:43

защита от дуговых замыканий

Дуговых коротких замыканий в распределительных устройствах среднего и низкого напряжения немало, а информация о них и их последствиях не распространяется по известной всем причине. Последствия воздействия дугового короткого замыкания могут быть тяжелыми, а сами распределительные устройства подвергаются значительному разрушающему воздействию от различных факторов: высокой температуры и давления, возникающих газов, а иногда и огня.

Последствия зависят от времени воздействия, а в техническом плане — от времени выключения короткого замыкания. Давно уже не новость, что самым лучшим способом защиты является использование оптоволокна из-за ее значительного преимущества — скорости реакции, которая обеспечивает минимальное время выключения. Необходимо отметить, что оптоволоконные защиты являются двукритериальными устройствами: выдача выключающего сигнала происходит при наличии света электрической дуги и определенного уровня понижения напряжения или повышения питающего тока (неотъемлемый фактор при коротких замыканиях).

Компания «Энерготест» уже более десяти лет занимается разработкой оптоволоконных защит от дуговых коротких замыканий, следствием чего является ряд разработанных защит: ZŁ-1, ZŁ-2, ZŁ-4.

В ZŁ-1 датчиком светового излучения является световодная петля, которая протягивается по ячейкам открытых распределительных устройств. Длина такой петли (а одно устройство имеет две такие петли) согласно инструкции 60м, хотя по всем параметрам проводились испытания с положительным результатом с длиной петли 100м. Преимущество такого решения: возможность охватить защитой значительное количество ячеек, что ведет к низкой стоимости защиты на одну ячейку, а недостаток — необходимость выключения всего охваченного участка при дуговом коротком замыкании в одной ячейке. Значительно улучшились механические свойства световодной петли при переходе из стеклянной на органическую основу. Теперь можно уже соединять механически поврежденные участки петли. Необходимо отметить, что каждая петля находится под постоянным автоматическим контролем ее непрерывности.

В ZŁ-2 компания пошла другим путём и применила лобовые датчики с высоким углом охвата. Таких датчиков может быть два или четыре, в зависимости от требований защиты распределительного устройства. Это уже селективная защита, позволяющая выбрать выключение соответствующего источника в зависимости от лобового датчика, обнаружившего свет дугового замыкания. Лобовые датчики соединяются с устройством закрытым световодом, что значительно улучшает его механические свойства.

Последней разработкой в этой цепи является ZŁ-4 с рассредоточенными элементами: ZŁ-4МЦ (центральный модуль) и ZŁ-4МД (модуль датчиков). МД имеет четыре лобовых датчика и к одному центральному модулю может принадлежать 99 МД. ZŁ-4 кроме сигнализационных диодов о состоянии и режиме работы, имеет дисплей LCD и четыре функциональные кнопки. Коммуникация между модулем центральным и датчиков производится с помощью быстрой магистрали CAN.

Устройства защиты кроме сигнализационных диодов имеют выходные выключающие реле, реле блокировки АВР, сигнализационные реле срабатывания и неисправности устройства, например, для системы высшего уровня, а ZŁ-4 имеет уже коммуникационный порт RS485.

Время выдачи сигнала выключения по инструкции эксплуатации не превышает 10мс, при испытаниях — не превышает 7мс.

В Польше оптоволоконная защита от электрической дуги уже стала стандартной и применяется не только в распределительных устройствах, но и в трансформаторных подстанциях, для защиты трансформаторов и других устройств, где возможно возникновение электрической дуги и имеется доступ и возможность выключения источника питания этой дуги.

Наши устройства защиты благодаря своим свойствам уже применяются на важных объектах в республиках Прибалтики, в России и в Украине.

Перечень трансформаторных станций, оборудованных ZŁ в СНГ

Защита ZŁ-2

  1. Трансформаторная станция с распределительными устройствами 35/10 кВ Большой Салым, САЛЫМ ПЕТРОЛЕУМ Россия, Тюменская обл. — 62шт.
  2. Трансформаторная станция с распределительными устройствами 35/6 кВ Юганск, ЮКОС Россия, Тюменская обл. — 26шт.
  3. Трансформаторная станция с распределительными устройствами 35/10 кВ-2х4000 Малый Салым, САЛЫМ ПЕТРОЛЕУМ, Россия, Тюменская обл. — 62шт.
  4. Трансформаторная станция с распределительными устройствами 35/10 кВ Варандей, ЛУКОЙЛ-НАРЬЯНМАРНЕФТЕГАЗ, Архангельская обл. — 24шт.
  5. Трансформаторная станция с распределительными устройствами 35/6 кВ Печорская, ЛУКОЙЛ, Республика Коми — 22шт.
  6. Трансформаторная станция с распределительными устройствами 35/6 кВ Шапкинская, ЛУКОЙЛ, Республика Коми — 22шт.
  7. Распределительные устройства 6кВ, НПЗ Мозыр, Беларусь — 84шт.

Защита ZŁ-4

  1. Трансформаторная станция с распределительным устройством 10кВ ЦПС Южное Хыльчую, ЛУКОЙЛ-НАРЬЯНМАРНЕФТЕГАЗ, Архангельская область,- 2 центральных модуля+12 модулей датчиков.
  2. Трансформаторная станция с распредустройствами 35кВ и 6кВ Ошская, ЛУКОЙЛ, Республика Коми, 4 центральных модуля+22 модулей датчиков.
  3. Трансформаторная станция с распредустройствами 35кВ и 6кВ, Инжирейская, ЛУКОЙЛ, Республика Коми, 4 центральных модуля+22 модулей датчиков.
  4. Трансформаторная станция с распредустройствами 35кВ и 6кВ Серчею, ЛУКОЙЛ, Республика Коми, 4 центральных модуля+20 модулей датчиков.
  5. Трансформаторная станция с распредустройством 35кВ Редут, для АББ Казахстан, Казахстан, Область Атырау, 2 центральных модуля+6 модулей датчиков.

Менеджер по восточным рынкам компании «Энерготест» Станислав Рейтер

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Энерготест — современная инженерная компания с 20 летним опытом на рынках электроэнергетики и промышленности в Польше и в других странах. Компания разработала и производит такие известные устройства: защита от электрической дуги ZŁ, система контроля изоляции сети постоянного тока DCtest2, автоматы переключения питания AZRS, регистратор RZ-40, синхронизаторы SM-06, системы возбуждения и регулировки генератора, системы запуска и регулировки оборотов двигателей, ТТ н.п. IO, а также приборы для…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Вакуумные выключатели

Главной проблемой в сетях среднего напряжения и высоковольтных линий является возникновение электростатической дуги при разрыве под нагрузкой. Дуга способно привести в негодность устройство защиты и является опасным фактором, который может привести к замыканию и неконтролируемому выходу энергии. Защитные выключатели в таких сетях снабжаются дугогасящими устройствами. Одни гасят дугу при помощи потока воздуха, который создается специальными сепарационными устройствами, другие устройства снабжены вакуумными камерами (сопротивление вакуума намного выше сопротивления воздуха, поэтому пробой не возникает). Устройства с такими камерами называются вакуумные выключатели. Данный тип выключателей является перспективным направлением развития устройств защиты, так как при сравнительно небольших размерах не требует особенного обслуживания, а скорость срабатывания обеспечивает надежность и безопасность электроснабжения потребителей. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями,...
Отдел продаж · Элснаб · Сегодня · Россия · г Москва
Вакуумные выключатели

ПРОДАМ: Дуговая защита ОВОД-МД оптоволоконная ( централизованная )

Дуговая защита ОВОД-МД применяется для защиты от дуговых замыканий в шкафах комплектных распредустройств электрических подстанций 0,4-35 кВ. Коротких замыкания могут становится причиной возникновения электрической дуги, которая выводит из строя оборудование КРУ. Устройство дуговая защита «ОВОД-МД» может работать как в отапливаемых, так и в неотапливаемых помещениях. Принцип работы дуговой защиты ВОД (волоконно-оптические датчики) устанавливаются в отсеках высоковольтных шкафов. Они имеют практически круговую диаграмму направленности и фиксируют световую вспышку при возникновении электрической дуги. Затем по оптическому волокну передают информацию в блок детектирования света устройства. В этот момент дуговая защита формирует сигнал на отключение высокого напряжения от распредустройства. Благодаря этому защищается электрооборудование от разрушения. Основное отличие дуговой защиты ОВОД-МД и преимущество по сравнению с другими дуговыми защитами В зоне действия электрической дуги находятся объектив волоконно-оптического датчика (ВОД) и волоконно-оптический кабель. Пассивные компоненты, которыми являются объектив датчика и волоконно-оптический кабель, обладают абсолютной невосприимчивостью к электромагнитным помехам. Дуговая защита ОВОД-МД — защиты радиального типа. Защиты радиального типа позволяют наиболее быстро определять место повреждения и сделать более гибкой логику работы вместе с РЗА распредустройства. Место установки Центральный блок дуговой защиты ОВОД-МД может быть установлен в релейных отсеках КРУ, КСО и КРУН или в любом месте помещения для КРУ, которое будет удобно заказчику. Длина оптического кабеля датчика (ВОД) определяется расстоянием от места установки центрального блока до до секции (ячейки или отсека), которую защищают, и может достигать, при необходимости. многих сотен метров. Область применения оптоволоконной дуговой защиты «ОВОД-МД» подстанции объектов газовой и нефтяной промышленности, КРУ метрополитена, тяговые подстанций...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Сегодня · Россия · Московская обл
Дуговая защита ОВОД-МД оптоволоконная ( централизованная )

ПРОДАМ: УЗО-ВАД2 трехфазное "Энергомера"

УЗО-ВАД2 трехфазное "Энергомера" предназначено для защиты от поражения электрическим током при прикосновении к проводящим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции, а также для защиты при перегрузках и коротких замыканиях. Устройство дополнительно повышает пожарную безопасность при сверхтоках и недопустимых токах на землю в электрооборудовании защищаемого участка сети. Отвечают требованиям ГОСТ Р 51327.1-99 Дилерская сеть по всей России и СНГ, узнай где можно купить УЗО трехфазное Энергомера в Вашем городе на сайте компании.
Горьковец Алексей · Энергомера · 24 апреля · Россия · Ставропольский край
УЗО-ВАД2 трехфазное "Энергомера"

ПРОДАМ: Шкафы распределительных устройств низкого напряжения двустороннего обслуживания (РУНН)

Шкафы распределительных устройств низкого напряжения (РУНН) предназначены для комплектования щитов для приема и распределения электрической энергии, а также для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в трехфазных электрических сетях с глухозаземленной нейтралью в четырехпроводном и пятипроводном исполнениях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 1000 В. РУНН применяются в системах электроснабжения сельскохозяйственных объектов, нефтегазовых месторождений, жилых зданий, отдельных населенных пунктов, промышленных предприятий и внутрицеховых подстанций. Отличительные особенности РУНН: – Максимальная заводская готовность изделия. – Возможность установки различного по типу и составу оборудования в соответствии с требованиями Заказчика. – Удобство монтажа и эксплуатации. – Возможность подключения как снизу, так и сверху. Условия эксплуатации РУНН: – Климатическое исполнение и категория размещения РУНН — У3 по ГОСТ 1515-69. – Температура окружающего воздуха от +5°С до +40°С; – Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли, в том числе токопроводящей, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию; – Группа условий эксплуатации в части воздействия окружающей среды по ГОСТ 17516.1-90 – М2; – Относительная влажность воздуха до 80% при температуре 20ºС по ГОСТ 15543.1-89 – Высота установки над уровнем моря — не более 2000 м (при эксплуатации панелей на высоте более 1000 м., характеристики применяемых в панелях аппаратов должны быть снижены в соответствии с ГОСТ 15150-69); – Рабочее положение в пространстве – вертикальное, допускается отклонение от вертикального положения до 5° в любую сторону; – Степень защиты РУНН IP31 по ГОСТ 14254-96; – Сейсмостойкость — 6 баллов по МSК- 64.
Челнокова Мария · СПЕЦЭНЕРГО · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Шкафы распределительных устройств низкого напряжения двустороннего обслуживания (РУНН)

ПРОДАМ: "Jupiter" – УЗИП

Устройства защиты от импульсных перенапряжений предназначены для защиты электрооборудования от наведенных токов в электрической цепи, вызванных прямыми ударами молнии, и от перенапряжений, возникших в результате коммутации мощных индуктивных потребителей. В ассортименте ДКС представлены все классы УЗИП, в том числе и комбинированные. Их характеристики позволяют выбрать наиболее универсальный способ защиты. Для большинства УЗИП имеется возможность замены сменных модулей в случае выхода из строя варисторов (возможность замены картриджей для классов I+II и II). Это позволяет не заменять все устройство полностью. Кроме того, в ассортименте присутствуют модели с удаленным контролем состояния разрядника. УЗИП компании ДКС отличаются высоким качеством исполнения. Корпус изделий изготовлен из высокопрочного полиамида, степень защиты IP20, рабочая температура от –40 до +80 °С. Благодаря высокому качеству исполнения УЗИП позволяют гарантированно выдержать до 20 ударов молнии и быть уверенными в надежности защиты вашего оборудования
Бирева Татьяна · ДКС · Вчера · Россия · Тверская обл
"Jupiter" – УЗИП
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.