Передача, распределение и накопление электроэнергии

Найдется все! Оптимальный поиск трасс высоковольтных кабельных линий

7 февраля 2013 г. в 08:00

Анализ рынка трассопоискового оборудования

На наш взгляд, выбрать подходящий трассоискатель гораздо сложнее, чем оборудование другого назначения, и объясняется это несколькими причинами.

Во-первых, само наименование «Трассоискатель» имеет достаточно широкую трактовку и данным названием может обозначаться как прибор для трассировки и обнаружения дефектов высоковольтных кабельных линий, так и прибор для обнаружения трасс трубопроводов и поиска утечек воды и газа, а также приборы для отыскания и обнаружения линий связи, локаторы и искатели скрытой проводки в зданиях. У каждого типа приборов свое узкоспециализрованное назначение.

Энергетикам необходим трассоискатель для трассировки и обнаружения дефектов высоковольтных кабельных линий с достаточно мощным генератором, в некоторых случаях позволяющим производить прожиг поврежденного кабеля.

Связистам подходят похожие по характеристикам, но отличающиеся гораздо менее мощным генератором трассоискатели.

Энергетики не могут использовать трассоискатели для связистов и наоборот, связистам не подойдут трассоискатели для энергетиков, так как мощный генератор может вывести из строя кабель связи, а сигнала от маломощного генератора будет недостаточно для полноценной работы на силовых кабельных линиях.

Строителям для обнаружения коммуникаций перед проведением строительных работ необходим локатор — у некоторых производителей это отдельный прибор с маломощным генератором без функции обнаружения повреждений. Как правило в таких же случаях может быть использован любой трассопоисковый приемник без генератора для поиска коммуникаций в пассивном режиме. Здесь стоит внести уточнение, что в пассивном режиме без генератора локатор обнаружит кабели и линии связи под напряжением, а также металлические трубопроводы под катодной защитой, а вот для локации пластикового трубопровода понадобятся дополнительные приспособления — излучающая мини-антенна или генератор и входящий в комплект специальный кабель, так как сами по себе неметаллические трубопроводы не проводят электрический сигнал.

Электрикам, обслуживающим электрооборудование зданий, часто приходится пользоваться искателями скрытой проводки. Это компактные приборы, которые в отличие от уличных трассоискателей имеют ограниченный радиус и глубину обнаружения, малый вес и небольшие габариты. Иногда недостаточно опытные специалисты считают, что искателем скрытой проводки можно проводить работы по поиску коммуникации под землей, тем более, некоторые производители заявляют, что приборы такого типа могут видеть подземные коммуникации. Действительно некоторые искатели скрытой проводки могут увидеть коммуникации на улице на небольшой глубине, но они изначально для этого не предназначены и ни о какой полноценной работе по трассировке уличных коммуникаций с данными приборами не может быть и речи.

Сотрудникам газовых хозяйств и водоканалов предназначены иные, чем для энергетиков, трассопо-исковые приборы, в основу работы которых обязательно заложен акустический метод поиска, позволяющий эффективно находить повреждения трубопроводов.

Когда специалист начинает изучать предложения производителей трассопоисковой техники, он видит массу торговых марок, при этом далеко не в каждом описании указывается, в какой области применяется тот или иной прибор, или смысл фразы может быть истолкован двояко. Так например, в описании двух разных приборов вы можете прочитать «для эффективного отыскания высоковольтных кабелей и трубопроводов», при этом в одном случае подразумевается, что прибор работает с помощью индуктивного метода и может обнаружить металлические кабели и трубопроводы в пассивном режиме, а в активном производить трассировку и поиск повреждения кабелей, в другом случае прибор будет иметь совершенно другие возможности: сочетание индукционного и акустического методов, при котором так же в пассивном режиме могут быть найдены все металлические коммуникации, а в активном режиме с помощью механического ударного механизма будет производиться отыскание и поиск повреждений трубопроводов. Таким
образом, первый прибор будет предназначен для энергетиков, а второй — для газовых хозяйств и водоканалов.

Как определить назначение того или иного трассопоискового прибора? Необходимо в первую очередь обратить внимание на реализованные в нем методы поиска, и далее на другие критичные характеристики, такие, например, как мощность генератора.

При изучении заложенных в основу работы трассоискателя методов поиска специалисты обычно сталкиваются с другой причиной, обуславливающей сложность выбора: так уж сложилось, что два совершенно разных по принципу и назначению метода трассопоиска называются одинаково. Обычно при описании методов работы трассоискателей используются два понятия: «Индукционный метод» и «Акустический метод».

Понятие индукционного метода, положенного в основу работы кабельных трассоискателей, трактуется всегда однозначно. Трассоискатель, в котором реализован индукционный метод поиска, состоит из генератора электрического сигнала и приемника. Генератор индукционного сигнала подключают к линии или просто размещают над коммуникацией, при этом приемник улавливает наведенный на коммуникацию и проходящий по ней электрический сигнал и таким образом обнаруживает трассу. Для обнаружения дефекта трассы измеряется сила тока в разных местах трассы — при существующем дефекте трассы электрический сигнал уходит в землю и ослабевает. Существуют несколько способов подключения при поиске трассы индукционным методом. (Таблица 1).

Таблица 1. Виды подключения генератора при индуктивном методе
Вид подключенияОписание метода подключения
Индуктивное подключение Генератор устанавливается на поверхности
над предполагаемым местонахождением
трассы и индуцирует сильный сигнал
Гальваническое подключение Одна клемма генератора подключается
к коммуникации, а другая заземляется
посредством штыря заземления поблизости
С помощью индуктивных клещей Генератор подключается к коммуникации с помощью индуктивных клещей

В отличие от однозначного понимания термина «Индукционный метод», понятие «Акустический метод» используется в среде производителей и специалистов — энергетиков для обозначения двух совершенно разных технологий поиска.

Акустический метод для обнаружения повреждения кабельных линий подразумевает наличие электрического генератора ударных волн, который присоединяется к кабелю и излучает сильный электрический сигнал (ударную волну), при этом в месте повреждения кабеля слышится характерный хлопок, обнаруживаемый с помощью акустических датчиков.

Акустический метод для отыскания повреждений трубопроводов совершенно иной. Трассоискатель, в основу работы которого положен данный метод, состоит из механического устройства для производства ударов по трубе, а также из приемника, который отслеживает акустический сигнал с помощью наземных микрофонов. Ударный механизм крепится посредством цепи с переменной длиной рабочей части и фиксирующим рычагом.

Звук от ударного механизма распространяется по трубопроводу и через грунт воспринимается акустическим датчиком. Сигнал датчика, после усиления и фильтрации в приемнике, отображается индикатором и поступает на головные телефоны. Оператор по максимальному уровню сигнала или по специфическому стуку определяет место расположения трубопровода и его возможные дефекты.

Именно поэтому при выборе трассоискателя важно обращать внимание, что именно подразумевается под понятием «акустика» и «акустический метод».

Третьей причиной, обуславливающей сложность выбора, является перенасыщенность рынка и высокая конкуренция. В настоящее время в России активно работают более 16 производителей трассопоисковой техники (Таблица 2), причем в линейке продукции у каждого из них, как правило, не одна, а несколько моделей разных модификаций. Итог такого разнообразия — около 260 позиций трассоискателей на сайте нашей компании и полная растерянность у специалистов, сталкивающихся с задачей выбора и приобретения.

Таблица 2. Популярные производители трассопоисковой техники различного назначения
ПроизводительСтранаМарка трассоискателя
Seba KMT Германия Vlok, EasyLoc, FM, Digiphone
Radiodetection Великобритания RD, C.A.T.+Genny, PCM+
BAUR Австрия Locator Set
АКА-ГЕО Россия Абрис
Ангстрем-ИП Россия КП
Техно-Ас Россия Альтернатива, Атлет, Успех
КВАЗАР Россия ИКкт, КВАЗАР, АНПИ, ИПИ, КИП, Контур
Связьприбор Россия Поиск, Акустик
Спецэнерготехника Россия МИП, АК01+АКУ01
ОбнинскЭнергоТех Россия Трассофон
Радио-Сервис Россия Сталкер
ЭРСТЭД Россия ТДИ
Энергоспецтехника Россия КПА
ХарьковЭнерго-Прибор Украина ГЗЧ500+П900

Что предпринимают специалисты для того, чтобы сделать выбор при таком количестве предложений? Как правило посещают семинары одного-двух производителей и оценивают полученную информацию по принципу «подойдет нам это или нет», покупают то, чем пользовались раньше, но в более современной модификации или спрашивают совета у коллег, использующих в работе трассопоисковую технику.

В каждом варианте вышеописанного поведения несомненно присутствует рациональное зерно, но есть и существенный недостаток: выбирая что-то приемлемое для себя и ограничивая свой выбор, всегда есть риск приобрести не совсем то, что нужно, упустить незначительные на первый взгляд нюансы, которые потом будут мешать полноценной работе. На наш взгляд, более правильным будет метод сравнения предложений нескольких производителей с оценкой критичных для трассопо-искового оборудования качеств, о которых мы поговорим ниже.

В Таблице 2 указаны производители всех видов трассопоискового оборудования: для энергетиков, связистов, строителей, газовых хозяйств и водоканалов.

Так как деятельность читателей нашего журнала в основном связана с энергетикой, мы сегодня остановимся только на сравнении трассоискателей для силовых кабельных линий, и не будем обсуждать технику для иных сегментов потребителей, так как для того, чтобы осветить каждое направление трассопоиска, потребуется отдельная большая статья.

Как мы уже говорили, трассоискатели, применяемые в сфере энергетики, работают на основе индукционного метода и их генератор должен быть достаточно мощным. В Таблице 3 указаны некоторые модели популярных трассоискателей для энергетики и сравнение их технических характеристик, подробнее о которых мы поговорим ниже.

Таблица 3. Сравнение некоторых моделей трассоискателей для поиска и обнаружения дефектов кабельных линий
Марка трассоискателяVLokProАбрис -24/8Атлет-АГ-318ГЗЧ-2500 + П900КП-100ККП-250ККП-500КСталкер 75-02Сталкер 75-04Успех АГ-308.60
Производитель Seba Kmt Ака-Гео Техно-Ас Харьковэнерго-прибор Ангстрем -ИП Ангстрем-ИП Ангстрем -ИП РадиоСервис РадиоСервис Техно-Ас
Страна Германия Россия Россия Украина Россия Россия Россия Россия Россия Россия
Количество пассивных частот 2 3 3 1 2 2 2 1 5 3
Тип пассивных частот, Гц 50-250 15 000-23 000 50, 100 15 000-24 000 50, 100 15 000 50 50, 100 50, 100 50, 100 50 50, 100, 300, 550, 1450 50, 100, 15 000
Количество рабочих частот диапазон 2 5 2 3 3 3 4 4 3
Тип рабочих частот, Гц 512 -83 000 1450, 9820, заказные частоты 512, 1024, 1450, 8928, 9820 1024,2 480, 1069, 9796 480, 1069, 9796 480, 1069, 9796 273, 526, 1024, 8928 273, 526, 1024, 8928 512, 1024, 8928
Возможность применения акустического метода нет нет нет Опционально, при дополнительном приобретении генератора ударных волн нет нет нет нет нет нет
Максимальная мощность генератора, Вт 10 24 72, 120, 180 (от типа питания) 2500 100 250 500 75 75 72, 120, 180 (от типа питания)
Источники питания Аккумуляторы Аккумуляторы, сеть автомобиля, сеть 220В Аккумуляторы, внешний источник 12В, сеть 220В Сеть 220В Сеть 187–242В, внешний источник 12В Сеть 187–242В, внешний источник 240–350В Сеть 187–242В, внешний источник 240–350В Аккумуляторы, внешний источник 12В Аккумуляторы, внешний источник 12В Аккумуляторы, внешний источник 12В
Максимальная глубина измерения, м 7 10 10   12 12 12 10 10 10
Вес приемника, кг 2,5 1,7 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 2,3 2,3 1,7
Тип приемника Индикаторная шкала Индикаторная шкала Индикаторная шкала Головные телефоны Головные телефоны Головные телефоны Головные телефоны Индикаторная шкала Индикаторная шкала Индикаторная шкала
Цена, руб. По запросу 66 485 105 256 73 160 194 405 224 436 254 467 72 500 89 900 76 464

Приведенный в данной статье анализ охватывает далеко не все существующие модели трассоискателей, так как предложений на рынке очень много. Наша задача — на примере сравнения некоторых моделей задать вам правильное направление для дальнейшего самостоятельного анализа и успешного выбора.
Рассмотрим основные параметры трассоискателей, критичные для выполнения работ по поиску и обнаружению дефектов силовых кабельных линий.

Мощность генератора

От мощности генератора зависит дальность, глубина трассировки и в некоторых случаях — возможность осуществить прожиг повреждения изоляции. Например, в трассопоисковом комплекте КП-500К.

В некоторых технических описаниях указаны максимальная глубина обнаружения коммуникации и удаленность от работающего генератора, и в нашей таблице эти данные также приведены. Но нужно понимать, что они достаточно условны, потому что зависят от нескольких факторов: мощности генератора; чувствительности приемника; емкости кабеля; типа грунта.

Общее правило — чем мощнее генератор, чувствительнее приемник и короче кабель, тем больше глубина обнаружения и удаленность от генератора. Если кабель короткий, он может быть обнаружен на достаточно большой глубине маломощным генератором, длинный кабель при тех же условиях на данной глубине тем же трассоискателем обнаружить будет сложнее.

Пассивные частоты приемника

Обратите внимание, какие частоты может обнаружить приемник при работе в пассивном режиме. На частоте 50 Гц вы найдете силовые кабели под напряжением, на частоте 100 Гц — трубы под катодной защитой, на частоте 15 000–30 000 Гц обнаружите радиосигнал.

Активные частоты генератора при индуктивном методе

Также следует обратить внимание, сколько активных частот предлагает производитель и какие они. Есть мнение, что локация с использованием 2-х активных частот предоставляет ограниченные возможности, поэтому желательно использовать 3 активные частоты, обеспечивающие эффективное решение широкого спектра задач локации инженерных коммуникаций при увеличении избирательности поиска.

Любой генератор выдает некий диапазон частот от низких до высоких, и связано это со спецификой поиска. Выбор рабочей частоты определяется видом отыскиваемого повреждения и условиями работы.

Низкий сигнал не будет распределяться на другие коммуникации и, если на трассе отсутствует дефект, может уйти только через заземление, поэтому низкий сигнал незаменим для поиска в городских условиях, чтобы отстроиться от соседних коммуникаций. Высокая частота в связи с ее способностью переходить на соседние коммуникации используется для обнаружения врезок и отводов, при этом она быстрее затухает: чем выше частота, тем быстрее слабеет сигнал.

Чем больше диапазон частот генератора, тем шире возможности поиска.

Возможность использования акустического метода

Если вам необходимо использовать акустический метод обнаружения дефектов кабеля, существуют трассоискатели, совмещающие индукционный метод и акустику. Для этого они снабжены специальным акустическим приемником, а вот генератор ударных волн необходимо в этом случае приобретать отдельно.

Среди трассоискателей, указанных в нашей таблице, возможность акустического метода реализована в трассоискателях марок ГЗЧ-2500 + П900 и КП-100К, КП-250К, КП-500К.

Связь с компьютером

У многих производителей реализована возможность управления генератором с помощью персонального компьютера, а также сохранение данных, полученных при трассировке кабеля и передача их на ПК.

GPS

Замечательным нововведением в сфере разработок дополнительных возможностей для трассопоиска является подключение GPS приемника к приемнику сигналов, что позволяет после трассировки получить карту с изображением маршрута пролегания коммуникации и ее GPS-координатами. Данная функция реализована, например, в продукции немецкой компании Seba KMT.

Тип приемника

Традиционно приемники сигнала выпускаются двух видов: с головными телефонами или с индикаторной шкалой. Оба варианта имеют определенные достоинства. Так, работа с головными телефонами, на наш взгляд, удобнее при обследовании трасс с большой протяженностью, потому что сам приемник легче по весу и нет необходимости постоянно смотреть на дисплей. С другой стороны, работа с индикаторным приемникам может быть более удобна тем, кому удобнее определять уровень сигнала визуально, а не на слух. Также, если специалист уже работал с одним типом приемника, ему будет привычнее и удобнее и дальше работать с приемником того же типа.

Вес приемника

Это немаловажный фактор, если учесть, что с приемником в руках специалисты по трассопоиску проходят по несколько километров в день. Сравнительные данные по весу приведены в Таблице 2.

Автономность генератора

Следует обратить внимание, какой тип питания используется в генераторе. Если вы собираетесь обследовать трассы с выездом на участки, где нет возможностей сетевого подключения, в генераторе должна быть обязательно заложена возможность использования аккумуляторов, а еще лучше — сочетание разных типов питания, что значительно расширит возможности его использования.

Цены

Как видите, продукция различных производителей настолько разнообразна по своим характеристикам, что прямое сравнение ее по ценам будет некорректным. Мы указали цены на данные трассоискатели только для того, чтобы показать тенденцию: чем у трассоискателя лучше критичные для поиска кабельных линий факторы (мощнее генератор, больше диапазон частот и т.п.), тем он дороже.

Надеемся, что благодаря нашей статье вы несколько систематизировали свои знания по рынку трассопоисковых приборов и получили минимальные необходимые сведения, в остальную информацию вы без труда найдете на сайте нашей компании или получите у специалистов.

Сезон полевых работ вот-вот начнется. Желаем вам успешного и правильного выбора!

Подразделение аналитики и маркетинга
ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР»

www.electronpribor.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Эксперт в области комплексных поставок измерительного и испытательного оборудования для энергетики и нефтегазовой отрасли, предприятий ЖКХ. Один из лидеров рынка по объемам продаж, что подтверждается многочисленными дилерскими свидетельствами, сертификатами и дипломами. Предлагает заводские цены конечным потребителям и накопительные скидки посредникам, гарантийное обслуживание и бесплатную доставку, большой ассортимент. Экономьте свое время, заказывая у нас все необходимое вам оборудование!
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Трассировка кабельных линий

Электролаборатория "Лидер" оказывает услуги по трассировке кабеля. Благодаря трассировке специалисты компании могут определить с высокой точностью место уже ранее проложенного кабеля или других электрических коммуникаций. Что в свою очередь позволит избежать его повреждения. В некоторых случаях данную услугу заказывают что бы определить и найти на производственном участке кабельные линии которые были заброшены или не указаны на плане Лаборатория имеет в своем арсенале все необходимое оборудование и квалифицированный персонал, который способен за короткий срок произвести трассировку кабеля в земле. В основе трассопоискового комплекса используется современный сертифицированный аппарат "Сталкер 15-14". Комплекс обеспечивает быстрый и точный поиск телефонных, силовых кабелей и других коммуникаций, идентифицирует дефекты покрытия и глубину залегания с последующим картографированием.
Кузьминых Дмитрий · Электролаборатория Лидер · 17 апреля · Россия · Свердловская обл
Трассировка кабельных линий

УСЛУГИ: Трассировка кабельных линий

Электролаборатория «Лидер» оказывает услуги по трассировке кабеля. Благодаря трассировке специалисты компании могут определить с высокой точностью место уже ранее проложенного кабеля или других электрических коммуникаций. Что в свою очередь позволит избежать его повреждения. В некоторых случаях данную услугу заказывают что бы определить и найти на производственном участке кабельные линии которые были заброшены или не указаны на плане Лаборатория имеет в своем арсенале все необходимое оборудование и квалифицированный персонал, который способен за короткий срок произвести трассировку кабеля в земле. В основе трассопоискового комплекса используется современный сертифицированный аппарат «Сталкер 15-14». Комплекс обеспечивает быстрый и точный поиск телефонных, силовых кабелей и других коммуникаций, идентифицирует дефекты покрытия и глубину залегания с последующим картографированием. г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 18, +7 908 572-68-13
Денишев Марат · ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛИДЕР · 17 апреля · Россия · Челябинская обл
Трассировка кабельных линий

ПРОДАМ: Проволочные лотки Система КМ

Позволяет выполнять ответвления кабельной трассы любой сложности. Защищает от электромагнитных помех. Есть соединитель для быстрого безвинтового соединения. Удобен и безопасен для прокладки системы кабеля в пространстве под фальшполом. Размер ячейки: 50х100 мм. Компания КМ-профиль реализует весь ассортимент через дистрибьюторскую сеть по России и странам СНГ и не осуществляет прямые продажи конечным пользователям. Уникальная база конструкторских разработок позволила создать Систему КМ максимально удобной в монтаже. Система способна нести значительные нагрузки и обладает отличной коррозионной стойкостью. Наши специалисты помогут в расчетах и подборе материалов для решения любых задач в условиях современного строительства зданий и сооружений.
Отдел продаж КМ-профиль · КМ-профиль · Вчера · Россия · Московская обл
Проволочные лотки Система КМ

УСЛУГИ: Поиск повреждения кабеля.

Поиск мест повреждений кабельных линий (в том числе кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена) и высоковольтные испытания с помощью мобильных специализированных лабораторий оснащенных оборудованием производства немецкого концерна SEBA KMT и современным оборудованием отечественного производства. Возможно выполнение работ в кротчайшие сроки — в срочном «аварийном» порядке. Наши специалисты используют самые эффективные методы поиска места повреждения кабельных линий. Выполняем полный комплекс работ по ремонту кабельных линий.
Осипов Сергей · ИП Основин Сергей Иванович · 12 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Поиск повреждения кабеля.

УСЛУГИ: Поиск повреждения кабеля 0, 4-10 кВ

Электротехническая лаборатория осуществляет поиск и определение места повреждения кабеля 0,4-10 кВ в г.Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Выполняем трассировку кабеля на местности, а так же подтверждение кабеля в котловане. Основная задача нашей электротехнической лаборатории— быстрый, точный поиск и определение места повреждения кабеля. Наши преимущества. Профессиональное оборудование: — мы работаем проверенным годами оборудованием следующих изготовителей: ООО «Энерготехнологическая компания «АНГСТРЕМ», НПП «СТЭЛЛ», ООО «Харьковэнергоприбор». — лаборатория выполнена на базе автомобиля УАЗ-369255(«буханка»). Это дает возможность выполнить поиск и определение места повреждения кабеля в труднодоступных, для других автомобилей, местах. Квалифицированный персонал: — опыт наших лаборантов более 10 лет. Стоимость услуг: — наши цены на услуги очень лояльные и не выше, чем у других по городу; — для постоянных Заказчиков действуют скидки. Обратившись к нам, Вы будете удовлетворены достоверностью результатов, сроками и качеством работ. https://enpris.ru
Круглов Олег · Круглов О. В. · 19 апреля · Россия · Нижегородская обл
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.