Работа автоматических выключателей Modeion при низких температурах

10 января 2008 г. в 10:15

Часто встречается в новостях: Якутия осталась без отопления, электричества в сорокаградусный мороз. Удивительно! ХХI век, технологии, прогресс. Комфортабельные многоэтажные дома, оснащенные водопроводом, электричеством, газом. Но мы по-прежнему бедствуем, потому, что в России практически 70% электротехнического оборудования изношено и требует замену. Это прежде всего распределительные подстанции, которые комплектуются как коммутационными устройствами напряжения среднего класса, так и низковольтными. Обновлять оборудование жизненно необходимо. Причем хочется поставить надежное оборудование, при этом сэкономив на бюджете.

— Легко сказать, но трудно сделать, скажете Вы мне в ответ, — качественное оборудование дорого, а бюджета нашего региона не всегда хватает на его закупку.

— OEZ (Чехия) немного дороже российских производителей, но дешевле, чем другие европейские… На порядок. Чтобы не быть голословным приведу пример: автоматический выключатель на 160 А для защиты проводки по розничной цене стоит всего 4660 рублей, на 100 А стоит 3300 рублей, а через наших дилеров их можно приобрести на 20-40% дешевле. К тому же он очень надежен, ведь на производстве каждый автомат проходит выходной контроль качества и изготавливается на самом современном оборудовании. К тому же автоматические выключатели OEZ тестировались при низких температурах и можно сэкономить средства на закупку дорогостоящих кондиционеров и потреблении электроэнергии.

Что испытывалось Темп, °С Что испытывалось Темп, °С
Коммутационный блок (к.б.) In = 1600 A 
Icu = 65 кА BL1600SE305
-60 К.б. In = 250 A 
Icu = 36 кА BD250NE305
-60
К.б. In = 1000 кA BL1000SE305 -60 Вспомогательные выключатели PS-BHD-0100, PS-BHD-1000 -60
Вспомогательный выключатель PS-BL-2200 -60 Расцепители напряжения SV-BHD-X230 -60
Расцепители напряжения SV-BL-X230 -60 Ручной привод в сборе -50
Ручной привод в сборе -50 Моторный привод MP-BD-X230 -45
Моторный привод MP-BL-X230 -35 Выдвижное оборудование ZV-BD-250-305+BD250NE305 -60
Выдвижное оборудование ZV-BL-1600-300+BL1600SE320 -55 К.б. In = 160 A Icu = 25 кА BC160NT305 -60
К.б. In = 630 A Icu = 36 кА BH630NE305 -60 Вспомогательный выключатель PS-BС-0010 -60
Вспомогательные выключатели PS-BHD-0100, PS-BHD-1000 -60 Расцепители напряжения SV-BС-X230 -60
Расцепители напряжения SV-BHD-X230 -60 Ручной привод в сборе -45
Ручной привод в сборе -35 Ручной привод в сборе для правого или левого бокового управления -35
Моторный привод MP-BH-X230 -45
Выдвижное оборудование ZV-BH-630-305+BH630NE305 -60


— Смотрите какая экономия. Для холодных регионов России, когда температура внутри распределительного щита опускается до -50 °С, в шкафах обязательно работают кондиционеры с нагревательными элементами, каждый из которых потребляет до 700-800 Вт на 1м2, чтобы обеспечить прогрев автоматов до оптимальной рабочей температуры. И цена обогревателей не малая, чтобы выдать 800 Вт мощности тепла придется потратить на кондиционер не меньше 13-20 тыс. руб., в зависимости от производителя. К тому же расходы на электроэнергию во время эксплуатации весьма значительны. Цена электроэнергии составит:
0,8 (кВт) х 1,8 (руб. за 1кВтч) х 24 (часа) х 100 (дней в году) х 25 (лет) = 86400 (руб. за 25 лет). Это только один обогреватель.

Если в подстанцию установлено 10 обогревателей, то переплата составит около 1 млн. руб. за электроэнергию и обогреватели! Автоматические выключатели Modeion могут решить ряд проблем с обогревом. Они остаются гарантированно работоспособными до температуры -60 °С. Единственное, что у них изменяется, так это уровень In. Например, при температуре -15 °С номинальный ток автоматического выключателя BC160NT305 возрастает со 160 А до 175 А. 

Конечно, работать при температурах -60 °С можно лишь ограниченное время. Но включить цепь возможно.

А далее при естественном подогреве проводников, мы выйдем на номинальную рабочую температуру, которая составляет +40 °С. 

Пока не все оборудование для автоматов Modeion выдерживает температуру до -60 °С. Расцепители максимального тока, дополнительные контакты, например, могут сработать гарантированно только при -40 °С. Моторные приводы как видно из таблицы, по-разному, от -35 до -45 °C. Ручные приводы от -45 до -50 °С.

Поэтому впереди много работы. OEZ ведет поиск новых путей решения данной задачи. Уже есть значительные продвижения.

Вывод:

Если все комплектующие для автоматических выключателей OEZ смогут выдержать все испытания при температуре хотя бы -50 °С, то с уверенностью можно будет говорить об их применимости в холодных регионах России без дополнительного подогрева, тем самым, экономя не только на стоимости оборудования, но и на энергозатратах.

По материалам компании «OEZ».

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Автоматические выключатели в литом корпусе

Автоматические выключатели в литом корпусе - это элементы электроснабжения, позволяющие обеспечить надежность и безопасность питания электрооборудования. Применяется в схемах с потребителями, пуск которых сопровождается высокими токами, например, электродвигателями. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Автоматические выключатели в литом корпусе

КУПЛЮ: Закупим электрику, кип, рэк. Большой перечень паотребности. Закупаем в России, в Крыму, на Украине.

Купим с хранения электрику, кип, рэк. Закупим как в России, так и на Украине, в Крыму. Сигнализатор 2С-150 35шт 2ДВО-0.7.60-366-4 вентилятор 60шт БПМ21-046-55 18шт РБП реле 33шт ППКУ-1М устройство промежуточное 18шт БКС-3 блок контроля сопротивления 15шт 21.3702 реле 22шт 2107.3702 реле 11шт Д57-4 демпфер 60шт ПОС-80 преобразователь 5шт ПЛ-062-1500об/мин-220в 4шт ПЛ-072-220в-1500об 5шт ПЛ-072-220в-3000об 7шт ДПМ25-Н3-02 ДПМ25-Н3-02г СЛ121Г 11шт СЛ322 7шт РРС3-10В-7-1-В, РРС3-10А-1-В розетка 50шт РРС5-10-1-1В вилка 70шт Р36К6А розетка 100шт ШР36П15ЭГ6 розетка 50шт ЭК-18, ЭК-22, ЭК-24 заглушки кабельные по 75шт ЭП-14, ЭП-18, ЭП-27, ЭП-36 заглушки для снц приборные по 90шт Заглушка для 2РМ39 кабельная 450шт тво-2-39ом 540шт тво2вт-47ом 450шт тво-2вт-51ом 300шт пм-5 5а предохранитель 70шт азр-50 11шт азс-15 70шт мп1303 74шт мп1304 80шт кн-2 кнопка 500шт пгк5п2н (к) 450шт апнм-3 амортизатор 200шт К75-15 3кв 0,5мкф 200шт к50-29-450в-22мкф 300шт см28-0,05 3000шт см28-1,4 резьба 2400шт ц110-4 350шт ОП-11-40 70шт ТГИ1-1000/25 2шт ДРИШ-2500 60шт ДНЕСГ-500-1 100шт
Иванов Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Дифференциальные выключатели

Дифференциальные автоматические выключатели - это комбинированные электротехнические аппараты, совмещающие две защитные функции: автоматического выключателя (на случай короткого замыкания или превышения подключенной нагрузки) и отключение питания при наличии тока утечки (пробой изоляции или поражение человека током). Данное изделие достаточно популярно и широко используется в бытовых и производственных цепях электроснабжения. На современном рынке электротехнических изделий имеется широкий выбор автоматических выключателей дифференцированного типа. Их типы определяются видом и уровнем тока утечки, назначением (сеть 220В или 380В), уровнем максимального тока защиты. Также есть вариации с электромеханическим управлением и электронным. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Дифференциальные выключатели

КУПЛЮ: Куплю автоматические выключатели Электрон

З.А.К.У.П.А.Е.М. Автоматический выключатель ВА 5543, ВА 5343 на токи от 1000А до 2000А.Любого типа исполнения. Выключатели АВМ, АВ2М, Электрон .З.А.К.У.П.А.Е.М В любом состоянии бу демонтаж сохранения вывоз по всей России пишите звоните в любое время суток
Фомин Глеб · ООО "ЗАКУПКА" · Вчера · Россия · Ульяновская обл
куплю автоматические выключатели Электрон

КУПЛЮ: Выключатели Автоматические ВА5541, ВА5543, АВ2М, АВМ, ПРОТОН, ЭЛЕКТРОН

Покупаем электрооборудования по всей России вывоз с любой точки России осуществляем демонтаж своими силами звоните пишите любое время цены адекватные Куплю Автоматические выключатели: ва 5543; ва 55 43; ва 55 43 1600а; ва 5543 1600а; ва53 43; ва55 41; ва 5343; Постоянно покупаем Автоматические выключатели: ВА55 43; ВА55 43 1600А; ВА 55 43; ВА55 43 2000А; Выключатель ва55 43; ВА53 43; ВА53 43 1600А; ВА 53 43; ВА53 43; ВА53 43 2000А; ВА 53 43; ВА 53 43 2000А; Выключатель ва53 43; ВА55 41; ВА55 41 1000А; ВА 55 41 1000А; ВА 5541 1000А; ВА 55 41 1000; Выключатель ва55 41; ВА53 41; ВА53 41 1000А; ВА 53 41 1000А; ВА53 41 1000; Выключатель ва53 41; Покупаем выключатели АВМ; АВ2М; Выключатель АВ2М; АВ2М4СВ-55-41 400А; АВ2М4НВ-53-41 400А; АВ2М10СВ-55-41 800А; АВ2М10НВ-53-41 800А; АВ2М15С-55-43 1500А; АВ2М20СВ-55-43 1500А; АВ2М20НВ-53-43 1500А; АВМ4СВ и НВ 400А; АВМ10С и Н 1000А, 800А; АВМ10СВ и НВ 800А, 750А, 630А, 600А; АВМ15С и Н 1500А, 1200А, 1000А; АВМ20СВ и НВ 2000А, 1500А; Покупаем Выключатели Электрон Э40; Э40; Электрон Э06; Э06; Электрон Э16; Э16; Электрон Э25; Э25; Электрон Э40; Э40; Куплю Выключатели; Автоматический Выключатель 1600А; Автоматический Выключатель 2500А; Автоматический Выключатель 4000А; Автоматический Выключатель 1000А; Выключатель 4000А; Выключатель 2500А; Выключатель 1600; Выключатель 1000А;
Кулаев Николай · ип кулаев · 13 апреля · Россия · Ульяновская обл
Выключатели Автоматические ВА5541, ВА5543, АВ2М, АВМ, ПРОТОН, ЭЛЕКТРОН
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.