Передача, распределение и накопление электроэнергии

Тиристорные зарядные устройства для промышленных аккумуляторных батарей

7 июня 2013 г. в 11:15

На многих промышленных предприятиях используются аккумуляторные батареи напряжением 220 или 110 В постоянного тока, например в составе системы питания оперативного тока. Разумеется, каждая аккумуляторная батарея нуждается в устройстве заряда и контроля своего состояния. На промышленных предприятиях для этого применяются как правило тиристорные зарядные устройства ( далее — ТЗУ).

ТЗУ обычно представляет собой трехфазный выпрямитель, собранный из тиристоров по мостовой схеме. Такой выпрямитель напряжения может регулировать за счет изменения времени задержки отпирания тиристоров выходной ток и напряжение — то есть может управлять процессами заряда, изменяя ток заряда и верхнее значение напряжения заряда.

Как правило, ТЗУ также дополняется трехфазным трансформатором, который нужен для согласования выходного напряжения выпрямителя и напряжения батареи. Например, если номинальное напряжение батареи 220 В, то желательно применить понижающий трансформатор с выходным межфазным  напряжением вторичной обмотки 150-160 В( соответственно фазное напряжение 105-115 В), тогда максимальное выпрямленное напряжение будет где-то 230-240 В, что достаточно для управления зарядом. Иногда ТЗУ комплектуется сглаживающим дросселем для подавления сетевых помех.

ТЗУ должно осуществлять заряд аккумуляторов по специальному алгоритму, наиболее подходящему для конкретного типа аккумуляторов, чтобы обеспечить длительный ресурс их эксплуатации. Неверный алгоритм резко сокращает срок службы аккумуляторов. Поэтому система управления современных ТЗУ имеет в своем составе панель управления, через меню которой потребитель может ввести настройки для адаптации под конкретную аккумуляторную батарею. Чтобы реализовать такие возможности производители такой техники используют микропроцессоры — микросхемы, которые работают в соответствии с заложенной в них программой. Именно от качества программного кода и зависит правильность функционирования зарядного устройства в целом.

Надежность же ТЗУ определяется многими факторами — это и используемые производителем комплектующие, и производственная культура предприятия-изготовителя, опять же корректность программного обеспечения, ну и разумеется — квалификация обслуживающего персонала.

тиристорный регулятор

Тиристорный выпрямитель от «Звезда-Электроника»

Заказать тиристорное зарядное устройство можно в компании «Звезда-Электроника» ( г. Киров).

ООО «Звезда-Электроника»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Аккумуляторы

Литиевые аккумуляторы типа NiCd предназначены для электропитания приемников Eclipse, Mark. Компания ООО ГЛОБАЛ ТРЕЙД, официальный дилер DigiTrak, протестировала множество аккумуляторов и предлагает лучшее. Наши аккумуляторы с напряжением 14,4 V и 1800 mAh, служат много лет, как оригинальные входящие в комплект системы при покупке. В наличии так же на складе литиевые аккумуляторы для приемников локационной системы DCI — DigiTrak серии SE/F. И зарядные устройства укомплектованные: — переходник переменного тока; — кабель электропитания переменного тока; — кабель электропитания постоянного тока; — зарядное устройство для литиевого аккумулятора; Менеджеры компании «ГЛОБАЛ ТРЕЙД» готовы проконсультировать и ответить на интересующие вопросы.
Мельников Михаил · ГЛОБАЛ ТРЕЙД · 22 апреля · Россия · Ростовская обл
Аккумуляторы

ПРОДАМ: Зарядные, пуско-зарядные устройства

Более 25 лет мы производим: — Зарядные и зарядно-разрядные устройства для стартерных и тяговых аккумуляторных батарей различного типа; — Многопостовые зарядные и зарядно-разрядные устройства; — Зарядно-разрядные шкафы; — Установки для запуска двигателей и пуско-зарядные устройства; — Устройства для проверки и обслуживания аккумуляторных батарей.
Киш Андрей · КОМЕТА-С · 9 апреля · Россия · Новгородская обл
Зарядные, пуско-зарядные устройства

ПРОДАМ: Системы оперативного постоянного тока

СОПТ рассчитаны на подключение одной группы аккумуляторных батарей. Для размещения аккумуляторных батарей в системах, кроме СОПТ 220/80-1212, в нижней части шкафа имеется отсек с двумя полками. При необходимости СОПТ могут комплектоваться дополнительными аккумуляторными шкафами типа СОПТ А (по отдельному заказу).Электропитание СОПТ осуществляется от двух вводов четырехпроводной или пятипроводной сети трехфазного переменного тока напряжения 380 В или от трехпроводной сети 220 В, частоты (45-65) Гц. Для переключения питания СОПТ с рабочего ввода на резервный и наоборот установлен АВР. Все компоненты системы работают без вентиляторов, используя только естественное охлаждение. Поэтому они не требуют очистителей воздуха, не накапливают пыль внутри системы, не шумят и могут работать в сейсмоопасных регионах. Особенности: — включение выпрямителей при восстановлении напряжения сети переменного тока; — ускоренный заряд аккумуляторной батареи; — ограничение тока заряда аккумуляторной батареи на заданном уровне; — отключение аккумуляторной батареи от нагрузки в конце разряда и подключение к нагрузке при достижении заданного значения напряжения на выходе выпрямителей; — селективное отключение любого неисправного выпрямителя; — деление нагрузки между выпрямителями; — термокомпенсацию выходного напряжения; — батарейное тестирование; — местную световую сигнализацию о нормальной работе или аварии СОПТ, автоматических выключателей нагрузки, наличии сети переменного тока; а также отображение значений напряжения на выпрямителях, аккумуляторной батарее и тока аккумуляторной батареи, на ЖКИ контроллера и при помощи — трелочных измерительный приборов; — формирование шинки «мигающего света» СОПТ обеспечивает контроль: — напряжение и ток двух секций нагрузки; — напряжение и ток аккумуляторной батареи; — температуру в батарейном отсеке; — действующее напряжение сети переменного тока; — напряжение и температуру каждого моноблока (элемента) аккумуляторной батареи (опция); — состояние...
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Системы оперативного постоянного тока

ПРОДАМ: Аккумуляторные батареи Delta для слаботочного оборудования DT

Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DT изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора рассчитан на 3-5 лет работы. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (т.н. буферный режим), обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Особенности: — Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа; — Нет ограничений на воздушные перевозки; — Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р; — Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки; — Необслуживаемые. Не требует долива воды; — Высокая плотность энергии; — Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,не поддерживающего горение. ПРИМЕНЕНИЕ — Системы безопасности; — Пожарные сигнализации; — Электронные кассовые аппараты; — Электронное тестовое оборудование; — Системы аварийного освещения; — Геофизическое и геодезическое оборудование; — СКУД
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Аккумуляторные батареи Delta для слаботочного оборудования DT

ПРОДАМ: Аккумуляторы для систем питания в ассортименте

Компания ЭЛМИКС поставляет герметичные, необслуживаемые аккумуляторные батареи: Sonnenschein A400 (A412/65, A412/85, A412/100). Sonnenschein A400FT (A412/120 FT). Sonnenschein A500 (A512/65, A512/115, A512/200). Sonnenschein A600 (7 OPzV 490, 6 OPzV 420, 10 OPzV 1000). Sonnenschein A700. Marathon: L6V160, L12V80, L12V55FT, M12V155 FT, M12V125 FT, M12V105 FT, M12V90 FT, M12V60 FT, M12V50 FT, M12V35 FT, M06V200 FT, M12V90, M12V70. Sprinter серии P: P12V2130, P12V1575, P12V1220, P12V875, P12V600. Sprinter серии S: S12V370, S12V300, S12V500. CSB серии GP: GP12650 GP12400 GP12260. CSB серии GPL: GPL12750 GPL12880 GPL121000. CSB серии HR: HR1234 HR1251 HR1221. CSB серии HRL: HRL1234. Yuasa серии NP: NP38-12, NP65-12, NP24-12. Yuasa серии NPL: NPL200-6, NPL65-12 I, NPL100-12, NPL78-12 I, NPL38-12 I. Coslight GFM: 6-GFM-200c, 6-GFM-100c, 6-GFM-150c, 6-GFM-65c, 6-GFM-38c. Coslight GFMG: GFMG-420, GFMG-490, GFMG-1000, Coslight GFMX: 3-GFM-200X, 6-GFM-100X, 6-GFM-65X, 6-GFM-38X, 6-GFM-120X, 6-GFM-150X Fiamm FG: FG27004, FG2A007, FG2M009, FG2F009, FG24204, FG26504. Fiamm FGH: FGH20902, FGH21202. Fiamm FGHL20902. Fiamm FLB: 12 FLB 280, 12 FLB 200, 12 FLB 400, 12 FLB 350, 12 FLB 250. Fiamm XLB: 12XLB 490, 12 XLB 420. Fiamm UMBT: 12 UMTB 105, 12 UMTB 92, 12 UMTB 100 S, 12 UMTB 60. Fiamm SLA: 6 SLA 180, 6 SLA 160, 2 SLA 500. Oerlikon Rackline. Oerlikon Blockline. Oerlikon Towerline. Leoch DJ, Leoch DJM, Leoch DJW, Leoch FT, Leoch LHR, Leoch LP, Leoch LPC, Leoch LPF, Leoch LPG, Leoch LPL, Leoch LPX. Tudor TD, Tudor UPS, Tudor FT. HAZE, серий: HZB 6, 12V Моноблок, HZB FA 12V Моноблок, HZS 4, 6 & 12V Моноблок, HZB 2V Аккумулятор, HZY 6, 12V Моноблок, HZY FA 12V Моноблок, HZY 2V Аккумулятор. Powerman серия MICRO: от 6V 0.5AH до 6V12AH и 12V0.8AH до 12V26AH; Powerman стационарные батареи: серия MEDIUM (12V): от 12V26AH до 12V200AH; серия MACRO (2V) : от 2V120AH до 2V3000AH. Power Battery серии PRC. Гарантия на все товары. Отгрузка в кратчайшие сроки. Доставка по...
Кауров Владимир · ЭЛМИКС · 1 апреля · Россия · г Москва
Аккумуляторы для систем питания в ассортименте
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.