Передача, распределение и накопление электроэнергии

Организация электроснабжения дачного участка

12 ноября 2013 г. в 09:45

Городским жителям, привыкшим к городским бытовым условиям, и на даче хочется организовать себе комфорт — электрифицировать свой участок. Часто решать эту проблему приходится с нуля. Именно этой теме посвящена данная статья.

Перед тем как купить дачный участок стоит получить наиболее полную информацию о возможности его подключения к системе электроснабжения. Эти сведения вам могут предоставить в региональной сетевой компании, в местном Энергосбыте, а также в местной Администрации. Следующим шагом должно стать получение технических условий, для чего потребуется топографическая съемка участка. Заранее необходимо продумать, какими электрическими приборами вы планируете пользоваться на даче, с тем, чтобы правильно сформулировать запрос на подключаемую мощность, которая не должна превышать 15 кВт, что вполне достаточно для обеспечения большого дома электроэнергией.

Далее вам необходимо получить договор технологического присоединения вместе с техническими условиями подключения вашего участка к местным Электросетям, после чего можно уже переходить к практическим действиям по подключению. Для технического подключения (установка опор и проводка кабеля) должен быть подготовлен проект, который согласуется с Электросетями. Следует помнить, что Электросети проводят работы только до счетчика. Вся разводка по дому, осуществляется потребителем. Приступать к вводу кабеля от линии электропередач в дом к счетчику можно после получения Акта допуска, который вы получите в местном отделении Ростехнадзора, после предоставления Технического отчета по электроизмерениям.

Итак, наконец, можно организовывать систему заземления и устанавливать счетчик. Счетчик программируется, опечатывается, и затем подключается к внутренней электросети. Инспектор выдаст вам документ о приемке и зафиксирует данные счетчика (т.к. на нем немножко «набегает»). После проверки счетчика и остальной электросети составляется «Акт проверки и доступа в эксплуатацию» и выдается справка об отсутствии задолженности. И вот, перед вами Договор по электроснабжению!

После этого Электросети осуществляют подключение вводного кабеля к общим линиям электропередач, и да будет свет!

Теперь поговорим поподробнее об электрооборудовании. Как известно, с электричеством шутки плохи, именно поэтому важно уделять особое внимание обеспечению вашей дачи надежной и безопасной при монтаже и эксплуатации электротехникой.

Начнем с установки счетчика. Компания EKF рекомендует счетчики серии СКАТ, предназначенные для учета потребленной активной энергии в 1-фазных и 3-х фазных цепях. Их преимуществом является наличие защиты от повышенных входных напряжений и мощных импульсных помех. Для установки средств учета энергопотребления и вводной модульной аппаратуры на дачном участке отлично подходит Щит учетный серии ЩУ-1/2 с высокой степенью защиты от влаги и пыли — IP54. У данной модели есть 2 двери, одна из которых может опломбировываться в соответствии с требованиями энергосбытовых компаний, а вторая защищает от несанкционированного доступа и вандализма.

Загородный участок представляет собой зону риска: косите ли вы траву, поливаете ли вы газон, принимаете ли вы душ — в любом случае, вы подвергаете себя опасности, если появляются неполадки с электроснабжением, проводкой и электрооборудованием. Установка дифференциального автомата марки EKF поможет вам обезопасить как дорогостоящее оборудование, так и свою жизнь от подобных проблем.

Очень важно не пренебрегать таким прибором, как стабилизатор напряжения, который призван защитить ваши электроприборы от скачков напряжения, которые, увы, не редки в наших электросетях. Электронный стабилизатор на релейных ключах марки EKF представляет собой прибор, в котором отлично сбалансированы такие параметры как цена и качество. Шагом вперед в области стабилизации напряжения является новинка компании EKF — современный технологичный симисторный стабилизатор, гарантирующий высокоточную стабилизацию при широком диапазоне вводных напряжений, бесшумную работу компактный корпус, устойчивость к повышенной влажности и перепадам температур, что актуально для установки в жилых помещениях и на загородных участках, а также высокую износостойкость деталей.

Для тех, кто не живет постоянно в загородном доме, особенно важны современные технологии, позволяющие автоматизировать управление различными приборами вне зависимости от присутствия человека. Таймеры марки EKF позволяют обеспечить нагрев воды к определенному моменту, включить полив газона в нужное время, регулировать освещение вашего участка и многое-многое другое.

В загородном доме и на участке необходимо использовать электроустановочные изделия с высокой степенью защиты. Компания EKF предлагает новую серию «Венеция» с степенью защиты IP54, которая позволяет монтировать ее даже на улице.

Помимо обеспечения безопасности, в наши дни актуален и вопрос энергоэффективности электрооборудования. Внедрение энергосберегающих технологий — одно из важнейших направлений деятельности компании EKF. В сфере управления освещением энергосбережение достигается за счет использования целого комплекса энергоэффективного оборудования. С помощью таких несложных и недорогих приборов, как датчики движения и освещенности можно сэкономить до 80% потребляемой энергии.

В ассортименте компании EKF есть фотореле и инновационные датчики движения, срабатывание которых происходит не только на движение, но и на изменения уровня освещенности или даже звука (модель MS-2000).

Постоянно растет ассортимент энергоэффективных источников света. Компактные люминесцентные лампы линейки EKF lighting могут применяться как для внутреннего освещения в жилых помещениях, так и для наружного освещения вашего участка с использованием герметичных светильников. Помимо маломощных ламп для бытового использования, в ассортименте компании EKF присутствуют мощные U-образные лампы до 250 Вт с цоколем Е40, которые можно использовать на загородном участке для освещения хозяйственных помещений, гаражей и даже фермерских хозяйств.

Компания EKF

Статья опубликована в журнале «Электротехнический рынок», № 4 (46)

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

EKF
Компания EKF — российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Дизельные электростанции (ДЭС) ДГУ-30, ДГУ-50, ДГУ-60, ДГУ-100, ДГУ-150, ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-300, ДГУ-315, ДГУ-350

ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДГУ (ДЭС): СТАЦИОНАРНЫЕ ДГУ (ДЭС) Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения. Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий. ДГУ (ДЭС) ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ: Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой. ДГУ (ДЭС) В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ: Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования. ДГУ (ДЭС) ПОД КАПОТОМ: Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей. ДГУ (ДЭС) НА САЛАЗКАХ: Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера. ДГУ (ДЭС) НА ШАССИ: Представляет из себя шасси – платформу, специально доработанную для крепления и перевозки генераторной...
Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 17 апреля · Россия · Ярославская обл
Дизельные электростанции (ДЭС) ДГУ-30, ДГУ-50, ДГУ-60, ДГУ-100, ДГУ-150, ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-300, ДГУ-315, ДГУ-350

ПРОДАМ: Щиток электрический учетно-групповой - Энергомера

Щиток электрический учетно-групповой - Энергомера используется для учета и распределения электрической энергии внутри квартир, жилых, общественных и производственных зданий, а также защиты распределительных цепей при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых токах утечки на землю (с устройством защитного отключения на вводе) в сетях с глухозаземленной нейтралью (системы заземления TN-S и TN-C-S). Дилерская сеть по всей России. Узнай на сайте компании, где можно купить щиток учетно-групповой в Вашем городе.
Горьковец Алексей · Энергомера · 24 апреля · Россия · Ставропольский край
Щиток электрический учетно-групповой - Энергомера

УСЛУГИ: Электромонтажные работы жилых помещений.

Расценки на услуги электрика. Для объективного расчета принимаем во внимание требования нормативов ПУЭ, СНИП, желаний заказчика к вариантам исполнения электро-установочных изделий, их количеству в помещении, материалов конструкции (кирпич,бетон и т.д.). Техническое задание или заявку можете оставить на сайте компании ООО "Энерго-сервис" www.esaver.ru, либо связаться по т.+7(343)291-41-55, 346-37-45.
Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 15 апреля · Россия · Свердловская обл
Электромонтажные работы жилых помещений.

КУПЛЮ: Закупаем на постоянной основе неликвиды электрооборудования у предприятий и частных лиц

Закупаем на постоянной основе неликвиды электрооборудования у предприятий и частных лиц Интересуют контакторы, автоматы, реле, трансформаторы и другая промышленная электротехника. Самовывоз или ТК. Оплата нал/безнал. С хранения, заводские цены не предлагать. Работаем со всеми регионами. Для оценки оборудования обязательно отправляйте фото на e-mail Цены договорные-обсуждаемые , звоните.
Промарсенал Андрей · Компания Промарсенал · 15 апреля · Россия · г Москва
Закупаем на постоянной основе неликвиды электрооборудования у предприятий и частных лиц

КУПЛЮ: Куплю РЭС52 020, РЭС-52Т 021, РЭС32 04.01, РЭС-32 04.02, РЭС-48А 201, РЭС48Б 201 и др. РЭС48 до 1000шт

Куплю РЭС52 020, РЭС-52-Т 021 120шт РЭС32 04.01, РЭС32 04.02 670шт РЭС-48А 201, РЭС48Б 201 и др. РЭС48 до 300шт. Покупаем радиоэлементы и электрику с хранения по Всей России, в Крыму и на Украине.
Иванов Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.