Передача, распределение и накопление электроэнергии

Статические реле — бюджетная альтернатива МУРЗ

20 ноября 2013 г. в 09:44

С каждым годом количество микропроцессорных устройств релейной защиты, находящихся в эксплуатации на энергообъектах нашей страны, неуклонно растет. Об этом свидетельствуют многочисленные источники. Но большая часть устройств РЗА — это по-прежнему электромеханические реле, которые были установлены еще во времена Советского Союза. Срок немалый. К тому же, растет количество «ложных» срабатываний, причина которых устаревание оборудования. [1].

Замена устаревших реле на микропроцессорные — удовольствие не из дешевых, а ставить на их место снова электромеханические — не целесообразно, поскольку на отечественном рынке существует сейчас огромное количество аналогов реле, выполненных на микроэлектронной базе, которые не только полностью повторяют габариты электромеханических реле, но еще и «сочетают» в себе несколько реле одновременно. Примером могут служить реле серии РСТ-40В, которые представляют собой комбинированные реле и позволяют заменить реле тока и реле времени. Гораздо проще установить одно реле, чем два. Такая замена и обойдется дешевле, и в дальнейшем расходы на эксплуатацию будут ниже. Разработчиком данного реле является ООО «Реон-Техно».

Одной из последних разработок, появившихся на нашем рынке, является реле серии РСТ-42ВЗ. Данное устройство сочетает в себе реле мгновенного действия и реле, срабатывающее с выдержкой времени. Реле мгновенного действия может срабатывать с задержкой 0,2–0,5 с при наличии сигнала от сухого контакта. Данное реле может использоваться в схеме логической защиты шин. Схема соединения представлена на рисунке 1.

Вот уже двадцать лет «Реон-Техно» занимается разработкой и производством статических реле максимального тока, которые позволяют построить максимальную токовую защиту с относительной селективностью как с зависимой выдержкой времени, это реле серии РСТ-80АВ (аналог РТ-80), так и с независимой выдержкой времени: реле серий РСТ-40В, РСТ-40ВО и их модификации. Реле применяются в цепях переменного тока релейной защиты и противоаварийной автоматики в качестве органа, реагирующего на повышение тока в контролируемой цепи и срабатывающего с выдержкой времени, и предназначены для использования в различных комплектных устройствах, от которых требуется повышенная устойчивость к механическим воздействиям. При этом реле не требуют питания от цепей оперативного тока.

Также в реле производства «Реон-Техно» имеется функция дешунтирования, что позволяет управлять электромагнитами выключателя в схеме максимальной токовой защиты на переменном оперативном токе. Подобный способ управления используется в схемах на электромеханических реле с контактной системой, таких как реле серии РП-361, рассчитанной на коммутацию токов до 150 А и обеспечивающий отсутствие разрыва цепи вторичной обмотки трансформатора тока. В реле серий РСТ-80Д, РСТ-40ВД и РСТ-140Д подобный принцип управления электромагнитами отключения реализован на бесконтактных полупроводниковых элементах (симисторах). Выходы дешунтирования данных реле способны шунтировать и дешунтировать управляемую цепь при токах до 150 А, если управляемая цепь питается от трансформатора тока и ее импеданс, при токе 4 А не более 4 Ом, а при токе 50 А — не более 1,5 Ом.

Обмотка выключателя подключается параллельно симистору. При токе, ниже уставки срабатывания, симистор находится в открытом состоянии и ток, проходящий через обмотку отключающей катушки YA1, определяется падением напряжения на открытом симисторе VS1 и собственным сопротивлением отключающей катушки YA1. Для компенсации падения напряжения открытого симистора VS1, в цепь отключающей катушки установлены встречно направленные диоды VD1, 2 (рисунок 2).

На рисунке 3 изображена осциллограмма падений напряжений на открытом си-мисторе (красная) и параллельных диодах (желтая). В настоящее время блок дешунтирования модифицирован. Вместо двух встречно параллельных диодов установлен диодный мост, который соединен по схеме двух пар встречно параллельных диодов (рисунок 4), благодаря чему, падение напряжения открытого симистора VS1 полностью компенсируется падением напряжения на открытых диодах VD1. Таким образом, ток, проходящий через обмотку отклоняющей катушки близок к нулю. На рисунке 5изображена осциллограмма падений напряжений на открытом симисторе (красная) и диодном мосту (желтая). При токе, выше уставки срабатывания, на управляющий электрод симистора подается сигнал управления и симистор переключается в закрытое состояние. При этом ток протекает по цепи обмотки выключателя YA1 и через диоды VD1-4.

Несмотря на огромное желание отечественных энергетиков перевести все энергообъекты страны на микропроцессорные устройства, это может растянуться на долгие годы. А ведь очень часто замену нужно произвести «здесь и сейчас», не располагая при этом большими средствами. В этом случае статические реле как раз и могут стать хорошей альтернативой.

Литература

1. Доклад «Итоги эксплуатации устройств РЗА в сетях ЕНЭС». П. Г. Тюделеков, ОАО «ФСК ЕЭС». Конференция «Релейная защита и автоматика энергосистем РЗА-2012», 29–31 мая 2012.

Радомир ОСИПОВ,
Анастасия ДЕНИСОВА

ООО «Реон-Техно»

Статья опубликована в журнале «Электротехнический рынок», № 5-6 (47-48)

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «Реон-Техно» с 1992 года присутствует на рынке электротехники, занимаясь разработкой и продажей низковольтного электрооборудования и запасных частей к нему. Основой успешной работы на рынке является высокий уровень подготовленности наших специалистов, постоянный контроль качества, приемлемые цены и индивидуальный подход к каждому клиенту. Система менеджмента качества на предприятии соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Основными видами деятельности предприятия являются: 1. Разработка и производство устройств релейной защиты; 2. Производство зап. частей к контакторам и магнитным пускателям; Так же производим зап. части для электроподвижных составов, нетиповых и зарубежных контакторов, по эскизам, чертежам, образцам заказчиков. 3. Разработка и поставка НКУ; 4. Комплексные поставки НВА.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, шкафы РЗА

Поставляем микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, а также комплектные устройства и проверочное оборудование по ценам завода-производителя: Сириус, Орион, БЭМП, МКЗП, МЗКП, шкафы релейной защиты ШЭРА, Ш, щиты собственных нужд ЩСН, шкафы постоянного тока ЩПТ, шкафы ШОТ, ШРОТ, и др. ООО «Дальневосточный Энергетический Союз» (официальный дилер)
Мысляев Олег · ДВЭС · 8 апреля · Россия · Хабаровский край
Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, шкафы РЗА

ПРОДАМ: Твердотельные реле (SSR – Solid State Relays) – это современный класс полупроводниковых устройств (н/м)

Твердотельные реле (SSR – Solid State Relays) – это современный класс полупроводниковых устройств, которые созданы по инновационной гибридной технологии. В начале 21-го века они успешно заменили собой устаревшие электромагнитные реле и контакторы, которые утратили свою актуальность из-за громоздкости и малой энергоемкости. Предлагаем Вам ознакомиться с модельным рядом твердотельных реле: Однофазные твердотельные реле переменного тока, Однофазные твердотельные реле с фазовым методом управления, Однофазные твердотельные реле для коммутации цепей постоянного тока, Однофазные твердотельные реле в корпусе промышленного исполнения, Трехфазные твердотельные реле, Трехфазные реверсивные реле, Радиаторы охлаждения. Надеемся, что эта информация будет Вам полезна и поможет определиться с выбором! За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам! С уважением, Электроэнергетика.
Твердотельные реле (SSR – Solid State Relays) – это современный класс полупроводниковых устройств (н/м)

УСЛУГИ: Замена релейного отсека ячеек КРУ, КРУН, КСО 6(10)-35 кВ

Одним из направлений деятельности ООО «Релематика» является ретрофит (замена) устаревшего и выработавшего свой ресурс оборудования релейной защиты и автоматики в шкафах КРУ, КРУН, КСО 6-10-35 кВ, выполненного, как правило, на электромеханической или микроэлектронной элементной базе, на современные микропроцессорные устройства серии ТОР 200-16, аттестованные и разрешенные к применению в ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», промпредприятиях и эл. сет. комплексе.
Солонина Ирина · Релематика · 25 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Замена релейного отсека ячеек КРУ, КРУН, КСО 6(10)-35 кВ

ПРОДАМ: Устройство дуговой защиты, низковольтные реле (н/м)

Устройство дуговой защиты «ОВОД-МД»- изготавливается с использованием волоконной оптики и микропроцессорной техники. Может быть использовано для защиты ячеек КРУ и КСО электрических подстанций, находящихся на реконструкции и на строящихся. Электронный переключатель фаз ПЭФ-301, реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-301, РНПП-311, РНПП-302, РНПП-311М, реле напряжения РН-101, РН-111, реле контроля напряжения :РКН, ЕЛ, РКФ, двухканальное реле времени РЭВ-201; реле времени серий РВО, РВП, РВЦ, РВ3, РСИ, реле минимального/максимального напряжения РН-112, суточно- недельный таймер РН-16 ТМ, универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301М, блок обмена БО-01, электронные счетчики импульсов СИМ, термисторная защита РТ, фотореле ФР, термореле ТР, датчики оптические ВИКО, блок управления тепловыми приборами или холодильными машинами МСК-301.
Устройство дуговой защиты, низковольтные реле (н/м)

ПРОДАМ: Реле РНПП-301

Реле РНПП-301 (далее «реле») является микропроцессорным цифровым устройством с высокой степенью надежности и точности. Оперативного питания не требуется – контролируемое напряжение одновременно является напряжением питания. Внутренняя схема реле питается по трем фазам, что обеспечивает работоспособность прибора даже от одной из фаз (при наличии «ноля»). По выбору пользователя возможны два режима контроля сетевого напряжения: • режим контроля фазных напряжений. Для его осуществления необходимо снять перемычку между клеммами 8-9 и подключить «ноль» сети к клемме 7. Этот режим рекомендуется там, где для потребителя имеет значение смещение ноля и недопустимы (в пределах выставленной уставки) перекосы фазных напряжений; • режим контроля линейных напряжений. Для его осуществления необходимо установить перемычку между клеммами 8-9, «ноль» сети в этом случае можно не подключать. Этот режим рекомендован там, где для потребителя не имеет значение смещение «ноля» и перекос фазных напряжений, а также в сетях с изолированной нейтралью. По перекосу фаз реле будет срабатывать по линейным напряжениям.
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 26 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле РНПП-301
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.