Передача, распределение и накопление электроэнергии

Прокладывание кабеля в местах повышенной пожароопасности

16 апреля 2014 г. в 01:19

Грамотное электротехническое проектирование в значительной степени влияет на безопасность тех мест, которые принято считать пожароопасными. Так, правильно подобранное оснащение для выполнения всех работ по оснащению электросетей сказывается на их последующей безопасности.

Пожароопасная зона – это зона и внутри, и снаружи помещения, в пределах которой постоянно либо периодически находятся легковоспламеняемые средства и вещества. Также сюда относятся места, в которых данные соединения находятся в процессе нормального течения технологического процесса или его нарушениях.

Зоны опасности и их классификация

Зоны класса П-І — это помещения либо зоны, где находятся воспламеняющиеся жидкости со вспышки, температурой выше 61 градус. Зона класса П-ІІ — это зона либо помещение, где выделяемые горючие волокна либо пыль характеризуются нижним концентрационным пределом возгорания, превышающий 65 г/м3, в соотношении с объемом имеющегося воздуха. Зоны, относящиеся к классу П-IIа, представляют собой помещения, в которых имеются твердые горючие вещества. Зоны класса П-III располагаются за пределами помещений. К таковым относятся зоны, в которых применяются твердые воспламеняемые вещества или же воспламеняющиеся жидкости, температура возгорания которых выше 61 градуса.

Назначение классификации пожароопасных зон — правильный выбор кабельной продукции и электрооборудования. Классификация пожарных зон должна находиться в задании на проектирование данного объекта. При этом проектировщики должны досконально владеть принципами классификации и характеристиками классов зон. Кроме того, необходимы знания классификации промышленных строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.

Пожароопасные зоны любых классов допускают прокладывать кабели и провода любым из доступных методов. Но при этом, необходимо брать в расчет, что дистанция до мест расположения горючих веществ от изолированной проводки должна составлять не менее 1 метра.

При прокладке по эстакадам в зонах пожароопасности класса П-III с проходящими трубопроводами с горючими жидкостями и газами, позволено прокладывать кабель изолированного типа в стальной трубе или небронированный кабель в стальном коробе либо трубе. Бронированные же кабеля прокладываются открыто. Но в любом случае дистанция до трубопровода должна составлять не меньше, чем 0,5 метра.

Кабель маркировки нг-LS

Кабель нг-LS отличается однопроволочной медной токопроводящей жилой. Относится по ГОСТ 22483 к 1 классу. Его изоляция представляет собой поливинилхлоридную композицию с пониженной пожароопасностью. Отличается цифровой либо цветовой маркировкой всех жил, что позволяет значительно упростить монтаж. Изолированные жилы скручены. Слой из ПВХ, который служит для разделения, имеет толщину минимум 0,5 мм. Он наложен на скрученные и изолированные жилы кабеля. Экранирование изготовлено из медной ленты либо фольги, толщина которой не менее 0,06 мм. В случае применения алюминиевой фольги, ее толщина составляет 0,1-0,15 мм. Также экран может быть изготовлен из гибкого фольгированного алюмофлекса. В таком случае оболочка накладывается поверх ПВХ-экрана, а также изолированных скрученных жил.

Технология прокладки кабелей нг-LS

Даная кабельная продукция может прокладываться вне помещений. Она не распространяет горение при установке в пучках. Обычно они применяются для подсоединения неподвижного типа к электрическим приборам в агрессивных средах. Также могут прокладываться в туннелях либо помещениях при отсутствии механических воздействий на кабель. Он применяется в атомных станциях. Также кабель марки нг-LS может использоваться в случае надобности защиты цепи от внешних электрических полей.

Применение кабелей нг-FRLS

Данный тип кабеля может прокладываться пучком или одиночно в системах оповещения либо управления эвакуацией, сигнализациях, адресных системах и прочих, предназначенных для передачи и управления информацией, которые находятся в помещениях с повышенной пожароопасностью. Данный кабель может применяться и вне помещений при защите от солнца и осадков. Кабель выдерживает 3-часовое открытое пламя и не поддерживает горение в пучках.

Кабельную продукцию в большом ассортименте на все случаи жизни вы всегда можете найти и приобрести в интернет-магазине электротоваров sielectro.ru

Подготовлено компанией «СИ Электро»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Интернет-магазин электротоваров «Си Электро» представляет собой удобный интернет-ресурс, где можно приобрести электротехническую продукцию высокого качества по невысоким ценам. Компания осуществляет реализацию продукции, как в розницу, так и оптом. Номенклатура предлагаемых электротоваров превысила 15000 позиций и продолжает расти.
Хабулов Руслан
Все новости и публикации пользователя Хабулов Руслан в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Противопожарные подушки ППУ, ППВ, ППВУ

Огнезащита кабелей и кабельных проходок производится с целью обеспечения пожарной безопасности для предупреждения распространения пламени и продуктов горения. Узлы пересечений с ограждающими конструкциями, имеющими нормируемые огнестойкость и пожарную опасность, относятся к наиболее сложным и уязвимым. Согласно СНиП 21-01-97 места прохода проводов и кабелей через ограждающие конструкции (стены, перегородки, перекрытия) должны уплотнятся с применением огнестойких негорючих материалов. Противопожарные подушки предназначены для временного или постоянного уплотнения и заделки кабельных проходок ∅ свыше 100 мм, создания огнепреградительных поясов в кабельных проходках и разделения кабельных каналов. Они надежно защищают кабельные линии, герметизируют пустоты и не допускают распространения пламени и токсичных продуктов горения в смежные и сопредельные помещения. Спецификация противопожарных подушек Противопожарные подушки выпускаются разных типоразмеров и имеют возможность многократного использования. Конструктивно представляют собой чехол из технической огнестойкой стеклоткани с гидроизоляционным слоем и наполнителем разной термостойкости. В зависимости от используемого наполнителя изделия подразделяются на следующие марки: Уплотнительные подушки ППУ с негорючим минеральным волокном, имеющим термостойкость 1000 гр.С. Вспучивающиеся подушки ППВ с порошкообразными материалами, имеющими термостойкость 1373 гр.С. Универсальные подушки ППВУ и ППВУ1 на основе минерального волокна и вспучивающегося вермикулита (или другого порошкообразного материала) с термостойкостью 1073 гр.С. Размеры противопожарных подушек: Длина — 300±20 Ширина — 100±10; 200±15 Толщина — 20±3 По согласованию с потребителем допускается изготовление подушек других типоразмеров. Способ применения противопожарных подушек Противопожарные подушки ППВ и ППУ для кабельных проходок применяются для герметизации пустот, которые должны сохранять возможность разборки. Используются совместно и укладываются...
Ефимов Владимир · Технические Средства Безопасности · 23 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Противопожарные подушки ППУ, ППВ, ППВУ

ПРОДАМ: "Vulcan" – Огнестойкие кабельные линии

Огнестойкая кабельная линия (или кабельная линия и электропроводка систем противопожарной защиты) – это кабельная линия и электропроводка, способная сохранять работоспособность в условиях пожара. ОКЛ – сертифицированная система, состоящая из огнестойкого кабеля, кабеленесущих систем, огнестойких коробок, монтажных элементов и т.д. Основная задача ОКЛ – сохранить работоспособность всех противопожарных систем в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. ДКС имеет наиболее широкий ассортимент продукции, испытанной в составе ОКЛ: – металлические листовые лотки "S5 Combitech", проволочные лотки "F5 Combitech", лестничные лотки "L5 Combitech"; – пластиковые гофрированные трубы "Octopus" и "Express"; – металлические трубы и металлорукава "Cosmec"; – кабельные короба; – огнестойкие ответвительные коробки; – монтажные элементы "B5 Combitech" и системы крепежа "M5 Combitech".
Бирева Татьяна · ДКС · 29 апреля · Россия · Тверская обл
"Vulcan" – Огнестойкие кабельные линии

ПРОДАМ: Огнестойкие системы

ООО «Копос Электро» предлагает к реализации огнестойкие системы. Никогда нельзя исключить риск возникновения пожара даже при соблюдении инструкций и принятии противопожарных мер. Электропроводка в случае пожара подвергается большой нагрузке. В местах большого скопления людей особенно важно как можно дольше сохранить бесперебойную поставку электроэнергии к электрооборудованию аварийных выходов и входов для обеспечения проведения спасательных работ. Посредством кабельных несущих систем, функционирующих во время пожара, достигается сохранение поставки электроэнергии в течение установленного времени. Кабельная несущая система устойчивая при пожаре, которая изготавливается в «KOPOS KOLÍN», отвечает требованиям установленным соответствующей нормой и инструкцией. В системах можно применить кабель, который прошёл испытания на сохранение функциональности во время пожара, любого производителя. Данное свойство выгодно как при реализации системы, так и при расширении системы во время эксплуатации. Не ограничивает инвесторов в необходимости приобретения кабеля у одного производителя. Кабельные несущие системы необходимо устанавливать на стротельные конструкции, огнестойкость которых равна как минимум огнестойкости данной несущей пожароустойчивой кабельной системе и ее конструктивное исполнение приспособлено для монтажа кабельных несущих трасс. Производитель не несет никакой ответственности в случае, если несущая пожароустойчивая кабельная система будет установлена на строительной конструкции, которая не отвечает требованиям на огнестойкость. Результаты испытаний полученные при испытании кабельных трасс при высокой температуре действительны также для кабельных трасс эксплуатируемых при более низких температурах (напр. если кабельная трасса испытана на класс устойчивости Р, она также может эксплуатироваться при классе устойчивости РН). Изготавливаемые системы можно применить и в классе устойчивости РН 120, РН 90, РН 60 и РН 30 при сохранении остальных...
Зуев Владислав · Копос Электро · 26 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: "Vulcan" – Огнестойкие плиты DG

Огнестойкие плиты DG предназначены для ограждения кабельных линий от воздействия пожара в случае его возникновения. Огнестойкие кабельные короба из плит DG чаще всего применяются при транзитной прокладке кабельных линий через автостоянки и паркинги. Кроме того, они могут использоваться в качестве аналога системы огнестойких кабельных линий. Сохранение работоспособности при огневом воздействие линии от 60 до 150 минут по ГОСТ 53316-2009.
Бирева Татьяна · ДКС · 29 апреля · Россия · Тверская обл
"Vulcan" – Огнестойкие плиты DG

ПРОДАМ: Взрывозащищенные кабельные вводы

Должны использоваться для подвода кабеля непосредственно в корпус электрооборудования. Кабельные вводы являются механическими устройствами уплотнения кабеля при вводе его в корпус электрооборудования. Они отвечают всем требованиям стандартов, таких как ATEX, IEC, EAC, и имеют исполнения со следующими видами взрывозащиты: • Ex d "Взрывонепроницаемые оболочки" согласно ГОСТ IEC 60079-1-2013; • Ex e "Повышенная защита" согласно ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012; • Ex t "Защита от воспламенения пыли оболочками" согласно ГОСТ IEC 60079-31-2013; • Ex nR "Оборудование не имеющее зажигательную способность" ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010.
Бирева Татьяна · ДКС · 29 апреля · Россия · Тверская обл
Взрывозащищенные кабельные вводы
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.