Передача, распределение и накопление электроэнергии

Системы молниезащиты от «ОБО Беттерманн»

26 ноября 2008 г.

Компания «ОБО Беттерманн» — немецкий производитель системных решений для электромонтажа. Наши производственные программы — это системы молниезащиты для зданий и сооружений, кабельные лотки, пластиковые кабель-каналы, лючки для подпольной прокладки кабеля, крепеж и электроустановочные изделия. «ОВО» знает, что профессионалам нужны безупречные решения в области электротехники и простое в применении, практическое оборудование для легкого и быстрого монтажа электрокоммуникаций.

Профессиональная молниезащита относится к одной из самых сложных технических тем. Мы постараемся раскрыть вам технологию правильной молниезащиты в соответствии со стандартами VDE и DIN и российскими нормативами.

Поговорим о молниезащите для зданий и сооружений и защите от импульсных перенапряжений. Первоначально — о внешней молниезащите. Почему эта тема вообще актуальна сейчас? Наверняка, все знают, что вводятся новые стандарты и новые, более ужесточенные требования к молниезащите. Но, вместе с этим, недостаточно примеров их реализации, нет практического руководства к действию. Как правило, нормативный документ не говорит нам о том, как сделать молниезащиту; приводит формулы, графики, таблицы, но не говорит, на какой элементной базе это все построить. В результате, на практике, когда люди приступают к монтажу молниезащиты, она выполняется с нарушениями. То есть применяются какие-то полукустарные материалы, которые не обеспечивают достаточной защиты ни от коррозии, ни от прямого попадания молнии. Мы постараемся восполнить этот недостаток, чтобы на нескольких конкретных примерах показать, как сделать молниезащиту того или иного здания и какие элементы при этом использовать.

Прямое попадание молнии приводит к протеканию электрического тока, к нагреванию различных конструкций здания и, в результате, часто возникает пожар. Если здание не оборудовано системой молниезащиты, то неизбежно, где-то при протекании тока молнии возникнет искра, между какими-то металлическими элементами. Как правило, именно это является основной причиной пожара. Чтобы этого избежать, нужно обязательно устанавливать внешнюю молниезащиту, и в самом здании организовать уравнивание потенциалов.

Второе последствие — не вызывая пожара, молния может нанести механическое повреждение. Забегая вперед скажу, это означает, что особенно мы должны защищать края, углы, выступающие части здания. Как это сделать, мы поговорим дальше.

Молниезащита подразделяется на внешнюю часть — молниеприемник, токоотвод и заземление, и внутреннюю молниезащиту — уравнивание потенциалов и экранирование помещения и защита от импульсных перенапряжений.

Основная задача молниезащиты заключается в предотвращении опасности и искрообразования внутри защитной конструкции здания. Искрообразование возникает в тех случаях, когда при прохождении тока молнии через проводник (токоотводящий спуск) возникает высокая разница потенциалов между металлическими или электрическими токоотводящими частями установки. В особой защите нуждается оборудование электропитания, так как через систему заземления и выравнивание потенциалов поддерживается прямая связь между наружными молниеотводом и электропроводкой в доме. Чтобы предотвратить повреждение внутри строительного сооружения, необходимо применить уравнивание потенциалов в соответствии со стандартом DIN V VDE V 0185 часть 3:2002-11. Для этого, при помощи устройства контурного заземления следует связать следующие конструкции: металлические конструкции здания, металлические трубы коммуникаций, наружные токопроводящие части, оборудование электропитания.

При попадании молнии, ее принимает на себя молниеприемная часть, система токоотводов проводит ток в землю, и контур заземления обеспечивает эффективное растекание.

Что нам нужно, чтобы защитить объект, чтобы грамотно построить внешнюю молниезащиту? Прежде всего, нужно выбрать класс молниезащиты, то есть каждому объекту должен соответствовать один из четырех классов защиты от прямых ударов молнии. Соответственно, каждый класс гарантирует нам ту или иную степень надежности. Каждый последующий уровень дороже предыдущего при реализации самой молниезащиты, это надо учитывать. Раньше была целая таблица, где мы могли найти наше здание — если это частный дом, если это больница — и четко увидеть соответствие, какой у него должен быть класс защиты. Сегодня класс защиты выбирается на усмотрение проектировщика, и при этом учитываются пожелания заказчика. Как правило, для строений административных и жилья выбирается второй или третий класс.

На практике себя хорошо зарекомендовали три метода: это метод молниеприемного стержня, метод молниепремной сетки и шаровой метод или метод катящейся сферы. У нас в основном прижились два — это сетка и молниеприемный стержень или одиночно стоящий молниеприемник. Поэтому мы сейчас сделаем акцент именно на них. Практика показывает, что этих двух методов, как правило, бывает достаточно для любого здания.

Стержневой молниеприемник говорит нам о том, что, зная класс защиты, который мы выбрали для какого-то конкретного объекта, по таблице мы можем определить угол защиты одиночного молниеприемника. Таким образом, мы определяем высоту, которую нам нужно выдержать, чтобы защитить тот или иной объект. Все достаточно просто: нужно знать всего лишь класс и таблицу соответствия углов, которая соответствует этому классу. То же самое с методом молниеприемной сетки. Сетка в основном применяется для плоских поверхностей. То есть, когда у нас в здании плоская крыша, мы выбираем размер ячейки — опять же в зависимости от класса — и выкладываем эту молниеприемную сетку на плоской поверхности.

Давайте посмотрим, что можно получить, используя современные материалы. Возьмем административное здание — основной объект, с которым приходится иметь дело, это может быть и жилье, это может быть и больница, промышленное здание. Плоская крыша с множеством выступающих надстроек: лифтовая шахта, трубы кондиционера, различные антенны и т.д.: все это необходимо грамотно защитить. Для плоской крыши, применяем метод сетки. Мы определили здание по одному из четырех классов, определили шаг сетки, начинаем реализацию. Из чего делается сетка? Как правило, применяется круглый горячеоцинкованный стальной проводник диаметром 8 мм (RD8). Материал может быть не обязательно сталь, это может быть медь, может быть алюминий, но, как правило, используется сталь. Причем по соотношению цена-качество лучше всего себя зарекомендовала оцинкованная сталь. Это материал, который не ржавеет и стоит приемлемо, с учетом всех его плюсов.

Молниепремное оборудование, то есть молниепремная сетка, устанавливается на держателях. Проволока защелкивается в приемную часть, сам держатель держится под собственным весом. Держатель заполнен бетоном и весит около 1 кг, располагается через каждый метр. В результате все, что нужно знать — шаг сетки, то есть метраж проволоки; количество держателей, если учесть, что мы их располагаем через метр. Вот всего два элемента, требующиеся для защиты плоской крыши. При этом получается наиболее грамотное решение, то есть сетка не прячется куда-то — под гидроизоляцию, где ее не видно, и мы не можем проконтролировать, что там с ней происходит. Сетка лежит на изоляторах, получается эффективное и эстетичное решение. Метод молниеприемной сетки применим к плоской крыше. Для скатной коньковой крыши подойдет метод угла защиты, ну а для плоской крыши с надстройками — метод молниеприемной сетки, скомбинированный с методом угла защиты для надстроек.

Если у нас имеется выступающая надстройка на крыше, то можно поступить двумя способами. Если она значительна по площади, то можно выложить сетку прямо на ней. Если надстройка невелика, мы можем использовать молниеприемный стержень. Добавляется еще два элемента: сам стержень и бетонное основание, на которое он устанавливается, и он точно также подключается в общую систему молниезащиты. Дело в том, что сетка перестает быть эффективной, если какие-то надстройки находятся за ее пределами. Такая цитата есть также в инструкции по устройству молниезащиты зданий. Поэтому все дополнительные выступающие элементы мы должны защитить, сделав отдельно стоящие молниеприемники. Тогда молниезащиту действительно можно считать эффективной.

Итак, выложена сетка, защищены надстройки. Далее выполняется система токоотводов. По периметру здания через определенное расстояние мы делаем токоотводы. Эти расстояния берутся исходя из класса защиты, который мы выбрали изначально.

Важно, чтобы токоотводов было не менее двух. Так что если мы имеем дело с небольшим объектом, токоотводов должно быть как минимум два. Если объект протяженный, нужно ставить токоотводы через указанное расстояние. Также следует отметить, как некоторые производители оборудования говорят о том, что у них достаточно сделать один токоотвод — нашими нормами это категорически запрещено. Еще раз посмотрим, как это все делается на практике: та же самая проволока и один из видов настенных держателей также крепится через каждый метр, то есть эту цифру можно запомнить для своих расчетов, любое крепление мы делаем через каждый метр. Соответственно, зная высоту здания, зная его периметр, просчитать молниезащиту не составляет никакого труда.

Все элементы — не только сама проволока, а крепления, соединения и т.д. имеют ту или иную антикоррозийную обработку. Это либо оцинкованная сталь, либо нержавеющая, поэтому, когда это проходит по фасаду, ничего не ржавеет, не оставляет разводов, то есть можно не опасаться, что это будет не эстетично выглядеть.

Что касается системы заземления: существует два основных способа ее организовать. Есть так называемые поверхностные заземлители, то есть контур, или глубинные заземлители. Рассмотрим контур по периметру здания на расстоянии 1 метр от наружных стен и на глубине не менее полуметра. Как правило, это полосовая сталь 40×4. Полоса соединяется с ее горизонтальным участком с помощью крестового соединителя опять же из тех же соображений, что сваривать оцинкованную сталь не имеет смысла, поэтому применяется специальное болтовое крепление. Полоса укладывается в траншеи. Опять же всего лишь несколько элементов достаточно выбрать, чтобы получить качественную систему заземления.

Заземлитель является важной составной частью системы молниезащиты, задача которого проведение тока и распределение его в грунте. Важными критериями для распределения тока молнии без возникновения опасности перенапряжения являются форма и габариты устройства. В соответствии со стандартами DIN V VDE V 0185, часть 3, пункт 4.4.1, рекомендуется использовать низкое сопротивление заземления меньше 10. Важно то, что заземлители должны быть соединены с устройством выравнивания потенциалов.

Если говорить о вертикальных и горизонтальных заземлителях, первые эффективнее тогда, когда сопротивление падает с определенной глубиной. И правильно говорить о том, что молниезащитное заземление и рабочее заземление объединяются, то есть во всех случаях их нужно выполнять совмещенными, поэтому, хоть оно само по себе не нормируется — молниезащитное заземление как таковое — но в наших же интересах сделать его как можно более качественно.

И отдельно информация по стержневым заземлителям. Если мы усовершенствуем существующую систему заземления, модернизируем ее, или нет возможности сделать полноценный контур заземления, применяются стержневые заземлители. Конструкция их выглядит следующим образом — это стержень длиной от 1,5 до 2 метров, который имеет модульную конструкцию — то есть мы можем, заглубив в землю одну секцию, установить вторую и так далее до достижения нужной длины этого стержневого заземлителя. Затем с помощью специального зажима подсоединить его в общий контур. Конструкция получается гораздо менее трудоемкой в работе, чем традиционный способ: уголки и т.д. Они забиваются либо вручную, либо с помощью перфоратора. Для облегчения заглубления предусмотрен наконечник для пробива грунта. То есть в комплексе система выглядит таким образом: несколько конструктивных элементов, которые позволяют это собрать без дополнительных усилий, без дополнительных земляных работ, нет необходимости выполнять сварочные работы, что тоже немаловажно. Для такой организации молниезащиты, получается вообще не нужны сварочные аппараты, все делается при помощи болтовых креплений.

Крепления — это не просто какая-то строительная клемма, это специализированные элементы молниезащиты. Каждый из них, сходя с конвейера, испытывается на генераторе тока молнии, впоследствии они не нуждаются в обслуживании.

Гарантию предоставляет организация, которая ведет монтаж, на качество выполнения соединений и т.д., гарантии же от производителя не существует. В Германии такая система применяется несколько десятков лет, они своим опытом эксплуатации доказали, что их оборудование можно применять не опасаясь падения сопротивления в соединениях. Это горячая оцинкованная сталь либо отдельные элементы, выполненные из нержавейки.

Используя такую систему, нужно иметь в виду, что ее должны монтировать люди, которые знакомы с оборудованием, которые умеют делать сетку, которые, применяя все эти элементы, могут дать гарантию на монтажные работы — компании, занимающиеся молниезащитой. Обязательно замеряется сопротивление и, если это необходимо, будут проводиться периодические проверки, чтобы эксплуатирующая организация была в курсе событий.

Все выше сказанное справедливо и для зданий коттеджного типа. Для них также существует определенный набор конструктивных элементов, которыми можно выполнить молниезащиту здания с пеньковой крышей: держатели для установки проволоки по коньку, держатели проволоки на черепице, соединитель vario, который вам уже известен. То же самое относится к выступающим надстройкам. Для защиты трубы мы используем молниеприемный стержень и держатели для его установки. То есть опять несколько конструктивных элементов, которые можно выбрать, исходя из расчетных данных. Для таких элементов как водосток, снегозадерживающая решетка есть специальные клеммы, то есть мы можем закрепить молниеприемную часть на этих элементах. Не надо ничего варить дополнительно, все для достижения дополнительной эстетичности молниеприемного оборудования.

По материалам семинара.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Бигит Гибкие кабель-каналы igus

Продаём со склада немецкие кабельные цепи murrplastik, igus (гибкий кабель канал, кабельная цепь, кабелеукладочный канал, буксируемый кабелеукладчик, кабельный трак, энергогусеница, энергоцепь, кабельная гусеница, цепной токопровод, кабеленесущая система). Немецкие гибкие кабель каналы murrplastik (муррпластик), igus (игус) используются в промышленном, хозяйственном оборудовании и спецтехнике. Пример области применения: ЧПУ станок, деревообрабатывающий станок, металлообрабатывающий станок, эвакуатор, автоспецтехника, буровая установка, робот, 3D принтер, плоттер, козловая кран-балка. Подберём аналог на кабелеукладчик: CPS, Kabelschlepp, brevetti stendalto, ekd gelenkrohr. Стальная кабелеукладочная цепь Kabelschlepp или ekd gelenkrohr поставляется под заказ.
Шорохов Виктор · БИГИТ ПЛЮС · 9 апреля · Россия · г Москва
Бигит Гибкие кабель-каналы igus

ПРОДАМ: Кабельные подвесы, хомуты, крюки, держатели, защитные каналы

К поставке из наличия и под заказ системы для монтажа кабельных трасс: - силовые кабельные хомуты (пластик, алюминий); - кабельные подвесы; - кабельные лотки; -кабельные крюки; -защитные кабельные коврики - кабельканалы барьерные, наборные; - и т.д. Системы могут использоваться также для монтажа трубопроводов различного назначения. Поставка от 5дней.
Решетский Алексей · РУСТРЭЙДКОМ · 17 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Кабельные подвесы, хомуты, крюки, держатели, защитные каналы

ПРОДАМ: Кабельные лотки-короба перфорированные OSTEC серии УЛ

Система универсальных лотков УЛП, УЛН. Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение лотков производится с помощью протектора-соединителя, защищающего кабель от повреждения и усиливающего место стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в перфорированном и неперфорированном варианте. «Остек» — отечественный производитель кабеленесущих систем с 25-летним опытом работы на рынке России и стран СНГ. Продукция компании обеспечивает комплексные решения для электромонтажа проектов любой сложности в энергетической, строительной, нефтегазовой отраслях и на промышленных объектах. Большой научно-исследовательский и опытно-конструкторский потенциал компании позволяет выпускать актуальную продукцию, качественно и оперативно замещать изделия иностранного производства. «Остек» традиционно обеспечивает своим клиентам и партнёрам надёжную техническую и маркетинговую поддержку.
Департамент продаж · ОСТЕК · 26 апреля · Россия · Московская обл
Кабельные лотки-короба перфорированные OSTEC серии УЛ

ПРОДАМ: Кабельно-проводниковая продукция. Системы для прокладки кабеля. Светотехнические изделия. Низковольтное оборудование.

Общество с ограниченной ответственностью "КЭМ" – молодая быстро развивающаяся компания. Основным направлением деятельностью нашей компании являются прямые поставки Электротехнической продукции. Кабельно-проводниковая продукция: Кабель и провод связи и передачи данных :(AS-CAB, BS-CAB), Кабель контрольный : (АКВББШВ АКВББШНГ, АКВВБГ, АКВВБГЗ, АКВВГ, АКВВГЗ, АКВВГЗНГ, АКВВГНГ, АКВВГЭ, АКВВГЭНГ, АКРВБ, АКРВБГ, АКРВГ, АКРВГЭ, АКРНБ, АКРНБГ, АКРНГ, КВББШВ, КВББШНГ, КВВБГ, КВВГ, КВВГНГ, КВВГНГ-LS, КВВГЭ, КВВГЭНГ, КВВГЭНГ-LS, КВПБШВ, КРВБ, КРВБГ, КРВГ, КРВГЭ, КРНБ, КРНБГ, КРНГ) Кабель силовой для нестационарной прокладки : ( КГ ,РПШ) Кабель силовой : (АСБ, АСГ, АСК) Провод: ПВ , АППВ, АПВ. Системы для прокладки кабеля. Гофротруба, Металлорукав, кабель-каналы. Светотехнические изделия. Датчики движения,патроны для ламп,пускорегулирующие аппараты (ПРА), Стартеры.Трансформаторы для ламп,Выключатели, розетки. Лампы газоразрядные,Лампы люминесцентные,Лампы накаливания ЛОН ,Светодиодные лампы LED, Лампы галогенные,Лампы КЛЛ ,Лампы металлогалогенные, Светильники для аварийного освещения,Светильники для бытового освещения,Светильники для наружного освещения,Светильники для промышленного освещения. Низковольтное оборудование. Выключатели конечные КУ 91 (92, 93, 701,703, 704), ВК 200 (300), ВПК 1110 (2110, 2111, 2112, 2113), ВП16-231, ВП15-211 (231, 221), ВУ-150 (250), ППП 741 (аналог КУ 701), ПП743 (аналог КУ 703), КУ 123/1 (123/2, 123/3), ВП-4М, КВД-6М, МП 1203/5 (толкатель с роликом), МП1306 (рычаг с роликом), МП 2302/ (толкатель), МП 2302/1 Диоды, тиристоры, диоды выпрямительные, Диоды лавинные, Диоды быстровосстанавливающиеся, Диоды быстровостанавливающиеся лавинные, Тиристоры низкочастотные,Тиристоры высокочастотные, Тиристоры быстродействующие, Тиристоры быстродействующие частотно-импульсные, Тиристоры лавинные,Тиристоры симметричные (симисторы), Оптотиристоры, Модули диодно-тиристорные, Модули диодные, Модули оптотиристорные, Модули тиристорные,...
Снаб Плюс · КЭМ · 26 апреля · Россия · Челябинская обл
Кабельно-проводниковая продукция. Системы для прокладки кабеля. Светотехнические изделия. Низковольтное оборудование.

ПРОДАМ: Кабель ВБбШв

Кабель ВБбШв оптом с доставкой. Этот силовой кабель позволяет организовать систему освещения или передавать электроэнергию на любые расстояния. Допускается эксплуатация проводника при напряжении до 1 кВ. Прокладка возможна на открытом воздухе (если не будет значительных растягивающих усилий), а также в железобетонных трубах, каналах, шахтах и туннелях.
Намин Сергей · Вчера · Россия · Тверская обл
Кабель ВБбШв
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.