Передача, распределение и накопление электроэнергии

Жесткая ошиновка открытых распределительных устройств 110 и 300 кВ

1 декабря 2008 г.

Жесткая ошиновка ОРУ 110 кВ ПС «Кировская» ОАО «Тулэнерго»

В России в открытых распределительных устройствах (ОРУ) напряжением 110 кВ и выше наряду с гибкой ошиновкой в последние годы все шире используются конструкции с жесткими шинами. Применение жесткой ошиновки позволяет сократить площадь ОРУ, уменьшить металлоемкость, расход железобетона, объемы строительно-монтажных работ, трудозатрат и др. Жесткая ошиновка весьма распространена во многих зарубежных странах. Например, в Великобритании, Германии, Японии по типовым проектам сооружены и успешно эксплуатируются ОРУ напряжением 110-500 кВ с жесткой ошиновкой. В США и Канаде ОРУ 765 кВ выполняются только с жесткими шинами.

Отечественный опыт внедрения жесткой ошиновки в распределительных устройствах 110-500 кВ берет начало с 30-х годов прошлого века. В то время сборные шины изготавливали из медных труб, а внутриячейковые связи из стальных труб.

В середине 50-х годов появились проекты ЗРУ, а также ОРУ 110 и 220 кВ с жесткими сборными шинами из алюминиевых сплавов и однорядной установкой выключателей. В 1957 году было введено в эксплуатацию ЗРУ 150 кВ Каховской ГЭС со сборными шинами из медных труб.

Комплекты жестких шин из алюминиевых сплавов стали широко применяться ЖО в 60-е годы в ОРУ напряжением 110 кВ транзитных и тупиковых подстанций.

До 80-х годов жесткая ошиновка ОРУ, разработанная институтом «Энергосетьпроект» и его филиалами, изготавливалась в мастерских электромонтажных организаций. Позднее она выпускалась, как правило, на заводах ВПО «Союзэлектросетьизоляция».

Эти решения использовались при сооружении ОРУ 500 кВ с жесткими шинами. Кроме того, элементы жесткой ошиновки нашли применение в ОРУ 330 и 500 кВ с подвесными разъединителями (проекты института «Атомтеплоэлектропроект»).

Комплекты жесткой ошиновки для ОРУ 110 кВ были разработаны в 2001 — 2002 годах ЗАО «Завод электротехнического оборудования» совместно с институтом «Нижегородскэнергосетьпроект» полной заводской готовности со сложными схемами присоединений. Номинальный ток сборных шин — 2000 А, электродинамическая стойкость — 102 кА.

ОРУ рассчитаны на применение в районах с I и II СЗА при высоте установки не более 1000 м над уровнем моря и для климатического исполнения УХЛ1.

ОРУ с ЖО могут применяться на всех подстанциях 110 кВ с трансформаторами до 80 МВА и подстанциях 220/110 кВ с автотрансформаторами до 125 МВА включительно.

Типовые комплекты жесткой ошиновки с установкой на сваях выпускаются для схем ОРУ 110 кВ, согласованных с РАО «ЕЭС России» и институтом «Энергосетьпроект».

Взаимное расположение оборудования и строительных конструкций ОРУ учитывает возможность расширения распределительного устройства как в пределах первоначально принятой схемы, так и при переходе к более сложной схеме.

В 2003 году ЗАО «ЗЭТО» сдало эту разработку Межведомственной комиссии и освоило ее серийное производство (рис. 1). В комплект поставки входят: трубчатые шины, токовые компенсаторы, шинодержатели и инструмент для опрессовки. Комплексно, по желанию заказчика, могут быть поставлены опорные фарфоровые или полимерные изоляторы, а также металлоконструкции под них.

Комплекты жесткой ошиновки для ОРУ 330 кВ с перспективой создания для ОРУ 220 и 500 кВ ЗАО «ЗЭТО» разработало совместно с НПО «Техносервис-Электро» и другими проектными организациями (рис. 2).

Жесткая ошиновка для ОРУ 330 кВ выпускается повышенной заводской готовности для сложных схем присоединений. Номинальный ток сборных шин — 3150 А, электродинамическая стойкость — 160 кА, ток термической стойкости — 63 кА. ОРУ рассчитаны на применение в районах с II СЗА при высоте установки не более 1000 м над уровнем моря и для климатического исполнения УХЛ1 при допустимой толщине корки льда на ошиновке 20 мм.

В декабре 2005 года данную разработку приняла Межведомственная комиссия ОАО ФСК «ЕЭС России».

В настоящее время ЗАО «ЗЭТО» выпускает пантографные разъединители с вертикальным разрывным промежутком серии РПВ на напряжение 330 кВ. Их применение в ОРУ 330 кВ совместно с жесткой ошиновкой повышает надежность распределительного устройства, минимизирует занимаемую РУ площадь, упрощает компоновку оборудования в ячейке (рис. 3).

Комплекты жесткой ошиновки для ОРУ 110, 330 кВ производства ЗАО «ЗЭТО» — единственные в России принятые МВК и допущенные к применению на объектах ФСК «ЕЭС».

В качестве шин для жесткой ошиновки используются трубы из алюминиевого сплава 1915Т, обладающего высокой прочностью, стойкостью к коррозии и хорошей свариваемостью.

Решения, принятые разработчиками жесткой ошиновки, обеспечивают ее быстрый и качественный монтаж, необходимую компенсацию линейных температурных деформаций шин, так и незначительных погрешностей при установке шинных опор. Токовые компенсаторы гарантируют высокое качество электрического соединения. Они играют роль экранов, устраняя возможность развития коронных разрядов и радиопомех.

Применение разъемных болтовых контактов на жесткой ошиновке позволило унифицировать комплекты жестких шин и значительно облегчить монтаж при выполнении различных ответвлений гибкими связями, в том числе и пучками проводов.

Комплекты жесткой ошиновки высокой заводской готовности позволяют снизить затраты на строительство ОРУ: металлоемкость в среднем сокращается на 10-15%, расход железобетона на 10-20%, площадь сооружения — на 10-15%, объем строительно-монтажных работ и трудозатрат на 25% в зависимости от схем электрических соединений ОРУ и конкретных условий работы в районах строительства.

В настоящее время разрабатываются «Методические указания по проектированию ОРУ с жесткой ошиновкой» и «Руководящие документы по выбору, расчету и испытаниям жесткой ошиновки», что будет способствовать более широкому применению жестких шин в российском энергохозяйстве.

ЗАО «ЗЭТО» готово оперативно рассмотреть предложения по разработке и поставке на объекты электроэнергетики комплектов ЖО высокой заводской готовности для всевозможных схем электрических соединений ОРУ 110, 330 кВ, а также учесть предложения по совершенствованию таких конструкций.

По материалам компании.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Сверлильный станок на магнитном основании

Сверлильные станки на магнитном основании позволяют сверлить отверстия 1-130мм в металле, металлоконструкциях к которым ограничен доступ со стационарным станком: балки, суда, мосты, металлоконструкции, пролетные строения, фермы, тяжелая техника и т. д. Сильное магнитное основание позволяет установить станок в любом пространственном положении. Вес переносных станков от 9кг до 36кг. Сверлильным инструментом могут являться как обычные спиральные сверла, так и корончатые сверла (кольцевые фрезы). Поставляются дополнительные принадлежности: цепные приспособления для закрепления магнитного станка на трубе, вакуумные платформы и насосы для крепления станков на немагнитных материалах, патроны, переходники, патроны для нарезания резьбы. Отгрузка в любой регион России.
Технотрейд Алексей · ТехноТрейд · 10 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Сверлильный станок на магнитном основании

ПРОДАМ: Листовые петли для подстанций, петли для ВРУ, КСО, ЩО-70 и других металлических шкафов

Мы являемся официальными дилерами завода промышленных компонентов DELE на территории Российской Федерации. Продукция завода DELE включает в себя следующие категории: - Замки-ручки под ригель и со специальным механизмом для тяг; - Тяги, язычки, опоры, держатели для замков; - Различные компрессионные замки; - Замки для различных металлических шкафов под английский ключ (с одинаковой или разной секретностью), под бабочку, под треугольник, под квадрат, под отвёртку и другие варианты; - Почтовые замки; - Замки для подстанций КТП, ВРУ, ЩО-70, КРУ, камер КСО, телекоммуникационных шкафов, почтовых ящиков и других изделий; - Петли накладные, угловые, потайные для любой металлической мебели, а также для электро-щитового оборудования; - Уплотнители: самоклеющиеся и одевающиеся на металлическую кромку различных размеров и модификаций из резины EPDM и ПВХ; - изделия из нержавеющей стали; - Различные аксессуары, ручки и карманы для документов. Почему мы? - низкая цена; - качество - сертификация производства ISO9001-2008; - опыт работы сотрудников в сфере промышленных компонентов 10 лет; - производство под заказ любых замков, петель и ручек от 1000 шт., а уплотнителя любого типо-размера от 500м; - актуализация нашего склада под ваши потребности; - скорейшие сроки доставки товара под заказ – от 7 дней; - отгрузка из наличия в транспортные компании в течении 24 часов; - бесплатная доставка до Транспортной компании, а в некоторых случаях и до клиента; - отсрочка платежа для постоянных клиентов. Наши клиенты: - Производители электро-щитового оборудования: КТП, ВРУ, ЩО-70, КРУ, камер КСО, телекоммуникационных шкафов; - Производители корпусной металлической мебели, специальных шкафов и шкафов с IT оборудованием; - Производители генераторов, компрессоров и прочего промышленного оборудования; - Производители тепло-хладотехники и вентиляционного оборудования; - Производители железнодорожного автомобильного оборудования; - Производители медицинского оборудования.
Богум Алексей · ООО "Модуль" · 12 апреля · Россия · Свердловская обл
Листовые петли для подстанций, петли для ВРУ, КСО, ЩО-70 и других металлических шкафов

ПРОДАМ: Корпуса ЩО70

ЩО 70 (90) Щит одностороннего обслуживания Щиты ЩО применяются в электротехнических системах приема, а также распределения электроэнергии и обеспечения защиты линии от токов короткого замыкания и перегрузок. Корпус щита ЩО производится в напольном исполнении. Сварная конструкция особой жесткости и прочности. Панели съемные Краткие характеристики Номинальное напряжение до 0,4 кВ. Переменный трехфазный ток Частота 50 Гц Применение щитов ЩО: Комплектация силового электрооборудования, панелей распределительных щитов. Распределительные щиты общественных и промышленных объектов, трансформаторных подстанций. Основные преимущества щитов ЩО: В нижней части предусмотрены специальные места крепления изоляторов нулевых шин и площадки для заземления оборудования. На верхней части боковых элементов каркаса расположены места для крепления шинодержателей. Конструктивные особенности шкафов ЩО по степени защиты: С фасадной стороны степень защиты корпуса определяется показателем IP20, то есть обеспечивается безопасность при случайном прикосновении. С других сторон показатель защиты равен IP00.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Корпуса ЩО70

ПРОДАМ: Лотки электромонтажные. Станки и оборудование.

Предлагаем станки профилегибочные и сопутствующее оборудование для производства лотков и коробов электромонтажных ЛИСТОВЫХ И ЛЕСТНИЧНЫХ. Замковые профиля с крышками и просто без замка. Толщина металла от 0,35 до 1,5 мм. Ширина лотка/короба до 600 мм, высота борта до 200 мм. Перфорация, соединители прямые, угловые, крестообразные и проч. Машины контактной сварки для лестничных лотков Размотчики рулонного металла (штрипса). Отрезные (отрубные) устройства. Большой опыт. Сроки по согласованию.
Елисеев Сергей · Компания СКС · 7 апреля · Россия · Челябинская обл
Лотки электромонтажные. Станки и оборудование.

ПРОДАМ: Стабилизаторы трехфазные

Стабилизаторы напряжения предназначаются для выравнивая напряжения 220 вольт и поддержания такой стабилизации на протяжении всего эксплуатационного ресурса. Защищает оборудование и бытовую технику при скачке и просадке сетевого напряжения. Электрооборудование используется в загородных домах, городских квартирах, на дачах и объектах небольшой мощности. Так же у нас Вы можете заказать: Диагностика Вашей электросети и рекомендации по выбору оптимального стабилизатора напряжения. Производится осмотр сети. Замер напряжения при минимальном и максимальном энергопотреблении. Оценивается характер колебаний напряжения и даётся развернутая консультация по выбору электрооборудования. Монтаж и подключение стабилизатора(ов) в Вашей электросети. В состав работ входит: 1. Предпродажная проверка приобретаемого оборудования. 2. Демонтаж старого оборудования и монтаж нового. 3. Подключение к электросети, пуско-наладочные работы. Опытные менеджеры дают консультации по выбору электрооборудования совершенно бесплатно, достаточно указать свой номер телефона.
Киселев Николай · Stabili.ru · 7 апреля · Россия
Стабилизаторы трехфазные
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.