Передача, распределение и накопление электроэнергии

Испытание изоляции напряжением грозового импульса

29 ноября 2014 г. в 15:50

Система испытания импульсным напряжением ГИН предназначена для создания импульсного напряжения в диапазоне от 100 кВ до 7200 кВ, с имитацией грозового (LI, 1.2/50 мкс) и коммутационного (SI, 250/2500 мкс) перенапряжения. При применении дополнительного оборудования ГИН может формировать срезанные напряжения грозовых импульсов (LIC, срезанные по переднему фронту, пику или заднему фронту), колебательные импульсы, согласно ГОСТ 1516, МЭК 60060-1. Диапазон энергии импульса колеблется от 2,5 кДж до 1520 кДж.

ГИН соответствуют ГОСТ и МЭК , и отвечает национальным стандартам большинства стран.

Базовая испытательная система может быть модифицирована множеством способов для проведения специальных испытаний. Дополнительные цепи и оборудование позволяют оптимизировать систему импульсного испытания для испытаний:

  • Токоограничивающих реакторов
  • Силовых трансформаторов
  • Распределительных трансформаторов
  • Измерительных трансформаторов
  • Кабелей высокого напряжения
  • Высоковольтных вводов и кабельных муфт
  • Ограничителей перенапряжений (испытания импульсным током)
  • Изоляторов
  • Элегазовых распределительных устройств
  • Выключателей с элегазовой изоляцией
  • Прочие высоковольтные устройства
  • Краткое описание и характеристики

    • Все разрядники синхронного разряда со сферическими электродами установлены в герметичный изоляционный цилиндр. Каждый разрядник оборудован обзорными окнами. Отфильтрованный чистый воздух непрерывно подается в цилиндр разрядника во время работы оборудования. Разрядный промежуток подвергается незначительному влиянию при изменении окружающей среды, и пробивное напряжение остается стабильным. Все части являются целостной герметичной разрядной системой.
    • Каждый каскад конденсаторов подключен параллельно разрядникам с межкаскадным сопротивлением 2.5кОм соединенным параллельно концевым волновым резисторам, что значительно улучшает синхронность разряда.
    • Имеется автоматическое заземляющее устройство и защитная система заземления (серии L и серии H). Защитная система заземления должна быть включена, когда испытатель меняет волновое сопротивление или при проведении технических работ. Все емкостные сопротивления должны быть закорочены и заземлены в целях безопасности.
    • Имеется лестница внутри генератора (серии L и серии H). Каждые три пролета оснащены отдельной площадкой (откидного типа) для демонтажа/монтажа сопротивления или для ремонтных работ. Вы можете выбрать для передвижения ГИН платформу на воздушной подушке. В этом случае он будет перемещен самым безопасным способом.
    • Последовательные резисторы взаимозаменяемы, равно как и параллельные. Могут использоваться различные номиналы резисторов.
    • Уникальная возможность расширения диапазона нагрузки (сглаживающая цепь, компенсация реактивной мощности, специальные наборы резисторов для испытаний трансформаторов, кабелей и элегазовых распределительных устройств).

    Защита объектов и систем испытания

    Система испытания должна быть выключена в случае возникновения аварийного перенапряжения, значительного увеличения силы тока и скачков напряжения. Испытательная система должна находиться под непрерывным наблюдением в течение всего цикла испытаний.

    Модификации

    Генератор импульсного напряжения ГИН является модульной системой. Генератор импульсного напряжения может быть модифицирован для создания более высоких значений напряжения (посредством добавления нескольких ступеней) или для создания импульса различных форм (путем добавления резисторов или других дополнительных цепей). Кроме того, диапазон нагрузки может быть расширен с помощью добавления сглаживающей цепи или компенсации реактивной мощности.

    Состав и принцип работы системы испытания импульсным напряжением

    • Генератор импульсного напряжения ГИН Испытательная система включает в себя следующие основные составляющие:
    • Зарядное устройство
    • Делитель напряжения
    • Система управления

    Комплектующие и устройства для дополнительных измерений, испытаний и анализа формы импульса:

    • Шунты
    • Срезающий разрядник
    • Измерительная система
    • Дополнения для испытания трансформаторов или для создания импульсного тока

    Схема, приведенная ниже, демонстрирует основные функции системы. Импульсная испытательная система управляется с помощью системы контроля, которая заряжает конденсаторы ГИН с помощью зарядного устройства.

    Это достигается путем параллельного соединения всех ступеней в генераторе импульсных напряжений через зарядные резисторы. Время и напряжение заряда могут быть выбраны согласно требованиям к форме и длительности импульса.

    Как только достигается выбранное зарядное напряжение, запускающий импульс пробивает промежуток между электродами в первом разряднике импульсного генератора. Полученное при этом перенапряжение вызывает последовательный пробой остальных разрядников. Как только все разрядники пробьются , конденсаторы соединяются последовательно, увеличивая суммарное зарядное напряжение до испытательного напряжения. Делитель импульсного напряжения снижает напряжение импульса до значения, с которым могут работать приборы измерения и записи данных.

    Структурная схема испытательной системы импульсного напряжения

    Рабочий диапазон напряжений

    Импульсные генераторы типа S, L, E имеют минимальное выходное напряжение 10 кВ положительной и отрицательной полярности полного Ll, и срезанного Sl импульса. Импульсные генераторы типа H имеют минимальное выходное напряжение 20 кВ положительной и отрицательной полярности полного Ll, и срезанного Sl импульса. Это достигается только при работе с одной ступенью. Остальные ступени закорочены или соединены параллельно. Максимальное получаемое напряжение колеблется между 85% (под нагрузкой) и 95% (без нагрузки) зарядного напряжения в целом.

    Условия эксплуатации

    • Высота над уровнем моря: ≤ 1000м
    • Максимальные температуры для компонентов высокого напряжения: -5°С~+45°С
    • Относительная влажность воздуха в рабочем помещении : ≤ 90% (при 25°С)
    • Предназначены для размещения: снаружи/внутри
    • Сейсмостойкость: ≤ 8 баллов
    • Подключить к надежной системе заземления с сопротивлением заземления: < 0,5Ом

    Устойчивость к электромагнитным помехам

    Электромагнитные помехи неизбежны во время импульсных испытаний. Система испытания спроектирована так, чтобы свести к минимуму влияние электромагнитных полей и обеспечить точную работу контрольных и измерительных электронных приборов.

    Измерительные и контрольные линии защищены и надежно заземлены. Все входы и выходы защищены от перенапряжения. Все компоненты системы заземлены соответствующим материалом: медной оплеткой или фольгой, чтобы поддерживать электрический потенциал грунта на безопасном уровне. Измерительный сигнал от делителя высокого напряжения колеблется от 100в до 1600в для обеспечения высокого соотношения сигнал/шум.

    Генератор импульсного напряжения ГИН

    Генератор импульсного напряжения является главной частью испытательной системы импульсного напряжения.

    Генераторы импульсного напряжения конструкции E, H состоят из двух параллельных импульсных конденсаторов, способных создавать максимальное напряжение в 100кВ/150кВ/200кВ для L.l. Генераторы импульсного напряжения конструкции S, Lсостоят из одного импульсного конденсатора, способного формировать максимальное напряжение в 200 кВ/300 кВ. Когда заданное зарядное напряжение достигнуто, ряд разрядников пробивается, последовательно соединяя конденсаторы, и выходное напряжение подается через формирующие импульс резисторы на объект испытаний. Рисунок ниже изображает эквивалентную схему для одноступенчатого генератора импульсного напряжения (так же можно упрощено представить многоступенчатый генератор импульсного напряжения).

    Конструкция

    В основе Импульсного генератора лежит схема «Маркса» . Конструкция генераторов является результатом многолетнего опыта в проектировании испытательных импульсных систем. Основные элементы импульсной цепи, такие как конденсаторы и резисторы расположены оптимальным образом, чтобы одновременно удовлетворять двум основным требованиям: созданию наименьшего внутреннего индуктивного сопротивления и удобству управления. Конструкция достаточно надежна для установки в зонах повышенной сейсмической активности. Для увеличения мощности импульса ступени генератора могут быть соединены в параллель и в группы, которые в дальнейшем могут быть объединены в серии. Общее зарядное напряжение определяется напряжением на этапе зарядки и количеством сформированных групп.

    Импульсный генератор может быть легко модифицирован для формирования более высоких пиковых значений путем добавления нескольких ступеней. Импульсные генераторы разработаны для стационарной работы. Для перемещения внутри испытательной лаборатории имеются платформы на воздушной подушке. Привод разрядника с искровым промежутком, естественная вентиляция разрядного промежутка, система заземления, блок запуска, зарядный выпрямитель входят в базовую комплектацию.

    Запуск генератора импульсного напряжения

    Высокий уровень надежности и точности системы запуска генератора, большая емкость ступени и длительность импульса достигаются благодаря малой индуктивности в резисторах и в конденсаторах и дополнительного пробоя разрядного промежутка на нижних ступенях. Генератор запускается пусковым импульсом, который возникает на запускающем электроде в разряднике первой ступени через пусковой конденсатор. Все остальные разрядники ступеней после этого последовательно срабатывают с высокой надежностью и очень малой задержкой времени благодаря высокому уровню естественного перенапряжения, без необходимости использования комплексной электронной системы запуска на каждой отдельной ступени. Герметизация разрядных промежутков и непрерывный поток отфильтрованного воздуха предотвращают воздействие пыли и других посторонних частиц на пробивное напряжение.

    Резисторы

    Все резисторы, используемые нами в генераторе импульсного напряжения, имеют форму пластины, безиндуктивную систему обмотки. Их индуктивность ≤2.5 мГн (снижение индуктивности увеличивает уровень нагрузки). Фронтальный и концевой волновые резисторы имеют одинаковую длину, что позволяет использовать их вместе. Все формирующие импульс резисторы встроены в импульсный генератор. Это высоконадежные проволочные резисторы с эпоксидным покрытием, для высоких импульсных нагрузок. Каждый тип резистора имеет свой цвет. Эти резисторы имеют штепсельное соединение для быстрого и легкого монтажа. Базовая система включает в себя набор резисторов для грозовых и коммутационных импульсных напряжений в соответствии с ГОСТ и МЭК 60060-1.

    Пусковой диапазон

    Пусковой диапазон начинается на нижнем пороге запуска и заканчивается на статическом напряжении пробоя разрядника. Пусковой диапазон выражается в процентах от напряжения статического пробоя. Чем больше его степень, тем выше надежность запуска генератора. Большой пусковой диапазон обычно в 20% и более получают независимо от энергии генератора и практически независимо от конфигурации резистора. В подобных импульсных генераторах без пускового конденсатора, пусковой диапазон может снизиться до величин ниже 10%, в таком случае надежный запуск не может быть гарантирован.

    Лестница для обслуживания

    В генераторах импульсного напряжения конструкции H основный корпус оснащен изолированной лестницей, каждые три пролета которой оборудованы изолированной платформой, они выдерживают до 250 кг нагрузки, что позволяет персоналу легко заменять или изменять резисторы, корректировать волновое сопротивление на каждом уровне.

    Герметичные разрядники

    Электроды разрядников генератора выполнены в форме медных сфер с диаметром 250мм с вольфрамовыми вставками, уменьшающими нагар. Точный линейный редуктор используется для регулировки расстояния разрядного промежутка. Работа привода автоматически контролируется с пульта управления. Оптимальный зазор разрядного промежутка, предварительно выбранный для конкретного пускового напряжения, регулируется автоматически. Защитный армированный цилиндр из эпоксидной смолы защищает все разрядные промежутки от воздействия пыли и других случайных частиц. Таким образом, надежный запуск гарантирован даже в запыленной среде. Смотровые окна для обслуживания защищены прозрачными крышками из оргстекла. В защитный цилиндр поступает отфильтрованный воздух от вентилятора с системой фильтрации и осушки. Под давлением воздух поступает снизу вверх через искровые промежутки с небольшим избыточным давлением. Это деионизирует воздух между сферами между циклами запуска , даже при частых срабатываниях. Ранний пробой при этом практически исключен. Защитный цилиндр из эпоксидной смолы также значительно уменьшает шум, производимый во время искрового разряда.

    Импульсные конденсаторы

    Каждый импульсный конденсатор состоит из пластин, находящихся в стальном герметичном корпусе с конденсаторным маслом. Стенки корпуса пластичны, поэтому масло может расширяться. Индуктивность конденсатора ниже 0.2мГн. Многолетний опыт использования конденсаторного масла гарантирует 100000 циклов перезарядки конденсатора при полном напряжении. Конденсаторное масло полностью отвечает требованиям безопасности и влияния на на окружающую среду (не содержит полихлорированных бифенил). Импульсные конденсаторы 50 кВ/75 кВ/100 кВ/150 кВ/200 кВ используемые в наших генераторах импульсного напряжения, поставляются производителем – поставщиком Haefely, при этом НПП «ЭЛЕКТРОМАШ» предоставляет такие же технические характеристики, как у Haefely.

    Система заземления

    Два выключателя автоматически заземляют ГИН на первой ступени. В связи с большим постоянным временем разряда ГИН, дополнительный высокоскоростной заземлительный электрод помещается на все ступени (для 15-ступенчатого генератора время заземления составляет около 30 сек), и является общим для всех конденсаторов. Мы отказались от использования провода для заземления из стали, и применяем стальные ленты, которые при длительном использовании остаются более надежными, чем традиционные конструкции.

    Опции

    Компенсация реактивной мощности

    Система компенсации реактивной мощности позволяет испытывать объекты с очень большой емкостью (например, длинный кабель, большой трансформатор и др.) в соответствии со стандартными формами импульса.

    Разработанная и запатентованная система компенсации реактивной мощности, создана как дополнительная цепь, которая может быть интегрирована на любой ступени импульсного генератора напряжения ГИН.

    Сглаживающая цепь

    Для испытания обмотки низкого напряжения трансформатора в качестве опции используется дополнительный набор. Эта внешняя цепь позволяет испытывать объекты с очень низкой индуктивностью.

    Защитные экраны

    Использование защитных экранов позволяет увеличить первоначальное напряжение разряда до очень высоких значений. Имеются несколько моделей защитных экранов, выполненных из алюминиевых колец или дисков (конструкция Polycon). Они выбираются в зависимости от уровня грозового и коммутационного импульса напряжения и расстояния до стен и потолка.

    Обычные модели генераторов имеют простые трубчатые экраны сверху. В большинстве случаев это приемлемо, особенно если испытательный зал имеет большие размеры или если необходимо создать коммутационный импульс невысокого напряжения.

    Опорная рама

    Существуют различные модели опорных рам, такие как мобильные с платформой на воздушной подушке, с колесами или с катками для рельсового пути. Рама импульсного генератора и зарядного выпрямителя могут находиться на одной раме или в разных. Распространенный тип конструкции опорной рамы для генератора и зарядного выпрямителя позволяет перемещать базовую систему без переподключений. Стационарные импульсные генераторы используются для обычных испытательных систем, чья работа связана с однотипными испытаниями, стандартными объектами и программами тестирования.

    При напряжении ниже 2400 кВ, по нашему опыту, советуем использовать установки на колесах низкого сопротивления, такие установки гораздо проще перемещать и они намного экономичнее, чем их аналоги на воздушных подушках.

    В настоящее время при использовании импульсных генераторов с напряжением более 2400 кВ, большинство высоковольтных испытательных лабораторий используют мобильные испытательные системы. Основное преимущество заключается в более эффективном использовании имеющегося пространства и большей гибкости для различных типов испытаний. По возможности пол должен быть спроектирован для транспортировки на воздушной подушке. Современные устройства на воздушной подушке позволяют легко перемещать ГИН в любое нужное место. Они превосходят обычные тележки на колесах, особенно если говорить об использовании больших и тяжелых генераторов. Два человека способны с легкостью передвигать вручную даже крупные генераторы.

    Шунты

    Шунты компании «ЭЛЕКТРОМАШ» могут использоваться для измерения импульсных токов. Большинство шунтов разделяются на два типа: первый представляет собой металлический цилиндр с фланцами и коаксиальным измерительным разъемом, другой тип — это цилиндрический изолятор с резистором. Различные модели имеются в наличии в зависимости от применения.

    Также используется компенсационная схема питания от «ЭЛЕКТРОМАШ» для оптимизации переходных процессов в шунта и во избежание искажений формы волны измеряемого импульса. Этот режим рекомендуется для быстрых импульсов тока со скоростью нарастания 1 мсек или менее. Они оснащены разъемами LEMO, по одному с каждой стороны.

    Размеры: 130 х 80 х 60 мм, вес 2 кг.

    Зарядное устройство

    Номинальное выходное напряжение 50 кВ-200 кВ, номинальный постоянный ток 10-
    200 мА. Значение тока и напряжения соответствует различной структуре и энергии импульсного генератора.

    В конструкции с напряжением ступени 100 кВ, используется выпрямитель высокого напряжения, устанавливаемый на трансформатор. В конструкции с напряжением ступени 150 кВ или 200 кВ используется встроенный выпрямитель высокого напряжения. Пульт управления имеет устройство переключения полярности.

    Емкостный делитель импульсного напряжения

    Конденсаторы делители импульсного напряжения используются для измерения высокого напряжения полного или срезанного грозового и коммутационного импульсов. Укомплектованный дополнительной вторичной частью, он также может использоваться для измерения переменного напряжения. Делители типа DF могут одновременно использоваться как емкость нагрузки импульсного генератора. Внутри цилиндрического изолятора, наполненного маслом, находятся пластины конденсатора из промасленной конденсаторной бумаги. Делители типа DFтакже могут быть использованы как делители напряжения переменного тока.

    Основные характеристики:

    • Система отвечает требованиям ГОСТ и МЭК 60060-2 (1994)
    • Несущая рама на четырех опорах с колесами
    • Изготавливаем модели для установки внутри помещения и снаружи
    • Модели напряжением более 3MВ оснащены стойками из стекловолокна
    • Изготавливаем различные защитные экраны, например, для измерения напряжений в ограниченном пространстве.

    👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

    Информация о компании

    ООО НПП «Электромаш» — динамично развивающееся предприятие, которое специализируется на производстве нестандартного оборудования для ремонта электродвигателей, трансформаторов и других электрических машин, серийном изготовлении уникальных высоковольтных испытательных стендов. Для проведения электрических испытаний приобретена передвижная электролаборатория. Свидетельство о регистрации электролаборатории (рег. № 32 от 30.05.06г.). Аттестат № 501 от 02.10.07г. о пригодности испытательной передвижной лаборатории типа ЛВИ-2М № 449. Имеется Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
    Исаев Камалпаша
    Все новости и публикации пользователя Исаев Камалпаша в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
    Подписаться
    Читайте также
    Новости по теме
    Объявления по теме

    ПРОДАМ: Испытание изоляции генератором импульсного напряжения ГИН

    Система испытания импульсным напряжением ГИН предназначена для создания импульсного напряжения в диапазоне от 100 кВ до 7200 кВ, с имитацией грозового ((LI, 1.2/50 мкс) и коммутационного (SI, 250/2500 мкс) перенапряжения. При применении дополнительного оборудования ГИН может формировать срезанные напряжения грозовых импульсов (LIC, срезанные по переднему фронту, пику или заднему фронту), колебательные импульсы, согласно ГОСТ 1516, МЭК 60060-1. Диапазон энергии импульса колеблется от 2,5 кДж до 1520 кДж. ГИН подразделяется на четыре основных типа: S, E, L и H. Все типы ГИН соответствуют ГОСТ и МЭК, и отвечает национальным стандартам большинства стран. Базовая испытательная система может быть модифицирована множеством способов для проведения специальных испытаний. Дополнительные цепи и оборудование позволяют оптимизировать систему импульсного испытания для испытаний: • Токоограничивающих реакторов • Силовых трансформаторов • Распределительных трансформаторов • Измерительных трансформаторов • Кабелей высокого напряжения • Высоковольтных вводов и кабельных муфт • Ограничителей перенапряжений (испытания импульсным током) • Изоляторов • Элегазовых распределительных устройств • Выключателей с элегазовой изоляцией • Прочие высоковольтные устройства 3. Состав импульсной испытательной системы ♦ Генератор импульсного напряжения ГИН (типы S, L, E, H) ♦ Зарядное устройство ♦ Делитель напряжения ♦ Система управления Комплектующие и устройства для дополнительных измерений, испытаний и анализа формы импульса: ♦ Шунты ♦ Срезающий разрядник ♦ Измерительная система ♦ Дополнения для испытания трансформаторов или для создания импульсного тока 4. Краткое описание и технические характеристики ♦ Все разрядники синхронного разряда со сферическими электродами установлены в герметичный изоляционный цилиндр. Каждый разрядник оборудован обзорными окнами. Отфильтрованный чистый воздух непрерывно подается в цилиндр разрядника во время работы оборудования....
    Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · Сегодня · Россия · Респ Дагестан
    Испытание изоляции генератором импульсного напряжения ГИН

    ПРОДАМ: Генератор импульсных токов ГИТ

    Система испытания импульсным током ГИТ и импульсным напряжением ГИН предназначена для создания напряжения грозового и коммутационного импульса в диапазоне от 100 кВ до 12000 кВ и энергией импульса от 2,5 кДж до 1720 кДж, импульсным током до 200кА наружной и внутренней установки Генератор импульсного тока ГИТ-100 может генерировать импульсный ток грозового импульса 8/500 мкс до 200кА и коммутационного импульса 10/550мкс до 100кА согласно следующим требованиям Форма волны, мкс Амплитудное значение тока, кА Напряжение разрядной цепи, кВ Примечание 1,2/50 10 20 8/20 200 До 300 10/350 150 До 300 Состав системы: № Модель Наименование Описание Кол 1 ГИТ-200 Генератор импульсного тока 100 кА/200кА, грозовой импульс: 8/20 мкс и коммутационный импульс 10/350мкс согласно ГОСТ-1516 1 2 ГИН-300 Генератор импульсного напряжения 300 кВ, 15 кДж, грозовой импульс: 1.2/50 мкс согласно ГОСТ-1516 1 3 ЗУ-150/0.2 Зарядное устройство выпрямленного тока 40 кВА, входное напряжение: ~0.38 кВ выходное напряжение: =±150 кВ 1 4 ИК-75/8 Импульсный конденсатор 75 кВ, 6мкФ 14 5 РУ-15 Разрядное устройство 15кВ 1 6 РУ-200 Разрядное устройство 200 кА, 8/20 мкс 1 7 ЗУ Заземляющее устройство автоматическое 1 8 АСУ-ГИТ-2001 Автоматическая система управления Labview, Mitsubishi ПЛК, элементы Siemens 1 9 ЦАИС-ГИТ-3004-12/100 Цифровая измерительная аналитическая система 12 бит, 100изм./сек, 2-канальная, программное обеспечение Labview 1 Комплектующие Высоковольтный кабель некоронирующий 15 м, силовой кабель сечением 6 мм² 30 м, измерительный кабель с двойным экраном 30 м, кабель управления экранированный 60 м, кабель заземления (толщина 0.1 мм, ширина 120 мм) 50 м, заземлитель (2 м) Условия эксплуатации Параметр Значение Высота над уровнем моря:  1000 м Рабочая температура высоковольтных компонентов: -5°С ÷ +45°С Относительная влажность воздуха в основном зале: ≤90% (без конденсации при температуре 20°С) Эксплуатация оборудования: в помещении Сейсмостойкость: ...
    Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · Сегодня · Россия · Респ Дагестан
    Генератор импульсных токов ГИТ

    ПРОДАМ: Система испытания диэлектрической прочности изоляции напряжением постоянного тока ГПТ

    Система испытания изоляции с контролем токов утечки ГПТ напряжением постоянного тока предназначена для проведения испытаний силовых выпрямительных модулей, кабелей, высоковольтных выводов, генераторов и другого электротехнического оборудования в «полевых условиях» и стационарно. Модели до 120кВ представляют собой моноблочную конструкцию, оснащены входным кабелем. Модели класса напряжения свыше 120кВ представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, оснащены кабелем питания, соединительным кабелем и высоковольтным выходным кабелем. В пульте управления имеется отсек для хранения кабелей. Установка для испытания ИПТ постоянного тока оснащена киловольтметром, показания которого не зависят от значений тока нагрузки. Отображаются точные значения тока и напряжения, так как параметры напряжения считываются напрямую на выходе высоковольтного трансформатора, параметры тока на входе высоковольтного трансформатора. При отключении напряжения объект испытаний и высоковольтный трансформатор разряжаются. Используется двухполупериодная схемы выпрямления с каскадом умножения. 1. Модель: ГПТ-1600/25, выходное напряжение постоянного тока ±1600кВ, ток 25мА 2. Условия эксплуатации Место эксплуатации: в помещении Высота над уровнем моря: <1000 м Максимальная температура: 40 ° C Средняя температура 25 ° C Максимальная влажность: до 90% (без конденсации) 3. Технические характеристики 3.1 Номинальное напряжение: ± 1600 кВ 3.2 Номинальный ток: 25 мА 3.3 Коэффициент пульсации: <3% 3.4 Погрешность измерения напряжения: <3% 3.5 Изменение полярности высоковольтного выпрямителя: ручное или автоматическое Время изменения полярности: ~ 5 с 3.6 Время изменения полярности выходного напряжения: <120 с 3.7 Резистивный делитель напряжения: Номинальное напряжение: ± 1600 кВ, Номинальный ток: 1 мА. 3.8 Конденсатор связи: Номинальное напряжение: ± 1600 кВ, Номинальная емкость: 300 пФ. 3.9 Контрольно-измерительная система: интеллектуальная система управления...
    Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · Сегодня · Россия · Респ Дагестан
    Система испытания диэлектрической прочности изоляции напряжением постоянного тока ГПТ

    ПРОДАМ: Высоковольтная установка испытания изоляции приложенным напряжением промышленной частоты ИСПН

    Испытательные системы переменного тока ИСП предназначены для заводских испытаний объектов со средней емкостью по ГОСТ3484, ГОСТ1516, ГОСТР-55195. Эти системы применяются для ис-пытаний, требующих стабильного напряжения даже в случаях изменения нагрузки в ходе испытаний (интенсивный коронный разряд, испытания во влажной и загрязненной среде) или в случаях индуктивного характера нагрузки (индуктивные трансформаторы напряжения). Возможность каскадного наращивания нескольких таких трансформаторов по вертикали позволяет получать очень высокие напряжения при относительно небольшой занимаемой площади пола. Испытательные системы изготавливаются напряжением до 1800кВ, мощностью до 9МВА и током до 30А. Состав испытательной системы переменного тока ИСП на примере испытательной системы ИСП-1500/2х250 1. ИТ-1500/2x250 Испытательный трансформатор 2. РН-600/0.38/0~3 Регулятор напряжения 3. ДНУ-500/500 Емкостной делитель напряжения (также конденсатор связи) 4. РД-500-3/5 Демпфирующий резистор 5. ФПН-600/3 Силовой фильтр помех 6. БУВ-2000 Быстродействующее устройство защиты от перенапряжения 7. ШРН-12 Распределительный шкаф первичных переключений 8. ШРН-28-1 Распределительный шкаф вторичных переключений 9. РК-1000/3 Компенсирующий реактор 10. АСУ-2000 Автоматическая цифровая система управления и измерения
    Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · Сегодня · Россия · Респ Дагестан
    Высоковольтная установка испытания изоляции приложенным напряжением промышленной частоты ИСПН

    ПРОДАМ: УПУ-10 Установка пробойная испытательная

    ООО «НПО РосТехЭнерго» предлагает к поставке: Установка пробойная универсальная УПУ-10. Предназначена для испытания изоляции электротехнического оборудования и материалов переменным синусоидальным напряжением частотой 50 Гц и выпрямленным напряжением отрицательной полярности, регулируемым в пределах 0-10 кВ с выходным током до 100 мА Область применения — электротехника и энергетика. Установка рассчитана для эксплуатации в помещениях или под навесом при рабочих значениях температуры воздуха от плюс 5°С до плюс 40° С, относительной влажности до 80% при температуре плюс 20° С и атмосферном давлении 84,0 — 106,7 кПа (630 — 800 мм. рт. ст.). Питание — однофазная сеть синусоидального переменного тока напряжением 22020 В, частотой 501 Гц. Установка обслуживается одним оператором с правом работы на установках с напряжением выше 1000В. Пределы установки выходного напряжения, кВ, — 1; 3; 10 Приведенная относительная погрешность установки и измерения выходного напряжения, %, не более, — 3 Максимальный выходной ток, мА, — 100 Приведенная относительная погрешность измерения тока, %, не более — 3 Порог срабатывания токовой защиты, мА, — 102±2 Потребляемая мощность, В.А, не более 1000 Габаритные размеры, мм, блок управления 320×200×355 блок высокого напряжения — 315×290×410 Масса, кг, не более: блок управления 15 блок высокого напряжения — 25 Время работы в непрерывном режиме при максимальной мощности, час, — 8 Средний срок службы изделия, лет — 6
    Ушанова Ирина · СП ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИ СИСТЕМЫ · 17 апреля · Россия · Саратовская обл
    УПУ-10 Установка пробойная испытательная
    Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.