Передача, распределение и накопление электроэнергии

Сборка и монтаж пунктов коммерческого учета ПКУ 6-10кВ

25 февраля 2015 г. в 13:29

Снижение коммерческих потерь является важнейшим показателем работы энергосбытовых организаций. В свою очередь недоучёт и хищения являются существенными составляющими величны потерь. Для их предотвращения точку учёта определяют на границе балансовой принадлежности — на ответвлении магистрали. В случае воздушных линий для этих целей удобно использовать высоковольтные пункты коммерческого учёта электроэнергии наружной установки на напряжение 6-10 кВ (ПКУ 6 и ПКУ 10).

Пункт Секционирования Столбовой (реклоузер) — это коммутирующее устройство на основе вакуумного выключателя, выполняющее функцию автоматического отключения отрезка (секции) линии электропередачи в случае возникновения аварийной ситуации (например, короткого замыкания) в этой секции.

После автоматического отключения линии реклоузер через определенный промежуток времени предпринимает заданное число попыток обратного включения линии. В случае неудачи, обратное включение реклоузера происходит уже по команде оператора после устранения аварии на линии.

Реклоузер приспособлен для длительной автономной работы без технического обслуживания.

Распределительные сети — одно из уязвимых звеньев на пути электроэнергии к потребителю, на их долю приходится около 70% всех повреждений. Вместе с тем, по ним осуществляется электроснабжение широкого круга потребителей: населенных пунктов, объектов нефтегазовой отрасли, железнодорожного транспорта, промышленных и муниципальных предприятий и т.д. Обеспечение надежного и качественного электроснабжения, в купе с минимизацией собственных затрат — залог эффективной работы как сетевого комплекса, так и предприятий нефтегазовой отрасли и транспорта.

Автоматизация сетей на базе реклоузеров — действенное и хорошо себя зарекомендовавшее ,как за рубежом, так и в отечественной электроэнергетике, решение для распределительных сетей. — это новое поколение оборудования, объединившее в себе передовые технологии микропроцессорной РЗиА и коммутационной техники, и серьезный практический опыт проектирования и применения пунктов секционирования, только на территории России реализовано более 350 проектов автоматизации распределительных сетей.

Применение РВА/TEL позволит не только повысить надежность, оптимизировать режимы работы сети, но и сократить издержки на обслуживание, поиск и устранение повреждения

Многофункциональная релейная защита и автоматика

Наличие специальных функций в сочетании с традиционными подходами позволяет использовать реклоузер как для выполнения простых защитных функций, так и для реализации алгоритмов комплексной автоматизации воздушных распределительных сетей.

Встроенная система измерения токов и напряжений с обеих сторон коммутационного модуля

Наличие в высоковольтных вводах встроенных датчиков тока и напряжения позволяет использовать в сетях любой конфигурации, измерять параметры режима сети, вести журналы оперативных и аварийных событий в линии.

Надежная система бесперебойного питания

Герметичная, необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 26 Ач со сроком службы 10 лет обеспечивает надежное питание реклоузера и внешних дополнительных устройств (средств передачи информации) при потере основного оперативного питания.

Необслуживаемость

Благодаря высокой надежности конструкции, отсутствию изнашивающихся деталей и высокой стабильности заводских регулировок не требует специального обслуживания и планово-предупредительных ремонтов на протяжении всего срока эксплуатации.

Вандалозащищенность

Возможность размещения шкафа управления на различной высоте, а также наличие датчика индикации несанкционированного доступа позволяет обеспечить более высокий уровень вандалозащищенности реклоузера.

Малые массогабаритные показатели

Реклоузеры имеют самые маленькие массогабаритные показатели среди пунктов секционирования, что значительно упрощает транспортировку реклоузера, а также его монтаж на опоры линии.

Удобство и простота монтажа

В комплект поставки реклоузера  входит монтажный комплект, который позволяет выполнить установку реклоузера на опоры линий без использования специальных подъемных механизмов силами одной оперативной бригады за одну рабочую смену. Все необходимое для выполнения монтажных работ поставляется с завода изготовителя.

Типовые решения для проектирования

Для удобства проектирования разработан Типовой проект установки реклоузера , в котором учтены все возможные варианты монтажа на опоры ЛЭП.

Широкие возможности телемеханизации

Реклоузер  предлагает пользователям широкие возможности в части дистанционного управления и обмена информацией как по проводным, так и беспроводным каналам связи. В комплекте поставки реклоузера имеется все необходимое для организации новых и интеграции в существующие системы телемеханики.

Пункт коммерческого учёта электроэнергии типа ПКУ предназначен для измерения и учёта активной и реактивной энергии прямого и обратного направления в цепях переменного тока напряжением 6кВ или 10кВ, частотой 50 Гц; а так же для использования в составе автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ) для передачи измеренных и вычисленных параметров на диспетчерский пункт по контролю, учёту и распределению электрической энергии.

Пункты коммерческого учета электроэнергии (ПКУ) устанавливаются на столбовые опоры линий электропередач 6-10 кВ на границе балансовой принадлежности.

Применение ПКУ обеспечивает:

  • организацию коммерческого учета на границе балансовой принадлежности;
  • отслеживание фактов хищения электроэнергии;
  • определение количества электроэнергии, подлежащего оплате (в том числе при использовании зонных и 4-х тарифных установок) для расчетов между поставщиками и потребителями электроэнергии;
  • формирование достоверной и оперативной информации по контролю и учету электроэнергии и мощности привязанной к единому астрономическому времени;
  • передачу информации о потребленной электроэнергии и мощности в диспетчерскую службу (интеграция в систему АСКУЭ).

В состав пункта коммерческого учета электроэнергии входят:

  • высоковольтный блок измерительных трансформаторов тока и напряжения;

 

  • низковольтный шкаф учета;

  • монтажный комплек;

  • соединительный кабель;

Внутри корпуса высоковольтного блока пункта коммерческого учета размещены измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН) различных производителей.

Все трансформаторы сертифицированы, внесены в Госреестр средств измерений РФ, имеют классы точности измерения, позволяющие их использование в системах АИИС КУЭ.

Варианты исполнения схем измерения:

2 ТТ + 2 ТН ; 2 ТТ + 3 ТН ; 3 ТТ + 2 ТН; 3 ТТ + 3 ТН

  • класс точности ТТ 0,5/0,5S/0,2/0,2S
  • класс точности ТН 0,5/0,2.

В состав низковольтного шкафа учета входят устройства:

  • Счетчик электроэнергии. Тип и марка счетчика электроэнергии указывается в ТУ или опросном листе. Приборы связи (например, GSM-модем) и интерфейсы RS-485, 232, CAN и др. - для дистанционного снятия показаний счетчика электроэнергии
  • Испытательная коробка.
  • В районах с холодным климатом применяется обогрев счетчика.

Сбор информации по показаниям счетчика электроэнергии:

  • Местный режим: на дисплее счетчика электрической энергии, находящемся в низковольтном модуле ПКУ отображаются количественные и качественные показатели электроэнергии, отпущенной потребителю.
  • Дистанционный сбор, передачи данных, а также контроль показаний счетчика электроэнергии на диспетчерский пункт осуществляется посредством применения в ПКУ GSM/радио/PLC-модема, порта связи RS-485/232 и др.

Состав устройства, технические характеристики, а также индивидуальные требования к ПКУ указываются в ТУ или опросных листах.

Источник: sibem24.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Сотрудник Виталий
Все новости и публикации пользователя Сотрудник Виталий в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Пункт коммерческого учета ПКУ - 6(10) кВ

Предлагаем к поставке Пункты коммерческого учета электроэнергии ПКУ - 6(10) кВ (собственное производство). Пункты коммерческого учета (далее ПКУ) предназначены для работы в воздушных распределительных сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением до 10 кВ и используются для коммерческого (расчетного) учета потребляемой активной и реактивной электрической энергии. В ПКУ (в схеме 3ТТ 3ТН) используются трехфазная антирезонансная группа трансформаторов напряжения 3×ЗНОЛ. Антирезонансная группа устойчива к феррорезонансу и (или) воздействию перемежающейся дуги в случае замыкания одной из фаз сети на землю. Внутри корпуса высоковольтного размещены измерительные трансформаторы тока и напряжения различных производителей. Все трансформаторы сертифицированы, внесены в Госреестр средств измерений РФ, имеют классы точности измерения, позволяющие их использование в системах АИИС КУЭ. В шкафу учета (ШУ) устанавливаются цифровые микропроцессорные счетчики ведущих российских производителей ООО «Элстер Метроника», ФГУП «Нижегородский завод имени М. В. Фрунзе», ОАО «Концерн Энергомера», ЗАО «Инкотекс». Конструкцией ШУ предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования в зависимости от исполнения ПКУ (например, устройства автоматического обогрева). Установка конкретной модели счетчика производится в соответствии с опросным листом. Оборудование сертифицировано. Точная стоимость, сроки поставки определяются индивидуально по опросному листу или ТУ. Срок изготовления: 3-5 дней.
Власкин Руслан · ООО "КЭТЗ" · 5 апреля · Россия · Красноярский край
Пункт коммерческого учета ПКУ - 6(10) кВ

ПРОДАМ: Пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ-10, ПКУ-6)

Пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ-10, ПКУ-6) — предназначен для учета, измерения, сбора, хранения и передачи информации о потреблении электроэнергии в воздушных распределительных сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 6-10 кВ. Отслеживания факторов несанкционированного подключения, отбора мощности и иных потерь, а так же для использования в составе автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии. ПКУ-10 состоит из двух шкафов. Высоковольтный шкаф представляет собой металлический корпус с проходными изоляторами ИПУ, внутри которого расположены два или три трансформатора напряжения типа НОЛ, ЗНОЛ, два или три трансформатора тока типа ТОЛ, предохранители ПН. Для трансформаторов ЗНОЛ устанавливается защита от феррорезонанса. Низковольтный шкаф представляет собой металлический шкаф, внутри которого расположены испытательная коробка и приборы учета. Для связи низковольтного и высоковольтного шкафа используется соединительный провод. Корпуса ВШ и НШ сделаны из стали, покрытой краской. Для защиты оборудования и повышение помехоустойчивости при коммутационных и атмосферных перенапряжениях используются ограничители перенапряжения. В комплекте поставляется крепление на опору.
Максименко Евгений · ООО "ПРОМКОМПЛЕКТ" · 12 апреля · Россия · Красноярский край
Пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ-10, ПКУ-6)

ПРОДАМ: Пункты коммерческого учета

EFE GROUP поставляет пункты коммерческого учета электроэнергии, предназначенные для учета активной и реактивной энергии прямого и обратного направления в цепях переменного тока напряжением 6-10 кВ, частотой 50 Гц, а также для передачи измеренных и вычисленных параметров на диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электрической энергии. В состав пункта коммерческого учета входят: — высоковольтный измерительный модуль; — низковольтный модуль; — комплект соединительный. Так же осуществляем монтаж устройства. Наши менеджеры всегда готовы проконсультировать.
ELECTROFF · ELECTROFF · 22 апреля · Россия · г Москва
Пункты коммерческого учета

ПРОДАМ: ПКУ-10 пункты коммерческого учёта

ПКУ-10 и ПКУ-6 пункты учета электроэнергии. Продажа. Низкие цены. Оперативно! Доставка по РФ до объекта монтажа. В состав ПКУ-10 пункта коммерческого учета электроэнергии входят: - высоковольтный блок. В данном блоке размещаются измерительные трансформаторы тока ТОЛ-10, ТЛК-10, ТЛК-СТ-10 и трансформаторы напряжения ЗНОЛ или ЗНОЛП, НОЛ, НОЛП; Все трансформаторы сертифицированы, внесены в Госреестр средств измерений РФ, имеют классы точности измерения, позволяющие их использование в системах АИИС КУЭ. - низковольтный шкаф учета (счетчик, испытательная коробка, клеммы, модем) - монтажный комплект; - соединительный кабель; Варианты исполнения схем измерения: 2ТТ+2ТН; 2ТТ+3ТН; 3ТТ+2ТН; 3ТТ+3ТН класс точности трансформаторов тока 0,5/0,5S/0,2/0,2S класс точности трансформаторов напряжения 0,5/0,2. Нужен ПКУ-10. Звоните!
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · 26 апреля · Россия · Самарская обл
ПКУ-10 пункты коммерческого учёта

ПРОДАМ: Пункт Коммерческого учета ПКУ (ПСС)-10 У1 (3ТТ+3ТН) GSM-модем

Пункт коммерческого учета предназначен для реализации коммерческого учёта активной и реактивной электроэнергии в воздушных распределительных сетях: − обеспечивает учет потребленной активной и реактивной электроэнергии на границе балансовой принадлежности сетей; − передает данные о потребленной электроэнергии в вышестоящие уровни ИВКЭ и ИВК. ПКУ трансформаторного включения конструктивно состоит из следующих составных компонентов: − ВШ — шкаф, закрепленный на опоре с размещенными в нем — ТТ, ТН, проходные изоляторы. Так же возможна установка ОПН и линейных разъединителей. Схема подключения с помощью трансформаторов тока и трансформаторов напряжения; − НШ — низковольтная часть оборудования: прибор учета, клеммы, автоматические выключатели, испытательная коробка для операций над прибором учета без отключения питания, ИБП, система обогрева с терморегулятором, а также оборудование для передачи данных;
НИИ-7 · НИИ-7 · 23 апреля · Россия · Тверская обл
Пункт Коммерческого учета ПКУ (ПСС)-10 У1 (3ТТ+3ТН) GSM-модем
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.