Передача, распределение и накопление электроэнергии

Повышение эффективности резервирования в электрических распределительных сетях 110 кВ

22 апреля 2015 г. в 09:39

Объект рассмотрения

Электрические распределительные сети напряжением 6–110 кВ являются в настоящее время одними из наиболее разветвленных и протяженных, по которым осуществляется питание потребителей различного назначения. Примером распределительной сети 110 кВ может служить ее фрагмент, приведенный на рис.1.

Рис.1

В значительной степени надежность работы этих сетей зависит от релейной защиты и автоматики, одним из видов которой являются резервные защиты, рассматриваемые ниже. Наибольшей эффективностью обладает ближнее резервирование (БР) [1], как по информационному совершенству, так и по меньшему объему отключаемых элементов сети, по сравнению с системой дальнего резервирования (ДР). При этом полностью отказаться от ДР нельзя из-за возможного отказа системы БР, а также коммутационных аппаратов, особенно на подстанциях с упрощенными схемами первичных и вторичных соединений.

ДР может считаться достаточно эффективным, если в большинстве режимов обеспечивается требуемая чувствительность защит при коротких замыканиях (КЗ) на предыдущем участке сети и в результате действия КЗ маловероятны тяжелые последствия из-за нарушения электроснабжения ответственных потребителей. Выполнение требований обеспечения чувствительности наталкивается на ряд серьезных трудностей, особенно в разветвленных электрических сетях [1,2]. Это проявляется как при однофазных и междуфазных КЗ, так и при сложных видах повреждений, например, при продольно-поперечной несимметрии (ППН).

Имеющиеся проблемы обеспечения ДР [2] не означают отказ от его применения, а лишь подчеркивают важность осуществления мероприятий, повышающих его эффективность [3,4]. В настоящее время в соответствии с ПУЭ допустимо не обеспечивать ДР при наличии БР, если первое требует сложных мероприятий или вообще технически невозможно. Такой подход к построению системы резервирования отражает существующие опыт эксплуатации и уровень техники. Однако при этом не учитываются возможности технического совершенствования релейной защиты ДР.

Проблемы построения защит БР и ДР

Основными проблемами построения системы БР являются:

  • отсутствие полноценного обмена информацией между защитами разных уровней напряжения на подстанции;
  • отсутствие надежного питания резервных защит;
  • неработоспособность основных и низкая чувствительность резервных защит трансформаторов при ППН.

Основными проблемами построения системы ДР являются:

  • недостаточная чувствительность токовых направленных защит нулевой последовательности (ТЗНП) ВЛ при однофазных КЗ и ППН, возможные излишние действия;
  • недостаточная чувствительность защит ВЛ при междуфазных КЗ за трансформаторами ответвительных (ОП) и проходных (промежуточных) (ПП) подстанций.

А)                                              Б)

Рис 2  Зависимости модулей и аргументов токов нагрузочных режимов
с учетом пуска ЭД (A) и зависимости параметров короткозамкнутой цепи
«ВЛ с ответвлениями – трансформатор – переходное сопротивление электрической дуги»
с учетом подпитки со стороны низшего напряжения (B).

  

А)                               Б)

Рис 3. Зависимости модулей и аргументов токов нагрузочных режимов
с учетом комплексной нагрузки (A)
и при наличии на подстанциях батарей высоковольтных конденсаторов (B).

  

А)                                          Б)

Рис 4. Области различных режимов продольно-поперечной несимметрии
в плоскости контролируемых токов симметричных составляющих (а)
и фазных токов (б) для радиальной линии с трансформаторами на ответвлении.

   

Рис. 5

Факторы, влияющие на распознаваемость режимов

На протяженных линиях распределительных сетей, подключенных к шинам мощных питающих подстанций, напряжение нулевой последовательности при КЗ в конце зоны действия третьей и четвертой ступеней, как правило, сопоставимо с напряжением небаланса, что ограничивает их чувствительность. Построение распределительных сетей по схемам «линия – трансформатор», «параллельные линии с ОП и ПП при наличии взаимоиндукции между цепями» затрудняет в некоторых случаях выполнение селективной защиты на неповрежденной линии [5]. Зачастую в этом случае не являются эффективными мероприятия по применению блокирующих реле направления мощности (РНМ) или смещения по току. Еще более затруднено выявление ППН (разрывы фазных проводов ВЛ и их обрывы с одновременным КЗ со стороны трансформаторов питаемых подстанций), особенно на линиях при наличии взаимоиндукции между цепями.

На чувствительность резервных защит от междуфазных КЗ существенное значение оказывают режимы пуска (самозапуска) электродвигателей (ЭД) и наличие переходного сопротивления (ПС) в месте КЗ [1,2], что иллюстрируется рис. 2, показывающим изменение контролируемых защитами ДР параметров в зависимости от влияния двигательной нагрузки (рис. 2, а) и ПС электрической дуги (рис. 2, б). Предельные относительные значения (за базу приняты параметры номинального нагрузочного режима) модулей I *л.п и аргументов F*S токов (рис. 2, а) со стороны питающей подстанции при условии успешности самозапусков ЭД (напряжение на их вводах U*дв=Uдв/Uн) составляют не менее 60% от номинального напряжения Uн [6]), а доля двигательной нагрузки kд£0,1-0,5. Напряжение на столбе электрической дуги достигает 30% от UH при КЗ на стороне низшего напряжения подстанции, и наличии подпитки с этой же стороны приводит к изменению параметров контролируемых сигналов (Z , I , F) до 35%.

Защиты ДР от междуфазных КЗ за трансформаторами, как правило, не требовали столь пристального внимания специалистов к их работе в режиме бросков намагничивающего тока (БНТ), так как эти токи к моменту их срабатывания tср затухают [4,7,8]. Учет ДР требовался только при ускорении действия отдельных ступеней ТЗНП [7]. Однако стремление обеспечить чувствительность защиты ДР при КЗ за трансформатором ОП привело к разработке алгоритмов функционирования защит, токи срабатывания которых составляют (0,05...0,2)I нг max', где Iнг max– максимальный нагрузочный ток защищаемой линии [2, 8, 9].

При выборе параметров защит ДР, как правило, пренебрегают влиянием изменения сопротивления узлов комплексной нагрузки (КН). Исключением являются только случаи подпитки места КЗ от мощных синхронных и асинхронных ЭД в начальный период аварийного режима. При КЗ за трансформаторами ОП приходится считаться с составляющей тока нагрузки. Учёт нагрузки постоянным (неизменным от напряжения) сопротивлением приводит к погрешностям, что обусловлено изменением напряжения в месте подключения КН при КЗ за трансформаторами смежных подстанций [2]. Учет нагрузок статическими характеристиками позволяет учесть их влияние на токи КЗ для резервных защит, действующих со значительными выдержками времени, что иллюстрируется зависимостями

модулей I * и аргументов F* токов со стороны питающей подстанции на рис. 3, а, где m-отношение суммарной мощности КН защищаемой линии к мощности трансформатора, за которым произошло КЗ.

В рассматриваемых сетях основными устройствами регулирования напряжения являются синхронные компенсаторы (СК) и батареи конденсаторов (БК). Причем первые, как правило, устанавливаются на крупных районных подстанциях, а вторые — в распределительных сетях, как можно ближе к потребителям энергии. При проектировании защит ДР необходимо учитывать наличие в сети компенсирующих устройств [2] (a — доля емкостного тока в токе КЗ), так как они оказывают существенное влияние не только на модули токов нагрузки (b; — доля тока нагрузки) и КЗ (I ), но и особенно на их аргументы, что необходимо учитывать при проверке чувствительности защиты ДР из-за снижения тока КЗ (рис. 3, б).

Как указывалось выше, еще одним видом повреждения в рассматриваемых сетях являются режимы ППН, причем как при наличии КЗ, так и без них. Необходимо отметить, что специальные защиты от данных видов повреждения практически отсутствуют, что, кстати, и не предусматривается ПУЭ. Это обусловлено как меньшим термическим воздействием на электроустановки и возможностью их более длительной работы в рассматриваемых режимах, так и дополнительными затратами при оснащении электрических сетей рассматриваемой защитой.

В некоторых случаях эти режимы могут привести к повреждениям ЭД, трансформаторов, неселективному отключению смежных ВЛ и т.д. Подобные аварии возникали в распределительных электрических сетях и приводили в некоторых случаях к повреждению трансформаторов [10]. Включение короткозамыкателя на питаемой подстанции, установленного в той же фазе, что и фаза с разрывом и КЗ, приводит к увеличению тока всего на 35%. Стремление к распознаванию ППН привело к включению дополнительной ступени (пятой) ТЗНП на воздушных ВЛ напряжением 110 кВ, недопустимо увеличивающей нагрузку на измерительные трансформаторы тока (ТТ).

Эти аргументы свидетельствуют о необходимости разработки мероприятий и устройств для своевременного выявления и ликвидации указанных режимов ППН, например, изложенных в [2,11,12], что может быть выполнено как простыми средствами, так и контролем нескольких признаков входных сигналов. Это продемонстрировано на рис.4, на котором приняты обозначения: I *2, I*0 — модули токов обратной и нулевой последовательностей; I*b, I*c-модули токов фаз без обрывов, а индексы у соответствующих областей токов обозначают вид короткого замыкания на стороне высшего напряжения (Y) и на стороне низшего напряжения трансформатора при соединении обмоток в треугольник (D). Все токи приведены к току трехфазного КЗ за рассматриваемым трансформатором IКЗ М'. Наличие областей непересекающихся режимов позволяет выполнить однозначное их распознавание, а в пересекающихся областях, где затруднено распознавание (отмечено красными линиями на рис.4), необходимо расширение информационной базы защиты.

На ПП для реализации ТЗНП требуется установка измерительных трансформаторов напряжения (ТН) на стороне высшего напряжения, которые следует применять при необходимости учета энергии на стороне высшего напряжения подстанции. Если это требование отсутствует, то возможен отказ от их установки, при этом должны быть использованы избиратели поврежденного присоединения другого типа, не требующие контроля напряжения [11,14].

Совершенствование системы БР

Одним из вариантов построения защиты БР на ОП может быть установка дополнительной защиты на трансформаторах, контролирующей фазные токи и токи симметричных составляющих, что позволит выполнить воздействие на коммутационные аппараты высшего напряжения (короткозамыкатели и отделители) при любых видах повреждений. Для повышения надежности резервирования питание защиты может осуществляться от ТТ, а воздействие на коммутационный аппарат — через дополнительный электромагнит отключения (включения). Данная защита может быть предусмотрена для резервирования отказов защит самого трансформатора, а также должна обеспечивать работу в режимах ППН, при обрыве фазного провода, недовключении одной из фаз коммутационного аппарата. При этом может быть предусмотрено распознавание аварийного режима, что облегчит анализ аварийной ситуации.

Система БР также может быть усовершенствована, а время отключения существенно снижено, как это предложено в [13], за счет обмена информацией между защитами сторон низшего и высшего напряжения ОП и ПП. Возможно ускорение резервных защит при действии дуговых защит на стороне низшего напряжения, на ошиновке между трансформатором и комплектным распределительным устройством, при переходе однофазного замыкания на землю на стороне низшего напряжения в двойное замыкание на землю и т.д.

Вопрос повышения чувствительности ТЗНП проходных подстанций (рис. 1) может быть решен путем отказа от РНМ и использования токовых избирателей поврежденного присоединения, подключаемых к ТТ линий, трансформаторов, секционного выключателя и в некоторых случаях нейтралей трансформаторов. Выбор поврежденного присоединения осуществляе-тся по большему току [14], что позволяет отказаться от при-менения цепей напряжения, и, как следствие, возможно исключение ТН на стороне высшего напряжения, упрощающее схему первичных соединений подстанции. Этот же подход может быть использован и на радиальных линиях, питающих мощные трансформаторы (рис.1), и при наличии взаимоиндукции между цепями, когда возможно неправильное действие защиты при стремлении обеспечить ее требуемую чувствительность.

Совершенствование системы ДР

Защиты ДР от междуфазных КЗ могут быть реализованы как на основе традиционных алгоритмов функционирования, контроля модулей и аргументов токов в начале линии, так и на основе адаптивных алгоритмов, учитывающих состояние защищаемого объекта как в аварийном режиме, так и в предшествующем нормальном нагрузочном режиме [2, 15]. В современных условиях при широком внедрении микропроцессорной техники критерий, определяющий сложность защиты, является несущественным и большую роль играет принцип информационного совершенства релейной защиты, предложенный в [16]. При построении защит ДР наибольший эффект достигается при использовании адаптивных защит, параметры которых изменяются в зависимости от предшествующего нагрузочного режима, обеспечивающих контроль аварийных составляющих.

Примером применения таких защит могут быть защиты, контролирующие приращения токов, сопротивлений и т.д. Более предпочтителен контроль приращений сопротивлений DZ рсш/(Iа-Iн), где Úш — напряжение в месте установки РС; Ia, Iн — токи в аварийном и нагрузочном режимах, и векторов токов DI*=Iа-Iн, т.к. в этом случае стабильность замера контролируемого сигнала из-за влияния токов нагрузки и ПС в месте КЗ меньше, чем у измерительного органа, контролирующего приращение модулей токов DI и тем более органов полных сопротивлений Z* и токов I*.

Альтернативой рассмотренному реле сопротивления могут являться органы тока, контролирующие приращения токов или их ортогональных составляющих, т.к. возможности распознавания аварийных режимов за трансформаторами относительно небольшой мощности у них практически одинаковы, а погрешности измерения контролируемых сигналов сопоставимы.

Примеры реализации защит БР и ДР

На основе рассмотренных подходов в ЮРГТУ (НПИ) разработан ряд устройств релейной защиты ближнего (типа БРУТ-03) (рис.5) и дальнего резервирования (типа КЕДР-07) (рис. 5) трансформаторов ОП и ПП. Защита БР реализует описанный выше подход, а защиты ДР реализуют алгоритмы контроля модулей и аргументов фазных токов и их ортогональных составляющих, приращений указанных токов, токов и напряжений обратной, нулевой и прямой последовательности. Область уставок адаптивного устройства КЕДР-07 формируется в зависимости не только от параметров защищаемой сети, но и от ее предшествующего режима. Устройства защиты ДР типа КЕДР имеют гибкую структуру, реализованы на современной микропроцессорной элементной базе и могут также использоваться в качестве защиты БР ответвительных и проходных подстанций.

В заключение необходимо отметить, что рассмотренные подходы к построению системы БР и ДР в распределительных сетях, содержащих ОП и ПП, позволяют повысить информационное и техническое совершенство защит, их реализующих, и обеспечить работоспособность не только при КЗ, но и при ППН.

Литература:

  1. Рубинчик В.А. Резервирование отключений коротких замыканий в электрических сетях. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 120 с.
  2. Нагай В.И. Релейная защита ответвительных подстанций электрических сетей. — М.: Энергоатомиздат, 2002. — 312 с.
  3. О мерах предотвращения развития аварий, связанных с недостаточно эффективным дальним резервированием // Сборник директивных материалов по эксплуатации энергосистем. Электротехническая часть. П. 4.19. — М.: Энергоатомиздат, 1981. — С. 91–94.
  4. Информационное письмо Департамента науки и техники РАО «ЕЭС России» ИП 1-96(э) от 30.09.1996 «О совершенствовании ближнего и дальнего резервирования работы устройств РЗА распределительных сетей 6–110 кВ».
  5. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 12. Токовая защита нулевой последовательности от замыканий на землю линий 110–500 кВ. Расчеты. — М.: Энергия, 1980. — 88 с.
  6. Шабад М.А. Защита трансформаторов распределительных сетей. – Л.: Энергоатомиздат, 1981. — 136 с.
  7. Засыпкин А.С. Релейная защита трансформаторов. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 240 с.
  8. Клецель М.Я., Никитин К.И. Анализ чувствительности резервных защит распределительных сетей энергосистем // Электричество. — 1992. — N 2. — C. 19–23.
  9. Нагай В.И., Чижов К.В., Сарры С.В., Котлов М.М., Ольшанский Г.Г. Совершенствование направленных максимально-токовых защит для дальнего резервирования радиальных воздушных линий с трансформаторами на ответвлениях // Электрические станции. — 1998. — N 11. — С. 39–43.
  10. Сборник аннотаций информационных писем служб релейной защиты и автоматики ЦДУ, ОДУ и энергосистем. – М.: ЦДУ ЕЭС России, 1998. – 113 с.
  11. Маруда И.Ф. Релейная защита линий 110–220 кВ при разрывах фаз // Электрические станции. — 2002. — N 1. – С. 40–42.
  12. Нагай В.И., Нагай В.В., Сарры С.В., Лысенко В.М., Махров Б.Ф. Релейная защита с распознаванием режимов продольно-поперечной несимметрии — Сб. тез. докл. XV научн.-техн. конф. «Релейная защита и автоматика 2002». — М.: ЦДУ ЕЭС России, 2002. — С. 48–50.
  13. Котлов М.М., Нагай В.И., Сарры С.В. Повышение эффективности ближнего резервирования защит подстанций 110/10/6 кВ // Электрические станции. — 1997. — N 8. — С. 68–73.
  14. Маруда И.Ф. Релейная защита проходных подстанций без трансформаторов напряжения на стороне 110 кВ // Электрические станции. — 1999. – N 4. — С. 52–56.
  15. Павлов А.О., Григорьев О.Н. Адаптивная защита дальнего резервирования отпаечных трансформаторов «Бреслер-0301»//Сб. тез. докл. XIV научн.-техн. конф. «Релейная защита и автоматика энергосистем 2000» – М.: ЦДУ ЕЭС России, 2000, — С.103–105.
  16. Лямец Ю.Я., Ефимов Е.Б., Нудельман Г.С., Законьшек Я. Принцип информационного совершенства релейной защиты // Электротехника. — 2001. — N 2. — С. 30–34.

Владимир Нагай, д. т. н., профессор кафедры «Электрические станции», зам. директора НИИ Энергетики Южно-Российского государственного технического университета (НПИ), г. Новочеркасск.

Источник: «Электроэнергетика»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО НПК «Электроэнергетика» предприятие-поставщик электротехнического оборудования Московской области. Поставляет электрооборудование бытового и промышленного назначения во все регионы России. Компания много лет сотрудничает напрямую с производственными предприятиями, учебными центрами и институтами. Это позволяет ей поддерживать необходимый объем оборудования, контролируя уровень качества и поддерживая грамотную ценовую политику.
Смолич Елена Геннадиевна
Все новости и публикации пользователя Смолич Елена в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Разъединитель трехполюсный РН-СЭЩ-1а-110/1250 УХЛ1 с приводами ПДС, с фарфоровой изоляцией, с металлоконструкцией и опор

Разъединители серии РН СЭЩ рассчитаны для работы в сетях переменного тока частоты 50 Гц напряжением 110 кВ. Разъединитель переменного тока на напряжение 110 кВ серии РН СЭЩ предназначен для: включения и отключения обесточенных участков электрической цепи высокого напряжения, токов холостого хода трансформаторов, зарядных токов воздушных линий; обеспечения безопасного производства работ на отключенном участке; заземления отключенных участков при помощи встроенных заземлителей.
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · Сегодня · Россия · Самарская обл
Разъединитель трехполюсный РН-СЭЩ-1а-110/1250 УХЛ1 с приводами ПДС, с фарфоровой изоляцией, с металлоконструкцией и опор

ПРОДАМ: Конденсаторные установки УКЛ(П)

Установки УКЛ служат для повышения коэффициента мощности посредством компенсации реактивной составляющей, применяются в электроустановках промышленных предприятий и распределительных сетей. Напряжение 6,3 кВ (10 кВ)Частота 50 Гц. Функциональные особенности установок УКЛ: — Комплектуются конденсаторами КЭК1-6,3-150-2У1, КЭК1-10,5-150-2У1 и (или) КЭК2-6,3-300-2У1,КЭК2-10,5-300-2У1. Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, оснащены внутренними разрядными резисторами. —В зависимости от размещения ячейки ввода и наличия разъединителя установки имеют модификации: —УК – одношкафная, УКЛ – ячейка ввода слева, УКП – ячейка ввода справа, 56 – с разъединителем, 57 — без разъединителя. — Вид климатического исполнения – У3. Степень защиты - IP21 по ГОСТ 14254-96. —Значения длины, указанные в скобках, относятся к установкам УКП56, без скобок – к установкам УКЛ56.Значения высоты установок указаны со съемными скобами (60 мм) и подставками (63 мм), предназначенными для транспортирования Технические характеристики конденсаторных установок УХЛ: — Номинальное напряжение — 6,3(10,5) кВ; — Диапазон мощностей — 112,5÷3150 кВАр; — Номинальная частота — 50 Гц; — Максимальная перегрузка по току — 1.3 Iном; — Максимальная перегрузка по напряжению — 1,1 Uном; — Диапазон рабочих температур — ±40°С — Общие тепловые потери ~ 1 Вт/кВАр — Используются в сетях с гармоническими искажениями согласно ГОСТ 13109.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Конденсаторные установки УКЛ(П)

ПРОДАМ: Пускатель ПАЕ 412, 512, 612

Пускатель ПАЕ 412, ПАЕ 512, ПАЕ 612 (Чебоксары) ООО ЧебЭнерго Поставляем ПАЕ 412, ПАЕ 512, ПАЕ 612 с напряжением питания 110 - 380. Предназначена для использования оборудования до 75 кВт Задействование пускателей ПАЕ Применяют в сетях с номинальным напряжением переменного тока до 500 вольт при частоте 50 герц для удалённого оперирования трёхфазной асинхронной силовой установкой с короткозамкнутым ротором. Пускатель не защищает от токов перегрузки, так как не содержит теплового реле. Следует отметить, что номинальные токи равны: 110А при напряжении от 36 до 380 V; 61А при напряжении 500 V. Учитывая различные напряжения в главной сети можно подобрать максимальную мощность подсоединяемого электродвигателя: 4 кВт для 36 вольт; 17 кВт для 127 вольт; 30 кВт для 220 вольт; 55 кВт для 380 вольт; 40 кВт для 500 вольт. В наличии и под заказ. Короткие сроки! Скидки!!! Звоните!!!
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 27 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Пускатель ПАЕ 412, 512, 612

ПРОДАМ: ПР Пункт распределительный

Пункты распределительные ПР11 предназначены для приема и распределения электрической энергии переменного тока напряжением до 660В, частотой 50 Гц. Установленная в распределительном пункте коммутационная аппаратура обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий и используется для нечастых (до 3-х включений в час) оперативных коммутаций электрических цепей и пусков асинхронных электродвигателей. В качестве коммутационных аппратов могут применяться автоматические выключатели, разъединители, выключатели нагрузки. При эксплуатации в тяжелых климатических условиях возможна установка оборудования для антиконденсатного обогрева или вентиляции.
Яфаров Василий · МЕС-ЭЛЕКТРО · 26 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
ПР Пункт распределительный

ПРОДАМ: Стабилизатор сетевого напряжения однофазный Энергия Hybrid

Стабилизатор сетевого напряжения однофазный предназначен для непрерывного обеспечения качественным и стабильным электропитанием различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения в электрической сети от номинального, защиты приборов-потребителей от высокочастотных и высоковольтных импульсов. Принцип работы — комбинированный сервоприводно-релейный. Сервоприводному принципу стабилизации присуща высокая точность, поскольку плавная регулировка позволяет добиться минимальных отклонений выходного напряжения от эталонного значения в 220 В. Релейный же принцип работы обеспечивает высокую скорость регулировки и расширяет рабочий диапазон входного напряжения. Используя этот комбинированный принцип работы, инженеры компании Энергия добились того, что высокая точность стабилизации и плавность регулировки теперь сочетаются с широким диапазоном работы. Модельный ряд: Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 500 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 1000 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 1500 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 2000 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 3000 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 5000 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 8000 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 10000 Преимущества -Диапазон регулировки: по точности 110–250 В, по защите 95–270 В. -Выход 110 вольт в моделях 500–1500 ВА -Усиленная конструкция щеточного узла. -Увеличенная скорость стабилизации. -Плавность работы. -Возможность изменения точности регулировки с ± 3% до ± 5% -Низкий уровень шума. -Совместимость с любыми типами лампочек. -Трансформатор со встроенным термодатчиком Особенности —выход 110 вольт — в моделях Энергия Hybrid 500, 1000, 1500 -информативный LED дисплей -режим «байпас» в моделях 2000 — 10 000 ВА -металлический корпус со стильным тонированным стеклом -наличие регулируемой задержки включения для обеспечения безопасной работы любого оборудования -расширенные сервисные настройки (выбор выходного напряжения...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Стабилизатор сетевого напряжения однофазный Энергия Hybrid
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.