Техническая, экономическая и экологическая целесообразности применения азотного трансформатора тока 110 кВ

2 июня 2015 г. в 08:26

В последнее десятилетие в соответствии с мировой тенденцией элегаз в России стал основной коммутационной и изоляционной средой для высоковольтных аппаратов напряжением 110 кВ и выше. Превосходные свойства элегаза как коммутационной среды, обеспечивающей в сравнении с маслом и воздухом значительно более низкое напряжение и энергию на электрической дуге, позволили элегазовым выключателям полностью вытеснить масляные и воздушные.

В отличие от выключателей, применение элегаза в измерительных трансформаторах не является безальтернативным. Элегаз и масло имеют примерно одинаковые изоляционные характеристики. Поэтому на рынке присутствуют и масляные, и элегазовые измерительные трансформаторы, которые в основном имеют равные технико-экономические показатели. Но при этом масляный трансформатор пожаро- и взрывоопасен, а элегазовый — подпадает под экологический контроль по утечкам парникового газа в атмосферу. Общей же проблемой для обоих видов трансформаторов при ремонтах и окончании срока службы является извлечение и утилизация масла и элегаза с соблюдением экологических правил. Это приводит к издержкам, иногда значительным, особенно для подстанций, удаленных от мест нахождения ремонтных подразделений и мест утилизации.

ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии» подготовило производство (на фото) и аттестовало азотный трансформатор тока ТОГФ-110. Он имеет изоляционную среду, которая является основной составляющей воздуха. Поэтому у такого трансформатора отсутствуют вышеупомянутые недостатки, свойственные для масляных и элегазовыхтрансформаторов, поскольку:

  • азотный трансформатор пожаро- и взрывобезопасен;
  • он не подпадает под экологический контроль;
  • его изоляционная (азотная) среда проста и единообразна для всех климатических исполнений, она практически не зависит от температуры, а также не нуждается в специальных технологиях контроля и утилизации;
  • в процессе монтажа и эксплуатации трансформатора, а также утилизации азота не требуется присутствие представителей производителя или специально обученного персонала.

С учетом этих факторов азотный измерительный трансформатор высокого напряжения является более предпочтительным по сравнению с масляным и элегазовым аналогами. Но азот, как изоляционная среда уступает маслу и элегазу, что приводит к некоторому (сравнительно небольшому) удорожанию трансформатора. Но разумное удорожание, исключающее риски и финансовые издержки в будущем, при дальновидном подходе является оправданным. Нельзя забывать, что в местах компактного проживания людей в ряде стран, например, Европы и в Японии финансовые санкции накладываются на малейшие уровни выбросов парниковых газов, что в будущем может быть и в России.

Подстанции 110 кВ являются самыми многочисленными, зачастую значительно удаленными от сервисных центров, что предопределяет высокие транспортные расходы, связанные с ремонтом и утилизацией масла и элегаза (особенно в районах Сибири и Дальнего Востока). Применение же азотных трансформаторов даст существенное снижение эксплуатационных затрат, компенсирующее возможное удорожание изделий. Что касается трансформатора тока ТОГФ-110, то его стоимость мало отличается от стоимости элегазовых аналогов — особенно, если количество вторичных обмоток меньше шести, что характерно для исполнения УХЛ1.

Отметим, что в основном трансформатор ТОГФ-110 имеет известную конструкцию [1]. Вместе с тем, в ней применен ряд инновационных технологических конструктивных решений. Так, например, минимизированы электрические напряженности в областях их максимальных значений. Это принципиально важно, поскольку электрическая прочность азота существенно ниже прочности элегаза.

В частности, наиболее электрически напряженным является каплеобразный торец внутреннего экрана [1, с.330]. Поэтому он выполнен эллиптической формы с полуосями а и b > а и с полуфокусным расстоянием с (рис. 1). Минимизация напряженности на эллиптическом торце в точках (у=0, х=х1 — боковая поверхность эллипса), (y=0, х=х2 — поверхность цилиндрической стойки) и (х=0, у=-b — торцевая поверхность эллипса) осуществлена с помощью координатно-структурного метода [2] на основе семейства софокусных эллипсов, аппроксимирующих эквипотенциальные поверхности электрического поля (семейство описывается функцией комплексной переменной x+jy= cch(u+jv)). При этом торцевой профиль между точками Та и Тb может отличаться от эллиптического, а эллиптическое сечение может быть полым или сплошным. Указанная минимизация реализуется путем отыскания промежуточных параметров х2, х3 и с из следующей системы трех нелинейных алгебраических уравнений:

при подстановке в них выражения  и численных значений .

После решения этой системы искомые геометрические параметры торцевой части экрана (рис. 1) рассчитываются по формулам:

Кроме этого, найдены оптимальные радиусы всех закруглений, минимизирующих напряженность в местах ее повышенных значений.

Азотные трансформаторы тока по техническим, экономическим и экологическим характеристикам являются наиболее предпочтительными для электрических сетей 110 кВ и выше. Особенно целесообразно их применение на подстанциях 110 кВ в районах с низкими температурами.

А. Н. КОЗЛОВСКИЙ,
генеральный директор ЗАО «ЗЭТО»
Д. В. ИВАНОВ,
технический директор ЗАО «ЗЭТО»
Д. С. ЯРОШЕНКО,
генеральный конструктор ЗАО «ЗЭТО»
В. Н. ОСТРЕЙКО,
к.т.н., гранд-доктор теоретической электротехники,
заместитель генерального конструктора
по научно-техническим разработкам и публикациям

Литература:

  1. Электрические аппараты высокого напряжения с эле- газовой изоляцией / Под ред. Ю. И. Вишневского - СПб.: Энергоатомиздат, 2002.
  2. Острейко В. Н. Синтез потенциального поля заданной структуры и интенсивности за счет реализации определенного закона изменения характеристики среды // Электричество, 1978. - №4.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Трансформатор тока 110 кВ IOSK

MVT PLUS предлагает к поставке измерительные трансформаторы тока IOSK с масляной изоляцией на напряжение 110 кВ. Трансформаторы изготавливаются со следующими характеристиками: Стандарт МЭК и ГОСТ Способ установки — Наружная Материал внешней изоляции — Фарфор или Полимер Максимальное рабочее напряжение, 126 или 145 кВ Количество вторичных выводов до 8 Номинальный ток первичной обмотки, от 10 до 4000 А Номинальный ток вторичной обмотки, 5 или 1 А Номинальная мощность вторичных обмоток, 10; 15; 30; 60 ВА Класс точности вторичных обмоток для измерения — 0,2; 0,5; 1; 0,2S; 0,5S Коэффициент безопасности — 5; 10 Класс точности вторичных обмоток для защиты — 5P; 10P Номинальная придельная кратность — 5; 10; 15; 20; 30 Рабочая температура от -45°C до +40°C *По техническому заданию заказника возможно изготовление трансформаторов с техническими характеристиками отличными от приведённых.
Mvt Plus · MVT PLUS · Сегодня · Казахстан · г Астана
Трансформатор тока 110 кВ IOSK

ПРОДАМ: Выключатель элегазовый ВГТ-110-40-2500

Выключатель элегазовый колонковый на 110 кВ. (Аналогичен по габаритно-присоединительным размерам с ВМТ-110) Выключатели серии ВГТ-110 относятся к электрическим коммутационным аппаратам высокого напряжения, в которых гасящей и изолирующей средой является: для исполнения У1 – элегаз (SF6), а для исполнения ХЛ1 – смесь газов (элегаз SF6 + тетрафторметан CF4) Доставка во все регионы России и страны СНГ. Доставка до ТК бесплатно. Гарантия на всё оборудование.
Каледин Геннадий · ИП Каледин Александр Михайлович · Вчера · Россия · Свердловская обл
Выключатель элегазовый ВГТ-110-40-2500

ПРОДАМ: Вводы 10–1150 кВ для силовых трансформаторов и реакторов

Компания «Изолятор» разрабатывает, производит и осуществляет сервисную поддержку высоковольтных вводов переменного и постоянного тока на напряжение от 12 до 1200 кВ. Предприятие является единственным в России, способным разрабатывать, производить и испытывать вводы на сверхвысокие классы напряжения. До 2007 года отечественные высоковольтные вводы производились в ЗАО «Московский завод „Изолятор“ им. А.Баркова», основанном в 1896 г. Было выпущено более 500 000 высоковольтных вводов, несущих службу на подавляющем большинстве энергообъектов России и стран СНГ, а также в 26 странах мира. Необходимость дальнейшего увеличения объема выпускаемой продукции и масштабного технического переоснащения привели к решению о переносе производства вводов на вновь построенное предприятие в Павловской Слободе Московской области. Предприятие компании «Изолятор» представляет собой высокотехнологичный комплекс последнего поколения с производственной площадью около 20 тыс. кв. м. Технологические линии оснащены оборудованием от ведущих мировых и российских производителей. На предприятии действует интегрированная система менеджмента качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда.
Буракова Анастасия · Завод ИЗОЛЯТОР · 29 апреля · Россия · Московская обл
Вводы 10–1150 кВ для силовых трансформаторов и реакторов

ПРОДАМ: Трансформатор напряжения 110 кВ

MVT PLUS предлагает к поставке измерительные трансформаторы напряжения типа VЕОТс масляной изоляцией на напряжение 110 кВ. Измерительные индуктивные трансформаторы напряжения (ТН) с бумажно-масляной внутренней изоляцией на напряжение 110 кВ серии VEOT являются масштабными преобразователями напряжения и предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления электрическими цепями в сети напряжением от 35 до 420 кВ. Имеют одну первичную и до 6 вторичных обмоток для измерения и защиты. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Номинальное первичное напряжение 110 кВ Максимальное рабочее первичное напряжение 126 или 145 кВ Номинальное вторичное напряжение 100/3,100/√3, 110/3,110/√3,120/3,120/√3 Количество вторичных обмоток до 6 Класс точности обмоток для измерения 0,2; 0,5 Класс точности обмоток для защиты 3P; 6P Коэффициент напряжения 1,5 или 1,9 Расширение масла с помощью сильфона из нержавеющей стали Наружная изоляция фарфор или полимер Условия окружающей среды: температура от -45° до +55° Соответствие стандартам IEC, IEEE, ГОСТ или эквивалентным стандартам *По техническому заданию заказника возможно изготовление трансформаторов с техническими характеристиками отличными от приведённых.
Mvt Plus · MVT PLUS · Сегодня · Казахстан · г Астана
Трансформатор напряжения 110 кВ

ПРОДАМ: Трансформаторное масло

Трансформаторное масло ГК (ТУ 38.1011025-85) производится из парафинистых нефтей с использованием процесса гидрокрекинга. Отличается превосходными диэлектрическими свойствами и высокой стабильностью против окисления. Масло ГК является единственным отечественным трансформаторным маслом, которое полностью соответствует требованиям международного стандарта МЭК 60296:12. Выпускается по техническим условиям ВНИИНП. Область применения Трансформаторное масло ГК предназначено для заливки силовых трансформаторов, реакторного оборудования, а также масляных выключателей с целью изоляции токонесущих частей оборудования, отвода тепла и для быстрого гашения электрической дуги в выключателях. Рекомендовано к применению в электрооборудовании высших классов напряжения. Канистра 20 литров от 4 600 рублей Канистра 10 литров от 2 300 рублей Бочка 216,5 литров от 28 000 рублей Мы торгуем только оригинальными маслами. Возможна поставка под заказ Отправляем в регионы транспортной компанией https://reg-oil.ru/prodazha-tm
Дидык Руслан · ООО "КОМПАНИЯ РЕГОЙЛ" · 4 апреля · Россия · г Москва
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.