Подвес кабельной линии является одним из самых распространенных способов прокладки кабеля. Часто проектировщику и монтажнику приходится задумываться каким образом закрепить на объекте с высоким уровнем потолка кабельные или вентиляционные трассы, или системы освещения.

Прокладка кабеля по воздуху значительно упрощает процесс монтажа, экономит время и снижает стоимость работ. Использование троса или цепей для подвеса кабеля целесообразно, когда необходимо завершить работы с высоким уровнем подвеса трасс, в более короткий срок или для придания дополнительной эстетичности линии. Кроме того, применение тросовых систем происходит в условиях большой высоты потолочного перекрытия, зачастую к таким случаям относятся монтаж систем освещения в ТЦ, магазинах, цехах, где высота потолочного перекрытия может достигать более 10 метров.

Выбирая способ монтажа, нужно учесть множество факторов: тип кабеля, тип или диаметр несущего элемента, растягивающее усилие и особенности места монтажа.

При креплении к точке, не находящейся непосредственно над осью трассы, необходимо помнить, что растягивающее усилие в тросе будет меняться в зависимости от изменения величины угла подвеса, а чтобы в перспективе навесная линия не деформировалась, важно соблюдать общие рекомендации по монтажу. Важно правильно выбрать зажим для троса, подходящий по уровню нагрузки. Производить подвес на тросах особенно целесообразно тогда, когда количество монтажников ограничено и необходимо максимально упростить процесс монтажа. Подвес электросетей на тросах можно применять в сетях напряжением не более 1 кВ снаружи или внутри помещений.

Прокладывать по воздуху можно не только открытые кабельные линии, но и трубопроводы, воздухопроводы. Подвес труб обычно производится с помощью грушевидной подвески, которая снабжена поворотным креплением. Подвеска надежно фиксирует не изолированные стандартные трубы. Такие детали долговечны, поскольку производятся из качественной углеродистой стали с цинковым покрытием. Подвес лотков проволочных чаще всего осуществляется с помощью троса с карабином или троса с крюком, лотков листовых — с помощью траверс по типу качели.

Экономия времени монтажа и стоимости работ — одна из важнейших задач для заказчика и подрядчика. При этом система является надежным и относительно недорогим вариантом, способным на продолжительное время обеспечить безопасность и надежность работы сети. Система предназначена для широкого спектра задач: подвешивание целого ряда коммуникаций — кабельных лотков, дренажных систем, систем вентиляции и отдельных элементов — баннеров, растяжек, табличек, плакатов, приборов освещения и т.д. Среда применения практически не ограничена. Кроме того тросовая прокладка намного удобнее монтажа трасс с помощью шпилек или перфорированных лент, которые монтажнику придется закреплять на высоте. В случае с тросами и цепями KOPOS монтаж подвеса может быть первоначально собран и в последствии закреплен на высоте за считанные минуты.

Компания KOPOS предлагает своим клиентам большой выбор подвесов разных вариаций для широкого спектра задач. Для быстрого и надежного монтажа кабельной подвесной сети зачастую используют трос с карабином, состоящий из многожильного оцинкованного троса, укомплектованного карабином и специальным замком быстрой фиксации. Такой механизм значительно ускоряет ход работ, надежно крепит лоток непосредственно к фермам зданий, петлевым болтам или крюкам, способен выдержать большие нагрузки. Зажим для троса различных типов — плоский, simplex, duplex — различаются по способу назначения. Зажимы бывают бытовыми, усиленными, чаще всего изготавливаются из оцинкованной стали и алюминия. Хорошо известный и применяемый в различных сферах трос с петлей — недорогой и доступный способ прокладки кабельной сети, освоить который за считанные минуты могут даже непрофессионалы.

Для монтажа изделий к двутавровым балкам компания KOPOS регламентирует использовать балочные зажимы, ассортимент которых очень широк. Применение балочных зажимов облегчает монтаж и полностью может заменить такие крепежные изделия, как струбцины. Балочные зажимы KOPOS могут применяться для монтажа ортогональных подвесов с помощью тросов или цепей, а также для монтажа трубных систем, фиксируя трубу с помощью нейлоновых стяжек и перфорированных лент, или клипсовым соединением, защелкивая трубу непосредственно к зажиму.

Изделия тросовых систем изготавливаются на Российской производственной площадке и предназначены длямоблегчения и ускорения монтажа кабельных трасс, тем самым делая монтаж удобным, быстрым и эстетичным.

Надежность, эффективность и высокий уровень монтажа кабельных трасс залог успешной реализации проекта в малые сроки.

ООО «Копос Электро»
E-mail: info@kopos.ru
www.kopos.ru

Статья опубликована в журнале «Электротехнический рынок» №4 (64) июль-август 2015

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «Копос Электро» — представительство чешской корпорации KOPOS KOLIN а.s. в Российской Федерации. Основным видом производства компании является электромонтажные изделия для кабельных систем.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Чулки кабельные

Кабельный чулок - это специализированное приспособление для работы по прокладке кабеля различного диаметра. Чулки кабельные предназначен как для протяжки кабеля под землёй в траншее, так и при монтаже воздушных линий электропередач с использованием СИП и голого провода. Кабельный чулок для протяжки кабеля распределяет нагрузку по всей площади захвата чулка, что препятствует повреждению изоляции кабеля и его растяжению в месте захвата. Данный кабельный чулок имеет одну петлю для присоединения к тросу или вертлюгу. Мы производим: мини-чулки для кабеля для мини-УЗК стандартные кабельные чулки с одной петлей стандартные кабельные чулки с двумя петлями разъемные (проходные) кабельные чулки с одной петлей разъемные (проходные) кабельные чулки с двумя петлями тройные кабельные чулки транзитные соединительные кабельные чулки кабельные чулки для легкого кабеля ВОК поддерживающие кабельные чулки с одной петлей поддерживающие кабельные чулки с двумя петлями поддерживающие разъемные кабельные чулки с двумя петлями боковые кабельные чулки с одной петлей Чулки кабельные МЧ10/М4 Мини-чулок для кабеля 6-10мм для мини-УЗК М4 МЧ10/М5 Мини-чулок для кабеля 6-10мм для мини-УЗК М5 МЧ10/М6 Мини-чулок для кабеля 6-10мм для мини-УЗК М6 МЧ15/М6 Мини-чулок для кабеля 10-15мм для мини-УЗК М6 Стандартные кабельные чулки с одной петлей КЧС20/1 Кабельный чулок стандартный, ⌀10-20мм, L=900мм, 1 петля, 15кН КЧС30/1 Кабельный чулок стандартный, ⌀20-30мм, L=900мм, 1 петля, 30кН КЧС40/1 Кабельный чулок стандартный, ⌀30-40мм, L=900мм, 1 петля, 50кН КЧС50/1 Кабельный чулок стандартный, ⌀40-50мм, L=900мм, 1 петля, 50кН КЧС65/1 Кабельный чулок стандартный, ⌀50-65мм, L=900мм, 1 петля, 80кН КЧС80/1 Кабельный чулок стандартный, ⌀65-80мм, L=900мм, 1 петля, 100кН КЧС95/1 Кабельный чулок стандартный, ⌀80-95мм, L=900мм, 1 петля, 100кН КЧС110/1 Кабельный чулок стандартный, ⌀95-110мм, L=900мм, 1 петля, 130кН КЧС130/1 Кабельный чулок стандартный, ⌀110-130мм,...
Отдел продаж · ИПГ СМОЛ · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Чулки кабельные

ПРОДАМ: Кабельные подвесы, хомуты, крюки, держатели, защитные каналы

К поставке из наличия и под заказ системы для монтажа кабельных трасс: - силовые кабельные хомуты (пластик, алюминий); - кабельные подвесы; - кабельные лотки; -кабельные крюки; -защитные кабельные коврики - кабельканалы барьерные, наборные; - и т.д. Системы могут использоваться также для монтажа трубопроводов различного назначения. Поставка от 5дней.
Решетский Алексей · РУСТРЭЙДКОМ · 17 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Кабельные подвесы, хомуты, крюки, держатели, защитные каналы

ПРОДАМ: Опоры освещения ОС-0, 3-8, 5/10, 5, завод Уралдорсвет

Конструкции трубчатых силовых опор ОС-0,3-8,5/10,5 имеют оптимальные допустимые нагрузки и могут использоваться для воздушного подвода кабельной системы. Такие опоры могут использоваться как для внешней, так и для внутренней прокладки кабеля. Метод монтажа определяется в зависимости от условий установки трубчатых опор. Эти опоры обладают сильной конструкцией, сочетающейся с большими нагрузками. Они могут использоваться для установки нескольких светильников и дополнительного оборудования, таких как информационные щиты. Трубчатые опоры подходят для работы в различных внешних условиях. При их разработке учитывается возможность воздействия внешних факторов на опоры. Именно поэтому эти конструкции хорошо справляются с ветровыми нагрузками, перепадами температур и атмосферными осадками.
Завод Уралдорсвет · ЗАВОД УРАЛДОРСВЕТ · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
Опоры освещения ОС-0, 3-8, 5/10, 5, завод Уралдорсвет

ПРОДАМ: Кабельные каналы перфорированные

ООО «Копос Электро» предлагает к реализации кабельные каналы перфорированные. Перфорированные кабельные каналы это: – Надежно фиксируемая крышка; – Удобный монтаж и демонтаж; – Поставляются с крышкой; – Ребра кабель-канала можно легко выломить; – У кабель-каналов высотой более 60 мм усиленные ребра.
Зуев Владислав · Копос Электро · 26 апреля · Россия · г Москва
Кабельные каналы перфорированные

ПРОДАМ: Т-образные ответвители для кабельных лотков Система КМ

Используется для отвода трассы лотков вниз, при этом, разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Это новая разработка компании. Существенно облегчает монтаж кабеленесущих систем со сложными разворотами и переходами за счет подготовленных концов под быстрое соединение c лотками. Нижняя часть меньше исходной; Подготовленные концы для быстрого соединения; Крышка защелкивается без дополнительных приспособлений. * Для соединения используются винты и гайки М6. Компания КМ-профиль реализует весь ассортимент через дистрибьюторскую сеть по России и странам СНГ и не осуществляет прямые продажи конечным пользователям. Уникальная база конструкторских разработок позволила создать Систему КМ максимально удобной в монтаже. Система способна нести значительные нагрузки и обладает отличной коррозионной стойкостью. Наши специалисты помогут в расчетах и подборе материалов для решения любых задач в условиях современного строительства зданий и сооружений.
Отдел продаж КМ-профиль · КМ-профиль · 24 апреля · Россия · Московская обл
Т-образные ответвители для кабельных лотков Система КМ
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.