Передача, распределение и накопление электроэнергии

5 типов оборудования, являющегося наиболее сильными источниками гармонических помех

21 декабря 2015 г. в 15:44

Гармонические токи генерируются нелинейными нагрузками, такими как:

  1. Импульсные источники питания
  2. Дроссели для люминесцентных ламп
  3. Привод постоянного тока с регулированием частоты вращения
  4. Источники бесперебойного питания
  5. Устройства с магнитными сердечниками
  1. Импульсные источники питания

Большинство современных электронных блоков имеют импульсные источники питания.

В отличие от старых блоков с понижающими трансформаторами и выпрямителями в современных блоках используется метод выпрямления с непосредственным управлением от питания, для заряда накопительного конденсатора, от которого необходимый постоянный ток поступает путем, подходящим для напряжения на выходе и требуемого тока.

Преимущество для производителя оборудования состоит в том, что размер, стоимость и вес значительно снижены и источник питания может производиться практически с любыми конструктивными характеристиками.

Недостатком является тот факт, что в отличие от постоянного потребления тока, блоки питания потребляют импульсы тока, которые содержат большое количество гармоник третьего и большего порядков и значительные высокочастотные компоненты.

На входе электропитания устанавливается обычный фильтр для обхода высокочастотных компонентов из линии и нейтрали на землю, но это не влияет на токи гармоник идущие обратно к питанию.

Что касается мощных блоков питания, недавно появились так называемые входы для повышения коэффициента мощности. Их целью является приведение питания нагрузки в вид резистивной нагрузки, чтобы таким образом входной ток принимал вид синусоиды и находился в фазе с подаваемым напряжением.

2. Дроссели для люминесцентных ламп

Электромагнитный балласт для компактных флуоресцентных ламп с одним выводом.

Электронные дроссели стали популярны в последние годы в связи с их эффективность, хотя в общем они только немного более эффективны лучших электромагнитных балластов. Основное преимущество в данном случае приписывается не самому электронному дросселю, а лампе, которая лучше работает при высокой частоте.
Сериезным недостатком в случае с большими установками является тот факт, что инвертор генерирует гармоники в токе питания и электрические шумы.

Для устранения данных проблем доступны устройства компенсации реактивной мощности, но их установка является достаточно затратной.

Электромагнитные дроссели также вырабатывают гармоники, но их уровень намного меньше чем у электронных.
В них зачастую встроен конденсатор компенсации реактивной мощности, который действует как низко-импедансный шунт для токов гармоник.

Таким образом, уровень искажений ниже, что вызывает меньше проблем в распределительной сети.

3. Привод постоянного тока с регулированием частоты вращения

Инверторы для двигателей постоянного тока собирают на базе трехфазных мостов, которые также используются в линиях передач постоянного тока и ИБП. Они также известны как шести импульсные мосты т.к. присутствуют шесть импульсов на цикл (один на половину цикла на фазу) на выходе постоянного тока.

На практике двигатели постоянного тока имеют конечную индуктивность, таким образом, присутствуют пульсации 300 Гц (т.е. в шесть раз больше частоты на входе) при постоянном токе.

В связи с этим в некоторых двигателях меняется профиль гармоник питающего тока и токов пятой гармоники до 50%.
Все чаще используются двигатели с пониженной индуктивностью для снижения стоимости, но едва ли это можно назвать экономией т.к. сложнее справляться с большими токами гармоник, а фильтры гармоник, зачастую созданные для теоритических случаев, могут быть повреждены.

Магнитуда пятой и шестой гармоник в значительной степени уменьшаются при использовании двенадцати импульсного моста. По сути это два шести импульсных моста, которые получают питание от трансформатора типа звезда или треугольник, благодаря чему между ними происходит фазовое смещение на 30 градусов. Пятые и седьмые гармоники теоритически устраняются, но на практике они только уменьшаются на фактор между 20 и 50.

Гармоники более высокого порядка остаются без изменений, общий ток гармоник уменьшается примерно на 12%, опять же учитывая нулевой импеданс.

При увеличении импульсов до 24, путем использования двух параллельных двенадцати импульсных блоков с фазовым смещением в 15 градусов, общий ток гармоник уменьшается примерно на 4.5%. При этом конечно происходит повышение цены, поэтому данный тип контроллеров используется только при необходимости соответствия с ограничениями поставщика электроэнергии.

Инверторы для двигателей переменного тока используют одинаковые преобразователи для производства постоянного тока, за ними следуют преобразователи для производства переменного тока при требуемой частоте для привода. Помимо гармоник возникают прочие составляющие тока, которые связаны с рабочей скоростью привода.

Данные составляющие ошибочно называют внутренними гармониками или нецелыми гармониками, но они более похожи на боковые полосы частот в любом модуляционном процессе.

4. Источники бесперебойного питания.

Существует много разны видов ИБП, которые отличаются типом преобразования энергии и путем переключения от внешнего питания к внутреннему.

В большинстве блоков до нескольких мегавольт-ампер используются твердотельные преобразователи для выработки генерируемой мощности, в очень больших блоках используются вращающиеся преобразователи тока.
ИБП бывают класса on-line, класса off-line и линейно-интерактивными.

On-line ИБП преобразовывают напряжение переменного тока в постоянный для сохранения заряда аккумулятора, а питание постоянного тока аккумулятора для выработки переменного тока. Нагрузка постоянно подпитывается от батареи. Данный тип ИБП в основном используется для небольших установок.

Off-line ИБП получает нагрузку из сети при наличии питания. Инвертер/преобразователь обычно неактивны, пока не происходит отключение питания. Недостатком в данном случае является то, что, во время переключения с питания постоянного тока на аккумулятор могут возникнуть проблемы с чувствительным оборудованием (ПК, серверами).

Линейно-интерактивные ИБП сочетают в себе характеристики on-line и off-line. Инвертор в данном случае выполняет двойную функцию. При обычной эксплуатации он сохраняет аккумулятор полностью заряженным. При сбое инвертор отключается от сети, а питание поступает от аккумулятора.

Нагрузка на выходе ИБП неизменно включает в себя IT- оборудование и тем самым является не линейной и с множеством гармоник низкого порядка. Трансформаторы на выходе ИБП должны быть рассчитаны на высокий нагрев.

На выходе ИБП желательно устанавливать фильтры третьих гармоник, но часто их установка требует больших и дорогостоящих комплектующих.

5. Устройства с магнитными сердечниками также являются сильными источниками гармонических помех.

Отношение между током намагничивания и появляющейся в результате удельной плотностью потока в индукторе с магнитным сердечником является по сути нелинейным. Если форма кривой тока является вынужденно синусоидальной, т.е. последовательное сопротивление в цепи высокое, то в магнитном поле будут гармоники. Это называется вынужденным намагничиванием. Если напряжение в катушке синусоидальное, т.е. последовательное напряжение низкое, то удельная плотность потока также будет синусоидальной, но в токе будут гармоники, что и является свободным намагничиванием.

В трансформаторах обычно происходит небольшое искажение напряжения, около 1.5% на выходе. Комплектующие флуоресцентных ламп с электрическими дросселями генерируют гармоники из-за нелинейного поведения самих ламп (они имеют отрицательное динамическое сопротивление) и нелинейное поведение сердечника. Уровни обычно ниже производимых электронными балластами.

Источник: Компания «Профэнерджи»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Мощные импульсные источники питания

Лаборатория Силовых Источников: изготовление под заказ мощных источников питания для технологического оборудования на базе импульсных источников питания серии "ГОРН-К" и "ГОРН-КГ" (в защищенном исполнении). Программируемые выпрямители для гальванического производства, мощные преобразователи напряжения, источники вторичного электропитания, инверторы тока, мощные выпрямители. Современные комплектующие, малый вес и габариты. Широкий модельный ряд. Диапазон выходных токов: от 10 А до 600 А. Диапазон выходных напряжений: от 6 В до 1000 В. Ограничение по выходной мощности одномодульного источника - 8 кВт.
Миронов Сергей · ООО "НПКЦ "Курсор" · 9 апреля · Россия · г Москва
Мощные импульсные источники питания

ПРОДАМ: Блоки питания постоянного тока Impuls

Стабилизированный блок питания — это обязательная часть любой радиоэлектронной аппаратуры. От его качества, надёжности, экономичности, эксплуатационных свойств в значительной мере зависят технические показатели аппарата в целом. Блоки питания Impuls удовлетворяют всем жестким требованиям, предъявляемым к вторичным источникам питания, имеют отличные массогабаритные параметры, высокие кпд и надежность. Все блоки питания имеют цепи ограничения пускового тока, защиту от входного и выходного перенапряжения, кз выхода. Принцип построения стабилизированного блока питания Блоки питания Impuls 24В выполнены по классической традиционной схеме для подобных устройств: входной сетевой помехоподавляющий фильтр мостовой выпрямитель емкостной сглаживающий фильтр мощный ключевой транзистор (транзисторы в полумостовой схеме) развязывающий импульсный трансформатор микросхема управления выходной выпрямитель выходной фильтр Переменное сетевое напряжение через фильтр поступает на выпрямитель. Сглаживающий фильтр уменьшает пульсации напряжения на выходе выпрямителя. Постоянное напряжение через первичную обмотку трансформатора поступает на ключевой транзистор. В мощных блоках питания применяется полумостовая схема на 2 транзисторах. Транзистор управляется от микросхемы с частотой десятки килогерц. Во вторичной обмотке возникают импульсы, которые выпрямляются и сглаживаются выходным фильтром с дросселем. Для стабилизации выходного напряжения используется ШИМ. Предлагаем Вам: Блоки питания 12В и 24В, Источники питания серии DS-100-12, DS-100-24, Источники питания серии DS-150-12, DS-150-24, Источники питания серии DS-200-12, DS-200-24, Источники питания серии DS-250-12, DS-250-24, Источники питания серии DS-300-12, DS-300-24, Источники питания серии DS-400-12, DS-400-24, Получить дополнительную информацию и заказать оборудование и Вы можете у наших специалистов. Вы можете выбрать наиболее удобный вариант получения: — на складе в г. Пушкино Московской области, -доставку транспортной...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
Блоки питания постоянного тока Impuls

ПРОДАМ: Источники питания постоянного тока Б5-91, Б5-92, Б5-93, Б5-94

Самые распространенные советские импульсные лабораторные источники питания Б5-46, Б5-47, Б5-48, Б5-49, Б5-70, Б5-71 имели уровень пульсаций выходного напряжения 0,5-0,6 мВскз (10-15 мВ амплитудного значения). Такой уровень выбран советскими разработчиками для обеспечения устойчивой работы запитываемых цифровых и ряда аналоговых устройств. Важность этого далеко не метрологического параметра видна даже по тому, что контроль уровня пульсаций был обязательным в первичной и даже периодической поверке. Собственно говоря, этот уровень пульсаций выходного напряжения гарантировал устойчивую работу цифровых устройств, либо аналоговых, не требующих особо чистого напряжения для своей работы. Хотя достижение этого уровня и не было простым. То, что достижение такого уровня довольно проблематично видно потому, что основная масса источников питания, предлагаемых на российском рынке имеют уровень в 3,0-5,0 мВскз, а иногда и в 20 мВскз (что, делает их вообще бесполезными в электронике). Ярким примером является то, что даже полностью скопировав нашу модель Б5-71/1М (имевший 0,5 мВскз) компания MCP (в России подделка представлена как АТН-1131, ПРОФКИП Б5-71/1М)смогла получить этот параметр в 5-6 раз хуже, не говоря о том, что температурные режимы транзисторов там не обеспечены вообще. Как выход из этой ситуации различные производители предлагают серии линейных источников питания, где пульсации от сети 50 Гц гораздо легче сглаживаются до приемлемого уровня. Однако, если внимательно присмотреться, те производители, которые хоть более- менее обеспечивают заявленные характеристики, стараются не выходить с такими приборами за мощность 90-100 ватт либо имеют неоправданно высокую цену Этим и вызвана разработка нами серии 450- ваттных импульсных источников питания Б5-91-Б5-94, имеющих реальный уровень пульсаций в 0,1-0,2 мВскз на полной нагрузке. К тому же это самые малогабаритные приборы на рынке СНГ и Прибалтики за счет идеальной термодинамики, что тоже иногда полезно. К тому же...
Шалыгин Вячеслав · Радиоспектр Плюс · Вчера · Беларусь · г Минск
Источники питания постоянного тока Б5-91, Б5-92, Б5-93, Б5-94

ПРОДАМ: Источники питания Б5-71/1МС, Б5-71/1МСУ, Б5-91, Б5-92, Б5-93, Б5-94

Производственная фирма Радиоспектр Плюс разрабатывает и производит: Источники питания Б5-91, Б5-92, Б5-93, Б5-94 имеют ультранизкие пульсации выходного напряжения и тока и предназначены для питания электро и радиоустройств, чувствительных к различным помехам по питанию, стабилизированным напряжением ( до 100 вольт) или током (до 25 ампер) общей мощностью до 450 ватт, с цифровой индикацией текущих значений напряжения и тока. Источники питания Б5-71/1МС,Б5-71/2МС, Б5-71/1МСУ имеют ультранизкие пульсации выходного напряжения и тока и предназначены для питания электро и радиоустройств, чувствительных к различным помехам по питанию, стабилизированным напряжением ( до 75 вольт) или током (до 10 ампер) общей мощностью до 300 ватт, с цифровой индикацией текущих и предустановленных значений напряжения и тока. Б5-71/1МСУ имеет возможность внешнего управления по RS-232.
Шалыгин Вячеслав · Радиоспектр Плюс · Вчера · Беларусь · г Минск
Источники питания Б5-71/1МС, Б5-71/1МСУ, Б5-91, Б5-92, Б5-93, Б5-94

ПРОДАМ: Сглаживающие реакторы

АО «Группа «СВЭЛ» предлагает сглаживающие реакторы. Сглаживающий реактор — это статическое электромагнитное устройство, предназначенное для использования его индуктивности в электрической цепи с целью уменьшения содержания высших гармоник (пульсаций) в выпрямленном токе. Пульсации должны быть в пределах до 10 % от величины постоянного тока. Основная частота переменной составляющей тока — 300 Гц. Сглаживающий реактор обычно соединяется последовательно с выпрямителем, таким образом, через него протекает весь ток нагрузки. Стоит отметить, что ограничивается только переменная составляющая тока, то есть электрические потери в реакторе минимальны. Использование сердечника из электротехнической стали, позволяет снизить магнитные потери и создать значительную индуктивность при малых габаритах. Сглаживающие реакторы, разработанные на нашем предприятии, предназначены для включения последовательно в цепь постоянного тока с целью снижения пульсаций тока. Как правило, они применяются на линиях постоянного тока напряжением до 2000 В, в системах управления, например, для регулирования скорости вращения частотно регулируемых приводов. Так же сглаживающие реакторы нашли широкое применение в приводах постоянного тока прокатных станов с тиристорными преобразователями. Сглаживающие реакторы устанавливаются со стороны преобразователя. Реакторы изготавливаются на классы напряжения до 2 кВ, а также 6 и 10 кВ. Климатическое исполнение реакторов У, УХЛ, О по ГОСТ 15150-69 и 15543.1-89, категория размещения 3, 4 по ГОСТ 15150-69, охлаждение естественное воздушное. Степень защиты IP21 — защищенное исполнение, IP00 — незащищенное, или другое по требованию заказчика. Реакторы соответствуют техническим условиям 0ЭТ.517.004 ТУ.
Завьялова Екатерина · Группа СВЭЛ · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
Сглаживающие реакторы
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.