Оборудованием нового поколения являются элегазовые выключатели на 220 кВ в колонковом (ВГТ-1А1-220) и баковом (ВЭБ-220) исполнении, серийный выпуск которых освоен заводом Уралэлектротяжмаш в 2009 году. На этот класс напряжения изделия выпускались и ранее, но у новинок другие потребительские свойства — одноразрывное дугогасительное устройство на 220 кВ и один пружинный привод на три полюса.
В качестве дугогасительной среды в выключателях применен специальный инертный негорючий газ — элегаз (или смесь газов для ВГТ-1А1-220 в холодном исполнении), что делает выключатели практически необслуживаемыми во время всего срока эксплуатации, а также благодаря этому выключатели взрыво- и пожаробезопасны. Полюсы выключателей могут быть снабжены защитными мембранами, что делает их взрывозащищенными даже при возникновении внутреннего короткого замыкания.
Выключатель ВЭБ-220 комплектуется встроенными трансформаторами тока с высокими классами точности и характеристиками: для коммерческого учета электроэнергии, для измерения, для защиты. Также данный тип выключателя снабжен устройствами электроподогрева полюсов. Электроподогрев состоит из двух ступеней, каждая из которых автоматически включается и отключается соответствующими элементами управления, размещенными в шкафу вторичных соединений. С помощью установленных в устройствах электроподогрева датчиков температуры предусмотрена сигнализация об исправной работе нагревателей.
Основные особенности элегазовых выключателей ВЭБ-220 и ВГТ-1А1-220
- Комплектация пружинным приводом, пониженные усилия оперирования выключателем.
- Высокий коммутационный ресурс, заданный для каждого полюса, в сочетании с высоким механическим ресурсом, повышенными сроками службы уплотнений и комплектующих, обеспечивают при нормальных условиях эксплуатации не менее чем 25-летний срок службы до первого ремонта.
- Использование в соединениях двойных уплотнений, а также «жидкостного затвора» в узле уплотнения подвижного вала. Естественный уровень утечек — не более 0,5% в год — подтверждается испытаниями каждого выключателя на заводе-изготовителе по методике, применяемой в космической технике.
- Использование современных технологических и конструкторских решений, а также надежных комплектующих.
- Высокая коррозионная стойкость покрытий (горячий цинк), применяемых для стальных конструкций выключателя.
- Возможность отключения тока нагрузки при потере избыточного давления газа в выключателе.
- Сохранений электрической прочности изоляции выключателя при напряжении равном 1,15 наибольшего фазного напряжения в случае потери избыточного давления газа в выключателе.
- Отключение емкостных токов без повторных пробоев, отсутствие перенапряжений при коммутации.
- Низкий уровень шума при срабатывании (соответствует высоким природоохранным требованиям).
- Высокая заводская готовность, простой и быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию.
Выключатели успешно прошли все необходимые испытания, и по итогам работы Аттестационной комиссии подготовлено экспертное заключение, в котором ВЭБ-220 и ВГТ-1А1-220 рекомендуются для применения в сетях ОАО «ФСК ЕЭС».
Новой разработкой Инженерного Центра ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш» является элегазовый трансформатор напряжения типа ЗНГ-110 на класс напряжения 110 кВ, серийный выпуск которого также начался в 2009 году.
Данное оборудование предназначено для работы в электрических сетях переменного тока 50 Гц с эффективно заземленной нейтралью на открытых и закрытых распределительных устройствах; температура окружающего воздуха при эксплуатации трансформаторов от +40оС до -55оС. Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, устройствам защиты, сигнализации и управления.
При разработке трансформатора были учтены новейшие достижения в этой области не только российской, но и мировой промышленности. Подобная техника впервые освоена российским предприятием, и надо отметить является, как и вся остальная продукция Уралэлектротяжмаша, разработками собственного Инженерного центра.
Основные особенности трансформатора напряжения ЗНГ-110
- Трансформатор взрыво- и пожаробезопасен, так как в качестве главной изоляции применяются инертный негорючий газ или смесь газов.
- Каждый трансформатор оснащен эффективно действующим взрывозащитным устройством (мембраной), исключающим взрыв трансформатора даже при коротком внутреннем замыкании.
- 3. Низкий уровень утечек изолирующего газа — не более 0,5% от общей массы в год. Данный показатель достигается благодаря следующим конструкторским решениям:
- во всех уплотняемых соединениях применены сдвоенные уплотнения из специального полимерного материала, который, в отличие от резины, нечувствителен к воздействию низких температур и практически не подвержен старению;
- повышенная надежность узлов уплотнения выводов вторичных обмоток обеспечивается многоуровневым лабиринтным уплотнением. Многократные испытания в камерах холода и накопленный опыт эксплуатации изделий с аналогичными уплотнениями подтвердили их полную герметичность, в том числе и при экстремально низких температурах окружающего воздуха;
- алюминиевые газоплотные корпуса изготавливаются методом высококачественной сварки на специализированном предприятии с использованием самых современных методов контроля герметичности.
Трансформаторы напряжения соответствуют требованиям ГОСТ 1983-2001, МЭК 60044-2 и технических условий 1БП 759.001 ТУ. Трансформаторы также сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и прошли испытания на утверждения типа средств измерений. Система качества завода аттестована на соответствие требованиям стандартов ISO-9001-2008.
Оборудованием нового поколения являются элегазовые выключатели на 220 кВ в колонковом (ВГТ-1А1-220) и баковом (ВЭБ-220) исполнении, серийный выпуск которых освоен заводом Уралэлектротяжмаш в 2009 году. На этот класс напряжения изделия выпускались и ранее, но у новинок другие потребительские свойства — одноразрывное дугогасительное устройство на 220 кВ и один пружинный привод на три полюса.
В качестве дугогасительной среды в выключателях применен специальный инертный негорючий газ — элегаз (или смесь газов для ВГТ-1А1-220 в холодном исполнении), что делает выключатели практически необслуживаемыми во время всего срока эксплуатации, а также благодаря этому выключатели взрыво- и пожаробезопасны. Полюсы выключателей могут быть снабжены защитными мембранами, что делает их взрывозащищенными даже при возникновении внутреннего короткого замыкания.
Выключатель ВЭБ-220 комплектуется встроенными трансформаторами тока с высокими классами точности и характеристиками: для коммерческого учета электроэнергии, для измерения, для защиты. Также данный тип выключателя снабжен устройствами электроподогрева полюсов. Электроподогрев состоит из двух ступеней, каждая из которых автоматически включается и отключается соответствующими элементами управления, размещенными в шкафу вторичных соединений. С помощью установленных в устройствах электроподогрева датчиков температуры предусмотрена сигнализация об исправной работе нагревателей.
Основные особенности элегазовых выключателей ВЭБ-220 и ВГТ-1А1-220
- Комплектация пружинным приводом, пониженные усилия оперирования выключателем;
- Высокий коммутационный ресурс, заданный для каждого полюса, в сочетании с высоким механическим ресурсом, повышенными сроками службы уплотнений и комплектующих, обеспечивают при нормальных условиях эксплуатации не менее чем 25-летний срок службы до первого ремонта
- Использование в соединениях двойных уплотнений, а также «жидкостного затвора» в узле уплотнения подвижного вала. Естественный уровень утечек — не более 0,5% в год — подтверждается испытаниями каждого выключателя на заводе-изготовителе по методике, применяемой в космической технике;
- Использование современных технологических и конструкторских решений, а также надежных комплектующих
- Высокая коррозионная стойкость покрытий (горячий цинк), применяемых для стальных конструкций выключателя
- Возможность отключения тока нагрузки при потере избыточного давления газа в выключателе
- Сохранений электрической прочности изоляции выключателя при напряжении равном 1,15 наибольшего фазного напряжения в случае потери избыточного давления газа в выключателе
- Отключение емкостных токов без повторных пробоев, отсутствие перенапряжений при коммутации
- Низкий уровень шума при срабатывании (соответствует высоким природоохранным требованиям).
- Высокая заводская готовность, простой и быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
Выключатели успешно прошли все необходимые испытания, и по итогам работы Аттестационной комиссии подготовлено экспертное заключение, в котором ВЭБ-220 и ВГТ-1А1-220 рекомендуются для применения в сетях ОАО «ФСК ЕЭС».
Новой разработкой Инженерного Центра ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш» является элегазовый трансформатор напряжения типа ЗНГ-110 на класс напряжения 110 кВ, серийный выпуск которого также начался в 2009 году.
Данное оборудование предназначено для работы в электрических сетях переменного тока 50 Гц с эффективно заземленной нейтралью на открытых и закрытых распределительных устройствах; температура окружающего воздуха при эксплуатации трансформаторов от +40оС до -55оС. Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, устройствам защиты, сигнализации и управления.
При разработке трансформатора были учтены новейшие достижения в этой области не только российской, но и мировой промышленности. Подобная техника впервые освоена российским предприятием, и надо отметить является, как и вся остальная продукция Уралэлектротяжмаша, разработками собственного Инженерного центра.
Основные особенности трансформатора напряжения ЗНГ-110
- Трансформатор взрыво- и пожаробезопасен, так как в качестве главной изоляции применяются инертный негорючий газ или смесь газов.
- Каждый трансформатор оснащен эффективно действующим взрывозащитным устройством (мембраной), исключающим взрыв трансформатора даже при коротком внутреннем замыкании.
- Низкий уровень утечек изолирующего газа — не более 0,5% от общей массы в год. Данный показатель достигается благодаря следующим конструкторским решениям:
- во всех уплотняемых соединениях применены сдвоенные уплотнения из специального полимерного материала, который, в отличие от резины, нечувствителен к воздействию низких температур и практически не подвержен старению;
- повышенная надежность узлов уплотнения выводов вторичных обмоток обеспечивается многоуровневым лабиринтным уплотнением. Многократные испытания в камерах холода и накопленный опыт эксплуатации изделий с аналогичными уплотнениями подтвердили их полную герметичность, в том числе и при экстремально низких температурах окружающего воздуха;
- алюминиевые газоплотные корпуса изготавливаются методом высококачественной сварки на специализированном предприятии с использованием самых современных методов контроля герметичности.
Трансформаторы напряжения соответствуют требованиям ГОСТ 1983-2001, МЭК 60044-2 и технических условий 1БП 759.001 ТУ. Трансформаторы также сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и прошли испытания на утверждения типа средств измерений. Система качества завода аттестована на соответствие требованиям стандартов ISO-9001-2008.