Передача, распределение и накопление электроэнергии

Стабилизатор APC by Schneider Electric Line-R LS1500-RS

3 мая 2016 г. в 12:22

Большинство электронных приборов допускает отклонение питающего напряжения от стандартных 230 вольт в пределе 10%, то есть от 207 до 253 вольт. Именно такое напряжение должно быть в сети по ГОСТ 29322-92. К сожалению, в некоторых случаях напряжение в сети может быть ниже или выше допустимых пределов. В этом случае технику необходимо подключать к сети через стабилизатор.

Компания Schneider Electric, которая теперь владеет брендом APC, выпускает простые стабилизаторы серии Line-R. У меня появилась возможность изучить модель LS1500-RS.

Технические характеристики LS1500-RS:

  • Входное напряжение: 184-284 В
  • Активная мощность: 750 Вт 
  • Полная мощность: 1500 Вт
  • Точность стабилизации: 10% 
  • Выходное напряжение: 198-242 В 
  • Тип стабилизатора: релейный, трёхступенчатый
  • Длина шнура: 1 метр
  • Размеры и вес: 119x95x180 мм, 1.96 кг.

Для анализа работы стабилизатора я подключил его к лабораторному автотрансформатору (ЛАТР), позволяющему плавно менять напряжение на входе стабилизатора.

Стабилизатор работает очень просто: пока напряжение на входе находится в диапазоне 208-250 вольт он ничего не делает, просто подавая входное напряжение на выход. Если напряжение становится ниже 208 вольт или выше 250 вольт, стабилизатор включает понижение или повышение на 13% (при этом щёлкает реле и загорается жёлтый светодиод). Понижение или повышение отключается, когда напряжение достигает 213 вольт или снижается до 245 вольт.

Вот так соотносятся входные и выходные напряжения стабилизатора:

177-200
186-210
195-220
203-230
208-236
220-220
230-230
240-240
250-221
260-230
270-239
280-248
290-257

Защиты от слишком низкого и слишком высокого напряжения нет — стабилизатор просто будет повышать на 13% низкое напряжение и понижать на 13% высокое.

На верхней панели у стабилизатора три розетки и два индикатора: зелёный показывает, что стабилизатор включён, жёлтый загорается, когда напряжение повышается или понижается.

Внутри большой автотрансформатор и плата управления.

Плата

Подписаны напряжения от обмоток трансформатора. Обмотка 10.5V используется для питания электроники.

Вокруг стабилизаторов существует множество мифов. Многие люди уверены, что стабилизатор — это чудодейственный прибор, который из «плохого» напряжения делает «хорошее» и защищает технику. Продавцы пытаются «впаривать» стабилизаторы при покупке любых приборов от телевизора до компьютера.

На самом деле, если ваша электроснабжающая организация соблюдает ГОСТ, а электроника может работать в диапазоне 230 В ±10%, стабилизатор вам не нужен. Он понадобится только в том случае, если в сети часто бывает напряжение ниже 207 вольт или выше 253 вольт.

Если же потребители более «капризны» и требуют меньшего отклонения напряжения от номинального, потребуется многоступенчатый стабилизатор с большим количеством «ступенек» напряжения. Релейные или электронные стабилизаторы обычно дают точность стабилизации 8-10% (реже от 5%), электромеханические и гибридные 1.5-3% (реже от 0.5%).

Кстати, самыми капризными потребителями электроэнергии являются обычные лампы накаливания. Даже при малейшем изменении сетевого напряжения мы видим как свет «дрожит», скачкообразно меняется его яркость. При повышении напряжения лампочки быстро перегорают, а при понижении начинают светить гораздо тусклее. Так, 60-ваттная лампа накаливания на напряжении 207 вольт (минимальном по ГОСТу) светит как 40-ваттная на номинальном напряжении, а при напряжении 180 вольт 60-ваттная лампа «превращается» в 25-ваттную. Избежать скачков яркости ламп накаливания можно только с помощью весьма высокоточного стабилизатора, но гораздо проще заменить их светодиодными лампами, которые светят с одинаковой яркостью даже при очень больших отклонениях напряжения питания.

Стабилизатор APC by Schneider Electric Line-R LS1500-RS стоит от 2190 рублей.

Источник: © 2016, Алексей Надёжин

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Надёжин Алексей
Все новости и публикации пользователя Надёжин Алексей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Стабилизаторы трехфазные

Стабилизаторы напряжения предназначаются для выравнивая напряжения 220 вольт и поддержания такой стабилизации на протяжении всего эксплуатационного ресурса. Защищает оборудование и бытовую технику при скачке и просадке сетевого напряжения. Электрооборудование используется в загородных домах, городских квартирах, на дачах и объектах небольшой мощности. Так же у нас Вы можете заказать: Диагностика Вашей электросети и рекомендации по выбору оптимального стабилизатора напряжения. Производится осмотр сети. Замер напряжения при минимальном и максимальном энергопотреблении. Оценивается характер колебаний напряжения и даётся развернутая консультация по выбору электрооборудования. Монтаж и подключение стабилизатора(ов) в Вашей электросети. В состав работ входит: 1. Предпродажная проверка приобретаемого оборудования. 2. Демонтаж старого оборудования и монтаж нового. 3. Подключение к электросети, пуско-наладочные работы. Опытные менеджеры дают консультации по выбору электрооборудования совершенно бесплатно, достаточно указать свой номер телефона.
Киселев Николай · Stabili.ru · 7 апреля · Россия
Стабилизаторы трехфазные

ПРОДАМ: Пускатель ПАЕ 412, 512, 612

Пускатель ПАЕ 412, ПАЕ 512, ПАЕ 612 (Чебоксары) ООО ЧебЭнерго Поставляем ПАЕ 412, ПАЕ 512, ПАЕ 612 с напряжением питания 110 - 380. Предназначена для использования оборудования до 75 кВт Задействование пускателей ПАЕ Применяют в сетях с номинальным напряжением переменного тока до 500 вольт при частоте 50 герц для удалённого оперирования трёхфазной асинхронной силовой установкой с короткозамкнутым ротором. Пускатель не защищает от токов перегрузки, так как не содержит теплового реле. Следует отметить, что номинальные токи равны: 110А при напряжении от 36 до 380 V; 61А при напряжении 500 V. Учитывая различные напряжения в главной сети можно подобрать максимальную мощность подсоединяемого электродвигателя: 4 кВт для 36 вольт; 17 кВт для 127 вольт; 30 кВт для 220 вольт; 55 кВт для 380 вольт; 40 кВт для 500 вольт. В наличии и под заказ. Короткие сроки! Скидки!!! Звоните!!!
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · Сегодня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Пускатель ПАЕ 412, 512, 612

ПРОДАМ: Индукционный регулятор напряжения ИР- 400 гц

Индукционный регулятор напряжения. Напряжние питающей сети 3ф. 220 вольт. Дапозон регулир. трехфазного напряжения на выходе от 160 до 230 вольт. Ток нагрузки до 10А. Частота напряжения 400Гц, ток холостого хода 1,6А, ток потребляыемый от сети не более 12А. ВЕС 12,5 кг. Применяется для плавного пуска электических двигателей и других электроустройств. Цена договорная.
Григорьев Андрей · 10 апреля

ПРОДАМ: Реле напряжения РКН

Реле напряжения состоит из двух блоков: измерительного и исполнительного. Устройство осуществляет постоянный контроль уровня напряжения, и в случаях превышения или понижения значений ниже или выше установленных параметров прекращает подачу электроэнергии. Реле самостоятельно оценивает мощность тока и возобновляет подачу через установленный промежуток времени после восстановления необходимого уровня. Реле различают по типу сети, по способу установки. В нашей компании вы можете приобрести приборы для трехфазных или однофазных сетей. Мы разрабатываем и реализуем приборы для промышленных и бытовых целей.
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле напряжения РКН

ПРОДАМ: Ограничители перенапряжения

Ограничитель перенапряжения - оборудование, которое способно обеспечивать защиту электрооборудования от сетевых перепадов напряжения. Принцип работы состоит в ограничении электроснабжения потребителей в случае колебаний уровня напряжения более, чем предел заданного диапазона. Ограничитель часто используется в установках электроснабжения сложного электронного оборудования, где скачки напряжения питания не допустимы. Современное устройство, защищающее от перенапряжения, - блок компактных размеров, который сочетает в себе дополнительные функции по индикации и защите электрооборудования (например, от поражения электротоком). Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Ограничители перенапряжения
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.