Эффективность масляных и сухих трансформаторов. Что лучше?

24 июня 2016 г. в 11:07

С определенной периодичностью к нам на электронную почту поступают уведомления с социальных сетей, с подписок на информационные порталы о преимуществе одних трансформаторов над другими. И как всегда правда где-то по середине.

Мы решили разобраться, корректно ли рассуждать о преимуществе какого-то определенного типа трансформаторов в принципе, или все-таки определим в каждом конкретном случае где и какой трансформатор использовать. С этой целью мы решили выпустить цикл статей посвященному конкретному применению трансформаторов разного типа из случаев реальной жизни.

Чтобы разобраться в данном вопросе немного вернемся в историю трансформаторостроения, в 1831 год, когда Майкл Фарадей показал необходимость прохождение тока через магнитное поле проводника для получения переменного поля. Его исследования показали, что переменное поле можно получить и при прохождении переменного тока в проводнике. Такое взаимодействие между электрическими и магнитными силами в научных кругах получило название электромагнитная индукция.

Спустя, примерно, 50 лет появился первый трансформатор, работающий от переменного тока и для работы которого требовались батареи. В 1885 году Уильям Стэнли реализовал свою идею применить трансформатор для решения задачи передачи электроэнергии. Был создан трансформатор с сердечником замкнутой формы с параллельной схемой соединения обмоток. В трансформаторе обмотка из витков провода, подключенная к источнику питания и порождающая магнитное поле, называется первичной. Другая обмотка, в которой под действием этого поля возникает электродвижущая сила (ЭДС), называется вторичной. Индукция между первичной и вторичной обмоткой взаимна, то есть ток, протекающий во вторичной обмотке, индуцирует ЭДС в первичной точно так же, как первичная обмотка индуцирует ЭДС во вторичной. Более того, поскольку витки первичной обмотки охватывают собственные силовые линии, в них самих возникает ЭДС. Это явление, называемое самоиндукцией, наблюдается также и во вторичной обмотке. На явлении взаимной индукции и самоиндукции основано действие трансформатора. Чуть позже появились первые маслонаполненные трансформаторы.

Вся эта информация нам дает понимание, что спустя почти полтора века сам принцип работы трансформатора не претерпел сильных изменений, хотя нужно признать менялись и улучшались отдельные детали трансформаторов: трансформаторная сталь, диэлектрик, конструкция бака и комплектующие детали, материал обмоток и методы намотки.

Перейдем к самому интересному. Перечислим, какими особенностями обладают оба типа трансформаторов.

Трансформатор типа ТМ/ТМГ/ТМГФ:


Трансформаторы ТМГ 630 (Кентау) Трансформаторы ТМГ 2500 кВА
(ЗАО «ГК "Электрощит" — ТМ Самара»)
  • установка на подстанциях 6-35 кВ, в качестве преобразующего устройства высокого напряжения на низкое и наоборот;
  • достаточно экономичное решение в краткосрочной перспективе;
  • после прекращения производства софтолового масла в трансформаторах типа ТМ, они стали безопаснее, экологичнее, но не от возгорания и взрывов (ряд производителей решили данную задачу выпустив герметичные баки, которые замечательно справляются с протечкой трансформаторного масла АО «Кентауский трансформаторный завод», ЗАО ГК «Электрощит-«ТМ Самара»);
  • требуется специальное обслуживание и мониторинг, что связано с дополнительными затратами в долгосрочной перспективе;
  • неприхотливы к погодным и внешним воздействиям;
  • энергетикам привычно работать с масляными трансформаторы, так как более пожилому поколению энергетиков привычнее работать с конкретным видом оборудования, к которому они привыкли, чем переходить на новое из-за страха и больших рисков или от отсутствия опыта работы с ними;
  • большая часть трансформаторов масляного типа имеет аттестацию в Россетях и давнюю традицию их применения;
  • за счет теплопроводности масла предотвращаются межвитковые и межслойные замыкания;
  • отсутствие возникновение микротрещин в обмотках трансформатора, в отличии от трансформаторов с литой изоляцией, так как технология их производства не допускает образования воздушных пузырьков в жидкости, а при заполнении контейнеров масляной жидкостью методом вакуумного давления, удаётся предотвратить возникновение тлеющего заряда и его распространения в период службы устройства;
  • перегрев токосъемного контакта может вызвать разрушение керамического изолятора или разгерметизацию масляного бака и последующий выход оборудования из строя;
  • сложная доставка оборудования требующая специальной станции для перевозки масла;
  • наличие высоковольтных трансформаторов 6300, 10000, 16000, 25000, 40000 кВА и выше на напряжение до 375 кВ и выше.

Трансформаторы типа ТСЛ, ТСЗ, ТСН:

Трансформатор ТСЛ 160 кВ

  • установка на подстанциях 6-35 кВ, в качестве преобразующего устройства высокого напряжения на низкое и наоборот;
  • трансформаторы сухого типа могут устанавливаться в непосредственной близости от места эксплуатации, достаточно поставить ограждение и системы вентиляции и мониторинга;
  • безопасны: взрывобезопасны, нет жидкого диэлектрика и элегаза, который может привезти к возгоранию и или взрыву, экологичны;
  • неприхотливы в уходе, экономичны в долгосрочной перспективе, достаточно вести мониторинг за основными значениями работы трансформатора и его состояния: температура обмоток, датчики на короткое замыкание и потери холостого хода;
  • высокая стоимость по сравнению с масляным типом трансформатора того же номинала мощности и напряжения;
  • чувствительны к внешним условиям окружающей среды: температура, климат (сухой, влажный), уровень запыленности, сейсмическое воздействие;
  • отсутствуют модели на высокое напрядение свыше 35 кВ;
  • отсутствуют модели на высокие мощности, свыше 4000 кВА;
  • возможное образование микротрещин в обмотке трансформатора, что может привести к его возгоранию и выходу из строя.

Итоги

Как таковых побежденных или проигравших нет, так как у каждого типа трансформатора есть свои плюсы и минусы, то и абсолютных преимуществ одного трансформатора над другим тоже нет. Нельзя, например, сказать, что нужно применять только масляные, и что нам не нужны сухие трансформаторы, так как они дорогие и очень чувствительны к внешней среде. Также, как нельзя сказать, что масляные трансформаторы это отживший век и их применение опасно. Нужно понимать опасность есть всегда, и при использовании сухого трансформатора, и при эксплуатации масляного.

В первую очередь, при покупке трансформатора, нужно исходить из экономической и технической необходимости и возможности. Например, если Вам нужно экономичное решение, то масялный трансформатор, прекрасно зарекомендовавший себя в работе в условиях крайнего севера, где большая часть года температура не превышает −15 −25 С градусов по цельсию, а также в условиях постоянно меняющейся температуры станет идеальным решением в соотношении цена качество. С другой стороны, если Вам нужно установить подстанцию в непосредственной близости от людей (бизнес-центры, жилые дома), где условия окружающей среды позволяют использовать трансформаторы сухого типа, то лучше решения Вам не найти.

При выборе трансформаторов масляного или сухого типа всегда читайте ПЭУ (или скачать), ГОСТы и СНИПы и рекомендации заводов изготовителей.

Не стоит лезть с лопатой и вилами на трансформатор, иначе останется только подошва и черенок от лопаты.

Продолжение следует...

Автор: Свободин Анатолий
Источники: личный опыт, мнение экспертов, открытые источники сети Интернет.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Трансформаторное масло осушенное

Предлагаем к поставке осушенное трансформаторные масло бочках 175 кг — от 28500 руб., канистра 10л — от 2500 руб. Всегда в наличии масла марки ГК, Т-1500У, Т-1500, ТКп. Так же поставляем бочках. При покупке более 1 тонны трансформаторного масла действует скидка. Осушенное трансформаторное масло, цена при покупке от  10 бочек — от 27000 руб. (175кг/200л),
Петрович Михаил · КВАРТА-СМ · 26 апреля · Россия · г Москва
Трансформаторное масло осушенное

ПРОДАМ: Трансформаторы ТМГ21-2500/10-УХЛ1 в наличии в СПб

Предлагаем к реализации имеющиеся в наличии силовые масляные трансформаторы, производства Минского ЭТЗ им. В. И. Козлова. ТМГ21-2500/10-УХЛ1, 10/0, 4 кВ, Д/Ун-11 в наличии на складе в Санкт-Петербурге. Подробную информацию вы можете узнать у наших специалистов по телефонам и e-mail ООО «МИТЭК» — официальный дилер Минского ЭТЗ им. В. И. Козлова Официальный сайт: http://www.mitek.spb.ru Более подробная информация на официальном сайте: http://www.mitek.spb.ru/
Компания Митэк · МИТЭК · Вчера · Россия · Ленинградская обл
Трансформаторы ТМГ21-2500/10-УХЛ1 в наличии в СПб

ПРОДАМ: Силовые масляные трансформаторы ТМГ от 16 до 2500 кВА, новые

ООО «ОТК» (Итсар) предлагает: силовые масляные трансформаторы ТМГ мощностью 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 кВА. А также: сухие силовые трансформаторы ТСЛ от 16 до 2500 кВА. Подстанции КТП, КТПТО-80. Трансформаторы: ОСМ, ТСМ, ОСВР, ОСОВ, ОСС, ОСР, ОСО, ТСЗ, ТСЗИ и др. Трансформаторы тока и напряжения: ТОЛ, Т-0,66, ТПОЛ, НОЛ, ЗНОЛ, ТНШЛ, ТЛК, ТПК, ТЛМ, ТПЛ, НАМИТ, НАМИ и др. Конденсаторные установки, реакторы, ТАПВ, УКМ, КРУН, КСО, ЯКНО, ДРЛ, ДНАТ, . Трансформаторы для ж/д, нефтепогруж.насосов, автотрансформаторы (латры). Реакторы: РТТ, РТСМ, РТСС, РТСА. ООО «ОТК"(Итсар), г. Москва, ул. Рябиновая, д. 69, стр, 5, оф. 26, См. прайс на http://itsar.biz В наличии большой ассортимент продукции на складе. Оказываем экспедиторские услуги по Москве до транспортной компании.
Филимоненко Ирина · ОТК · 15 апреля · Россия · г Москва
Силовые масляные трансформаторы ТМГ от 16 до 2500 кВА, новые

ПРОДАМ: Трансформаторы ТМГ 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2500 кВА

Компания «МИТЭК», являясь официальным дилером Минского электротехнического завод им. В. И. Козлова», поставляет силовые масляные и сухие трансформаторы, комплектные трансформаторные подстанции КТП и другое электрооборудование. На складах в Санкт-Петербурге и г. Чебоксары присутствует полный ассортимент новых трансформаторов типа ТМГ от 16 до 2500 кВА, напряжения 6, 10 кВ. Заводская гарантия 5 лет. Срок службы — 25 лет. Доставка. Более подробная информация по телефонам: Более подробная информация на официальном сайте: http://www.mitek.spb.ru/
Компания Митэк · МИТЭК · Вчера · Россия · Ленинградская обл
Трансформаторы ТМГ 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2500 кВА

ПРОДАМ: Трансформаторы силовые масляные ТМГ

Продаются трансформаторы масляные ТМГ 63/6(10)/0,4, ТМ (Г) 100/6(10)/0,4, ТМГ 160/6(10)/0,4, ТМГ 250/6(10)/0,4, ТМ (Г) 400/6(10)/0,4, ТМГ 630/6(10)/0,4, состояние новое, 2022–2023 годов изготовления, гарантия 3 года, а также ТМ-315/10, производства Румыния и ТМ 250/10/0,4 — ревизия 2022 года, гарантия 1 год. В наличии, любые формы оплаты, доставка, самовывоз. Цены по запросу
Жданов Александр · Союз Предпринимателей · 12 апреля · Россия · Свердловская обл
Трансформаторы силовые масляные ТМГ
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.