Пример выбора сечения кабеля 10кВ

23 марта 2016 г. в 11:23

Выбор кабелей 10 кВ немного отличается от выбора кабелей 0,4 кВ. Здесь есть некоторые особенности, о которых нужно знать. Также хочу представить свою очередную вспомогательную программу, с которой выбор сечения кабелей 10 кВ станет проще.

Задача: выбрать кабель для питания трансформаторной подстанции 250 кВА. Расстояние от точки питания (РУ-10кВ, ТП проходного типа) до проектируемой КТП – 200 м. Объект в городской черте.

Первое, с чем необходимо определиться: тип кабеля.

Я решил применить кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Полезная информация из каталога:

Кабели марок ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу, ПвБП, АПвБП, в том числе с индексами «г», «2г», «гж» и «2гж» предназначены для эксплуатации при прокладке в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов. Допускается прокладка этих кабелей на воздухе, в том числе, в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий.
Прокладка одножильного кабеля в стальной трубе не допускается.
Кабели указанных марок с индексами «г», «2г», «гж» и «2гж» предназначены для прокладки в земле, а также в воде (в несудоходных водоемах) — при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.
Кабели марок ПвПу, АПвПу, ПвБП, АПвБП, в том числе с индексами «г», «2г», «гж» и «2гж» предназначены для прокладки на сложных участках кабельных трасс, содержащих более 4 поворотов под углом свыше 30 градусов или прямолинейные участки с более чем 4 переходами в трубах длиной свыше 20 м или с более чем 2 трубными переходами длиной свыше 40 м.
Кабели марок ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS, ПвБВ, АПвБВ, ПвБВнг-LS, АПвБВнг-LS могут быть проложены в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью менее 14%).
Кабели марок ПвВнг-LS, ПвБВнг-LS могут быть использованы для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-I, B-Ia; кабели марок АПвВнг-LS,
АПвБВнг-LS – во взрывоопасных зонах В-Iб, В-Iг, B-II, B-IIa.
Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.

Исходя из рекомендаций, выбор мой остановился на АПвБП. В этой статье не буду рассматривать стоимость различных марок кабелей.

Далее нам необходимо определиться с сечением кабеля.

Сечение кабеля 6 (10) кВ выбирают на основании расчетного тока линии, длины линии, тока трехфазного КЗ на шинах питания, времени срабатывания защиты, материала изоляции и жилы кабеля.

Основные проверки, которые нужно выполнить при выборе сечения кабеля 6 (10) кВ:

  1. Проверка кабеля по длительно допустимому току.
  2. Проверка кабеля по экономической плотности тока.
  3. Проверка кабеля по термической устойчивости току трехфазного КЗ.
  4. Проверка по потере напряжения (актуально для больших длин).
  5. Проверка экрана кабеля на устойчивость току двухфазного КЗ (при наличии).

Для упрощения выбора сечения кабеля я сделал программу: расчет сечения кабеля 6 (10) кВ.

Внешний вид программы:

Программа для расчета сечения кабеля 6(10)кВ

Программа для расчета сечения кабеля 6 (10)кВ.

Более подробно о программе и выборе сечения кабеля смотрите в видео:

Выбор сечения кабеля:

Изначально выбираем кабель по расчетному току: АПвБП- (3×35) 16. Расчетный ток в нашем примере всего около 15 А. По экономической плотности тока выходит и вовсе 10 мм2.

При проверке кабеля на термическую устойчивость минимальное сечение получается 29 мм2. Здесь стоит отметь, ток трехфазного КЗ я принял 10 кА, т.к. сейчас в отпуске и нет возможности запросить данное значение в РЭСе, а в ТУ не указано. Согласно ТУ необходимо предусмотреть КСО с выключателем нагрузки (для установки в подключаемой ТП). Выключатель нагрузки я применил с предохранителями типа ПКТ на 40 А.

Согласно время-токовой характеристике предохранителя ПКТ, время отключения составит не более 0,01 с. Я решил перестраховаться и принял время 0,1 с.

ВТХ ПКТ

ВТХ ПКТ

Для расчета потери напряжения можно использовать программу: расчет потери напряжения в трехфазных сетях с учетом индуктивного сопротивления. В моем случае нет смысла проверять кабель на потери напряжения.

Экран выбранного кабеля способен выдержать ток двухфазного КЗ.

На основании всех расчетов и с учетом того, что ток трехфазного КЗ мне пришлось принять самому, я решил подстраховаться и выбираю кабель АПвБП- (3×50) 16.

Источник: 220blog.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Кабель провод

20kV-15AWG 1,5 — 20кВ — 6,4 6660 20kV-17AWG 1,0 — 20кВ — 5,8 8200 20kV-18AWG 0,75 — 20кВ — 5,6 7300 20kV-20AWG 0,5 — 20кВ — 4,6 6100 3КВР-150 кабель 115 + 10,5 3КВР-75 кабель 32+12+7,5 + 6,3 4КВЭЛ-110 1,5 только кусками тяжелый 450 4КВЭЛ-60 1,5 515 A2XSY 1×800/50-20 kV 100 A3-type (Extra Small Locaflex) 75 кабель 50 A4-type (Locaflex) 75 kVDC кабель 120 A5-type (Locaflex) 75 kVDC кабель 103 AHXCMK-WTC / J 3×240/50-10 280+225 B3-type (Xtraflex) 75 kVDC кабель 92 C3-type 75 kVDC кабель 45 CGA110014A/83265-11 1×35 — 6кВ 1000 CRQKAMVB-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 1050 CRQKOVB-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 525+540 CRQKOVQ-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 1070 CRQKOVxB-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 1070 CRQRGVG-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 520 CRYOGENIC CABLE -270 + 260 1×35-6/10 2710 DCEKEY 4×1,2/4,4+12R1,2+12R0,9 1050 ELCUFILT-111 1×50/16 кабель 63 ETHERLINE CAT. 5e Halogen-Free 24 AWG / 2×2×0,51 82 F3-type 300 kVDC кабель 51 FO-D-IN-62-12-FRPVC кабель 1800 FZ-LS 1,0 — 20кВ 1420+1100 FZ-LS 1,5 — 20кВ 6600 FZ-LS 0,5 — 7,5кВ 15400 G4-type 100 kVDC кабель 20 H3-type 160 kVDC rated кабель 99 HELUTHERM 1200 0,75 30кВ 500 HELUTHERM 1200 1,0 30кВ 500 HELUTHERM 1200 1,5 30кВ 760 HELUTHERM-400 1,5 750 hivolt 2149 60кВ / 10кВ 0,97 — 5,8 1500 hivolt 2185R 20кВ 0,51 — 3,2 2400 hivolt 8511R 10кВ / 6,7кВ 1,53 -4,8 6600 hivolt HSU-3018-19-0 30кВ 0,96 — 4,8 1500 hivolt HSW-2018-0 20кВ 0,81 -3,8 9600 hivolt HSW-4010-9 40кВ 5,32 — 7,8 400 hivolt HSW-4022-2 40кВ 0,36 — 5,7 3000 hivolt HTV 50-22-2 50кВ 0,36 — 6,6 2500 J3-type 160 kVDC кабель 45 KEP-100 290 KEP-12t 520 KEP-70 6 380 KEP-70p 4 360 L3-type Locaflex 75 kVDC 3×1,5 7,5+10+12+32 L4-type 75 kVDC кабель 200 LGs 1,5 6600 M1-type Mammoflex 60 kVDC 1×2 3520 N3-type 160 kVDC кабель 45 N4-type 160 kVDC кабель 50 Olflex Heat 180 SiHF-C-Si 3×0,75 800 P3-type 250 kVDC 150 P4-type 225 kVDC rated 70 S4-type 75 kVDC 77 SiF 1,5 6600 SiF 4 620 SiF 10 2950 SiF 16 5-кл. 670 SiF 6 130 SiF 180 1×0,25 15000 SiF/GL 1,5 6660 SiF/GL 0,75 1500 SiF/GL 1...
Хромов Евгений · ИП Хромова Е.Н. · 5 апреля · Россия · г Москва

КУПЛЮ: Купим КРУН КСО КТП кабель 10кВ

Купим КРУН КСО КТП кабель силовой 10 кВ, провод СИП 0.4-10кВ
Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · Сегодня · Россия · Респ Дагестан
Научно-производственное предприятие Электромаш, ООО

ПРОДАМ: Кабель КВБШВ

Кабель КВБбШВзнг (А)-LS 10×1,5 72,0 м Кабель КВБбШвнг (A) 14×1 76,0 м Кабель КВБбШвнг (А) 14×2,5 97,0 м Кабель КВБбШвнг (А) 4×1 30,0 м Кабель КВБбШвнг (А) 4×2,5 97,0 м Кабель КВБбШвнг (А) 7×1,5 714,0 м Кабель КВБбШвнг (А)-LS 10×1,5 230,0 м Кабель КВБбШвнг (А)-LS 14×1 83,0 м Кабель КВБбШвнг (А)-LS 19×1 52,0 м Кабель КВБбШвнг (А)-LS 7×1,5 364,0 м Кабель КВБбШнг (А)-LS 7×6,0 265,0 м Кабель КВБВнг (А)-LS 14×1,5 69,0 м Кабель КВБВнг (А)-LS 4×2,5 92,0 м Кабель КВБВнг (А)-LS 5×2,5 30,0 м Кабель КВБШвнг (А)-LS 10×1 37,0 м Кабель КВБШвнг (А)-LS 14×1,5 71,0 м Кабель КВБШвнг (А)-LS 5×1,5 70,0 м
Гончаров Александр · ООО "МЕГАСНАБ СПБ" · 1 апреля · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: Кабель КУГПП МКЭК НРШМ ПвПГ

Кабель КСБГКнг (A)-FRLS 1×2х1,2 139,0 м Кабель КСВВнг (А) 2×0,5 175,0 м Кабель КСВВнг (А)-LS 4×0,5 100,0 м Кабель КСВЭВнг (А)-LS 4×0,5 99,0 м Кабель КУГППнг (A)-HF 1×2х0,75 2 862,0 м Кабель КУГППнг (A)-HF 2×2х0,75 387,0 м Кабель КУГППнг (A)-HF 4×2х0,75 908,0 м Кабель КУГППЭнг (A)-HF 1×2х0,75 2 171,0 м Кабель КУИНнг (А)-LS 1×2х0,5 ВЭ 205,0 м Кабель КунРс Внг (А)-FRLS 2×1,5 390,0 м Кабель КУПЭВнг (А)-LS (2×2х1,5)э 1 508,0 м Кабель КУПЭВнг (А)-LS (4×2х1,5)э 356,0 м Кабель МКШВнг (А)-LS 4×2х1 75,0 м Кабель МКШнг (А)-LS 2×2х1 65,0 м Кабель МКЭКШВнг (А)-LS 14×1 194,0 м Кабель МКЭКШВнг (А)-LS 14×2х1 62,0 м Кабель МКЭКШВнг (А)-LS 24×2х1,5 113,0 м Кабель МКЭШ 5×0,75 134,0 м Кабель МКЭШВнг (А)-LS 10×2х1 96,0 м Кабель МКЭШВнг (А)-LS 20×2х1,5 96,0 м Кабель МКЭШВнг (А)-LS 4×2х0,5 22,0 м Кабель МКЭШВнг (А)-LS 4×2х0,75 35,0 м Кабель МКЭШмнг (А)-FRLS 10×0,75 333,0 м Кабель МКЭШмнг (А)-LS 10×0,75 110,0 м Кабель МКЭШнг (А)-LS 7×1,0 57,0 м Кабель МКЭШнг (А)-LSLTx 3×0,75 68,0 м Кабель НРШМ 10×1,5 67,0 м Кабель НРШМ 14×1,5 29,0 м Кабель оптический ОКА-М6П-8А-7,0 1 734,0 м Кабель ОПЦ-8А-9кН 21,0 м Кабель ПБВВГ 2×2,5 (Аналог ШВВП) 300,0 м Кабель ПБПнг (A)-FRHF 3×16 (Севкабель) 81,0 м Кабель ПБПнг (А)-FRHF 5×240 414,0 м Кабель ПвБШп 4×70 14,0 м Кабель ПвВГнг (А)-LS 5×10 70,0 м Кабель ПвВнг (A)-FRLS 3×10 (Севкабель) 186,0 м Кабель ПвПГнг (А)-FRHF 4×2,5 108,0 м Кабель ПвПГнг (А)-HF 2×6 (Севкабель) 79,0 м Кабель ПвПГнг (А)-HF 4×35 (Севкабель) 207,0 м Кабель ПвПГнг (А)-HF 5×35 (Севкабель) 115,0 м Кабель ПвПнг (А)-FRHF 3×16 89,0 м Кабель ПвПнг (А)-HF 4×185 29,0 м Кабель ПвПнг (А)-HF 4×35 (Севкабель) 219,0 м Кабель ПвПнг (А)-HF 5×25 (Севкабель) 145,0 м Кабель ПвПнг (А)-HF 5×25-1КВ 42,0 м
Гончаров Александр · ООО "МЕГАСНАБ СПБ" · 1 апреля · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: АПвПг 1х50/25-110 кВ АПвВнг(А)-LS 1х50/25-110 кВ кабель для электрофильтров

кабель АПвП АПвВнг АПвБп 1×50/16-111 кВ 1005 м АПвВнг-LS 1×50/16-111 кВ АПвВнг 1×50/16-111 кВ в наличии с медной жилой ПвП 1Х95/50 110 кВ 15 м аналоги ААШВЭ-110 1×50 АСБЭ-110 1×50 для электрофильтров по 4300р метр без НДС. 8(962) 999-45-22 Евгений.
Хромов Евгений · ИП Хромова Е.Н. · 5 апреля · Россия · г Москва
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.