Передача, распределение и накопление электроэнергии

Устройство молниезащиты по европейским стандартам DIN. Часть I

11 сентября 2016 г. в 20:24

Долговечность и надежность молниезащиты зависит от корректной классификации объекта, правильного вычисления необходимых параметров, а также от выбора подходящих материалов и элементов системы.

Категории молниезащиты

Разработка системы начинается с определения категории молниезащиты объекта. Классификация осуществляется на основании соответствующего предписания. Если документация отсутствует, категория определяется путем оценки риска поражения по немецкому техстандарту DIN. Кроме того, определение категории возможно с помощью техдерективы VdS, разработанной организацией GDV — Союзом страховщиков Германии.

Категория Диапазон пиков тока молнии, кА Вероятность нейтрализации, %
I От 2,9 до 200 99
II От 5,4 до 150 97
III От 10,1 до 100 91
IV От 15,7 до100 84

Выбор и совместимость материалов

Рекомендуемые материалы

Элементы внешней молниезащиты изготавливаются из токопроводящих материалов, устойчивых к появлению и развитию коррозии:

  • сталь горячего цинкования;
  • нержавеющая сталь;
  • медь;
  • алюминий.

Предотвращение коррозионной опасности

Как правило, коррозия возникает на соединительных узлах при использовании разных материалов. Некоторые металлические сплавы вообще запрещено совмещать.

В таблице — совместимость материалов.

FT Al Cu VA
FT *** * - *
Al * *** - *
Cu - - *** *
VA * * * ***

Таблица наглядно показывает, что наилучшие соединения получаются с использованием одинаковых материалов.

Помимо корректного совмещения металлических частей системы, необходимо обеспечить дополнительную защиту в типичных местах с повышенным риском появления коррозии. Например, при вводе элемента в железобетонную конструкцию или в почву. Кроме того, соединения, расположенные под землей, защищаются специальным антикоррозийным слоем.

Значение минимально допустимого расстояния

Чтобы избежать искрообразования, при проектировании молниезащиты необходимо брать в расчет все металлоконструкции и соединения, а также электрические приборы. Соблюдение должного расстояния между элементами системы и металлическими частями здания исключает образование искр.

Использование прямых соединений

Расчет и соблюдение дистанции не требуется в зданиях, где предусмотрено соединение стен и кровли посредством арматуры или устроены токопроводящие переходы между металлической крышей и фасадными конструкциями. Элементы интегрируются в систему молниезащиты напрямую, если не имеют токопроводящего контакта со зданием и находятся в радиусе метра от проводника.

В таблице рассмотрены типичные ситуации и оптимальные решения.

Ситуация Решение
Металлические изделия без токопроводящих соединений защищаемым объектом: решетки, дверные и оконные проемы, трубы с безопасным наполнением Применяется прямое соединение молниезащиты и элементов из металла
Кондиционеры, солнечные батареи, электроприводы и сенсоры, вентиляционные трубы из металла. Также обязательно наличие токопроводящего соединения между изделием и зданием Необходимо соблюдение минимальной дистанции

Порядок вычисления расстояния

Расчет дистанции осуществляется по специальной формуле, которая содержит ряд коэффициентов, зависящих от количества токоотводов, категории грозозащиты здания и используемой электрической изоляции.

Коэффициент ki. Значение зависит от категории молниезащиты.

Категория Значение ki
I 0,1
II 0,075
III 0,05
IV 0,05

Коэффициент kc.Зависит от количества токоотводов и тока молнии.

Количество токоотводов Примерное значение kc Уточненное значение kc, а
1 0,1 1
2 0,66 1 — 0,5
4 и более 0,44 0,5 — 1/n

Коэффициент km.Зависит от электроизоляционного материала.

Изолятор Значение km
Воздух 0,1
Бетонные констурукции, кирпич 0,5

Расстояние L.

Это расстояние по вертикали от точки, в которой мы определяем НДР (наименьшее допустимое расстояние) до следующей по ходу движения электрического заряда точки уравнивания потециалов.

Полученные значения подставляются в формулу для получения НДР — S:

S = ki x kc/km x L

Выбор молниеприемника для различных крыш

При выборе учитывается тип объекта и присвоенная категория молниезащиты.

В таблице — оптимальные методы устройства внешней системы защиты от прямых ударов молнии.

Тип кровли Метод
Отвесная кровля конькового типа Угол защиты
Плоская кровля Молниеприемная сетка
Плоская кровля с выступающими элементами Сочетание молниеприемной сетки с методом угла защиты для выступающих участков

по материалам www.mzke.ru

Продолжение следует...

Источник: Компания «МЗК-Электро»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Поставки «под ключ» систем молниезащиты и заземления: проектирование, монтаж, продажа комплектующих, сервисное обслуживание. Кабельный электрообогрев технологического оборудования, обогрев кровли. Любые типы зданий и сооружений: частные дома и коттеджи, промышленные предприятия и производственные помещения, офисные и складские помещения, спортивно-развлекательные площадки, АЗС и газоиспользующее оборудование, памятники архитектуры и церкви и другое. Официальные поставки обрудования для…
Федорова Елена Ивановна
Все новости и публикации пользователя Федорова Елена в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: "Jupiter" - Изолированная молниезащита

Изолированная молниезащита применяется в тех случаях, когда требуется соблюдение безопасного расстояния (разделительного интервала) от молниеприемников и токоотводов до защищаемого оборудования согласно требованиям международных стандартов по молниезащите (МЭК 62305-3). Чаще всего, данная система выполняется для сооружений со значительным количеством технологического оборудования на кровле, для которого протекание тока молнии по молниеприемнику может представлять опасность
Бирева Татьяна · ДКС · 22 апреля · Россия · Тверская обл
"Jupiter" - Изолированная молниезащита

ПРОДАМ: DIN-рейки оцинкованные HLT Electric

Применяются для надежного крепления оборудования модульного типа в электрических щитах. Большой выбор типоразмеров. Назначение: – Применяются для надежного крепления оборудования модульного типа в электрических щитах. Область применения: – Электрические щиты. Материалы: – Оцинкованная сталь Преимущества: – Прочность и простота изделия; – Большой выбор типоразмеров; – Быстрый и удобный монтаж за счет наличия перфораций на DIN-рейке.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 22 апреля · Россия · г Москва
DIN-рейки оцинкованные HLT Electric

ПРОДАМ: Молниеотводы граненые (МОГК)

Для защиты от ударов молний зданий, сооружений и защиты от перенапряжения в питающей сети. Молниеприемник непосредственно воспринимающий на себя молнии- это стальной стержень, защищенный от коррозии. Защищен от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-2021). Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер. гарантия на коррозийную стойкость — не менее 25 лет. Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования в I–VII ветровом районе. Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально с учетом нагрузок.
АО АМИРА · АМИРА · 22 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Молниеотводы граненые (МОГК)

ПРОДАМ: Молниезащитный трос МЗ ТУ 14-173-042-2010 ф 9, 2-11, 0

Грозозащитный (молниезащитный) канат (трос) ТУ 14-173-042-2010 различных диаметров. Диаметры МЗ 9,2; МЗ 11,0 и МЗ 13,0 мм. Применяется для защиты ЛЭП от ударов молнии. Резка от 100 п. м. Доставка по России, отправка через транспортные компании. Кроме того, предлагаем высокопрочный крепеж, проволоку ОК, канаты, сетку металлическую и другие метизы. http://metizsetka.ru
Иванов Борис · МетизСетка · 18 апреля · Россия · Орловская обл
Молниезащитный трос МЗ ТУ 14-173-042-2010 ф 9, 2-11, 0

ПРОДАМ: Молниеотводы на базе высокомачтовой опоры освещения с мобильной короной (ВГМ)

Для обеспечения равномерного освещения территорий во всех направлениях, защиты от ударов молний зданий, сооружений и защиты от перенапряжения в питающей сети. Молниеприемник непосредственно воспринимающий на себя молнии- это стальной стержень, защищенный от коррозии. Защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-2021). Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер. Гарантия на коррозийную стойкость — не менее 25 лет. Молниеотводы ВГМ представляют собой стальные граненые мачты, на вершине которых размещена мобильная корона с осветительным оборудованием и молниеприемником. Опоры ВГМ имеют как типовые исполнения, рассчитанные на обычные условия эксплуатации, так и индивидуальные, с учетом особых климатических условий и требований заказа. Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования в I–VII ветровом районе. Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально. Оборудование, которое выпускает «АМИРА», сопровождает Вас повсюду: едете ли Вы по освещенной скоростной автомагистрали, прибываете ли в аэропорт, приходите ли поболеть за любимую команду на стадион, оставляете ли машину на парковке у торгового центра, гуляете ли по центральным историческим улицам и набережным Санкт-Петербурга или других городов России –оборудование с логотипом AMIRA обеспечивает Вам комфорт и безопасность. Мы гордимся тем, что можем обеспечить сферу наружного освещения качественным и надежным оборудованием, это способствует повышению качества жизни людей. Уже более 25 лет компания «АМИРА» является одним из лидеров в области наружного освещения, предоставляет клиентам комплексные решения «под ключ». Все новое, что есть на данный момент в светотехнической отрасли: светодиодные светильники, максимально удобные и экономичные в обслуживании мачты и опоры освещения, автономные уличные осветители, работающие от энергии солнца и ветра — все нашло применение в наших новых разработках...
АО АМИРА · АМИРА · 22 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Молниеотводы на базе высокомачтовой опоры освещения с мобильной короной (ВГМ)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.