Передача, распределение и накопление электроэнергии

Термоусаживаемые муфты. Ответы на главные вопросы

21 сентября 2016 г. в 09:57

Данный материал вряд ли станет откровением для профессионалов, ежедневно имеющих дело с термоусаживаемыми муфтами. Если же вы не можете причислить себя к таковым, но Вам необходимо купить соединительную (концевую) муфту или муфту холодной усадки — ответы на нижеприведенные вопросы дадут Вам базовые знания о термоусаживаемых муфтах и помогут заказать муфты для вашего производства.

Что такое термоусаживаемая муфта? 

Термоусаживаемая муфта — это муфта, которая преимущественно состоит из термоусадочных материалов.

Основным свойством термоусадки является способность усаживаться при нагревании. Широкий диапазон усадки отдельных элементов позволяет использовать один типоразмер муфты для нескольких типов кабелей и сечений жил. Герметичность термоусаживаемой муфты после ее монтажа обеспечивает термоплавкий клей, нанесенный на внутренние поверхности термоусаживаемых материалов и заполняющий герметик, выравнивающий поверхности под усаживаемыми изделиями и заполняющий пустоты. Термоусаживаемые муфты удобны в монтаже, обладают небольшим весом и компактной упаковкой.

Как правильно читать название муфты? 

Чтобы подобрать нужную муфту, безусловно, нужно понимать, что означают буквы в названиях муфт. Давайте разберем этот вопрос на конкретном примере.

Допустим, у нас есть муфта: 3КНТпнг-10-70/120 L800 (Б) МТ:

  • Цифра 3 в начале названия муфты указывает на количество жил кабеля, на который монтируется данная муфта.
  • Буква «К» означает, что муфта концевая. У соединительных муфт в названии значится буква «С» соответственно.
  • Буква «Н» в данном случае обозначает, что муфта наружной установки. У муфт внутренней установки в названии значится буква «В» соответственно.
  • Буква «Т» указывает на то, что муфта Термоусаживаемая. Буква «п» подчеркивает наличие в комплектации муфты термоусадочной перчатки. 
  • Большая буква «П» указывала бы на пластмассовую изоляцию кабеля (или изоляцию из сшитого полиэтилена), на который должна монтироваться данная муфта. 
  • Если, как в рассматриваемой муфте, в начале не стоит большая буква «П», значит муфта предназначена для кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией. нг в названии муфты расшифровывается как «не поддерживает горение».
  • Цифра 10 обозначает напряжение. Соответственно, у термоусаживаемых муфт на напряжение до 1 кВ в названии будет значиться цифра 1. 
  • 70/120 в названии термоусаживаемой муфты — это размер сечения кабеля в миллиметрах. 
  • Буквой L традиционно обозначается длина. L800 в нашем случае означает, что длина термоусаживаемой муфты 800 мм. 
  • Большая буква (Б) обозначает наличии в комплектации муфты болтовых соединителей. Маленькая буква (б) обозначает наличие брони. 
  • Аббревиатура «МТ» означает, что производителем данной муфты является ООО «Группа МЕТТАТРОН».

Как подобрать термоусаживаемую муфту? 

Чтобы правильно подобрать термоусаживаемую муфту необходимо, как минимум, знать следующие параметры:

Тип кабеля (бумажная маслопропитанная изоляция, пластмассовая изоляция, сшитый полиэтилен).

Назначение термоусаживаемой муфты (будет она использоваться для соединения или оконцевания кабеля).

Условия эксплуатации (наружная или внутренняя установка; на воздухе или в грунте).

Максимальное напряжение кабеля, на который будет монтироваться муфта.

Изоляция кабеля (бумажная маслопропитанная изоляция, пластмассовая изоляция, сшитый полиэтилен).

Количество жил в кабеле и размер токопроводящего сечения.

Конструктивные особенности кабеля (наличие брони, тип экрана).

В каком случае следует использовать муфту холодной усадки или заливную муфту, а не термоусаживаемую муфту?

Выбор типа муфты зависит от условий ее эксплуатации. Если на производстве невозможно использовать открытое пламя или любой другой нагревательный прибор из соображений правил безопасности — Вам следует использовать муфту холодной усадки. Также муфты холодной усадки (как и заливные муфты) могут быть применены для гибкого кабеля с резиновой изоляцией. Заливные муфты (по понятным причинам) часто используются на предприятиях нефтегазовой промышленности. 

Такие муфты отличаются простотой монтажа, который может осуществить любой человек, не имеющий технического образования. Необходимо отметить, что цена муфты холодной усадки значительно выше, чем цена термоусаживаемой муфты.

Группа «Меттатрон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Термошкаф ТША110-38.60.21-75-У1

Термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, монтажной панелью, однодверный. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 380 х 600 х 210 мм. Мощность нагревателя — 75 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Материал корпуса — листовая сталь, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP66. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 22,1 кг. Цвет — RAL 7035. Стоимость 19 545 руб.
Гречников Кирилл · Амадон · Вчера · Россия · г Москва
Термошкаф ТША110-38.60.21-75-У1

ПРОДАМ: Термошкаф «Амадон» антивандальный ТША410-75.120-24U.100-600-У1

Антивандальный термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, однодверный, монтаж на 19″ стойки. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 750 х 1200 х 1000 мм. Мощность нагревателя — 600 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Высота 19″ стоек для установки телекоммуникационного оборудования — 24U. Крыша односкатная — 100 мм. Цоколь — 100 мм. Материал корпуса — листовая сталь толщиной 2 мм, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP55. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 197 кг. Цвет — RAL 7035. стоимость 87 849 руб.
Гречников Кирилл · Амадон · Вчера · Россия · г Москва
Термошкаф «Амадон» антивандальный ТША410-75.120-24U.100-600-У1

ПРОДАМ: Термошкаф ТША110-120.120.40-500-У1

Термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, монтажной панелью, двухдверный. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 1200×1200×400 мм. Мощность нагревателя — 500 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Материал корпуса — листовая сталь, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP55. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 108,5 кг. Цвет — RAL 7035. Купить термобоксы предлагает компания «Амадон». Цены термошкафов узнавайте у менеджеров по телефону
Гречников Кирилл · Амадон · Вчера · Россия · г Москва
Термошкаф ТША110-120.120.40-500-У1

ПРОДАМ: Термошкаф «Амадон» антивандальный ТША410-75.100-18U.100-500-У1

Антивандальный термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, однодверный, монтаж на 19″ стойки. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 750 х 1000 х 1000 мм. Мощность нагревателя — 500 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Высота 19″ стоек для установки телекоммуникационного оборудования — 18U. Крыша односкатная — 100 мм. Цоколь — 100 мм. Материал корпуса — листовая сталь толщиной 2 мм, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP55. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 179 кг. Цвет — RAL 7035. стоимость 82 164 руб.
Гречников Кирилл · Амадон · Вчера · Россия · г Москва
Термошкаф «Амадон» антивандальный ТША410-75.100-18U.100-500-У1

ПРОДАМ: Термошкаф «Амадон» ТША110-40.40.20-60-У1

Термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, монтажной панелью, однодверный. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 400×400×200 мм. Мощность нагревателя — 60 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Материал корпуса — листовая сталь, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP66. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 15,95 кг. Цвет — RAL 7035. Термошкафы предназначены для размещения различного оборудования в климатических условиях, не соответствующих требованиям эксплуатации, обозначенных разработчиками. Купить термобоксы предлагает компания «Амадон». Цены термошкафов узнавайте у менеджеров по телефону
Гречников Кирилл · Амадон · Вчера · Россия · г Москва
Термошкаф «Амадон» ТША110-40.40.20-60-У1
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.